 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。
! g5 }% D- [; {# l" _; p(1)日检
3 i# h# l- L, g! ]+ K) ?1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
1 ~& D& p9 n* [, i2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;- g# z, j- v% ^0 @$ F3 `3 E
3)有无异常噪声; p( s" x a j+ |5 y1 i K
4)确认通风栅格无阻塞;
# q" {4 x+ W _: U- @5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。" P* ]5 O# T0 b, ^7 k
(2)周检
% s9 B0 h# N5 S- s# Y1)测量并记录电池充电电压;
0 G6 O6 _! w+ \+ y8 N/ v! O2)测量并记录电池充电电流;5 q2 U4 e' z x7 ^
3)测量并记录UPS 三相输出电压;: {7 r5 ` O3 y7 j$ A
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。3 |/ a( V, g4 x
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。' a" F5 U1 N3 r$ d
(3)年检
T7 E+ A" t2 j$ e0 e每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:( W2 e7 J- t! [# B
1)首先按周检的内容进行检查;, I4 W! {- K" Q0 R/ v0 {. O. w
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
0 ?. n% x3 V; } \3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;) s& B8 P d0 H" N3 F5 G
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压; g& ]' D) q8 b* m- C
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
) Z# G) {' F+ ~0 \4 O# L6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:0 Q$ |# D5 @2 j P* }6 j$ I# u
电容----检查漏液、变形等0 l2 h. h7 C+ `3 A5 M9 n7 C
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
8 n# A! [5 p$ F6 X/ W电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固: }; {6 P1 R6 D) Z% [$ i
印刷电路板----检查清洁度和完整性7 y, k/ e# ] I4 ]
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;) [; e7 C) A1 j9 E; M
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
+ [' `0 }1 ^+ N! R4 l/ K$ ]9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
+ ?1 P# h' m" z; ?(4)其他检查
! g6 V" V% t: ^. v2 ?1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;
3 u7 j. ]9 \' y: v! k2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。
9 z+ x1 `# l1 ?3 I. A3.1.2 电池维护& C A1 c" w% L
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。9 T- b0 v- ^$ {5 S
(1)蓄电池保养
8 `1 f& J- Y, K' Z: Z" e( f为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
- ~' A( y+ R- T% h# X1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
+ X; j) J) p1 G2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;/ w5 A; w2 A% @# E' u3 R
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;% ]* N, N0 }) V3 a6 c8 _' o
4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
$ i# s' T- c0 G3 ~$ g; K t+ z( [5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;% x8 o. [& n$ I+ B* B9 [& {
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
* J/ _; Q7 Y' s0 _5 Z; I3 [(2)手动电池自检
' G# b1 E% A9 U& b$ A H允许手动电池自检条件为:
% e2 G* I5 c$ y! ~1)电池接触器闭合;
`0 t2 b& f! r' }2)电池处于浮充状态;- t+ \: ~. R2 r+ U+ u" g1 g6 S
3)整流、逆变通讯正常;
4 t1 y/ R4 J3 d# C" P0 N/ x4)电池状态正常;! U8 U5 Q3 m# s6 e
5)整流器工作正常;5 E+ W5 H {7 E7 R+ ?( G
6)市电电压正常;+ f H0 g7 f& L" |, N
7)逆变器正供电;3 l3 Q+ @; V* P& h$ i, k }& L% f
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
+ C. w& e2 j& f4 c9)UPS 不处于联合供电状态。
4 F6 C4 z8 m: G' O x& n9 |以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
y% c3 m# J5 J" o2 n' ?# M$ N按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。* `/ y: x0 g. r4 O
电池自检结束转均充。4 H8 v7 g$ U/ d- T+ R9 a; a2 y
(3)自动电池自检. H4 r$ @/ [) O. q: u% y1 d' k
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。* i" G* d4 s7 v! L( A
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
5 h/ N+ c6 q& y6 B5 S$ o3.1.3 故障检修3 \# ^/ p* C; g' V$ Q1 s
由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。8 w" |4 s0 e# d9 o
3.1.3.1 故障诊断基础! y# i* H8 X% K, V- u# Q- A' a0 c
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
, x2 J* W$ {: S' h6 v3 [) aUPS 输出电压一般偏差不大于2%;
' `+ W/ q7 ]/ k" f' h s9 A$ B如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;; ~2 _$ Q. L) ~5 ?1 Y
如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
8 @# j$ i5 |4 f9 ~. }* b3.1.3.2 故障诊断步骤1 }: s: }/ P9 P! ?0 Y% X6 T8 t1 @
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。& y% q; Q1 i' m0 r
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
- k+ P7 O# n+ D; I【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
/ c/ X. E# I' u1 S7 n3.1.3.3 异常处理- `+ d9 _1 o7 }
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。4 A2 ^4 j" k- h j8 {5 c" Q. W
表1 无告警指示的故障处理
. U: Q9 p- f3 C6 o9 z序号 现象描述 原因分析 处理办法
5 H" s0 R0 F- {3 t1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入5 \3 u* t) Z. F! w8 I
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求/ k: ^* f8 I6 O3 w: L: h K
2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
' \1 d. t( o; w3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
0 E5 t V6 o7 `4 h/ ^3 p当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。6 D! h% p! O$ o0 ^! |
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。& Q7 \1 p/ D' h# B7 T: r0 Q9 m
) A4 p* r$ c; ]! K
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件
8 G8 V% y9 X4 V1 o/ n( h E1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器 7 A g! f9 x/ Z" m( |
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z. n/ C7 \2 M) `% d& {' m+ s
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP. c- ^( ?6 \0 r9 W& }- V
10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 $ x* P+ r. K. M
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3
: I. a2 g+ z: h/ {" R. b6 d15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5
" l2 V e* k8 T+ D6 v! n18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2" M* t. R& c/ _* @# t
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个! z( s* x/ P3 D; N3 x8 e7 @. a+ P- B
4.2 显示控制面板
# G& a" ^6 ]3 o+ j显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|