 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
UPS 内部的元器件除了冷却风扇在转动,其他都是静止的。日常维护内容非常少,由于UPS 的正常运行受环境影响较大,因此在日常维护中需注意保证满足UPS 运行的环境要求。建议用户对以下检查内容进行记录,可使机器保持最佳的性能并预防将小问题转变成大故障。+ P; g# x8 |- x
(1)日检# F! Q# q: Y' Z5 M
1)检查控制面板:确认所有LED 指示正常,液晶屏显示的所有参数正常,面板上没有报警;0 P' g% R. h% f* f, A; d
2)检查机柜内各风扇输出处无明显的高温; f7 q& t; P9 g6 v& ?
3)有无异常噪声;' n1 V0 d4 O6 ] f% y. ~
4)确认通风栅格无阻塞;
' ~% s: C% A: V8 c1 T$ @& x5)检查所有风机是否运行正常,确认有风从机内吹出。风扇在连续运转下的预期工作时间一般为20000~40000 小时,在高温环境下使用风扇寿命会缩短。
. I. [ g0 {4 f(2)周检
* O/ @' E4 p# \7 R1)测量并记录电池充电电压;2 k q4 C7 s1 Z. s0 k9 s4 Z% m
2)测量并记录电池充电电流;
, v4 U5 R8 Z/ {# B3 Z2 j% O3)测量并记录UPS 三相输出电压;
* Q% o, v, e* C4)测量并记录UPS 输出各相电流,如果测量值与以前明显不同,记录下新增负载的大小、种类和位置,这有利于帮助分析是否会产生故障。
2 r$ K. S7 v2 b, j9 `8 s如果显示控制面板显示测量值与对应的计算值不符,请与厂家联系。3 D( X+ f5 _8 R" |
(3)年检
. K9 `7 J8 y& \# T( W每年都应对机器进行彻底清洁并作以下检查:
$ i1 m6 B4 W5 A- W1)首先按周检的内容进行检查;, ^* b- x% R* C; c, ?
2)关断一台UPS,将负载转到另一台供电;, m s3 d" b( ]
3)断开UPS 的市电输入开关和电池开关;2 U* B! D* w" @8 y0 r' @
4)确信UPS 整流器输入端(R1、S1 和T1)、电池连接端、输出端(U4、V4、W4)和旁路输入端(R4、S4 和T4)没有电压;& F& N2 R9 C/ S0 A* D* i/ K
5)打开UPS门板和内部的保护盖板;
) u& G, G" W4 g( J" P6)检查UPS功率器件和辅助器件,特别注意以下几部分:9 h5 Y9 _. a. X7 M) B$ @
电容----检查漏液、变形等
# z8 `8 d" V3 l3 G. V) @磁性元件----检查过温痕迹、紧固程度及有无裂痕8 }; G @, b0 D, A, @- y
电缆和连接端----检查电缆老化、磨损和过温痕迹,检查印刷电路板接头须牢固
/ c$ b3 c5 r5 a1 q D' t印刷电路板----检查清洁度和完整性0 |( D7 e% o% r+ b5 W D
7)用吸尘器吸去表面杂质,用低压空气吹去外部碎屑;. f$ k: N; d5 q1 a3 ^
8)重新合上UPS 的市电输入,按照UPS 启动步骤启动UPS,将负载转到由逆变器供电;
0 i: l2 s. }8 |/ r9)如有必要,断开主路输入开关(Q1),检查电池后备时间,当电池电压下降至比放电终止电压高5V 时合上整流器输入开关(Q1),(注意:电池放电终止电压为300Vdc,当电池电压到达放电终止电压时电池输入接触器将会断开、负载将会转至旁路),记录下UPS 的后备时间。
% @$ U( n; m3 _9 h1 e3 ?' X- M(4)其他检查: A- k( o S) W9 I+ ]
1)输入/输出电缆绝缘外套和连接端检查:建议作定期检查,这时需要将UPS 完全断电,检查周期最好不超过2 年;4 h! K, U/ } o' e
2)防雷检查:防雷指示灯需要开启前门才能观察,因此建议按照周检方式进行。但是在多雷和潮湿季节需要按日检进行,特别是在设备附近发生雷击后都要观察,以便实时发现问题和及时维护。8 z" e S8 t5 X( K
