这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? . q+ _" J! f( P9 g9 _" ^0 |8 ~qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 5 b' ~ m- X! r6 x这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。& r2 H6 r; Y7 v" H( G 图纸如此,原因只有设计者知道了。 , e. H8 u, V5 D. k! c+ H% y四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;( k. s: J" ^5 [ 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 : H% x) p6 e- w ?( T) r四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。9 |* c/ }7 W+ C# v 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。. M! k8 M' ?6 Q# L0 Z+ O. } 图纸如此,原因只有设计者知道了。* d5 s( _+ E+ d$ I5 B 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... 6 x$ l4 g% j2 ~9 K. M* `5 J V) [changlu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 4 E5 t$ W7 ^7 ~9 T2 B/ S: } R求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 $ r) V0 j Z$ Ychanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 # }7 \: l. d4 w* ^0 c) O2 [7 Gchanglu 发表于 2010-5-22 07:07