测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。4 S7 z4 A* L- k- s* ?' Y, u/ G
; R3 q* B5 g* p9 V2 Z' T: ~
根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
6 f" U5 c- C' K, N) g$ n c2 v$ Y/ z1 F
口诀:
) J" q: A/ M% {
. V4 a' Q$ R/ |* g 已知配变二次压,测得电流求千瓦。: P) e5 ?1 C* E4 Q" z! k5 O4 t
( A! V/ Z- ]8 h3 k
电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
2 \8 @& l- [9 j8 T( i
; b2 F& ^: |' I' l& a 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。4 t' M2 G; Y4 i7 Z2 N; x
7 _' K3 Y3 I" G* T 电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
@% f( g3 ^; ~+ u7 m7 i6 F4 I0 a4 j% g8 N2 }4 g) a
电压等级十千伏,一安一十五千瓦。4 r3 w/ p" b# y2 q- S @
6 x) |. d* M- i& e6 M* \! o 电压等级三万五,一安五十五千瓦。; N8 ~/ O( A- g5 x, M
1 B _6 _4 Q! w# z0 F9 i! u
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
2 Z0 x( O9 n! q$ g! x- d, d( P2 Z, \' A' }' q0 z
当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|