[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 8 D; s% M9 k, O# T" @

& D: p' ~* g  J2 l. e9 r9 F4 s家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。: a/ F: A8 K+ g7 ~+ D3 t* \2 u$ ]
2 Z) Z- Q& b- a6 Q* [3 N+ {' @
地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
! `3 s& X8 Z, ]# t
  ^& H2 f) Y8 q* M6 s# s2 M4 C, N打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我3 ?' q5 B% l2 f
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
$ Y* S- {5 X: u1 l# X6 w
. V+ h9 J, a9 e- m这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
8 _$ T! N! Y2 k2 O  x& A$ b
$ I) J5 r/ w* a* S; l3 p9 g我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。  m( p; j' L8 Z$ A/ p& [; z
! t5 }/ m3 i2 B  a9 Y" ~: I
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。! [8 s, ~% x8 i# t: C

' M, B% {/ V- b+ e先谢谢了。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.1 d4 f. T+ K0 y; A% [% n
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
2 I5 m, |; y  [' P/ o
check bathroom 's GFCI receptacles first.
" T! e/ G8 D) `% S: Rthere is no problem for wires.
1 k! ?$ ~( t' o5 ^4 \AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

3 y) ]( _2 z  X4 t& k) Y  v# {1 t  w" S5 m( E; k. ~' p! _: ]
Thank you for your advise.
* d4 [+ Y# ?2 S. |/ O! I6 E/ u$ x/ c  O
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
' i! o$ v( D' F8 a. B7 U0 x! i9 a+ d* E; z
Wiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
" d7 O) j. y1 B: P; Z5 \
( m1 O. j7 A8 N9 K6 XJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.2 ], w6 j2 ^, `% D

, r! ^7 I" i) QSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
8 G7 K$ s1 A- a) V: h" h" @. R5 ~& J3 o
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
: |" }& H, l- {+ q/ y8 x( c* B' D- w最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
' F2 E* l" i1 m  k8 K确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.$ |+ R( F- a& W4 A7 _
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
+ p- W& Q1 }' Y1 [Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
- E: j' }9 I" h' i' n
8 U; O  Q* ?. Q5 J1 {
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!6 F9 D8 h; o- h6 Q! M+ D- ?9 G3 _
3 E* b/ {) s' I/ P! D! H. @, \
/ U$ Y. H& Z5 f  V
* w( j3 s3 ~9 u; N
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
  K0 z; _1 R  o! ^6 W3 n
! @; U. b+ @3 Y% Y' c" F+ f7 |7 s必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑
7 A0 `# D( V! k) c; E; E4 ~. r& l( n
$ Q' I, @) q5 D4 t 7# 贾电工 & ^' ^: R: v6 ?! g
# h( R" K5 N+ t% ~

* H4 I) e2 v( z1 [9 E: [' l) n% {俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
; E' C# ?% [* k% U% @  l5 e$ q3 i7 r, R, @
你的回复,我看不明白。傻了。
9 e; Q2 x, G7 j0 q
2 ~/ v/ }7 v& }' e: ?这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。" v8 N% j8 ^, _# O
& u, E1 b; Z9 i& \; U1 A8 \' v
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。! Z7 I% [) A/ Y

% E$ G" T, v) L) ^" g5 G谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光
9 s2 G/ E6 h" h2 A, o( J3 j
8 ?$ `7 X5 q: I" O0 J) Z) a5 [0 i# y
Thanks, bro.5 @$ B7 Q" U4 x4 v
6 H1 ?7 e3 h8 ?: }" _- A, z4 t! K
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
  n) ]: Q: m  g4 Y
! _5 o  E, y+ ?If I can not fix it, I will give you a call.% L5 `* b( W7 ^) A! |

" W9 \4 j0 t) kThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR ' I3 L/ E5 @% M3 R

) P- f+ Y4 k, r$ x$ O) x9 ^3 s' Z3 L3 R/ u
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
* i9 _$ h( {. w  x: F( C' q
0 U% X2 E- c! z. \; W. X! ]: N事情经过是这样地。(我当时不在家。)
. }# ~$ N- m9 v- L2 m
3 J/ t2 X5 T3 C我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
0 h! ]) u% h$ Z
: ?1 ]8 C; }4 W(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
3 `: q- z4 g* \8 i% r2 m9 M5 m" W- ]4 O" c, m
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
; ]) [3 C. V, t# q' c% O1 f
% P; \; D9 f( K) s& q6 l: H! W- E回到家后,情形是这样地。
1 R' N* x5 n; K* j) \0 Y6 V  s, l$ `7 k" Y) x8 S5 @
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。( m" k9 `( j. t* j/ j

