 鲜花( 30)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2009-2-10 23:41
|
显示全部楼层
现将有关内容汇总:欢迎追加5 s$ y2 F8 i! j# ?# r) o: Y% b
$ f, v/ Q: D2 C7 v' F& n1 A
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么# k: u# f; w, X
" G6 B; j# c& P: ?
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.3 r2 Y Q# k3 H9 Q
( a7 @" @/ n: H2 u6 _
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
2 P( t# U! Y B4 k7 L& }- ]6 k1 I, u2 g. M. Z. P
( C) ?$ f* q0 S f! L L, |1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
. J$ ~. ^, O- w+ V8 q 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。# Y6 d+ ?3 Q3 r0 O7 Y) d
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
& o$ b' t0 l% M/ @ Y& g, J2 {$ m5 ]. w% H) J+ |! r3 c' U' t
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
7 a. @$ \: W3 i: j& ?容易搞错。
% x4 C3 A9 X1 g# ~6 T7 ~6 Y$ c$ K% i6 ]/ g# x' y8 `9 S% V0 V
这个问题很难答的全面。我补充几点:
3 v" n, J3 U2 W, X+ X$ B1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。9 K/ ?4 u' f6 O% C
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。3 B0 e7 e$ i3 ~8 A$ O0 g- K) k& }- C
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根8 X6 H0 f7 T9 O$ u" y3 `
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
% G* x/ Z9 c# R. p7 A2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
0 F1 c* r3 T: Q3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
$ i6 G! @( b! I7 z: E5 O: A6 k4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 J+ z4 J6 H" k5、会用radio
3 i, ?" C' L9 A- n& D) O6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后; @' d0 S9 ~9 M& f
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。% D3 n- Q+ Q0 | X2 ]* U
干过几次多注意就都知道了。 |
|