3.1.2 电池维护% c& p* |& h: Z- C! H
UPS电源采用密封式免维护铅酸电池,电池的使用寿命取决于环境温度和充放电次数,高温下使用或深度放电会缩短电池的使用寿命。: d9 |/ F9 v9 d8 Y0 p
(1)蓄电池保养
7 t1 i3 Y7 Z: `% z7 X7 T' _为确保电池的使用寿命,应定期进行维护保养: ?5 r5 y V4 u+ u2 d# K: X6 r
1)定期检查蓄电池的状态。保持蓄电池室或电池柜、支架的清洁,定期清洗连接条和连接螺丝处的氧化物,并涂以凡士林和黄油,紧固松动的螺丝,保持蓄电池连接良好,防止大电流放电时产生打火和过大的压降;
, ?! C3 @! W4 c, r8 ~2)每2~3 个月检查一次蓄电池绝缘。每周检查蓄电池的总电压,观察“标示电池”的端电压;每月普测单节电池的电压,采用自动电池管理的均充功能对“落后”电池进行补充充电;清除漏出的电解液;5 ` Z. J5 L6 q- c+ l# C& ^; B
3)尽量保持环境温度在15℃到25℃之间;
4 @! _9 }1 W( V$ n m: t4)准备停用的电池,在停用前应先充电,并每隔1 个月充电一次;( E0 L! M0 u# X6 z$ ]- p a
5)若发现电池供电时间大大缩短或UPS 的液晶显示“电池需要更换”,请联系经销商,确认是否需更换电池。更换电池前请确认更换的电池与原电池的参数与规格相同;3 Y5 }" i" h0 e* U
6)采用了自动电池管理系统后许多维护工作都是自动进行的。例如,定期对蓄电池进行充电、放出容量的20%左右的核对性放电试验、温度补偿、均浮充转换控制、电池寿命预测、电池欠压预报警、各种故障信息报警提示等。因此需注意确认相关的电池管理功能是否正常,电池管理参数是否正确。: A! B1 u' P; D& v
(2)手动电池自检$ r. y. z# W( A6 O/ @0 z6 i
允许手动电池自检条件为:7 l2 O* r) c |) \! Y; y$ P! L
1)电池接触器闭合;
! O" N( W& w* B8 U! o. [2)电池处于浮充状态;
! \$ u2 Y2 B% i7 U; d/ d8 Z! g3)整流、逆变通讯正常;( D5 }' }& u3 y9 {- D7 u; {% s
4)电池状态正常;/ r3 n; t7 H4 J# y( z' ^( a
5)整流器工作正常;
( Z) u& T( }3 p% g6)市电电压正常;
+ }' z# @1 p9 Y* J7 @- G7)逆变器正供电;" Q: X' n) U, ~0 k! H
8)负载功率大于指定的电池曲线设定的电池自检功率;; [/ j6 S0 c% L( w1 k' z9 g
9)UPS 不处于联合供电状态。( Y* a! ?$ P; p$ F) `: M1 f
以上条件都满足时方可进行电池自检。如果在自检过程中,出现上述允许条件任意一条不满足,系统将退出自检,转入均充状态。7 n% d- Q; q( t7 p& e1 B4 p& ^
按停止手动自检,可以中止自检过程,电池转均充。, Q( m$ Z1 P8 f# D: ]: b
电池自检结束转均充。
& C% j- Z, f( y; H1 Y/ T4 ^(3)自动电池自检
- c6 f7 d+ M& X2 k# n7 D9 q当UPS 运行状况满足手动自检允许条件,且与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”时,进行自动自检。如果与上次自检的间隔时间满足“电池放电间隔时间设置”但不满足手动自检条件,系统等待,直到满足条件后进行自动自检。
- b, v& P% l4 s+ g如果系统自检过程中出现自检条件不满足,系统退出自检并转均充充电。退出条件同手动自检。) T- H7 Y+ b5 n% o: d
3.1.3 故障检修
9 c6 N/ q3 C: R由于UPS 的控制电路很复杂,因此要求维修人员对机器非常熟悉,以下内容适用于经过培训的工程师在处理报警时使用。4 A- `- h! K0 h0 L1 v
3.1.3.1 故障诊断基础
% Y+ |" D+ |6 P. n一般来讲,UPS 的故障大多数是突然发生的,这时UPS 会突然关断或将负载转到旁路。维护时作定期的记录十分重要,这样可以方便地看到UPS 系统和负载特性的关系。请注意记住以下条件:
