本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 2 S( B1 r3 _) _, o1 O E
3 }" u8 }6 _+ j3 ]' T3 {最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。% A) }: g5 V. y; {+ n
附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。1 t c( O' ?- V8 y y
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。, F( {$ F( J" x2 R
图纸如此,原因只有设计者知道了。- E7 `, x% d) @1 e
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57