[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 ) Q- Q+ W- g" Q$ O! O
+ [4 J( H$ H8 p- @% }
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。) A! J+ N$ S$ g. d3 |! o0 @" [

" T" p1 ~4 H7 C' `+ V0 k地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。) t% ^( z% [' v
3 c' ^/ G9 e- A
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我* y# c0 Q0 F; p6 I; e7 m
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
8 ?6 B0 k; j: a4 G& G# |+ Z1 X& ]: R1 C  ?
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
0 i+ S" h. x  J4 @! P" n* ^) x2 O  o9 `) v
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
' h* L$ G, i! R: D4 G1 L8 `* e; ?% I0 v9 p+ I
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。) M# s7 y9 `3 W* k9 H

0 p/ E) |" l1 `8 ~. d先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.8 p# j" L* l- |$ r3 [: L. o0 n
there is no problem for wires.
理袁律师事务所
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
' k4 d: Q: U" P4 V/ I7 z
check bathroom 's GFCI receptacles first.
! P* U* F0 l5 `- y: l- Y' Dthere is no problem for wires.7 K7 C( A: w% q: n. V
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
; N& r3 J# F# }+ h

. c% H6 F( x% A$ _. xThank you for your advise.
8 D# a6 B, c) d2 s
  J* f+ o! `/ I  D6 W) FGFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
3 ], I" U" O9 P! r+ a
- m! t9 ~7 V$ s" m, D( ?) ^4 uWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.0 g, K3 A& U+ p# q
8 {* t: P+ v! q9 ?! b/ ?! X
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.( p1 Y% ?8 O" @# ?( c" e. a

0 K5 h/ {. ?$ d* l$ w$ H0 G5 d5 wSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?1 Y( a& e2 p( s, c) W
. Z( N5 [( r+ z
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?  I* H7 E1 b* N8 K% K2 N
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
( H2 ~+ Q) o+ c确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
' W0 g5 ^9 A4 P2 f780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
( w( X- T1 v3 W# X) V& u5 o, gMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

# S* J. m) K" ~& h# g5 C% Q% ]: G& y, b$ d2 G* J+ p
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!' `, S1 u" c9 Q
, l1 M, @7 G$ I! v# ~
. J- ^! `1 t) `% Y8 q. ~# Q/ \7 j0 q

- x) C0 H2 W8 E; a3 o# W! ]灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
% N( f# `- N$ `8 J3 Z6 ]/ W( y2 U9 r( ?% ?, q! o1 B8 \
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
, T1 E. V% S; ]* t& Y$ x9 _+ D; I: J. d, L# R
7# 贾电工 0 Q& H% R' a/ T& i! o3 p

& _" J" U# L) `) I8 o& ]9 _" i' v& a6 F$ y8 B' W
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。" K# x6 k+ E/ M, z) Y
% E! D+ j+ R3 n  l" v
你的回复,我看不明白。傻了。
( Z/ ]5 x( ?$ w; W' h0 a1 i6 j- u% E) G( f" c+ ?% A+ @
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。6 E. h9 a) H$ s5 h" J

( H+ u+ c2 ]# z! Z电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
- M$ P  n. w- s- ^
* m/ @+ M0 J+ K- ]7 K4 c% E$ C谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
" e6 o9 |5 P; q* h8 Y
( U1 W3 @3 V& a, h
: F) T. m2 P# M, J: s6 cThanks, bro.6 ?% p& p& j0 q

) L3 U/ A2 L0 ~* NTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.' ]6 r, Y& i3 t
, O/ }; T  R( K* s) x* D1 g
If I can not fix it, I will give you a call.
/ t$ ?6 `2 m2 q( O& ?8 {
' I7 j. p* }3 g/ `, o+ i8 ?Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 6 r9 F( v8 q% ~0 f! ^* [! E
  z: Y! v  U4 c& w( ~
. I$ v8 Q% H) T7 O$ x
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。1 ?: s* T+ G# r! L* e  l; z+ x- H

1 k+ @' j& ?5 s6 }( c- a7 \5 j& n事情经过是这样地。(我当时不在家。)- v; l8 p/ X' @9 b
# O9 n9 J5 E0 h) M. f/ H7 ~+ \5 v- c
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
! \; U* r0 G( |" K/ v0 w2 R" q" |( ]; f/ X1 Y
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
7 y: @( a+ U5 c  s, A! t0 k
( O' g# s- v- @, x, D9 U太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
" a9 L- ?' C& n' ?) K0 c7 l
. L$ t* p4 z) g+ s5 [' E回到家后,情形是这样地。! w& R7 l$ |. R3 L0 [" w: \. q
! {* b/ j" D7 q2 m) G
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
& E. Q+ h& `6 W; a7 B) x! h' `  D# N9 ?* y" V7 T) t1 [
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。
% z5 |/ q. U4 @" d7 h8 b! G9 Y: O3 F2 H  w0 h' `
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。7 H/ R! C  l" [$ d0 I# [

