埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3502|回复: 1

[技术互助] UPS维护

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-13 05:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。6 g* s8 A4 E3 O5 H6 N
(1)日检+ p( a7 a. y8 L: c
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;
& U( ~- k4 [( w- B. v2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温;
0 p8 Q* c: j' O$ e1 g3)有无异常噪声;6 X6 d/ M$ L* r% e1 i8 Z
4)确认通风栅格无阻塞;, v! T/ d5 {5 E& O- D
5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。) O/ S. w' d& P4 G. }/ [: K2 x% K
(2)周检
5 j# u; S0 ^2 p' l' k2 R1)测量并记录电池充电电压;
3 I) N+ a- E' C( N; q2)测量并记录电池充电电流;. y. a7 _& v: N& G7 t; d
3)测量并记录UPS 三相输出电压;1 B; @. v0 b0 C8 F
4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。5 k/ J  r6 E- P4 p/ G' u5 u
如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。5 z0 \: y( M4 _! R# ^+ u
(3)年检
" D# B9 K5 b9 F) W, a  ?6 ?* I+ `每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
0 p2 H- f7 c# `7 [+ E& h, }" D1)首先按周检的内容进行检查;
) p5 e9 f0 D$ x; c! p2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;+ J. L  \- ?7 P8 v( Z
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;
& n$ L  @. x  v" X4 g: Q4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;4 D1 ]" ^% `- ]' S
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;' {9 _" S! Y' i7 `
6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:
1 l1 `. G" a6 a) d1 ?9 i  F3 J电容----检查漏液、变形等/ t- T! l. F" l8 d
磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕$ J; V% E4 N2 X* U! e
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固' M! _5 o7 c0 V4 p* A
印刷电路板----检查清洁度和完整性
) M; h& ^* P4 w5 ?. k7 Z* A7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;# L& a& ]' ?: W3 g9 s+ Q; j
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;9 e3 O: s" {0 m8 {
9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。4 ~( B% n! M- {) I% p
(4)其他检查
2 `! h8 n6 r9 e% R( d1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;3 ~$ @+ E* e6 Y8 V9 [9 w# B) J, O" i
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。1 q' D9 c/ K5 H/ b) h
3.1.2        电池维护
2 I2 b- M' ?. d" e% y( EUPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。
) h& b: v) f( O& c(1)蓄电池保养
  u/ a# |- z. {# f2 E8 j( V; k1 m7 r为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养:
; l* z/ y' o% z& k1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;& O1 q) t1 C; q
2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;
, C: t" @) d- G/ b: K3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
) T3 E6 @6 @( S5 ^  H4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;
/ Q4 \3 a) Q; n/ ]" }# I5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;# B5 S0 D' f% X4 W, U
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。0 V1 _% O2 D$ T+ }! ]0 \* d
(2)手动电池自检
' ]( e+ k# S5 }  T) N3 {允许手动电池自检条件为:. ?+ }# y6 a- C4 J
1)电池接触器闭合;
! c8 q: v7 S' y0 k7 r2)电池处于浮充状态;: @3 Z/ l$ v5 E, V6 Y' M
3)整流、逆变通讯正常;5 S. U8 @4 p# j2 b' L
4)电池状态正常;/ J7 G0 f! a' U- \, \
5)整流器工作正常;
9 L6 ?7 \6 q+ L' B2 y6)市电电压正常;, X. t  ~! [4 I
7)逆变器正供电;; ?" I$ d9 f# U: [- s% I
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;6 c; O' F& Q3 e! h+ c
9)UPS 不处于联合供电状态。& [# m6 @3 c- P- c
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。
1 E1 J! i- N5 _' K6 m$ V  Q按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。
) q# Y! y) i+ L# L2 y/ R电池自检结束转均充。
& [* Q- l3 [+ @+ ], k( l3 K(3)自动电池自检
0 Z0 s5 E8 ^8 ?/ d* R当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
- G4 W9 u% _+ i4 X如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。% l9 J" E8 A  U. Q1 e
3.1.3        故障检修
, v0 B6 x* N- P' o5 k2 J由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。
, o) t. ]+ z  `% c$ d3.1.3.1        故障诊断基础3 }/ [' }- Z( J$ E- ]4 K
一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
; {0 ]: q( b: G$ dUPS 输出电压一般偏差不大于2%;8 ^6 H* M' K5 P2 o) i% ~' @
如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
$ u* v# K5 Y+ y如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。
- m" S* v& Y5 X1 |) e* B3.1.3.2        故障诊断步骤
& `7 c& F# a! x9 ~9 O【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。  m2 B7 u. m6 v" E! W7 ]0 @# W) d
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。, s3 s4 _4 [& j# B; F/ j/ D- k
【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
: x& ~; o- s9 d: q% |3.1.3.3        异常处理
( @3 n/ p& D, S4 R' T6 g9 x5 ^UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。
' w+ g4 P% c  l7 [& @1 j6 k表1  无告警指示的故障处理
2 b6 i! `4 [3 d+ G! c序号        现象描述        原因分析        处理办法! [' m* I5 [. H8 W3 A  e
1        市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检        A.输入电压未接入
. m  ?" c8 f& xB.输入电压过低        用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求3 k( D5 u0 k$ s* S. l3 f/ \$ c" e9 B
2        UPS未报故障,但输出无电压        输出连接电源线连接不良或输出开关未合        确保输出连接电源线连接妥当- `  a4 B5 A* p' c5 e$ h
3        机内发出异常声响或气味        UPS内部故障        请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理1 L# W) }! z( ~0 X3 a+ f: d
当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。1 A) Y: Q: ^$ l! @6 m% e
UPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。
) c8 j' O0 Z- |7 h. l0 _% P  \ / @* k, V0 j3 Q: q) h
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件# S4 g8 j3 ]! x& t
1:风扇      2:整流模块     3:软启动继电器
& t1 P8 N1 X5 R1 b* T. k4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5  6:D 级防雷器SPD12Z$ }  B2 d9 p6 ?
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
2 [" \/ J! ]: T  c) y10:主路输入空气断路器Q1   11:旁路电源输入空气断路器Q2 ! Q( l1 Z5 l; E1 B( g( ~! C& J
12:逆变模块  13:快速熔断器   14:并机板ULW2L61M3 6 [6 N5 b- M6 q' _/ i( J/ P! C
15:EMI 板ULW2L61M4  16:磁环  17:输出空气断路器Q5 / _; t# M, d8 J# L$ t
18:操作键盘板ULW2L61K1  19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U2/ E, j/ x) s3 z+ l$ \. C
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00  23:机柜地脚螺钉(M20)四个
* |7 e6 B% X6 l4 h" Q4.2        显示控制面板
9 Y1 P, f6 @: X! Q显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-10-20 21:40 | 显示全部楼层
通常都是签合约由厂方维护的