UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
6 x  u; m, G/ q- j(1)日检
7 l  M1 a# y  C4 g: R1 b) T! A1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
$ a6 ~; ?$ T: A  G2 ]8 _2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
5 l3 V0 L" G* N, X3)有无异常噪声;3 T" H) g2 Y. }
4)确认通风栅格无阻塞;
5 _3 [8 F. L$ C5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。3 B/ ?5 W, w- _7 L! E
(2)周检
4 ?4 ^0 z2 K8 {1 o1)测量并记录电池充电电压;
/ Q: g6 |" U# f; w  E* Z' C; K# E2)测量并记录电池充电电流;$ K, |2 {# V3 K2 R8 h: g' O
3)测量并记录UPS 三相输出电压;) U* p9 S) Q+ v- |
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
6 A' E2 J* _) g如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
  U4 |( X, f- X' I, r/ P(3)年检
1 s# {; u& s8 H; y每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:0 P& ^0 k8 P) Y% g  n3 ?+ n; l# k& s
1)首先按周检的内容进行检查;% C  O9 h" I7 M# f% Q, O# ^
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;, y9 o1 g% Y1 A9 d; N2 G
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;& ], J4 F( Q" Z0 F* t: [! ^
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;! a! e/ C$ b1 C3 {$ x" o$ S
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
1 l. X% ?. f3 \) C/ c) p6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:5 A: t0 k* z9 A9 Q1 u
电容----检查漏液、变形等
: n) m: l. D% o" J磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕- t  q$ U# {9 R" o/ }
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固# Q1 |) Z. g9 Q( x2 U; P
印刷电路板----检查清洁度和完整性
7 Z8 ~, {. N8 y. b. e, @, i7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
( t1 y: \( O, a+ W8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;# d$ j5 \9 T+ |: }) H+ f
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
1 z7 s" C9 b  a1 O4 N. c(4)其他检查" X! C+ N# }* S/ F( i( Q
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;, v( y! k. g6 Y- f
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。  n0 U8 D/ c: ]4 o' v% o
3.1.2        电池维护0 i6 D9 I3 X% `: ^
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
  L3 U& C9 b( ~2 R2 J(1)蓄电池保养
2 c$ j) m# ]: r, v为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
1 p: y3 t; ^# W0 q- v4 `1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
3 s2 w: C) ~- q+ Z7 C2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;# C$ i! S" T4 M. |# G; N- e9 L
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
9 J9 y& L! |. \+ J' Y4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;* O. ]5 V4 I; X
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
0 k* f8 l0 r# ^' C  `% a0 ]7 H6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。2 K5 ^9 a4 ^! n( q; S
(2)手动电池自检5 y) [1 E/ D* I& t' |; d7 Q, _
允许手动电池自检条件为:1 W7 j$ k9 m& N1 b# o) V
1)电池接触器闭合;
& m* w8 J; D+ w2 {. n3 S2)电池处于浮充状态;
9 l# ]. G" `0 o3)整流、逆变通讯正常;
2 G/ m# Y6 ~0 {4)电池状态正常;
" f/ B$ J9 v7 H$ j5)整流器工作正常;
  _: y  [& O) w* b6)市电电压正常;% h2 r. w% Q4 {5 z1 X, h: S
7)逆变器正供电;- ]2 K2 G3 A6 @2 b) U0 B
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;* P) a, k1 }& t: k- s4 P& m
9)UPS 不处于联合供电状态。5 e7 i+ L3 x; n
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。% ]' j. w2 G9 g: Q" }- b3 `
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。2 c! D/ `& D4 P3 l6 n: Y
电池自检结束转均充。
0 [: x9 Q" b; a# Z9 a(3)自动电池自检' f  C9 E& U! C
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
: Y: v& O' i; E4 V! r( l如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。1 `7 {. I: n$ C3 W3 C
3.1.3        故障检修
0 l, r  o* M' ~& j由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
' n. k! ~4 X" D8 R3.1.3.1        故障诊断基础3 M/ G+ g1 q7 h/ R) V: D
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:1 J& B6 [  \/ P% Z+ b: K
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;0 _) f1 T' W& w8 [/ v' Q9 C, H+ ^& {
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
" C5 B4 z" ?1 S- n/ e4 _7 H如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
( n# q* U+ s# ~" ^( d$ _* l3.1.3.2        故障诊断步骤# ?1 i( k/ H  _' h- L0 S
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。, Q' g7 U" d; `# ~2 A
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。9 d5 ^( B7 K# S' V0 }& v- f6 O
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
& T. @2 X6 I0 ], `8 m/ _# u3.1.3.3        异常处理
1 J6 |/ H, O/ b% Z+ h  Z; ?* IUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
- t6 r( b* r+ z) ?5 `表1  无告警指示的故障处理
. t7 `& \& `: [- h序号        现象描述        原因分析        处理办法) L6 `8 B7 I& ?' i6 x5 ^: m
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
, @, D0 w0 Q! M( B  o; z" D, `B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
1 C2 G" t9 y* P7 U# V1 q2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
/ y$ i1 Z. H5 A. ]( J3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
9 l. O, \" _- {/ O: j; W1 y" T当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
/ }: C* N* m) A' ~" m' Z) n5 D! m: DUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。7 I- V+ v4 V5 L5 }

7 K6 Q% ~: f3 O0 C* F, uiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
! M+ i2 J1 V; r1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 , ?$ \- [6 Z! H/ @
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z2 a  @, O+ y  h+ J5 J
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
) E8 I! _2 o7 o# L7 P* V. B10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
6 f/ \3 l- p& @5 e2 z- a12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 + a9 u6 o' A3 G. Y/ \
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
/ t, H9 t; ?* J; C% N18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
' T( b5 ?1 g$ S- m7 B$ G21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
/ M5 i" W8 e; e5 J2 n4.2        显示控制面板
8 |7 |$ A- E) v7 @9 l) O显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-4 20:23 , Processed in 1.468221 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表