前几天公司一学徒接一变压器,把原边和二次侧接反了,结果本来要把600v变成的120v反而升成1730V,接完后直接加电,烧掉了一批仪表。发现错误并重接后,所有人都闭口不谈,只当是打了一个雷,因此所有人都没有麻烦:)$ g2 Z' o, l; h7 _" n. d, ~
) G" E1 p2 F0 ]7 c一下只为低于1%的真“假电工们”参考:
' U3 a& \# S3 ^* Uh1,h2,h3 高电压侧三相;6 X% b, g G7 m& c8 v8 }
x1,x2,x3地电压侧三相;# h/ M/ ?5 K V" i* x* j) G
x0:零线;1 `* Y3 N: F: R$ L
x0同时还要接地: 如果没有NGR直接接地;否则x0接NGR零线端,通过发热元件后接地。# I5 _! G: W6 M
注意:$ U3 d8 g, K( t) `' o
1.如果有NGR,零线及地线最低 #8.9 M3 g. x7 e# r" [$ @
2.NGR内只有零线通过CT线圈才有用,如果地线也通过线圈,就互相抵消了。 |
|