 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。" J% z5 [. C: Z+ @5 I% A) T
电气常识:8 R/ S2 l. \/ N0 T) o5 e- ]4 p5 x @
低压供电规定电压:单相220V,三相380V9 j- k5 t+ `+ }& M% R+ _" w
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间5 L7 R/ T; u1 j) H8 [& K
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m& b% `- ^5 C9 k& k8 S2 N- u& }
电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个! I3 L3 M5 s# S i! W
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表
8 C* c9 M' I% _, J高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压4 j1 d" a6 \# X$ v5 y0 a
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施6 b' N, c Y E8 w5 m* F7 q i
停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反- ?! X9 G8 A6 ~% `' l
插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧( b! o' M" k8 B+ w
交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
# N O" s. W1 I: z2 @+ }中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
) Q' l- [3 q* z! ?并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿, a6 L- u3 ^* a, S. M
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
: F4 j- h/ f2 I2 e触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击, I5 D, K+ U. s2 ]
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式* w( X, R% p6 h) C: @) \8 s7 |" B+ I
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A0 }" W" }! M% i- _
常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
) l; g5 C" h. a/ ~4 B2 n安全电压:36V
) c, r' Z7 g3 c3 H/ L. K4 ^压气站接点电阻:小于10欧姆0 s" L" a8 k* s8 R; u; A* X' {" ]+ s
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|