 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。, L P! ~4 j& O% t0 F
电气常识:6 f+ W z! B1 h
低压供电规定电压:单相220V,三相380V
3 R, X/ T2 A* o; v8 I U; G" r导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间: N' }9 x9 X, ~9 e# T0 o
照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
( |& y/ Z: i) ?电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个
) `3 @8 F+ }9 l" v+ F7 ]! o直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表' L0 i- ?# w; N5 r7 S
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压
% O! L8 B( ~9 M' M保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
9 w# o: m' w. \! V) f停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
3 q- O. `% L5 }% p6 y6 ~插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
m: S: A$ }* x# a! g8 R交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次
& T( F5 o R5 ?! S4 d( H* _6 ~- N中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
1 i. L0 k; x; b, q6 ?4 B并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿
3 E; h2 i1 D/ b& @杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
8 t; G. ]; o! D4 B触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击% e8 d% ~& e" |
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式/ m, n2 F d( Z& D7 m
常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
0 F4 D( B1 \5 j0 c* |& ]: \2 B$ K常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV
8 I" I5 k) O% p1 [安全电压:36V
. q1 I& Z- J2 C. C压气站接点电阻:小于10欧姆
5 ~' H% e) o# Y9 [, H保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|