( Q( m! y; }: r4 b( J5 W& B% W9 n- Y6 Z! [6 b8 H1 Z
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
* ]( d: S# T8 ?& H1 a2 p8 X! f( P. x
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
5 Y1 T$ H; w5 K" |1 N5 ~% Y t6 \& N; B3 v' F% a
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来; \. V5 ^. j( [) S& |6 N2 k: v9 }2 Q9 {9 y
! B5 L0 @# [" G+ I
% }9 L) ^4 U1 I! S- G9 w; Y. g1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好5 n/ K; A, B2 d( N% {# i6 _
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
. q$ y; K, M, ^9 |* o7 F! i6 { g5 Q( P 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
& |3 v6 d3 J, L# M; V+ N( {7 y9 J- s! I) ^5 t
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。& b% r$ ~* ]* o1 F7 Q! E- G* x- ]
容易搞错。
% l H) g' U! w% Y* q7 W. S& i8 e- |# n
这个问题很难答的全面。我补充几点:) W7 e" r! y, b) M5 u; Z; _2 K
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。% [- w/ C# c; b2 r5 u
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。- t" R: T/ p& I" z- }0 }0 A
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
- C3 I- D% s) i# c* ^+ t要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
/ t$ T7 v, @6 U6 k+ F* X) g2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
& o4 s; o5 x2 ~) G7 @/ z3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
7 A- w2 G2 t% e2 l: P4 H3 M" |4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable, R' n7 D" e9 ]5 r+ G
5、会用radio
; u9 E3 e7 g0 a& L# `0 `6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
, n/ b6 u/ O2 s. p1 L) X7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
5 R- Y e9 b, d" e+ x0 D& d$ w干过几次多注意就都知道了。 |
|