 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
速算10千伏架空线路电压损失。
9 i1 b, P& R# f" `% k* S9 _! `, }7 p4 k* c Z
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。4 s1 `* ]: C3 n5 y# s2 O
0 }' Y5 ^; e- ^" I: s+ ` \$ f 得出计算口诀:
; c( r. I8 r+ t! ^( `
, ^, a$ {6 D0 y 架空铝线十千伏,电压损失百分数,/ C- E, t# J" @6 y2 R" d
; A8 L2 G0 D" Y) S9 i4 }% t$ |
相流输距积六折,除以导线截面积。
" o! X) ^8 }# q. ?3 @/ @8 S3 o* I: T/ S. g
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
! G4 z; C% c7 u. u
2 ~: S% i( R( e* w, N$ V! i 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|