验房时一个厕所通风口的问题.

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 19:31 编辑
! ?" Z9 U. u3 ], y' q! E' Z8 x$ m
/ `1 e) V2 L/ x今天验房发现厕所通风口四周有点发黄, 2 L* r$ H% b  X) m7 r! h
i18.jpg
. t/ R* Q: I( w( F' \, j爬上ATTIC, 发现房主在通风口正上方放了一块布, : J4 _# l. J  ~# o8 o* m' l+ `. f3 g
i19.jpg
4 N8 m( {2 |1 c3 _这是验房师的叙述,
* I( R: x# y1 a7 V4 i( |9 MEvidence of ceiling stains around ventilator.  There is a towel in the attic above ventilator, possibly in an attempt to prevent condensation dripping onto ceiling. Metal collar of vent pipe is exposed at roof line.  Suggest further evaluation by a contractor for correction  as needed.
. K( @" t$ l8 ?$ ]1 I
, e4 p9 ]- m- {" `! ]0 V请问究竟是怎么回事? 问题会不会很严重?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 19:20 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 19:29 | 显示全部楼层
应该有管子连接风机和屋顶,可能在屋顶的出风口没有密封好,导致冷空气进来, 所以房东放上一块布
' s5 L$ l* G7 [/ [1 n大中华冷暖气 发表于 2009-10-17 20:20
5 y: H7 ?9 |% C! ]7 M8 U4 K
! ]- ]8 n5 D$ L" y  u* }7 b
谢谢. 如果出风口没有密封好, 冷空气随着管子进来, 水滴会在没有裹保温层的管子上凝结, 会一直滴到出风口么? 毕竟管子是斜着连出去的. 这种问题很严重么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-17 20:39 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 末底改 于 2009-10-17 21:40 编辑 . `! s# y1 y! d- C" O0 v

/ h( q) k. v4 V- O. W5 z* z* P' a房主的解释, 漏水的原因是今年初雪很大,把出口给堵住了, 所以拿块布挡一挡.  这解释得通么? 如果雪很大, 把出口堵住, 那么很多人家都应该有这个问题吧?
大型搬家
鲜花(13) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-17 21:33 | 显示全部楼层
解释不通。应按验房师的建议,找个作通风的工程师来估个价
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 00:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2009-10-18 01:55 编辑 ( B  b$ P$ A) L( K& I

  h! |: S3 T  m$ r# p俺來解釋一下。
' K, J# j  q9 m7 `- u& p% {
5 w1 d, n3 c3 g9 h& A廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。
* Z5 N  l4 s/ X& j- _# \+ U6 K! X3 b. E7 A! s! n
風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房師的報告上說﹐屋頂有一個 metal collar ﹐建議找一家建築商重新評估一下。% I& j4 {, N: Z+ [! ~+ W
' w8 j" v9 L' X( V6 C( b1 B
其實﹐不用建築商評估。風扇的排風管應該是連到這個屋頂的 metal collar 的。 但是﹐這麼做只是治標﹐不治本。最根本的原因﹐是房頂的排風口沒有處理好﹐致使排風管漏水。; T; x9 l) g9 z5 W
5 `5 A3 S* d1 g! L4 j4 `
找一個做屋頂的 Roofer 來搞定吧。看他們收多少錢可以搞定。如果很喜歡這棟房子的話﹐可以依此向賣主砍價。如果不喜歡﹐就不要買了。屋頂處理﹐可大可小的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 07:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
俺來解釋一下。
4 P' ^) O; Z  p2 G3 ^6 K/ W  \# Q5 t* ~$ I$ b/ ^  x! y
廁所的風扇﹐要通過白鐵皮管或者是軟管接到室外的排風口的。這樣﹐上廁所的時候﹐打開風扇﹐可以把廁所裡面的污濁空氣排到室外。7 R1 {& P* R! ?2 A

  A/ r+ \7 x, ^. ]& H0 R風扇上面蓋一塊佈而不是接到風管上﹐這風扇就是聾漢耳朵。驗房 ...2 Y, I( A% s) K; A, s+ ~2 ]" l2 F
Mike_Wan 发表于 2009-10-18 01:50

, N+ }, l0 e5 W, \/ l9 `) j# D8 k
多谢了, 这是一个4年新的房子, 建筑商是Sterling, 没有料到会出这种问题. 房主说是以前从来没有问题, 今年初雪太大了才出问题的, 通风口附近的污点还是比较明显, 显然今年初漏得还是挺严重的, 房主只是用一块布遮一遮, 如果真是出风口没有密封的问题, 应该不是什么大问题, 可是房主根本就没有想在冬天来临之前修好.  现在问题一提出来, 却借口说是今年初雪太大, 感觉房主不大诚实, 真怕还有其他没有检查到的问题. 因为房主只有这套房子, 他们卖了, 也只有租房住了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 10:28 | 显示全部楼层
楼主:. `" P9 s) v( X+ v4 ]) @
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-18 15:12 | 显示全部楼层
Seal air-tight around the collar and insulation-wrap the duct may stop the condensation.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-18 15:39 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
楼主:% F  O3 _" b( W: X; `( }
请推荐你的检房师联系方法。谢谢。; ]+ j& n+ M4 G; C
何放 发表于 2009-10-18 11:28

! {2 W" v- B3 I& ~. m3 c+ [! f, M, A
我找的是HouseMaster (www.housemaster.com), 感觉检得一般吧(价钱倒并不一般). 他只保证他看得见的, 看不见的, 他一概不保证.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-10-19 20:38 | 显示全部楼层
紧急求助: 房主请人检查了通风口,这是他们给出的报告:- z: e; A+ ~" W; c4 C( G
% p! ]/ U+ v' a* i2 D9 p
Inspect bath fan in master bathroom, check operation + installation, all OK.
+ R& F/ h2 @+ _# I  |7 e/ G+ g# B6 T5 n. C) V8 ]3 D
但是我觉得无法接受, 黄色水迹和红布都是问题的证据, 现在请问大家能不能推荐一个比较有经验的检查通风口水漏的专家?急需.
鲜花(33) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 20:32 | 显示全部楼层
inspection 应该能查出隐形渗漏的,怎么只能查看得见的呢?1 y2 Q( @: @/ Y3 S$ W
2006年时,inspection就有仪器能查出墙里潮湿的地方。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-10-20 22:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我认为有两种情况可能导致这种现象的发生。一是管道与屋面的结合处出现微小的缝隙;二是冬季由于管道所排的气体温度高于阁楼的温度,管道上出现冷凝水,顺势流到排风口附近。如果是第一种情况发生,重新处理一下管道和屋面的结合处防水;如果是第二种情况,可以在管道上做个保温层,并缠紧保温层,使保温层与管道要贴紧,不留缝隙,可以解决此问题。