速算10千伏架空线路电压损失。* K. W1 D0 I& Q4 \; ^, F
0 E/ d4 [( f8 i, C9 C6 F+ J1 }4 R
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。; O! a. _# f9 E3 W2 X
/ N" W2 w% s" u+ f& R 得出计算口诀: : O1 S4 T) `6 t4 V( F" X/ V1 _& g D! u& K X9 \
架空铝线十千伏,电压损失百分数, 9 K( d; d/ R; ?# j/ S) N 8 v6 _( B7 y6 k* N1 b 相流输距积六折,除以导线截面积。 6 s/ k# x$ N- ~' {3 A% W. m3 P7 I3 y3 _+ }! P' t
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。 ' s& I+ s' M3 C0 n. {3 k) j: ]# A0 G, ~! s, t) i; P+ U/ R! a
本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。