[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑 0 i, i2 z% m& o+ o

! I$ v, S0 |5 n$ P" Z. S最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。# _. ]# v' Z3 p  S5 G  e+ \* @
    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 215

鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑
4 v: i7 R& I" S/ d: S7 I4 [) G7 \3 F% q: L5 F
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
: }' m, C4 e( O! H# G这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
1 q/ \4 q6 k' G$ h0 J图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;
1 v6 ^5 D0 @; w. I6 p6 l+ K其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?4 A; f* M8 [" c  W- D
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17

6 z+ d- ?9 n% E借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。6 m  y4 H( _* S5 W
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。" Q: j, G  G# c* r  c* h
图纸如此,原因只有设计者知道了。& c. g* w5 L7 \5 A) F6 o9 u& B
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
# U7 m6 s% [# d# K( w
你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;$ @  Q1 s1 F2 ^: F3 ?
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。% a' G4 }* V) _$ H+ b
四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
7 [# b* N3 g3 Z4 J) u4 G0 X) y
专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
! t7 _7 _. z0 J2 j这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。2 A3 a1 @5 e) o$ o5 N$ \" ]; w
图纸如此,原因只有设计者知道了。$ f+ S, K6 E7 r# G! ]
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

" A3 {8 \; t4 }7 Y) I你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
4 Z6 v8 B& E( S7 t$ y! q那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?
5 n; Y4 g2 x6 i: V* d我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 . y+ Q9 m) }5 F* w

& O2 K, h- s$ w+ U2 k 10# changlu
+ C6 c# s1 N+ x; Y# `1 U( e2 W( S! N8 \7 F0 D
- |, H) \. p" V2 t! b7 _% ~7 g/ N
以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。( {( b/ y7 u- p' I: W$ D8 x
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。1 {1 \2 B8 v3 W
7 x3 B' {5 L) {8 [$ Z
请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
; G; l; n2 T; i' X$ H: {0 {8 h/ M* r3 R$ C6 x# b
别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
) c# {" i& Y5 E* [, Ychanglu 发表于 2010-5-21 11:12
+ q( I4 L6 F& @& q  u

& Z3 [  C9 Y/ t设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
0 L3 i& ~; V0 M5 f我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。
+ N* [! t$ g$ r0 v' L/ h; X3 e7 @: D$ Z( |1 b2 S
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
: s2 y" r* A1 Q' H" o1 q" `. K- y8 n求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑 ( B. {$ W% ]7 u: ]# D
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。6 A4 h* |- `, y
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。6 w# Y  v1 V( P) H4 F9 K9 a; Q
changlu 发表于 2010-5-21 21:27

- Z3 N% l: O. M5 p5 c/ K  w% L+ t2 i& `8 r) `5 s. v& s
“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?& f0 W" k( m: S0 w5 f
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?
- u4 y4 t" _) X) w$ @1 N3 C/ q" {+ \
7 ^- `6 n& ^* p  ~三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。) F8 L7 L! O( e( n; Q" `4 l
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。. O& y4 m, \( b/ L1 c
changlu 发表于 2010-5-22 07:07

7 [# P5 y" S2 d) |2 K抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
+ i. h* t2 `9 P, O不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?