UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。" L" \2 F- c% E8 x7 i" X
(1)日检: r& ]6 i- J! j9 Y7 o
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
) R: e. r. ?  S5 n" }8 I2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
; N" W7 U5 {/ s" e% \2 L+ X3)有无异常噪声;
- O" B* E8 S" e) ?/ L/ C; J4)确认通风栅格无阻塞;1 {* C8 j+ |, j+ j+ _7 @& _7 V$ [
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。/ A8 h8 J: n7 @$ p7 q# _" Q% U! F- f
(2)周检
( t: }& `7 F- ^1 G# U; ?1)测量并记录电池充电电压;
$ M7 R% |$ E# H* `, F1 C% c2)测量并记录电池充电电流;9 n, ?* e) X, m
3)测量并记录UPS 三相输出电压;' g. R8 i% H9 `+ s
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。8 u4 e+ d3 ]# w: ^
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
- L- u4 {/ Q/ I7 V(3)年检2 ^+ u* r7 t) y7 q' A5 V2 e
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:) s% b2 D& X1 B1 F. z
1)首先按周检的内容进行检查;- T5 y8 Z1 a& @9 r  R, _& w
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
/ P& G0 O6 ^3 i# {2 y0 l3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;1 K& c  }5 U4 W9 K% s- b
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;7 x/ n  |9 C5 S
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;$ u. u3 f. K) _( ]  g( V9 [
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
' g& y8 ?% N/ ~电容----检查漏液、变形等! q. [$ r0 b8 D' l8 D( N* S
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕* a" n6 H: H  g) |2 q1 c' q
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
* v5 B* j4 Y2 W) i印刷电路板----检查清洁度和完整性
5 o* P: I7 |7 O' T0 `* r7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;$ z; I* X+ o5 E9 {8 h. Q
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
. {. |" z" @4 s9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
  a; ~; n: l; s(4)其他检查: x4 {0 R) L5 v
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
1 @9 O8 P% r1 s* r9 U2 \2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。$ d3 y5 u" j% t; r0 J2 z8 i
3.1.2        电池维护
' M  m* X" b- x8 ]' i* v/ F$ R! G. CUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。/ u9 R9 }: ^% u! R9 Y( d# q
(1)蓄电池保养# j- z3 Z5 W& d3 E$ y
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:0 U. N! M2 D3 B" n! `
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
5 f& k9 V& ]7 R' w2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
; E0 X8 ~  g0 |# M7 S; [- [5 H8 i3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;8 p! w5 b( X- O2 o& B( E  X
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
& o  m) ~" Y& f  I0 T5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;' }" `( U  T% ^" k" G; b* J8 L
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
5 U7 r6 Z: \. F! s  {; b6 z(2)手动电池自检; k6 W7 T: o# k% Z5 Q
允许手动电池自检条件为:
0 w- f" z3 B' i# o1)电池接触器闭合;
% @7 N% a2 W4 S+ y- a2)电池处于浮充状态;
8 A1 Y2 ~3 p7 f! m+ ~3)整流、逆变通讯正常;. p9 E3 _$ I  _  `2 _5 w
4)电池状态正常;
: A5 r& X# B( U1 K5)整流器工作正常;
. L  k7 l# o0 v, q6)市电电压正常;) X' F7 o8 T0 I5 g" i
7)逆变器正供电;0 N4 }) _3 L9 p' I1 T; b
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;+ C8 m. |. d0 Z3 {' f9 s4 _% h1 r
9)UPS 不处于联合供电状态。: @' b6 [1 Y" ?4 G& H& T$ L: g
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。. Q0 `& X7 {+ H4 b* ]  I
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
* P" T$ I" H) Z# n4 y电池自检结束转均充。
2 M  s% a0 J+ }" K, M  C8 A(3)自动电池自检
% {2 x- ^8 {" X# q5 h9 k当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
* b2 S7 ^, e4 }* e3 m$ y4 Y1 m$ {如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
" v5 L  Z! E3 B5 U1 ]2 W3.1.3        故障检修
; L9 p! g; t/ D4 ?7 c) `/ S# O由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
+ ?; R5 [- Y8 \7 c3.1.3.1        故障诊断基础
* l# F: u5 K2 A一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:) l( V7 I$ A! j/ b
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;7 T) ?8 M+ w5 |5 R( \- t! [
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;9 }2 S; f: w, w
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
) t) g+ b! R8 s3.1.3.2        故障诊断步骤
; z4 ]2 o/ [- p【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。1 e4 E1 o' y- S+ U) v
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。8 R  a! ~' v1 a$ o3 o2 {  J/ B
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。  M2 i* C2 |8 O6 X+ F9 \
3.1.3.3        异常处理
- U  x# D0 ^) L0 WUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
4 c. U* m' C* B. |5 A9 |表1  无告警指示的故障处理
* P5 G) {1 Q- z5 ]序号        现象描述        原因分析        处理办法
+ j  k; {: t7 ~# T1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入0 O, |1 k- ?6 d' p
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求) Y4 J7 r% B* c! D" U5 v& H' Z
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当6 v$ g! s, V' ~' f' c! \! b
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
/ j  B, O: m% b当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。2 C9 H) N" C. U" R6 Q- T
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。3 f, J5 s. V* l: _! V9 R! B
( i' F& _5 F) o2 p6 O2 p
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
/ i# @3 b  G5 a1 B" N1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
/ S& K% W, h& G# Q2 G( _4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
( ^  |* M+ K2 f$ v- p7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
0 z$ W  r$ J9 p10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 7 I& O" o: U; i) E+ s& z$ d- S
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 ; s, v; a# S; {! K& X2 l  j
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 ; e9 ]: [6 h. @0 }! x
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2% ]/ }+ ^  Q2 Z+ U4 N6 z
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个8 D$ \( F2 e. ^+ n, C8 Q
4.2        显示控制面板5 H, M2 v3 u' X1 y3 x' ]8 |. J
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-7 18:13 , Processed in 0.065597 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表