[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 % t3 A) R8 G  R6 {  x; m& r
0 B2 y( W, }% \, _# v+ `
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。6 z; D9 L  M, B8 g3 G+ K& w

% A; x' L" R7 x地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。: m% q, D( O- u2 k
. t' i( ~6 @2 U- B: `7 f/ Q. S6 e
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我3 Y; R! a& h9 \5 b
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
7 C$ w( p1 t% a9 V  [% y0 \+ }. P; a- r5 ~/ ~1 A
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
* L. W! Y/ }5 \$ v% q7 w
# `4 @* @! W' q" |0 Q  K我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
# v' c3 U( A# x' s/ a3 S5 |5 G. a1 [/ [
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
7 G0 V+ d4 l3 }) x7 p
; o5 d1 u- |" l5 h, w0 f0 N先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
5 _, ^  J! X+ m& J9 `there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
! _4 b; r6 p) q. L# g) [, q; u
check bathroom 's GFCI receptacles first.
5 o9 D' d9 u8 b* ]there is no problem for wires.0 q) F1 Y( S8 X" {7 D7 _
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
& t% Y5 X7 D5 c2 A4 T' F- ^! _

. C2 b1 U) X2 U! V- B2 v' QThank you for your advise.
: m4 Q5 ~4 ?" l1 v+ [6 q5 a
3 d: Q" \3 Z8 A1 BGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. % c: \5 \, k( |/ \) W( [% o

5 b/ E! N- N% u2 ~6 mWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
4 J+ Y, b+ G9 k6 B+ ^+ @. ~$ q1 R3 f( d* P4 ]8 e
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.
2 r3 v8 M( ^5 e
8 ~  q* h2 c- wSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?0 J, F9 J- u" x4 H
6 D( u6 g" T/ t, E6 t- ?. U
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
* p1 r/ ~& Z* V% W最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?, i! V% f8 |- s" C# D' g0 Y
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.! p( K4 f' |4 y$ [% J4 k+ j0 @
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?& ]2 ]' s# @- q5 M, m
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

( l3 ^- |" w) c2 o/ \
7 e8 g8 c( F2 W0 R0 v( k8 j经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!$ Q* X. O8 ~+ A! C: K9 F

/ ]# {: r; v2 B3 @$ {) ~% G$ Q3 \# ]0 ?5 t" Q. {

' }4 B  B' S* \6 e灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
3 t; C$ R7 Z, I
! d  C: _+ w8 p/ K0 k8 a必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 * Z. J) y" \- z
9 y/ Q& F' q, D+ ?; `: }
7# 贾电工
9 o- K4 z* o7 D8 q  Z
: A; C9 s1 p' c. E. \- M9 m& v: g' M+ X) \/ M
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
7 @% ?6 f- x  c8 A
/ G; C1 x4 M0 B0 |" x6 D, h1 X你的回复,我看不明白。傻了。1 G% e: S* R! @+ ^% A

; K  h: B4 ]  F# i这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。; U. ]) `# }& t" v- E- a
0 i" v* ^" ^+ s( Q8 \. _
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。5 O; G  Z. ?. |

1 i' d% K! }9 f  j' u谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
9 ?$ ^+ \$ [' J' t) H; z1 ~  D$ i) @2 {0 S4 f& X9 W7 ~
$ g% _* n* {8 \, t: T8 j
Thanks, bro.
1 I9 _' \$ Y6 D$ i
4 Z( E0 n4 _, j! f- {7 {Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
. M1 j# x+ i! h8 f; n; H; \6 L6 n
! \, l4 u' j6 G8 m0 O' m0 EIf I can not fix it, I will give you a call.
" _% H5 V! a5 a( }; w* |: K+ x, r+ y3 C. i1 p8 r' L; p0 A. Q% \
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
5 W1 p* z6 j8 X! T  _
8 E/ b  y; M, A# [. [* J% ]% B4 W4 h( a* x; l, w
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
$ q* W" L2 r) U' C7 C9 T, s( b5 d9 C; W% P: ^  W3 h# R4 s
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
3 W' g8 X, n3 h7 d, s; c  Y- S7 ]# J4 \& I0 p: f. m
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
& M! q% l0 N$ s+ U
! a9 ~- O7 `# y2 ?' q& k' z(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
7 K# X9 ]1 {6 X% [4 t2 r8 J. E3 o( ^
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
: y9 Z* D; x! P4 h( x# E
. `+ R& W7 C: I* v- y7 g0 v( U# q' V回到家后,情形是这样地。
8 `: j) A# V' B- @
: d$ A  G# _& K2 f1 c; S! Belectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
8 [- v* B- s$ D) Y6 O! B6 q! i! n/ \) {
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
, t2 v- I5 F( f9 P3 X
: [- t4 L) x+ V7 n9 F' t我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。
) I. o+ s8 f% y4 C' w! e0 e$ K4 T7 w; h5 W+ p2 U: i! e
测电灯那里的电压,没有电压。, m* P+ S! ~- `
9 L7 V" R' o* c# L5 Q! B
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
( i6 I) G; x: [0 m" b) C' ~9 d: t
# ~: C+ z0 M) L  J3 M2 J这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
1 ~' i( B8 X; g' W. n1 N' H$ n! i  u& c3 o; J  [6 ?
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。  K. l9 z: b9 ~5 _

