速算10千伏架空线路电压损失。
; B) H8 C5 C4 ^8 s" C; R% O/ E; g
" S( [$ ^! @' Y( I4 K6 u  我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
9 x6 K0 z9 z, S' |8 W$ a9 @( B8 L1 o2 ?! ?8 K. c
  得出计算口诀:
7 _% _( O! O; n) ~" e) z$ E  E* B  j3 Q# p1 n" H* Z# ]
  架空铝线十千伏,电压损失百分数,
/ H% c: |" C$ J1 |7 ^* z
" T" T( c) O5 I3 i6 D. v2 r  相流输距积六折,除以导线截面积。
0 `6 `% }* A9 w$ }/ t! ~7 C/ _5 ]6 Z7 s- W) ^
  说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
$ Z3 `: e( t5 V& s# s2 P# |* j' h3 C( a0 v6 A2 p
  本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。