[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 6 B! f2 x7 Y8 G9 c

9 W8 x" [* L, `When open a motor connection  box,
) f! o& v! w% l' OBeside  three phase wires for the power,* {/ C: R% Z& p) N
We have another two wires marked as P1 and P23 d0 W0 }0 a8 y) q6 c8 f
What is that for(P1, P2)?1 U, w: I  b2 i: U5 `2 Q/ l, x
Most of the time, they are not used.1 k  K( ^7 P& J1 U1 ~

; i/ @  H: l; }  ?Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 3 F# i5 J4 s" k

* _  ~: i! n( W. b9 I9 Q) [. y4 @" O" |* D/ V+ Q0 U% p) F9 t( p
Just for temperature monitoring!+ Z; g3 \/ X& O( _5 T

2 g% s9 y% U1 t4 a; N- r* x2 x4 S5 c) Q% u6 p$ O6 r

5 Y& F9 I4 Y) G" x" h4 t$ A* C0 K8 F$ Z, i' D( z
# \0 V% U; q7 A1 z* C1 G, t9 J2 ^$ d1 y) [

: z" q2 B0 p: _8 W5 l4 c/ Z  q: z' Q" `3 z3 P/ \7 W
5 E" n4 N# Q* R& {) }( R

- ~0 S4 R4 u3 j! ~, ?; Y  y6 d" [! `/ O+ C4 |! x6 c
, [+ z* i( q+ [* B! ^

. z& Z! ^( X; P* |. S5 q6 @$ ^
6 a" p! G' j3 b  i6 C$ f9 U
8 E' o7 r$ d- y1 r
4 u- @0 j" z7 X! o0 ^
1 @: c8 w0 [; p4 Z' [/ @  S6 i6 [  {0 U4 O, d7 _  m
*****************
& ?( K# d6 @9 y9 @Welcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
# p! H8 o7 U- h4 O3 f. y- B9 X/ L- d2 |7 z' U! b
I think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
% i' I( D& F4 [" K- B& ?2 w$ [
4 I; w) j5 ]: r" j. _Try the following website for details:
5 x/ }5 f6 d) l1 j) R, ?http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.2 e! W9 j7 M3 x! U5 }) m  @
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

, {9 I( S* J9 W$ Z. P0 z
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
+ f2 d$ R, m" |2 `9 M碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:
4 K* x4 x4 _' F' K9 h5 R1 `8 b: v+ _1 f, {" d
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
- ?; [, D- @% B+ Y" Z# r, c& q7 \1 m3 e& r3 M& x" V4 @
& A* e0 e. ?. f$ s0 S& ?
; T# C0 h5 T/ S6 W
% E: m5 I! f, Y9 a9 k
# m7 r/ ?, J2 j! ]  t9 [. N
! ]. [2 O- H$ X" E

0 |) A( v: T  A$ n! L/ M) {/ M, q! j. l* \/ _1 x# C' w
- i! `& E2 \- H
, x" ~+ F3 M0 ~, S- {
  s3 ]# Y, _0 Y' E
" a$ F! X- k& r7 k! S9 u, X

: y' m4 ?! A! x3 _1 A( h; i1 Z! c! P$ `* [! b* k
3 F" Z3 f/ L2 J- T) N# G! P0 `) N: F

9 b1 M3 A; R' ^6 |*****************
1 a# O  a$ }4 s$ o+ {. ^# TWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-4 21:30 , Processed in 1.324589 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表