现将有关内容汇总:欢迎追加
* P$ n9 k+ O% b/ m! k: @
& L7 _3 k! ]; _( N5 L第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么/ h% l; y0 q& X1 }5 {5 r( m9 m) n
& `& E4 K/ j) d
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
3 n6 v, J$ ~& v" l+ f% P! n4 a# K6 y$ ~
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来& X7 B7 M4 X0 H2 Q; n- {' ]4 V
5 ]# l+ c4 B4 e5 e
F% k; x$ X/ W& {3 ]* f$ i, _: y8 B, U1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
& I8 ]- g6 e/ R& V 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
" H4 s6 L( B6 _- O8 z. H 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
u* x9 |0 P& B6 _& [$ P n! X
$ L9 A4 @2 G. ]# N要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
/ n, Y2 P* N' t# ^ E容易搞错。& N$ G) F& c" z/ M$ I
$ @0 i& a( I. p$ o( b
这个问题很难答的全面。我补充几点:
( R# Y5 d I9 Q& |; r5 v" U1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
9 u0 l5 l- w" e3 G# \- preel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。0 O, R! w4 | ^
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根/ }* }( |3 u# F# p1 K' Y
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
+ o1 I, B/ K; n& B J+ A2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,7 _7 b% e9 T* y1 S7 W) A, e9 x% L
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ P- e B( t( G V% T: _( n4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
5 r! J6 a9 n/ C: B) X1 z; v7 _5、会用radio
% l/ f* L [- ^6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后, V) ?) q2 H( Z$ |
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。( B; ]- T' o0 l
干过几次多注意就都知道了。 |
|