[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 6 I; |+ T- Q5 l8 w1 S5 |  J
6 W; f: Q  a/ M- t1 Z
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。! z* S/ H/ m# ]# ~3 l6 {& K/ D$ Z3 ~

: ~! I# j7 Q6 V0 {4 w( f地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
* Q( q8 {+ k5 r! K9 p" \; D* s) b: H+ o" R% v3 l
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
: ]0 e! F9 D/ s+ f0 X想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。% e9 U# |" T5 }4 m6 i" l

) r! r1 G4 o( t' i0 O8 O* A2 n$ i4 \这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?! ]+ J6 k, D& K3 f. |: l4 S

; |) K% Z& I- g6 w' d7 P* f4 l1 x我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
: Z! a* S! s& f9 B* H& c+ C1 A* E' u! a( Q6 Z! B3 X
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。
/ d% d1 I3 ~1 i1 }! s- x& [- `, g* a
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.+ R1 P, F( S5 x% A" |& m
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 * y" h3 j4 B" F/ {9 d' R) P1 h
check bathroom 's GFCI receptacles first.
# {. X- i9 ^6 n  Wthere is no problem for wires.7 R! `3 j' b9 g) m7 @& M4 v
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

5 U. @, i% g* I0 B1 }1 @* ]6 M# Z
Thank you for your advise.- s( {& i- z! H  y$ h9 W
7 s' w, y4 {  h
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
9 m: }- B1 \* E; e; r
! }6 X6 w" W6 k& QWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.0 l" ~+ N8 f/ I0 I) |+ |% }
+ B( R1 f1 n$ {
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.5 N) I! S  |- }+ ?1 P  e" A0 u
& p4 H( O; E5 e1 i
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?8 C: j8 m1 d9 j4 q. B5 E: c' g  d
" t- }7 b. T& I+ p4 \6 N7 n8 I
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
7 d( f  w5 C4 j! Z' M% l: W最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
3 {7 x+ b. }9 R确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON., N2 ^$ U1 a5 r3 s$ s
780-901-2094
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
- R" O' K- k( zMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
, @0 |% S1 r' u& g0 @( C
. v" P8 F. h' R
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!' _/ t3 a0 D4 M% I8 D$ k% e6 {- M
( h  `9 q8 c/ [( s- k' m4 m
4 E8 g' v( h9 o; O9 ~( E: ?7 d
: _- \: d$ t. f! a
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!9 m* \. {0 y( m4 X  ]# c
# a! m% w1 t. k# d2 @7 w5 f
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
1 \. B7 K% Q) |3 U* g- c0 U' D" X' t& s
7# 贾电工 ) c7 G% {3 H7 w0 N- f  z8 N' D

0 L6 s6 K6 ^3 O7 \# ^
0 J: a! V8 j/ d  f& j$ ]俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。/ B; l0 z) \2 {, y% m( i

2 x5 Z: J4 E) H! J: H你的回复,我看不明白。傻了。  o) \& S9 X6 u( x) c3 j# L# \

/ v& M2 ~8 [- Z! Z$ K. r这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
( W; r1 j- I8 N7 O% U% f/ P% a: q" L$ ^  A& R" i: ~
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
, o9 a4 X7 y. E- d% p4 Q0 ]( T. J
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
: B! J( _) X+ n' P
* G$ t/ w" A5 a4 H5 @6 ]! j' F. D. \) Q0 ^% K) p, W2 V" ]
Thanks, bro.
8 w$ B4 ]9 ~/ _; `& m2 p
9 j$ x" ]4 C5 @( ^Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself., P& e0 B' r( \: E- N

0 U; L$ U" D  dIf I can not fix it, I will give you a call.
3 L6 g5 y, K' r/ b2 V$ A1 s) E- N0 @9 d" L6 {5 l
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR 9 n6 C; ]# y( P0 v7 W- I% J

. U5 d4 U3 }" j) _: s7 Z& M& `/ b/ \7 `# h
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。- u% o2 t! z8 ]+ [: i
; f1 ]8 ?% H0 a; i
事情经过是这样地。(我当时不在家。)* x; H! n" y: k: u* R  ~# ]
3 n& `0 k, m& J
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
" Z4 V8 j! N. [) ~
  F* A" F) \- z: v(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)/ T" H6 m4 K: \
" T9 g& g" ^# ]) j5 o6 C$ |' T
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
: `0 ~, A) ?  I) J' z: K5 C# P9 v8 M
回到家后,情形是这样地。
% j- `( ?- A2 K, q
8 W0 |3 g! s( i/ B8 yelectric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
; [2 a  x: W( w" B, V% O! r) P7 p) f. ^
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。7 y' ^4 s$ Y2 D( d# @: G7 e

