UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。0 {3 I( S5 x  N1 o  ~; b
(1)日检
3 Q+ V) K6 C; v, E1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
" @! B9 \8 }6 v( h* M9 I9 X2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
& L; G# b( X: b0 q/ z3)有无异常噪声;% G  [7 v' A+ j8 M7 p* J2 J
4)确认通风栅格无阻塞;7 \4 `9 U: U8 L0 Q2 w
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
* A  |2 I6 \2 R. v% @(2)周检
/ O9 H, @# a$ h8 _3 q% k1)测量并记录电池充电电压;+ F- a/ A' n% I: Y3 k3 o8 |3 }
2)测量并记录电池充电电流;3 _+ A9 p+ X' ^
3)测量并记录UPS 三相输出电压;
, f. V! B  U/ s) }; q" r4 i4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
0 Z4 |- U" I3 O* U如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。
# k8 u+ l+ @5 Y(3)年检4 s9 e* z  R& _
每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ j5 Y  T7 g) w+ Z+ @- [1)首先按周检的内容进行检查;+ P6 Y' F$ k' w+ S* C
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;
$ I3 y* b; H/ W3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;, a5 n! V0 `) I( e, P+ n9 L
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;
# W5 g2 T5 O/ a( `) K% |+ c5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
4 w9 ]; U  t. E/ Z7 p- l* X6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:2 _3 b9 J% k) f! }1 p) t& Z6 y
电容----检查漏液、变形等) c1 ~( s3 z, I- [" c
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕
$ p$ z, s7 J* W3 l1 B电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固. A; W6 ~2 l; j7 M: S6 u3 ^
印刷电路板----检查清洁度和完整性1 {* A& ?, \8 {, u+ q0 v' X
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;
; [: l: o  w1 Z/ E8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
, v& W) k9 A: `* E  z7 r! g$ u9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。- a# u- L3 Y, y9 p0 w6 _$ D
(4)其他检查
, |/ c6 e/ J1 K' h. x( V% W1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;% O9 `. t1 T3 c# @
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。+ C9 b6 f- c: F% E
3.1.2        电池维护
6 T+ Z; c% |( K' l1 @9 a% ~UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。0 `) s- |2 [  q5 `
(1)蓄电池保养
2 Z$ V3 P7 Y% L) S2 g) [. T为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:- X& C; b* N$ }7 O
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
  Q9 g- B" {6 G- G8 b8 {* O2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
2 d8 B2 E" E, V3 ~$ W# I& k3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
# m" J/ `1 Z* s. @. M! g4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;8 d6 T6 |! u) a  T
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;
1 {5 d0 f: w( u' y5 L, x7 a0 V4 z0 l3 Y' {6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。
  f  m7 y( e+ M, V" r(2)手动电池自检
7 P4 m8 z- R6 A" g% X7 I" a- Y允许手动电池自检条件为:/ y1 u  _2 u+ F) E0 U$ g
1)电池接触器闭合;
: t2 G: l0 K, w* k2)电池处于浮充状态;
: V( ]7 P5 {8 q! M0 n3)整流、逆变通讯正常;
! a* P, E  S4 f. Z0 O4)电池状态正常;
' ~( U0 D9 x+ N% k  ~3 j" E5)整流器工作正常;$ x6 w% P, d/ b+ o: E  C& ?
6)市电电压正常;6 Q$ Q; ^& @" [. E& r' V
7)逆变器正供电;
+ q3 t0 N9 P4 Q) ]4 g8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;
6 K- q( Y# |- s' j9)UPS 不处于联合供电状态。
; l( O7 D$ v' S6 q1 @, _* a0 n以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
# L! C" y: Y& S; C$ w按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。# H6 V* ?2 h: D
电池自检结束转均充。
" n% `3 w0 y; H* c: J4 Q' z* F(3)自动电池自检+ _% z4 ?& p& ?; F' {4 o- Z4 X* {
当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。+ J- f7 D3 Q+ n* A
如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。
$ |- f: X$ d$ Y" D3.1.3        故障检修
6 o' {9 ?0 Y- G0 x由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
- z4 n, @4 o: n; c% X5 u* i. b& r3.1.3.1        故障诊断基础
2 I! ]! T2 t, t5 r一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:" B- p8 N# W* C& b- j) C
UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
  S1 V8 ~8 ^6 v7 `) [! O如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
/ @0 y& F) r% K如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。! [3 w) k( R. H% x% P
3.1.3.2        故障诊断步骤- I5 _2 Y; A9 V1 b; ^1 @7 U
【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。
" ^% D7 s' \- A- k2 p" }【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
& I) ?$ O4 s0 c【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。1 h( r, C( Z+ ?* D
3.1.3.3        异常处理
1 C4 h) I) ]! J8 X+ _UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。) [$ @. U8 p5 U( ]. }5 x" o7 X
表1  无告警指示的故障处理, v* W. w; D! X* }# }
序号        现象描述        原因分析        处理办法
$ H- a( @: O% \4 A1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入+ x0 `9 S- i6 R0 g8 O8 Q
B.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
$ Q3 H6 i# F2 K/ g! N" z  Z4 |3 i2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当4 b: R; z+ V" t  x4 \, ^3 G$ B) O
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理8 j2 z2 a' X$ Z* u8 I
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。( A* S3 ?, z1 g& H0 S3 F- T
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。( ?# W9 m, G1 Q9 t3 g6 g, V
3 W  ]! D$ }) s3 i  I
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件- e3 @9 v, U: Z/ X( o' P; r0 [0 ^
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器 $ p" g) J# S: G. K, K& Q+ a' D
4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z; J7 Z8 P+ b! h7 Q
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
* e# E2 x$ G! [, x10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 9 J( m; ~- `- K- u; O- ^) U
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 . ?) f# g" s3 p) @* x" G3 y  W1 r
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 8 \+ B. p1 s# M; r! L' p
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2
: M/ M# [5 O0 G  ?+ v* L21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
, @3 W% q- `7 K+ @" V" a/ i" p4 x3 A, A4.2        显示控制面板
! ~2 k5 s! }9 |  ~1 w8 D显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。