UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
1 P- O* q" l5 I5 }. V# a$ H(1)日检
2 @9 W0 B: O5 M( d. k+ F2 g2 c1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;( w7 g! G/ V$ L0 o1 Z5 H
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
- `2 x! S' o- {% ^  R3)有无异常噪声;
* @3 `1 M: z: v: ?! I0 Y' c2 D- F( o4)确认通风栅格无阻塞;
5 t2 m/ _( ^- @- j# p$ r8 b5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
) l0 Q) T- x6 E8 A(2)周检
! f. {0 _$ D( O9 @2 \4 V8 {1 X1 B1)测量并记录电池充电电压;
0 X1 S' H: v2 r$ g: D$ r( \2)测量并记录电池充电电流;* u# }9 N! D& I7 C8 M
3)测量并记录UPS 三相输出电压;4 t2 J/ `7 `2 E
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。* v7 R' }) x' p9 m  i( w
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
& \( b1 k" _. }: n- u& S! g" q0 `(3)年检- {! ]9 Q8 J$ K5 A% |! h4 n
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
3 N7 @" q: N: ?1)首先按周检的内容进行检查;" m4 W4 i( C  [/ ]2 Q3 W( }" m. r8 j
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;) T4 {3 W0 Z+ a2 Y6 v) j5 v
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
( H0 ^+ Q1 A  ?# d' z8 O8 d4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
2 N% j& x9 l8 _  [. |# q! f5)打开UPS门板和内部的保护盖板;' e9 S% a! }+ V* X
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:- ^8 B0 s) j3 b) Q/ e& a2 H
电容----检查漏液、变形等- F6 U& F4 E5 Y" G3 b& M- N$ F
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕1 C( x' z1 [8 y
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固$ K5 ^, S2 M& J7 T$ y" J
印刷电路板----检查清洁度和完整性9 U0 o$ A7 J" r9 A! K7 M
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
- s. {9 [) D4 P3 g8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;4 [( i+ X% h& o, c
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
6 p# G0 k* O6 I+ R* r' S4 `2 ?(4)其他检查
* A4 e, S- V. b$ P& z  S1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
/ n5 z5 t" W5 D6 p# Q1 j8 L1 N" }2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
" ~3 \. p) s/ Y( x* [4 a3.1.2        电池维护
( [9 v0 K+ s! Z9 H: U% x$ `UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
# u7 {3 c& T* m5 a! u' j(1)蓄电池保养; F& A: T! N  u" r3 P1 i) x% G1 P" _
为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:4 w& `' Z4 N! `4 _9 h
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
' m9 w! A% L5 S) Z$ s) a2 S8 D' X2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
8 d9 e& ^! t4 h6 }! U3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;% I# c# f$ J# {4 x$ {4 C
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;5 W. M! T9 n3 {/ }6 u# y
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;& J7 M) l+ u; G6 ?7 R
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。3 X/ X& H5 X1 c3 Z! W9 G
(2)手动电池自检) h- b- G8 w9 g) M4 l
允许手动电池自检条件为:
( ^+ E6 J' O# U1)电池接触器闭合;
; v7 W& J& ~. N6 q) u& v/ A1 [( k2)电池处于浮充状态;
; }, V* \# Y+ r, w# I% r) Z* k& F3)整流、逆变通讯正常;
/ G7 N6 z, l  J$ U4)电池状态正常;
' \5 D$ G8 q6 `. `: O' ~5)整流器工作正常;
9 P7 K. Q* ]# j. J' q6)市电电压正常;
, Z0 E+ S  ]5 n- }7)逆变器正供电;
9 C! E1 t% ]3 X2 [8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
6 T- q" _3 {1 Z& j0 p9)UPS 不处于联合供电状态。
1 B# |* E. `# a- K" z1 z: M1 ^  O以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。0 q/ q2 N; f0 A# _  ?) F
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
  ?) q0 \" h& z" Y3 h- a电池自检结束转均充。0 i8 R* I% [1 A0 e
(3)自动电池自检. ?: A* R3 Q' q+ t) m
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
9 C) d) r: t/ S/ Q3 a, i+ N2 i如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。3 b$ `. S: @; F( J- C0 C+ ^( o
3.1.3        故障检修. m0 ?  U6 v) q" c. `2 k$ O% u
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
: Q. M* s; Q: S( Y3.1.3.1        故障诊断基础
: C' Z3 o0 P6 J一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
: S! u$ v& S& c  S" a! n" H8 nUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
0 y5 N, Q' L8 s  `) C9 X5 S如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;) v: p- p& c- ^2 Y
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。3 [# _5 ?3 v) F7 d* C
3.1.3.2        故障诊断步骤+ N+ c# f$ B& c1 B/ k% T5 x6 K& y
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。, P+ d2 q* R  n0 L3 z4 {
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。! c, M/ Q! Q; }) r
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
+ o8 Y( B8 a$ z% n0 n: ?$ p  ]. X3.1.3.3        异常处理  H, c8 P- F! B: A- d
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。& Y6 }. U; d( n! @6 Z) Q0 p1 [
表1  无告警指示的故障处理, X8 f/ ~/ I6 E& `5 r
序号        现象描述        原因分析        处理办法
+ |" w( Z7 C8 C( [1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入2 D0 v1 ~7 B( P( `5 t  M
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
$ U  S& S1 h& G- n2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当5 W( ?' z+ E0 b5 \
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
, x9 ~8 u& U0 X: G4 u当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
& x! G0 z  X2 S' j1 ?, BUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
. E5 Z5 f( |& C0 d
4 U% e/ a7 g' ?7 o8 L: NiTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
- n' _% H9 j$ h0 O1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
# o- x7 g: C: X% I4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z, x: K" j' C. Y( N0 J. l4 M  A1 p( K
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
: J( l, ?( ~! v% f: B$ i10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 : X& N4 I; N+ P5 s( E* V: Z8 j1 X
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3
. B2 j* r. y1 \: L+ J: R15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5
( [6 j9 v2 V0 F, ~% S& }18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
' [; {7 R9 d2 W21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
1 r/ t9 z0 c) x+ d* }% v4.2        显示控制面板  O* n! D5 z/ \4 X0 P2 N
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的