 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加# R: p. |: Q0 t* A- S) L; u
1 t: V& e# A7 F' C/ ?' ?- y第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
! S) c% \ e% v# N R! X. b( h1 t# X: |- w2 b, n2 K# \
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.; z; p6 ?0 M; Q3 g, b3 Q
B0 i, Z* I1 D; N: o2 f/ L% S n你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来6 ~+ c8 o8 K t9 ~7 v/ l7 b$ ~# ^4 {- A
( o4 c& H* o. F1 \- A9 d
( a5 A1 L( s( z5 M9 R1 I
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
- O. Q. D/ V% l6 |; I% Q9 \9 G 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
8 Q* s* ~* ]9 W/ V6 i) p4 a) Z$ p0 f; k8 A 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
8 ?3 L8 s- v& h/ E$ ]
1 k* U- N7 B1 Q6 k1 o* K要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。) y2 r* Y: j% P) \* {2 S+ `
容易搞错。
0 l! H, ^, T: p7 h9 K; H) W
& A8 w' s( s3 H5 x" u0 @7 T4 D( s这个问题很难答的全面。我补充几点:
% m# a3 f6 ]' I, ]) e1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。0 K$ w# C$ Q7 L1 b7 y, [) M
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。0 \& J, v5 t/ ]! C0 t
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" \) K* A I, k! K9 ] ?7 Q! |要会看cable schedule,drawing。会查tray号。7 C1 D5 R9 z, v! n$ C
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
8 S% F2 r- D* }3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable$ a+ M7 H7 H1 m' k, l! k4 Y/ Z5 V
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
0 J# ?0 Y. v7 e/ r: v3 ~% S; y. b; H5 G5、会用radio
1 }0 D' x' l/ K% v4 @5 l% k6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
( @: u9 e3 |: ?/ T7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
; U/ F& v% q% W" W+ f) i干过几次多注意就都知道了。 |
|