1 _0 H$ \& t- v( J! v4 A( M# w4 W好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。2 J6 W" D0 S6 S

9 ]/ }# o7 e4 S; |2 t8 G) h我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。; `6 r7 W. K  ]- u5 O

. j, D' Z$ g! M1 U测电灯那里的电压,没有电压。! O9 s' m) v6 g1 a- v9 f
6 p  Y# L1 g0 Z" C9 p0 A
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
4 a( [5 x0 I9 c6 p& Z! Q3 l
) `) y% v3 T* Q5 O- Q  n这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。5 }9 K  \/ `9 C# K! p
/ R4 V& Z. [; v, p0 |+ V. {5 }' }* g
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。8 L, P, y. x6 d
/ b' e% T& J* w/ `
谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ; B. K+ x: ~; f/ T! [
5# AASTAR 4 h" ~  N( L8 e5 A$ m# e- f/ j8 Y
# D; w, L) g5 j) w! u

' a2 c( M& h$ z  q# o这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。) }) E: T7 f6 n3 B& ]
8 R( y; b) y, E# x  U  J
事情经过是这样地。(我当时不在家。)% T5 T6 s0 L; H

5 u5 O) g. z, h$ e我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
* ?3 I! Z* y- T' {3 c; CMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

0 I1 i9 C" M: O$ I# G
! V, v$ [; C! n+ c% w0 s: j) }& Y8 K) v7 X9 _; _

. x" c+ w) @1 s" s, N那两个breaker是arc fault  breaker3 ~5 T8 |. C3 ~9 _: L" E$ d
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了
0 M4 J* m' ]* y# s- \( B查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
3 _8 L7 q6 o7 h% {$ x因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。: L8 Z$ u( b5 x( u7 a# t' ~: O, p
一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
% a# J0 B/ f" y1 u9 W+ O, [先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。" O% D3 L' R; ~, f  N& z; m: _
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
$ }8 ?: w$ e2 q. _) P! J0 W, y, O- o
9 _' N7 ]$ A% K) A+ A 12# AASTAR
9 k# d+ E, U' k1 [; j" |* S/ X# m

5 b/ s7 j1 M+ o. [已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。& a& ]' u8 U/ e3 M" ^. H6 ?+ l' t

0 W  e7 p( U; ^我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。. n2 I0 S# h+ W. N
" x% ?' p- W& w# m* m' w( t$ A
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。9 m0 |  R$ ^9 _& m
  G) t+ f  V/ [3 y* Z( e
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 , v- ]( _7 W, W) l/ B, k

$ T9 b6 Z2 z* E8 ?) A& ?! [& O& ]! q% H  e- g6 y
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.4 L- w' v. B) Y1 P7 c$ y  {/ V% j
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
: @" L; ]8 I5 G, r! i2 o! I$ ^2 f5 R0 Y: _. z; S+ h8 G# }7 U
17# changlu
& q) D: f- O: K0 M2 E1 I$ e+ r; F6 A9 @, q5 b

5 _  I/ q( B  \8 ^: u我不是电工。但对于电,还是了解一些的。' J, b) D) p4 _  r4 z( z7 K
9 a" P+ ^) ?% w' K, X
我的专业是水工,但我也是个 handy man。" F, P1 |' k  ~- t! m+ b& Y$ G
$ Q* P# R# q2 Z' Z. }3 F& f4 [
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
8 d) P, P7 q, t6 s  f$ g9 V( n1 E. r& L  x5 G
我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
! n& c  I$ x0 Fchanglu 发表于 2010-8-7 08:14
. y. j0 Z( @  S- d6 J* Y
' g1 c# C1 V8 M- ~& G
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
$ o! X- s1 C% Z1 {
6 _, l, m# n2 J1 p9 z  p, L& }这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
! |! R& e5 {2 c' Q+ c8 e- k( S7 F; v" W% ]9 A( q) w
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
( q( T- c) c1 X3 O: n; Z* @7 n6 z3 Z! |# K( d1 V+ H
2 Y$ o/ ~6 s  Z  O# z
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
2 D4 p( v5 k3 a: Z% X2 I
) u; Z! Z. }2 T; B8 s) c! e; O
: w4 t# V% I9 z0 ]谢谢移民电工。! T" F: S* n) m3 c

8 F5 \, n) w* I, P这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