第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
% |8 H2 M( c8 V. r4 N
1 }1 N8 s" T( u0 j% W+ h7 ]答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
& \6 |4 k7 S/ A$ j5 q/ x/ O
: K. `2 ^+ l3 b5 Y$ g$ a6 o* S& ?6 R你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来& c9 k6 |' L8 B% \- v/ Y6 ?; K
( A9 L4 r* j8 e: |% O- I5 d; ~
) p6 Q. f: U9 \& d' a `
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
6 T3 \0 ] S# t; L! L6 [ 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
5 b7 J+ Z8 d7 y, ^, e6 H 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。2 ~ w6 v! N* ?4 G. j: `6 e
$ s8 n, F. H' F1 L8 {% W, o# b! g要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
" _8 A; v% T6 E. Y" y! B容易搞错。
! ]" o+ \3 Q2 S! F @# }
& ~0 b- n' O( a+ j P/ C5 R; c% ?: j, `: J这个问题很难答的全面。我补充几点:; G( ?. N' M( z5 u
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! t4 E+ o8 D# `: s4 j" m* p0 g" Qreel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。5 H% h8 T1 Y! Q& M' k8 I
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根; e; E. P. V) t
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。" R1 @, Y, W8 I% r
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,4 u4 H3 F+ I1 ~; Q- ?0 t6 Y* w3 C4 L
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
& a% Q5 Z. B2 R2 l4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
i8 ?# u+ z- v5 H `& G- m# k5、会用radio& ^7 D+ j( ^* o6 g& j5 m$ I9 ?8 X
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
9 e3 o8 K2 k1 R4 e7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。; K0 `' l$ l6 p+ {. B" L+ m- a* ]( p* K
干过几次多注意就都知道了。 |
|