现将有关内容汇总:欢迎追加) P4 V5 M h" e5 n k% }2 q! E. h1 N
" V% _1 v4 s; l" I& T7 M9 V第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么& y, g5 Q& v4 i; d7 _. R+ Z- v
+ y8 y! F S( ~! d! q
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
) Y: {) X2 \5 Y+ X6 K
9 }8 H* W! y8 \+ J你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来3 [8 @% m1 i Z% g% _) f# h( @/ h
4 O3 t3 z/ b0 X( j' [& j8 d; W
- N9 s' x+ b2 S7 p$ n4 }; s1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
( B, M7 O7 Z5 y8 l! h9 R; a 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
* _ E) P: |$ @& \ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。0 G7 u# H$ L# J t. K
+ o: ]7 c* Z+ M% g; k& y" G) y要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
( G" J; U5 @/ q5 c r7 H8 a容易搞错。" }) c1 c* L! O+ `8 x) m" ~7 P5 ^
( f# Q) U+ V* b1 N2 o/ G* g9 x这个问题很难答的全面。我补充几点:
0 y+ j: i# x' {, v, K7 a p1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
( S" _6 j% U; G8 v. F5 sreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。& m) ` J7 y3 _7 m8 a# P: u
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
/ e2 D5 S# t c+ ^& T) n' X& R要会看cable schedule,drawing。会查tray号。& X# l6 `3 T; D, F$ N; P
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,7 f* H% k" G& b! W& Q' V
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable5 ^$ C% M/ ^( o) o& D; x. s
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
# G0 q4 c7 J8 M! d+ m# i5、会用radio
, R% W* s$ X" F }6 B6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后: ]3 N' z8 L8 H* @4 ?
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。; J( ~( j/ L$ h0 |8 w3 Z9 A
干过几次多注意就都知道了。 |
|