速算10千伏架空线路电压损失。
! w! E: }: p r) U, w: H# g+ e1 g1 F6 k8 \; I5 P0 X8 p5 ]+ P# |- L/ t
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。" V, p1 N& P! ~/ [# r3 R- Y
1 d0 c: M1 M$ D5 A
得出计算口诀:
8 K# n, G. U7 w! w* J2 o% ^& Q+ f( l- n
架空铝线十千伏,电压损失百分数,( W, Q( @5 B3 o- h% ~
8 ?! u) a2 n$ D7 B+ M' p
相流输距积六折,除以导线截面积。4 r ?1 Q- g- S. y3 ^
5 T# y* Z* w( Z+ Q 说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
- R; H: A% i! i7 D$ U {1 q
, a o$ E8 o# @ B$ n' P- Y 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|