[技术互助] 缺相保护(在选举的战火中清闲一下)

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 四处流浪 于 2010-5-18 06:19 编辑
" X, N9 V% A% x$ [" @4 u' W, G0 V0 r, g: D; `' {5 ~1 `1 q
最近工作中更换了一个缺相保护器(PHASE FAILURE DETECTOR),在网上搜集到厂家的资料,与大家共享。
9 T- G! b2 z0 @    附图中,CC在三相都带电的时候,显示为低阻,相当于常闭触电(NC),控制回路接通,电机可以正常运转;在缺相的时候表现为高阻(NO),控制回路不通,防止电机缺相运行。

DSP-1L phase failure detector.pdf

159.1 KB, 下载次数: 237

大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:36 | 显示全部楼层
乱码
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:46 | 显示全部楼层
现在这个时候,估计没多少人关心技术贴咯
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 19:48 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
夏日中的一丝清凉
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-17 21:48 | 显示全部楼层
试了两次,都没有打开链接的PDF文件。郁闷。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 08:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-18 09:20 编辑 ! V& P( ^+ s: I/ n* c6 r

4 X5 i+ k  _3 W" a3 r这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。# e2 j/ o& g+ p5 `, M/ F
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。; H! P, d; @, D/ ~
图纸如此,原因只有设计者知道了。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-18 19:34 | 显示全部楼层
我在国内时,做过断相保护器。取3相电流矢量和信号,控制接触器。效果很好。电子线路非常容易实现。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:09 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;% Z/ C- Q1 W  Y9 F6 y" L$ L
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:45 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?8 c4 h; C7 e9 M- \/ z
qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
/ N0 G( S& s8 e. `1 y% O1 v
借问,如何仅仅借助一次接线图看出保护器的功能的???
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 20:47 | 显示全部楼层
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。
( |  y  B  ^% O7 R. ]( k2 [2 x" ~这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。- |# \& j) _2 ~- i7 m  a0 x
图纸如此,原因只有设计者知道了。* W$ E) N' Q6 w! g
四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

7 a0 e( j1 m& w% q; S" w你到底是在说什么??
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:01 | 显示全部楼层
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;7 y4 V) x+ t& y( Q& P2 d* Y. C
其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。
4 i/ w! q/ Y( p! U! B# e四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09

1 t2 t5 n6 C5 h专业的东西不要信口开河。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-20 21:02 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。/ \& P6 s. E: m( J4 d' E6 w
这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。
8 Y5 k+ B! u' Z7 C4 W' v: H图纸如此,原因只有设计者知道了。
  i& ^  H# c! n9 d; K( S$ x四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57

' g/ u, K9 }" g你到底是在说什么??
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 06:11 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
问题
% S: A3 L3 `+ n) P% i# L: n那位能够设计个最简单三项缺相保护电路,组装起来也是最廉价的?" y5 g# D" h$ ]/ G) O. J+ }8 j7 O3 s
我以有简单的答案,想交几个合格的电工朋友。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 07:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-21 09:21 编辑 ) W! l. g9 \+ j" E/ `9 I5 t

( a  i* h) m, l$ C8 Z+ K 10# changlu * R4 T9 \# C, A- K' w$ _" K# [
* ~, l: i+ t1 \6 ~( W4 T4 u

1 }( {5 K: K9 d# U/ G# \! M1 j$ i3 x以前看过你的贴,我感觉以你的水平应该明白我的意思。从一次接线图可以看到,这个控制器进了3相电,由此控制器的名可知,它应该能测量这3个接线端子(控制器本身)的3相电压是否正常。请注意是电压。如果缺相或某相电压低,应该能输出控制信号。在这里是一接点。8 Y1 c) n9 s2 x. n+ r! ]9 Z
我认为理想的保护,应该测量3线电流,如果缺一相电流,则另两相电流就一定升高,因为电机烧掉是由电流不正常引起的。这样任一相出问题,都应该能切断电源。当然,这里我们说的是缺相保护,不讨论其它。
0 y- b" l9 A  Z' D
" g) g2 z; m7 O' T请看一次图,如果接触器以后到电机的线,某线断了。这个控制器没可能测量到。所以我说它不理想。
9 ^3 f, b8 C8 }/ O% K
) q( O! R. n$ ^) S7 Y别笑我,本人才疏学浅。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 09:34 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上来说可以采用的方法很多,但采用何种方法完全要根据设备的价值和使用场合决定。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 10:13 | 显示全部楼层
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 19:44 | 显示全部楼层
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ...
0 o& f  L. ~$ k9 H9 o3 J5 ]; Q2 Wchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
5 u4 X$ U6 d! t1 z+ m* ~$ \5 }- u
7 v/ F* p1 }$ }) _& d+ L' v
设想一下,一个定型的产品需要过多少专家的法眼?
2 u, s7 }  `1 F1 O9 l4 R我多余多这个嘴,有点不知天高地厚了。专家法眼过后“肯定”是完美的产品。1 s8 K7 f( h, D* t2 p$ ]

, N  S; s4 j5 G后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-21 20:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。5 e+ L0 J& U& W- u7 W  N: d/ d
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 05:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 qidiqi1 于 2010-5-22 06:27 编辑
8 g$ A/ H0 n7 q9 |& a9 t
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。7 H% P& v6 M' a" a2 ~) y
求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。
6 ~/ ]+ i- _7 V) `% ^6 ychanglu 发表于 2010-5-21 21:27

+ [* ]8 [  q. e
  S. \8 t" J  i$ m7 u“但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?”这难道当如何讲,是?还是不是?: X  p' B( E' i# N. W: b' ]! R
这种不确定的词汇不适合讨论技术。对吗?* g; @+ ^$ p$ R: t+ O" o7 o1 U
2 T2 c1 }& P* t% |7 F
三相交流电的电压,电流以及相位的关系?咱明白。这些书我读过。但我不记得有这种结论。我想知道你学的哪本书能给出这样的解释。+ N7 d; J- b9 _" S
当然,如果你不愿意,我也就不强求了。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:07 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-5-22 06:55 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
要抬杠,请找别人。5 G2 e  i/ @' m1 Q2 x
changlu 发表于 2010-5-22 07:07

2 c# Z, w: k# q$ F抬杠需要俩人,你撤出了,我也没法抬了。当然开玩笑。
% m9 y7 r. D* k* |& B不过我实在是不知道你是怎么得到的这个结论。以前感觉你是认真的人,不会是这样一较真,就跑了的人吧?