[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
2 t8 f" g# M1 c( |7 P9 s6 M# G+ K! w1 s1 D  U' a
家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
& J+ q, R: C) V0 p& d! z, {! B
- I3 B& ~% j; ?4 z4 H/ z# Y/ `  L地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。
* r0 k9 N+ X, f- g
! ~& s, J: }* a) p. {) L6 h打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我% d6 Q1 V! @4 W
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
0 e+ o" B6 n2 G8 f4 w$ x( w- C, E. x+ S
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
6 S- M' J3 e  C; I, c% p" V2 e  g5 y* g( q0 M. r
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。* C/ b: D4 I$ E. X( Q% ]
% n6 x$ `8 c9 l. e
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。5 B3 L( b' T' i, P2 I1 V- O( b

0 u9 T' e0 K# F3 T' h3 V4 L% {先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
- X6 R- A  Z& }) O2 O9 mthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
* u0 V0 |+ D6 S6 A( x1 `' L) ^
check bathroom 's GFCI receptacles first.  w/ @' p$ T) c( T+ D( W# _; d9 J, S
there is no problem for wires.- p; V1 x8 h# W/ \3 Z
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58

& @# J! }: X# U& h# k
+ e  w6 }  m+ o- v* K; iThank you for your advise.9 Z4 d# j8 X7 c' ]' S8 c8 _1 W+ U( P
- }5 H0 \: q1 Y) d/ f; S6 X% n* j
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good.
0 [  P! \3 J  Y9 P3 T( [
7 b! |8 D: u' Y- Y# \/ C  p: x) Q( tWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.5 n' h' [/ N: v" @

3 H7 @1 N: E8 S. k: K- r: XJacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.3 n3 v* \% v) P5 n! W1 }

$ K. H2 X# |8 zSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?! v: O4 P. D3 W* M; s

: h& ]4 d+ Y, a8 g6 ^. N9 S" @3 ~Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
1 U1 a) C% ]# c/ i' [最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?8 q9 n4 |: C  }0 M$ s
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
5 K! q( n% {  N. {7 B780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?, \5 {' a2 w8 n. q& O
Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
/ I* t$ d. i7 t. [" Y
% {. A. t3 p' U4 W) o2 }
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
; `7 M7 o' o: D8 l
. E1 R4 u1 [3 A6 u  @1 ^2 `
. J0 G  f( C- \+ o( p2 R$ u0 q* @5 @2 s5 z5 I
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!, b: y* e2 z: w9 O
: s& c0 \1 e0 F* f9 t
必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 0 t& T0 E  h$ Z, h, H- g; m6 i
8 p; Q6 N! c6 A
7# 贾电工
) X' t8 L4 k) |5 t
" z% u9 H8 p: |4 D) y  P; R  \9 n, M* D
俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。
% [9 T6 F3 N% {9 d9 f+ \+ ^
5 i5 N& l  {6 ~+ W5 x' U9 Z你的回复,我看不明白。傻了。9 ?2 V5 G* c0 a: h& t& d3 ?0 q
# N, J& L" |; A, ]
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
6 G* W5 }& X5 S+ n6 B$ w' @* m
& Q) [  U4 _3 _1 D# v+ _4 p* `电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。
- |# h0 H& i7 |
4 p& G( V/ J) y9 p  {2 }谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
+ ^) L% s$ A* N/ z8 x; W; B/ ?6 M1 x; _

7 L) D9 v7 R* b) Z% DThanks, bro.
' ?3 V  J: C* z4 O# ^( c( X8 U5 b! _
Trouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
1 v8 \( y1 Y: ?
$ r% p6 p8 B% `, lIf I can not fix it, I will give you a call.
8 ~$ U0 ~, |$ I) i
+ ?2 p& c. F0 G2 `0 pThanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR $ e4 e' Z. @! F1 c& J$ `; q
# n, b$ r9 f) D) z$ `

2 U5 a9 U- K) C这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。
- \8 l* K, C2 K
, K5 `" i6 y# P! J事情经过是这样地。(我当时不在家。)
1 K5 n5 e) A: r( p$ _
* ^( c+ o) h8 O- l我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
; d1 F- j' Z# V6 J: w1 c) e7 ~& P- e& N6 J" [6 H
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
# A% Y# ?( l, P* e  k' o7 J
* x1 @, `5 L3 D6 y, s. s太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。
% l+ K8 M  S6 r' G
: v: I/ ]5 R* v3 v( a回到家后,情形是这样地。" B1 |2 `$ M# `# Y

