看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:& W. p, y6 @3 C* F, D# @* h6 Q5 Y
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
& e- m0 I- D( f* DA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。& j2 R4 [. _; ?6 g0 O! U8 g2 ~
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。2 h5 I( T2 t2 h' R
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?/ E6 G7 n2 `* K
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
3 `6 A2 Y8 a: g0 oE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
9 D5 [& A& \+ D% |4 f1 cF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。1 i8 r$ k7 g' X0 n, J0 T
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
5 n; z, m0 ]5 \5 D9 @' D! IH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
& M3 N& u9 V7 MI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
* S8 \5 C4 q* q0 aJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
8 A0 H' d0 Y! ^- f' c2 o+ T吐血如注,说不下去。1 U5 C" A) N" \5 A _: ~
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
( u3 @1 a. E* }& R" w1 N1 y' }( @1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
$ D" ]: z* N) Q: `" F3 d4 A% n! |2)中又说每出电口按不小于1A计。$ P1 l! Q- E8 {9 Z
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
+ N; f5 b3 |8 V6 @; n那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。
$ e! J6 p5 t( hhomestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|