第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么* ^* r. O1 t( r. [4 C+ N( t0 v
. J% f7 L3 b/ q/ J: I3 {+ C; w: Y# y
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
% n5 d- t% M: C" f2 C& R7 a2 @! X+ _
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来4 V- ]7 H, O* h: w5 N5 ?. c
) O7 |" t. u" T/ e* g1 J* d
4 {* c: H; n2 a. S o1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
. ]( n3 i7 y1 e( _( c' r/ T- ]# s* f 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。/ p M. |- J- t8 i" q, V
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
7 g* V8 Y. i; u, K. n
. G. j# ~& t9 V! }! P- u要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。: Y' b, o! y3 X* J; Y* [
容易搞错。
% m! M7 Y R( v6 o4 E( k3 [1 y3 E% N9 |4 t* B1 i
这个问题很难答的全面。我补充几点:0 r/ `9 Z) u2 v7 o/ _
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。/ u% e6 k) v( l% y( C
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
/ ?& I! {) K0 v有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根- c. F1 c4 l$ E- U& I. \
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。& M7 a6 m6 l c/ d- U/ t
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,: j9 J1 H4 Z7 q' r( l
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
* ~* j; Q4 f% ]0 A0 L8 b- m8 j# T4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
& ?; w. A1 f8 E L2 u* H! K5、会用radio
9 I6 M' L' W9 r* K! |& j( D. C6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后+ y, ], Y# U9 M* A" \
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。6 x0 [( C$ V, [) w3 V; j) q
干过几次多注意就都知道了。 |
|