埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4092|回复: 6

[技术互助] 求助:out side 插座不通电了

[复制链接]
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
6 ]) e$ y/ ^: R# T- I  M9 n. h" ?1 ?7 A' i, @& {
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常." b' m8 m% r8 Y0 \1 F9 z, B! {
; Q) r5 B0 X7 X2 R9 A
插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI; O# E, [2 c+ t. m0 G' j" k
爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
+ U  K; S2 E7 R6 t1 ^$ B
不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
$ r5 g% s1 V* z! n: G6 `) J, I3 GAASTAR 发表于 2010-9-4 13:10

+ `  w; R* _. q: H# a8 f4 @, L刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.2 l) x+ @  ]0 `' Q" `( T& E" g
长见识了,多谢AASTAR 版主!
' k) D, i) T' p1 [7 }( I+ e: p多谢"爱城一粒沙子"大侠!
" u! j7 P; ^3 G是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
  Q$ O( F5 I$ D) D( x7 e长见识了,多谢AASTAR 版主!
2 o" l9 o6 Q% A4 H: `, T4 r多谢"爱城一粒沙子"大侠!
! I, Y, i0 e4 Z5 v8 }- I) J+ ?7 i$ B是您们让我重新找回了光明!
# v1 g: _5 f" q! y2 Ahz 发表于 2010-9-4 17:57