+ S8 u/ j1 M  B+ O' G! u7 ?electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。& W0 a/ k4 a0 H; F  u' s

# L+ h" M4 e$ |3 K. O好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。- B; ~$ \) f- D  N

( x5 a0 x# p, r+ I6 N2 `& v我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。- N7 d/ m) e' t1 E3 `

' ~2 c. [. ?4 o5 d" L  \" W测电灯那里的电压,没有电压。
7 l2 N. Z! x/ U7 D5 I! s+ i7 x8 h3 g7 u- E, P  ?
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。
6 z( h  z9 @; `& X9 b0 N; U" V5 ^% r" }+ d
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。9 }) V. K/ B& V
, X4 y# a2 T8 U0 i
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。1 q1 A' x* p; @. u( Q5 R! `

. ^5 @0 @  b' W8 t谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
3 r1 S/ t) w7 A- x& J* a
5# AASTAR
1 L: j" U" P* h, Y. f8 T9 R
0 L9 b' ]7 P- G  T( X
) |7 U' k: N9 h& R2 N: L( }5 K5 E这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。8 q1 d* f7 N- P( u
  h9 v9 V; q  ~( H; R3 |
事情经过是这样地。(我当时不在家。)! O6 N( C& N$ m8 e
; j0 \* l' ~. A- E( h5 z% ^3 G
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
5 q2 T7 z% ]: [1 lMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

' y5 {$ P- C- U/ T. |$ m7 ]$ `. t! t2 L1 s

8 ^0 R0 L  h( |; Y) c: L3 y) f! l8 k9 y5 v
那两个breaker是arc fault  breaker
: O2 \7 k) q- L' g! M' Z很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了: O; L% R3 P$ S5 O& L" j8 }0 m, K
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。/ i3 e; n1 r6 o
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
+ k! M1 f' ~% L# M2 F+ J( c9 ~一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。  h* h  w: F8 l5 e5 U( {9 H
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
5 H* }3 u+ D; Y通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑   |: b$ n; l. ^
4 }) }0 Z2 u: e% R% r
12# AASTAR ; u+ S9 `+ i/ |) t

$ s  f2 {. b" u! H& |$ h+ g( ~3 n+ H0 p3 z6 P
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
& u8 t  p# x. \; e! r0 H+ w- {  ^+ \3 U
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
$ [6 G2 ^5 n( z5 g6 X: T# v" Z$ l4 ^& b" @
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。: O( b5 d* C( }( J) j! U; F1 X/ u  f
2 _/ }  H2 Q- u! u2 v- ?
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工 ! X: n/ E- |* w* }/ U5 ^8 x
" I* V8 S# [6 _5 z; T
  J6 z: W- [+ t1 O3 L0 a: X
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.% ~8 R" m0 I5 N- S3 j. R
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
2 x: O- s$ D9 G7 F
) i, @9 [0 E4 M+ U* t. l$ `  d" p 17# changlu
5 E9 ~+ p% w7 f/ F- d% y. X6 W, N  j7 C$ w; }: s

7 V% g7 c* h/ A' T6 z我不是电工。但对于电,还是了解一些的。
( J' C. p) E/ B" b( H" D/ d8 r5 B$ B4 f
我的专业是水工,但我也是个 handy man。
' |" o5 R, B& h$ Q9 m* Z+ U1 m9 u8 `7 m1 q% `* n. K
谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。. h; K# E9 R' g

: i& x: b' S  u  _+ F' o% @我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...; c6 x, }0 Q  {* Q$ ~3 O
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
9 s5 m( P5 a& t* j! }' d) d

5 z" }1 T; o* Jchanglu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
) i! U; |( u; O/ Z# [6 t* f  B' h/ }/ {% s2 ^. Z
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。7 {! [3 i6 R6 t6 m4 R" b  }
$ g4 U: n2 c; U0 i$ B' G- b3 n
电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 7 |% F7 e9 f$ ?1 B8 v* g

8 l* r2 x  X. ?& H: C# Z! \- @* o8 J- N9 j
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 ' t0 y7 {$ n8 z

; q$ P* J+ Q7 m! Q6 c1 ]4 `1 {
/ X; ~% J) q7 {* t1 W, Q4 S# q3 c谢谢移民电工。! D# i# Y0 v! y1 e, F

& {  D. d' ^# [& i2 B# Z这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