埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4237|回复: 6

[技术互助] 求助:out side 插座不通电了

[复制链接]
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.. y$ a* s4 j5 o4 p# G) Y( g

8 O5 k0 ~: `8 k检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.
; k* ~: h5 K8 u6 F) L8 I
  S5 m+ {8 J9 y3 D0 j插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI6 |* \( B% N1 \* {! [4 I  j; I
爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
; B& ?  z5 {) Q9 P3 m6 t
不懂什么是GFCI?
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。* R; c% V$ U7 |" w; m+ A
AASTAR 发表于 2010-9-4 13:10
6 |7 y) Y' f& j3 u% b6 V
刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
大型搬家
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
  ~% F, i4 V7 ^# v7 w; W  g长见识了,多谢AASTAR 版主!
# ~& u- n2 m; J2 _- i; q% ~多谢"爱城一粒沙子"大侠!& B' K5 n5 X% b$ j3 ?" K
是您们让我重新找回了光明!
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
+ _  c$ O9 c. `5 ~8 v- t$ M长见识了,多谢AASTAR 版主!
& ]: q+ e4 r/ w多谢"爱城一粒沙子"大侠!
5 [: s( c9 g! U% w. u  n& G" m是您们让我重新找回了光明!% s) t* E; V8 s# V' E8 i
hz 发表于 2010-9-4 17:57