9 b9 M' ^# d( k: \+ H. T* }* W! ?UPS 输出电压一般偏差不大于2%;
/ r0 M9 u' V: @5 A$ H" T' u如果10 小时内电池未放过电,电池充电电流不大于6A;
& Y" A) F9 N1 W* o3 Y- z; a如果UPS 显示值与计算值相差较大,应该检查一下原因,在诊断故障时往往需要知道主要负载的工作状况。例如,发生故障时负载是否大于负载开关容量。* k7 l+ k! _, D
3.1.3.2 故障诊断步骤
. l/ c! ?9 O) _! b2 h* r- _' c) a9 V【状态记录】UPS 出现故障后,在操作任何开关以前,应立即记录下液晶显示器指示,蜂鸣器鸣叫声音,指示灯状态和UPS 各个开关的位置。/ c& a, h4 P0 o- T, o+ g' h
【故障类型识别】记录完所有指示以后,参看故障信息说明表,查看不正常的指示灯。
0 X/ M4 V& J/ ]! e* j: y3 t0 w【错误记录】故障类型识别后,将结果送给工程师。
" t) K+ D! Q/ p2 F( A6 t3.1.3.3 异常处理& r0 |$ ~2 y$ {2 o% l$ U
UPS 异常但无告警指示,请按表1进行故障检查与排除。! N7 [$ A. k2 i( O }2 A
表1 无告警指示的故障处理8 Y S) o2 ^; b; a+ W+ ~. w
序号 现象描述 原因分析 处理办法
: [ K1 t- b& m2 O: m- P1 市电开关置于“NO”,面板无显示,系统不自检 A.输入电压未接入. c7 i: B! V8 N: [& A* `
B.输入电压过低 用电压表检查UPS输入电压是否符合规格要求
6 k8 x3 ?, i/ w+ l2 UPS未报故障,但输出无电压 输出连接电源线连接不良或输出开关未合 确保输出连接电源线连接妥当
7 x( p2 e+ t, E. @% y* S3 机内发出异常声响或气味 UPS内部故障 请立即关闭UPS,切断电源输入,联系经销商处理
( V+ z* ]. ]9 o b当UPS 异常,出现声光告警时,请首先确认液晶显示屏上指示的故障名称,然后按故障信息说明表进行故障检查与排除。
) {( n. M$ o4 E0 w1 xUPS系统主要由整流模块、逆变模块、辅助电源、输入输出配电、监控系统、并机控制、防雷和EMI系统、风扇制冷系统、输入输出隔离滤波系统等组成。iTrust UL33 40/60kVA UPS元器件布置如图1。9 U* t: U; \$ ~; l8 M
3 T% N* ]9 O6 k2 J: R+ x0 ~
iTrust UL33 40/60kVA UPS 元器件! w+ C) u! }5 D0 k; @( \) G% J
1:风扇 2:整流模块 3:软启动继电器
+ e$ [0 k9 _1 g, t/ F4:交流接触器 5:两块辅助电源板ULW2L61M5 6:D 级防雷器SPD12Z" A" L, a# m3 l' s
7:霍尔电流传感器 8:电池输入接线端子 9:手动维修空气断路器Q3BP
& B/ S w+ s3 a4 U4 j2 n/ Y- C10:主路输入空气断路器Q1 11:旁路电源输入空气断路器Q2 0 }7 \5 f+ h5 Z. c" @- P/ }+ `/ c
12:逆变模块 13:快速熔断器 14:并机板ULW2L61M3 % z, C" f3 v5 P! |: m
15:EMI 板ULW2L61M4 16:磁环 17:输出空气断路器Q5 , T$ h6 ?$ K1 x
18:操作键盘板ULW2L61K1 19:液晶显示屏 20:监控板ULW2L61U20 s1 m1 c8 i0 z* \9 o- Z
21:蓄电池EMI 板 22:熔断器NT00 23:机柜地脚螺钉(M20)四个
+ H- D6 t& n* o2 Y% H0 |4.2 显示控制面板. @2 z0 M5 N0 R+ l: S
显示控制面板主要分为 3个功能区: LED显示区,功能键控制区,液晶显示屏菜单控制区。iTrust UL33 UPS显示控制面板功能划分如图2所示。 |
|