现将有关内容汇总:欢迎追加
1 x8 A4 \& Z; D
. q- i( H- {2 h; u: N2 G第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么7 @) O/ W+ G( ^2 n+ W* p
$ g I" s' w( L6 {答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.* u* O9 }" B5 J5 G$ D
3 N3 o! i0 O1 ~! W) i" J4 N a
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来- D2 i4 A( R3 X6 `: _, i
8 q1 o' q( [7 x8 G0 `4 Q6 [
5 q; t" }: s$ T& n; J4 _% C$ R1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
: J) [6 C$ @; R6 t. U 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
0 y# S3 Z3 g/ T4 V$ H 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。6 w @; p+ L# E! @! w9 E/ c8 `
|5 p! c: R: c/ Q9 s
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
1 R( E- L7 H" w8 P6 v: e容易搞错。; }" a0 s n8 ?# J
7 R$ \* H% d0 ^这个问题很难答的全面。我补充几点:4 f( z5 h9 j% S! L1 U" d
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
/ R; m) g2 c! n" sreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
& K6 D9 K& p3 D; Y有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
f2 e' o; g, ^! u" V& S3 c要会看cable schedule,drawing。会查tray号。5 g- b" B: M. u. O% S
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,, r3 E/ q9 [( C( G5 h" S
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
3 b" ]" G; z5 k4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable$ O8 @' } x- H, l
5、会用radio7 \% I \( J& b* }* l8 O ?
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后2 O; Q: z0 L! @
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。" f( S% y3 [3 X d
干过几次多注意就都知道了。 |
|