看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:
% r: o; [6 M8 I9 t据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:' A: K; P8 K4 V9 x! b* T
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。7 w, L8 F# H2 `8 L
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。6 W/ U* {) Y" Z& x4 [1 e
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
: u9 w9 K) P+ M5 J9 S' DD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。. u. B4 e9 J V* [; h+ P$ ]1 Q
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
8 w9 A Y' q9 m2 g8 g/ jF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。. E+ x" U0 k8 ]: b. c4 J
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
' q! B* s- g% K. o3 gH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。0 r; r9 B! t5 _# P. K5 s, p' i
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
. j5 [* x! X: k/ x- h% UJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
; s" p5 Y4 }# ?: B8 m- ]吐血如注,说不下去。
1 N2 Q& E, m" U% \% Q+ g }/ S1 o约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
+ i8 F5 F! d. i- n1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
# B8 k2 e5 S3 I) F2)中又说每出电口按不小于1A计。
7 z- C1 i2 k2 s/ T6 r3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
/ u2 J" T3 q- p4 S' |那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。, t3 n, H8 b2 o% S& Y8 e
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|