UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。( h1 @  b( M; C. H5 }+ y9 D1 `# H
(1)日检
* \1 d" I  g! a  J4 t3 k4 j+ a1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
5 v, ?! r9 V9 g/ O2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
& s4 n/ N$ O( P0 i2 T) n0 f. c9 I3)有无异常噪声;
$ m8 h5 K3 ~5 S4)确认通风栅格无阻塞;
# u3 Y5 U  u6 g2 b9 t5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
1 t$ S/ [1 p/ r* J(2)周检6 I. K% P$ Z6 e) _3 o* x; I5 T
1)测量并记录电池充电电压;/ |  S, N2 k* Y: G2 ]2 B
2)测量并记录电池充电电流;% t* U; Q7 P( _8 }6 ]" d; f, |! `
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
* l  ~5 j' O: v/ P4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。; s/ [" y; y& l
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。- I- u4 L4 r! @) M5 X' Z
(3)年检
, j5 @$ b$ Y/ l: [- X8 J每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
, p8 |- r/ a8 }  q1)首先按周检的内容进行检查;
' S5 t$ j( e; M" Y6 w9 ]) x2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;- l3 E7 _) [2 u% G
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
7 b' b( s( G+ u* P$ r4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
7 L; o+ @( l% D# Y7 |  f% L5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
% {$ i6 @# e4 u3 o+ c6 Z6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:+ n% n; c* H- l, y0 F
电容----检查漏液、变形等
# q; j6 V4 x5 c/ [5 H) p* N' L; [磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕/ }# Q+ Q4 B( a
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固6 x- e4 h& W, \
印刷电路板----检查清洁度和完整性8 M4 l0 |3 l! S5 a# k
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;& \% i! f% Y# y! D* t: X8 X
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
2 y. Z3 t' n  |. c5 B$ n- {9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
+ G3 q9 V' g7 n! R  f9 L6 [(4)其他检查9 W% @; n3 X& f8 d; ?- X" Q' \
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;* R9 v! W$ n: i- ^) ]( ~
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
$ z& ]5 P4 G9 l5 Z3.1.2        电池维护
2 [$ |! D' H  |' ?9 vUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
8 ]4 i( i; Y! W6 [4 p(1)蓄电池保养
+ k0 J) M1 A4 g& i( y为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
, M2 g+ H4 M" @) f- `9 E1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
" U# K/ H2 E# E/ z9 O2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
! ]* K8 t: l$ @' H' o+ R( h$ |& x3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
$ y+ i$ t7 N6 E; Y. r4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;7 q) c: c8 c9 }1 j( z9 u
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;( O. y3 u# u5 C
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。  {6 z# j1 U; z3 h) u2 Q& a6 @5 K
(2)手动电池自检
7 L9 {8 u5 ?; M5 w. ]3 J& F允许手动电池自检条件为:
! P) m% L! |( a2 y1)电池接触器闭合;+ ^" C0 z$ Z* x! I. _: E
2)电池处于浮充状态;
' e+ P! p9 l8 e7 p3)整流、逆变通讯正常;9 A; a% {; \7 ^! S. O2 Q3 j
4)电池状态正常;7 n; l# ?! b' ]3 [  u
5)整流器工作正常;
( a) V: M2 j" J6)市电电压正常;1 l4 k( y( t/ {  H0 r0 N) _: F7 u
7)逆变器正供电;
& @* I" \* ]9 ]8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;1 b7 }# L9 h& r( o
9)UPS 不处于联合供电状态。
  k$ _7 V; K  r1 e4 l& a以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
% Q' D7 z( ~6 p" Q9 c; J按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
4 I9 ^: F. ]9 |) a8 e0 l' W& q9 r电池自检结束转均充。
- J) m% p* h4 F" q! F# J/ Q(3)自动电池自检6 e  s9 H6 X3 K  L( S. ^
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。  H) }# b. T; o9 Z
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。  W- {0 S9 g) E$ h3 N& Y
3.1.3        故障检修
5 q0 Q% N+ @% r4 w, V6 p由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
+ l* W" U3 ^' N0 ^! x" G3.1.3.1        故障诊断基础7 C, y! A0 L9 @; s$ e: x
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:7 k# ~( t1 P1 s* _. S; p
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;9 |5 |1 K0 l  S' b6 Y
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
; m! f- Q2 Y; G" H7 E- R. I如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
3 G; A7 G9 a( B1 @3.1.3.2        故障诊断步骤1 n* |+ h7 V! `0 G2 x
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。/ B% |0 P/ t) {0 H2 }, x
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。0 {' _" P) b  `8 f3 T) `
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。) e+ g7 ~7 b6 j( a1 d& z
3.1.3.3        异常处理
& `8 i$ v% o9 B+ k( P. sUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
/ v" Y5 h  J) e0 v9 ?8 ~表1  无告警指示的故障处理8 d; v. B; q5 U. ^
序号        现象描述        原因分析        处理办法! I2 w/ ?: b* I4 O4 k' U$ v1 z
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入' o0 I# ~8 [1 |' W; c
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求) B7 e2 u, X  ^, O
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
( M% t4 M$ n0 Z7 d! L3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
0 z* }- {6 R5 s4 N% m当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
: _& R5 K, ^4 @0 Z) ZUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
, B+ k3 P  r6 P+ z+ @0 c
) z8 ]* o" O" V) ^7 kiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
2 y, y' |; _: L, j+ |2 R' V* x1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 , s+ T+ t# m' y: s3 [6 J
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
; B. e9 z0 H1 ~+ U1 L, J7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP8 i) ^% Q% j$ T
10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 7 k) T  b5 I0 L4 z$ V! c8 p/ m
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
/ H& G6 _( j1 T7 Q2 o/ U15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
# x. _. X1 G8 x  Q. \) `; U; J18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U22 j' q1 y) ?$ ~$ J& j. F
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个  s) J1 L- b7 F
4.2        显示控制面板
2 b0 q1 l# v  J$ W7 x7 p+ w显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。