, i$ J8 e; P% B+ q3 M我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。8 N( Z' V5 [1 n' z

# H# ]9 G' O1 Y  d( i) a测电灯那里的电压,没有电压。
7 D# e5 x! l  M+ m2 u9 n0 _; w6 S0 [4 m8 B( {# n
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。, ^* O: D% [2 x0 n! ~
8 P0 k0 D3 x' C7 B
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
, X& J  T" w( Q$ z1 A: i$ Q6 K% R6 ~8 }# M0 N
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。( _( i- k, G1 [0 i8 @# q1 I. U

( N& C& V5 w. i谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
% V; Q! E, ^% O
5# AASTAR
- {) h1 [9 i& k" H8 {% R
* r8 Z6 o8 x$ q% W! ]
; e4 D8 V& V  H% `/ G) i这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
6 u3 }) P" n* ~: [/ e
( l0 C; q" A' H2 }0 p" T! N" a- x事情经过是这样地。(我当时不在家。), d% M6 i# @' P8 s. }
9 ~7 z& W* E; d) t
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
2 h: O8 y- e2 mMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

1 L% @# _5 A6 z' \
; K6 u' f7 }% H0 {: W: c/ a- P
$ ~$ ~! y  G" t7 W; Q5 H8 b8 o5 Y( g8 g  G, h0 T
那两个breaker是arc fault  breaker
9 V8 W) o. i. n2 w2 Y: a  Q很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
4 E) C0 G! Z, E1 c: Y+ l查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
/ X+ d$ F  B' H+ P: Z9 `因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。1 u( A$ C# ~' F0 W! H+ C0 W
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。. ]& {- v: S! K4 c
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。. t$ e# M7 ?; s# h  d! c
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
0 _4 N+ {3 [: I5 N4 h0 z
6 U% h) K3 W% x' Y7 f6 Z- F 12# AASTAR $ u3 t5 W' t1 b
4 }/ D: y+ L8 Z

. U6 J$ P/ v: _8 L" b已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。( L0 s3 h; P+ G! ?( C- G
- Q% `$ z4 m4 ^  d: p# r. `
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
, l& e' ^2 M; u& Y3 B' N1 b4 E
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。3 l4 g' `: B6 x" Q
% D& e# e. |- ~9 T4 d/ Q& E2 b
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 9 M6 g  ^, f4 ?

, c. d4 k9 r% ]1 O
; ]" T7 i2 ]/ ]5 ^6 [5 ^我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
% {' g4 {% X; m* Z  \3 G另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
% N! j. T/ B) P( ^- D
$ U, V! c5 H* r( F: q 17# changlu
, y! m. O2 |9 q  g1 y1 u: F" ~4 ^, S: D$ H' q) k: n+ Y$ F

0 A0 ^8 x. k) p; @1 u' a我不是电工。但对于电,还是了解一些的。7 i$ B7 r/ H( z+ ?
! D6 n) \7 X6 c: ]: L7 p! C
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
# x0 N& s5 q: \/ @+ q  ?' F& h
3 w+ R4 }9 {9 }4 k' g$ D谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
% {1 S2 t, N# f7 c, Z- J  a) @9 e. C; y7 v# ^& T- b8 M
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
* f6 c. T# |! J" a/ [6 E2 n) ]changlu 发表于 2010-8-7 08:14

# |, U4 ]9 l3 X# S0 F% w
' O4 t1 _' c7 Q- bchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
7 R3 @3 C, D+ X- o  f3 s3 E* t2 Q, i6 b) k
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
( C' m3 m' `* I$ R. b
! Z) p# ]8 s3 k; d& X电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 : K5 ?* x$ X: O  @! H* z$ `
4 ?* X+ P! s: |# a  ^5 t5 d# P" p
: I8 H% c, `( V1 U3 y, J
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 6 |) w7 z4 _8 P

$ A: p: E0 N5 x4 ~3 `5 J  D- y3 a! x: O! K* N! u& b4 V% F+ W
谢谢移民电工。
+ w9 k" b  P* K- q6 z) `' h; |- J. W. z2 u* f! i* P. l
这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