看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:$ i# g7 O- Q# m1 S/ J& \5 e; K' i9 }
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
/ S) Y, k' k; c$ j. kA。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。' ~6 l+ o/ O( V$ F/ T
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。* A7 ^$ }; `: z! o3 h7 O
C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
- l3 P9 W5 Z; c$ [7 p# \6 cD。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
( ]8 e; O" ~2 VE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
7 j3 b* b+ L6 C6 zF。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
3 }4 Y5 ]7 |2 q, x" S& }G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
( h p0 [# o$ D* c2 wH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。
0 a' j8 A5 W8 oI。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
. ?3 F0 s7 K5 [# k; V# E) h2 x* `J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。
6 j1 j! G9 e/ ]& ^' E) B吐血如注,说不下去。
* R9 X+ E4 O2 G9 W8 u$ u& z约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
- |8 d9 Q+ }! N" X% A+ z% W; O R1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
: f$ _& U7 Q- l2)中又说每出电口按不小于1A计。
; G1 R2 @; j; \5 {- G3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。$ j3 |& T4 O2 v& m0 y8 z& m
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。5 u- X+ J4 L8 u
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡... |
|