埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3445|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
/ l3 l0 c! p9 K& a+ p4 D  \6 W(1)日检
2 {4 x5 }8 u" z, T% M. H1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
' J/ Q" O) [- o- o+ o" e2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;. |4 C# i+ h0 g8 n
3)有无异常噪声;
- I% J( K! D4 L# X4)确认通风栅格无阻塞;
  v2 G6 F* I. Y0 Q/ q6 f5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。" s8 r2 k6 \' ^, l( y6 h: q: D+ h1 C
(2)周检- ]7 \. F7 u% |. M
1)测量并记录电池充电电压;
; |5 [, J' Q2 [1 V; `" z2)测量并记录电池充电电流;
( t- B& x) X$ B+ o3)测量并记录UPS 三相输出电压;; V- v$ P8 ^9 C9 k) D
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
% D) B/ Y, _9 g, L! |如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
& O; y$ t/ T$ P1 R5 L1 x- ](3)年检$ v4 i( w/ [% G
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
9 z* u! ~! F. i$ I9 g0 b* W1)首先按周检的内容进行检查;
& P: n. `: N. {% R8 l" W2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;" S5 n9 c. W2 b+ e' R2 i/ ~% I
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
$ y# V) T' D) u4 ~4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
' [; x5 w. P0 x7 m' N+ ?2 J- V0 ]5)打开UPS门板和内部的保护盖板;7 \+ o0 b* E9 o* R# k% Z1 V5 b
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:. D) Z% u' U; @! G& Z
电容----检查漏液、变形等
7 Z2 W  d# Z" E9 }* I磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
7 x# N$ {3 G0 p电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固# A( @$ W& ^5 ?; J0 e9 S
印刷电路板----检查清洁度和完整性
( O5 x% o% }. Q/ M5 z. u7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
& Y7 v4 n" p& ^. i1 w8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;2 B  B7 B2 `' r1 {( [$ o& N( s
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。. Q7 V5 x+ E/ P
(4)其他检查* A/ B4 o  P- x! J8 |0 Q
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
5 B  Q# |7 V) `3 j2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
! P3 ~; A& j8 J2 a) S) b3.1.2        电池维护. r2 S* z" v% V- f2 |& d
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
; m6 u+ Z( j5 `- G/ B' N$ \; v# y(1)蓄电池保养: ]. r* N& ?6 V( g$ l5 O1 c9 E
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
: m4 P. d6 G8 a6 ^( F1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
% E, A3 F0 n! d* b, R; l2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
# [, ~  {, |. A3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;& h: z: p2 h3 T2 t
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;7 e$ o7 C9 H, N& n' {  G) a- g
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
3 X: L$ j( g' s8 e: V# W: N8 h6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。6 |- X4 X5 X$ L7 W" \. h
(2)手动电池自检  `3 d# f: E; u
允许手动电池自检条件为:
  g- z- o9 m# V2 [" U$ W1)电池接触器闭合;  w9 s  ~( E5 G; H5 l& P) G
2)电池处于浮充状态;( ^& S  q& o6 Z# ?  n
3)整流、逆变通讯正常;
$ J# F& i* q9 l, e6 h4)电池状态正常;0 o5 X2 \) O8 S2 |# D' @
5)整流器工作正常;
  i: V3 D$ e6 o6)市电电压正常;1 ^; P. e6 G' |! G9 j
7)逆变器正供电;$ H- d7 M9 o  ]% z: v% X
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
7 O8 i+ D4 G4 |  H9)UPS 不处于联合供电状态。
3 R  `/ `( D% y1 b# z以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。) Q8 |; ^" P: S5 y% K. `2 H0 `8 t
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。2 b6 Z& d9 ]1 a+ o6 h
电池自检结束转均充。4 t  t) _/ U! t) ?4 T
(3)自动电池自检
8 k  K. l) l) x# d当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
# g6 M3 H9 D$ B1 T: x$ Q9 d! b+ s如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。, G7 P2 K- T' p( R/ E/ Q
3.1.3        故障检修
8 g# K* C3 N& s8 |3 w$ i: x6 ?# @由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。; ^/ ^3 u+ a" c
3.1.3.1        故障诊断基础/ W1 {+ O) G/ W& X/ k% O" e' J
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:+ S+ F+ p4 ]2 L# ^2 a$ [/ S
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
- v( |. f) s  }7 Y% r如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
+ R5 T' H- G& R) Q0 ]% J如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。# B5 B& g* R. S) K- N+ _3 v) g
3.1.3.2        故障诊断步骤% N( |$ a- Y) |9 D4 f; {
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
- o8 b3 _0 m" r. C【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
5 v! V" u! h3 {  ^& k5 Y【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
% l. k$ A1 y0 J9 |4 `$ T% l3.1.3.3        异常处理: t# s; U% X7 F) N: q" h7 B$ f
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。) w- w+ x7 v8 j' _
表1  无告警指示的故障处理
+ U) M: t$ a! S. z' }" k' {! L序号        现象描述        原因分析        处理办法
* T; C  M5 G4 Q$ \2 d9 h0 d1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入8 w2 B4 W8 ^0 \$ ]  |5 {+ N
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
% `. q" C, I+ j- ?8 _2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
% m+ [$ N4 \' \, j3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
* i+ {- X, y( s8 \当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
3 S# I" u/ l3 d0 h- \) pUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
; f0 v- Q: c3 T, b- H- c$ @
+ Y6 v; E. z& e: I0 ciTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
1 z8 I" U' y3 D/ T5 ~: ~1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 3 ~/ J' K" D' o. a8 v/ \
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
. Z2 `+ i. j9 O8 |$ Z/ l  g6 j4 y7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP, i" N* R0 d! [
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 * t2 C4 b+ O6 U4 F, L! t5 |
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
8 U/ a5 I4 _6 V0 c" t( V) l$ ]/ h- B15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
/ B! `* G, `( a/ u: S) m18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U21 x0 A* |0 U' ^4 H
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
, b9 M8 V5 V) [& C" b3 y4.2        显示控制面板; t' v# a# l: C- q1 R' I
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-14 06:27 , Processed in 0.141860 second(s), 11 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.