UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
+ U+ f5 n. U& U4 d(1)日检
2 O" M8 ~& n5 e0 k& J; P/ @8 t/ I- g1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
) |! @0 ~- H! d0 m2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;- R) P7 G! Y# i' G: C
3)有无异常噪声;9 T, u9 _0 T4 p) n  E
4)确认通风栅格无阻塞;( E* j$ B8 D; b1 u( n4 i+ d
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
8 {- o% ^, l2 H, n0 D(2)周检% c& N$ ], q6 Z4 A/ H# H
1)测量并记录电池充电电压;! @7 d" R# I% T. O$ y) P
2)测量并记录电池充电电流;
3 ~) U& m; x. p2 J: C$ c7 w0 N0 B3)测量并记录UPS 三相输出电压;" K& ^8 R7 o$ ~
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
2 B9 F0 Y, S2 n" y6 x! ]! M如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。$ J+ ~6 G+ |! c0 |$ J4 M
(3)年检
- j4 U/ R* K* m每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
0 c7 {" ^1 |7 j: Y# [1)首先按周检的内容进行检查;
: h+ z4 C" B7 g' F5 `2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;3 @4 F7 X% K7 n; b1 u: K) P
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
/ \( k7 c6 Q/ Z7 K4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
% k' s7 t7 K# Y, T; J5)打开UPS门板和内部的保护盖板;1 G+ S# H8 E4 Q  ~/ _' B; s1 Z) _
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:' g5 S; q3 w: ?6 f
电容----检查漏液、变形等
# y4 K9 M8 W% M% c磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕4 d9 W" O0 c, x7 r
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
6 F( k) |! x: u: {3 t印刷电路板----检查清洁度和完整性$ d6 y* D/ R3 y# c# p6 P+ v" |
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
9 L3 W  u# h6 N3 O8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
, u0 j% N5 {$ k3 H1 b) E3 E9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
5 d* P3 R9 K$ w3 F3 H" |8 K# d7 u(4)其他检查& H  ]* I5 N3 v) a, t
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
2 l, d! ]4 A# T. W8 ]2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
. N9 E/ w7 t) G  ?7 d, \* H2 t9 W3.1.2        电池维护
5 a6 X$ D; M% \5 R$ vUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
6 J6 i0 Y  D. p+ E(1)蓄电池保养
: x$ ~  [3 d9 O. F为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:. M+ t" t6 h7 {+ U4 Y: g
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;" _6 g% u- P- [4 j8 Q
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;: T9 r0 @9 H! J# S) B0 M
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
, u9 L6 t, y- d& z* P! ^% Q& I8 R4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;# z0 o7 b. l% c3 g2 R! \7 U" P1 h
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;+ e+ z# u$ e- D, O- `% M( }2 b! a( z
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
0 y  ]5 c; \9 G' v4 T  ](2)手动电池自检
* c5 N  X6 ?. w- j( l5 U允许手动电池自检条件为:
! }8 F* \+ Q0 R% y4 F# p+ Q1)电池接触器闭合;# `5 X( Z3 o2 X! a+ p
2)电池处于浮充状态;6 U" Z" r/ c9 P2 Y% D; a! m3 K
3)整流、逆变通讯正常;% c( ~# o) t% L6 N
4)电池状态正常;  C4 D7 P( Q! @0 F' Q' E7 L1 J
5)整流器工作正常;
- v8 T* A7 H' u( P2 j- w6)市电电压正常;
) ~7 o) w6 t0 P( n& Q  T7)逆变器正供电;
- i7 O8 Z* R1 f$ v% E4 b8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
( T5 D' H3 i/ F( x9)UPS 不处于联合供电状态。
! s: X: ^" |8 B$ t  O以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
* R6 c# z/ O4 O, i! Z9 T: h1 Z按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。  g- L# B6 i6 F8 x' J9 Z
电池自检结束转均充。
/ [) O: ^1 |( I* [5 D  S(3)自动电池自检4 f2 {8 s  ]: s, `
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。# e/ _9 p' V& w
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
8 W( B+ H- }/ Y& x3 x3.1.3        故障检修: @. E- g/ L6 J) G( \  z  l
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
$ C5 n: e3 i3 [* C3.1.3.1        故障诊断基础
7 e/ O4 n/ g- L* B一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:8 t+ w5 q* \' W' u/ W6 T+ d
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
6 o. K1 i+ o! _. t$ a如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;3 d# J! Y  C! m2 ~7 y
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
8 f) e3 n) q) u* d1 O3.1.3.2        故障诊断步骤; W! ^! X0 x: J5 M4 n
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。' w) K$ B& j! }
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
6 J/ q8 T, r+ Y; F7 o0 B【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
. g) ~- ~* x7 ], z# o' q3.1.3.3        异常处理
3 a0 Z  l8 K" u# k1 w/ z) RUPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
3 k. N9 H8 r- [6 `. l9 B& d表1  无告警指示的故障处理) k6 c' d7 C8 `2 N& l. ^: D
序号        现象描述        原因分析        处理办法6 X  y0 C4 m# M" D) \+ P5 J0 r* R
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
7 j- b  _7 o- nB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求" V) }+ T% W2 z" F9 p# I
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当
( [0 c. T5 p0 F7 ^8 L% i: W0 i/ O; \3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
$ p1 {0 j' _9 W- t+ R' {% ^* y当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。- v6 v  H1 I( @+ F6 R
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
  h, o$ m3 z8 C: J ) D- J3 u! x' t
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件; g; o3 P# g0 D  U5 ?
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
7 J& x* E% h! J6 P5 K; g6 a6 |( L4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z
: l: Q2 K2 I, q* J: X. G8 \1 T6 g. g7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
. z8 q4 Z! ?6 O+ Y5 J10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2
- g* s* }3 w9 h( {! Z12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 # [5 T" W5 a0 X0 D- T
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
% D6 f% s* R3 u2 ?8 [- \18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
6 X8 ^; L) {+ P( m, q21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个/ Y# s" Z* }/ F4 J
4.2        显示控制面板
- S6 U! Q) f) m. I! t5 ]2 @显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-10-5 10:25 , Processed in 1.390908 second(s), 12 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表