7 R0 i/ x5 G- x1 f, j* \" R北美这边居民房供电是4根线,一根接地线(ground),一根零线(neutral),两根火线(Load),其中一根火线是+120V,另一根火线是-120V,教授说,一般的家用电器都接到+120V火线和零线上面,只有大型家用电器,如洗衣机,才会同时接到+120V火线,-120火线,和零线。所以洗衣机的插头是4个孔。但我找不到相关的标准文档。这里欲向有经验的大侠们请教一下,是否确有这方面的规定,小功率电器(三个孔的插座)上面的火线,是否确实只接到+120V的火线上面。哪里能找到这方面的标准或规范?
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 13:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 一尘 于 2010-9-3 14:10 编辑   R4 {$ {5 G: ?2 y
% Q; E1 D9 d' w% f& l5 P1 w
这里给你提供了120,240两个选择,根据不同设备,需要120,接120;需要240,接240。查看设备铭牌,可找到电压等级要求。
理袁律师事务所
鲜花(79) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 15:40 | 显示全部楼层
居家里只有烘干机和电炉子用240,你说的洗衣机用的是120.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:34 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
居家里只有烘干机和电炉子用240,你说的洗衣机用的是120.1 O( ^# \: p& E) e" K4 J: t
老孔雀 发表于 2010-9-3 15:40

. r5 `1 T3 m2 M  Z1 P7 `100% right
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 16:24 | 显示全部楼层
交流电没有正负, 只有相位问题. LZ的提法有问题. 洗衣机不用240V, 只有DRYER和STOVE才用. 家用的为单相EDISON三线系统交流电(APT BLDG除外).
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 16:33 | 显示全部楼层
要用120V电, 用任何一根火线都行. 如果考虑到BALANCE LOAD 问题. 使用较少LOAD的火线为佳, 这样NEUTRAL电流变小, 接近理想值0电流.
鲜花(141) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-9 21:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
要用120V电, 用任何一根火线都行. 如果考虑到BALANCE LOAD 问题. 使用较少LOAD的火线为佳, 这样NEUTRAL电流变小, 接近理想值0电流.6 L1 D. P( v( F5 C* o
雨夜灯光 发表于 2010-9-4 17:33
" b3 j+ s, y" [6 b* u' Q/ ]