1 ?) c- L6 V. o0 h0 G谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 & a( o3 I0 h0 M* ~' j7 J. z3 D
5# AASTAR
5 d' e* Q' x4 `0 I: J
# _# }' ~6 i6 g5 z6 F7 w3 C# V; v5 V6 M
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
+ g' n% V' Y) t$ l! ]$ l. Q2 ], e- m0 p, j$ L
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
7 Q1 C; J6 Z/ m- `  ?* v  G  H4 Z! P& o& x  E! D  p/ ~; l5 a
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ..., ]  H5 i" X' }0 a
Mike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

( Z/ S7 S1 p- N6 U# x7 @, r$ u* x9 p2 J) W/ w

- U& Z5 ~! \' a1 \- [( _, b7 t& X( y$ N+ K, l. i7 `# t# S
那两个breaker是arc fault  breaker
& L+ K9 W1 s( x+ T很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
  f7 F. ^! w# }, [( T% [9 \查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
  u. w: ?/ f. a4 ~因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
+ w; Z0 r1 {( \, Z9 j2 b& N! d一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。7 ]% _9 ?9 }% B; f5 |% E5 B8 A3 ]
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。! v. q3 z$ F7 d6 h; d) ?% G
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑 8 \0 M4 ~$ l. A1 p

+ \4 m( w4 z- N" Y. v0 w1 Z 12# AASTAR
) L1 z4 t4 _9 \4 L2 |/ |
& [5 z4 V* H1 N
: x  q8 n( f! f已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。0 q* }: L- q2 P0 ]* `
" q# M6 v  D! @0 _. Y! k
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
+ P) V6 N. a- M5 i% G3 q% C0 Y- c. U/ b+ F; l5 w
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。  N2 w  |# J+ b

8 h  V( V+ O2 B6 c2 k3 P再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 # k7 V% I5 u: s8 d" m& h

: M! a+ b' ^6 U
1 T) f0 w+ H' T$ z2 ?: {: [7 N: ]% E我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.4 G( e! V) d2 P0 U5 ?( ?
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 ; q/ W% l' a* K
% g+ D9 R, [3 Y. }7 T) F
17# changlu ) R/ N' ~4 G& B* _9 h( ^/ D

9 k6 P% H! D. v8 ^' _) Y; w2 y) j8 ^2 g- r0 U* ^  I2 A
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
. B* q( M1 p+ u, B, k. X4 Y* U# f0 ^- z/ L1 ~% S
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
$ T) {0 s0 d1 B" {# Q* M6 v+ m9 H9 v( ^5 ~( M( ^* `* o% ~
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。3 {$ q9 ^! K4 r( r6 j0 u. J8 Z* A
! n; b! u) Y* w) g; o, E
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...% C' E, n0 I! y# S
changlu 发表于 2010-8-7 08:14

: B3 V. w1 ]7 y, F+ R9 @: p" O& r! \/ Y& K
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。+ X% G5 A# Z! F( Z

0 z0 e& n, Q/ ^0 O* J3 ]' i这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。. Y8 O/ b9 [; u; t. I' U7 b/ r
0 T. L* i/ e: Y/ C" J, e
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 / r4 ~/ [. P. b" p
9 h8 ^" M' n$ Z

) g4 r5 N+ a, D谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 % b$ i7 R; m3 U' Y% @+ h$ r9 Z& s

/ \3 s" E* u4 W" {+ S$ \2 Y
0 K* Z" l/ l1 W, N谢谢移民电工。
/ U9 {- ^% T2 D: C" D# j9 q! `) z1 R: `4 i3 s+ H& g
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。