+ P1 ?% R+ `) V2 D1 S# J8 T5 v4 n测电灯那里的电压,没有电压。
7 _/ q. U% i$ @$ j; b+ m% ?" r) |0 n# z2 L. C* m
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
7 k% {! D" f" m2 N" M1 d
- m& X  j4 w% I  I6 r& a这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。) |" g! G5 _4 V: E: a  `

) Z# k! ?* T) }% @+ [家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
! L% h  ]% g2 x* k7 ~# E  m8 R0 P8 J) |% d/ @2 s" {
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 6 J& l+ P! d' R  j6 l
5# AASTAR
1 ]8 N% L' o5 J# P/ c- G+ @. |
+ c1 z4 H- ~1 K! `
: N' B1 ^8 Z. `! j6 ]这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。2 }  J6 n5 H# e) d
. O1 u6 T6 O  j9 Q, d* x
事情经过是这样地。(我当时不在家。)# m( Q( S+ I5 f# j' M

: u4 C: U2 h& H$ }/ L0 M- e我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
: @" x$ O* l) w4 u$ B5 }4 |  e7 RMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
) D  }! C2 E' A$ `( ?+ H

# n5 U4 r& q& Z- c1 o4 n( c
1 {5 ]2 J' ?( I  ?6 Y5 S# m3 V9 f% L+ b! P
那两个breaker是arc fault  breaker
6 v9 y$ v+ H) H' d- i很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
; ^# o0 _: i& d& Y& M7 ?8 [# f9 Q查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
8 ~) m/ v5 s6 h6 _因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。9 X) H5 ~( w2 A; O! D) h
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
% X  `7 L/ x% S先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
! N# q% O* k" N通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
- [( \9 H+ v; g  Q! q* o
3 r6 j. Q  w9 B$ V" J* t/ z  l 12# AASTAR 5 T- P# U8 d) \2 ~1 U/ L
  i: J9 J7 M. }9 u* N
" u; J$ g- N0 V8 z
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。; j) t6 b; r; v4 i6 U) z) x& b
* a9 M$ }/ G; [& @$ L4 Y5 }
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。1 |) a9 W& x5 K9 d# B, z% W# b
9 G0 D1 f  @( c2 X, U0 _
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。+ m  U" J; ~/ N/ K% y
8 O- K; @" c. R6 v, b: m
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
$ N- W* G6 J4 {, D. L; i# G0 A8 q1 |  M& ?  J
. Q0 |0 f$ B5 R. }2 S/ r5 X
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.0 s3 \% d3 Z) F+ P: p. z( y: p
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
$ W# J7 f5 y* s; J3 g, _" y* I1 L4 v4 ]2 Y
17# changlu 4 y; b' O0 }. f

& {2 W4 F1 v8 ]. d( M  B7 O( n. N5 [/ h  ?
我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
& P# S2 M" o5 `8 F
5 A9 z/ f9 V" `1 o% m- G" P, J我的专业是水工,但我也是个 handy man。; w1 @7 S& T0 Z! U$ u: F( O
0 h6 \/ I  J$ I1 R/ P& e
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。1 f! x5 {& z, I0 H

. Q+ [- E$ x' V. g1 Z我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...& |5 X, n3 s2 _. s4 J
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
% |. R/ S- c: ?/ {: M
+ r- u1 K  P* Z7 X5 v6 S& r* [9 E
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
# g  a! ]0 y0 H: m  }6 V
* |$ }5 U: s# t/ M3 A* g/ |这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
5 [2 {8 o; C" y  B2 m6 _0 M* z" p2 Q: f6 Z# V# B) q& L
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 1 j* a  z: D- J7 L5 L0 v3 g

' R' D* W' u) q( t% Y( g, Y0 ~' g% F2 N. j+ k
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
, U" V$ l- U# x/ Y
6 |% x. \7 t& a3 O, J- A9 H- A% L9 e* U& Z  f6 t: j. z
谢谢移民电工。& k. ]5 n; @% p3 p' s- E3 a. p
# W& w5 D# S6 e
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。