What is the current code? It will be very helpful to know it before talking to builder. Thank you.
建筑CODE规定,超过一定CPM,(大约是160CPM),一定要把抽油烟机(或MAIN EXHAUST)和锅炉的进风INTERLOCK,也就是说现在的房子都是AIRTIGHT,如果抽油烟机开而锅炉进风不开,整个房子就是负压,屋里的废气,主要是锅炉废气就会滞留在房子里,或通过一定的区域才能出去。这是非常危险的。同时对房子的密封也有极大的破坏。9 a. J. i+ q$ @7 |* ?* M
这就是你装了大功率的抽油烟机,INSPECTOR不会让你通过的原因。 # N% _- S, P. [3 j1 n, \通常有2种解决方法。
Thanks. It is very informative. 3 N8 R: N3 r; o$ F! v' H9 \Another question: what are the two solutions? ) O7 p. b. e# M" f$ i* D3 x0 a. Vjzcdj 发表于 2010-10-18 21:17
; ~$ ]) r8 H# B
: { q$ n& f# z: ~两种方法: + i4 H8 x& O' g( H1,装抽烟机和FURNACE的INTERLOCK,就是说抽烟机一开,锅炉的进风就强制打开。抽烟机关,锅炉是否通风由温控器控制(常规控制);5 {9 s# ~$ ^9 W2 o
2,装HEATED通风装置,CODE规定,不能进自然风,必须是HEATED。& C5 N2 s7 q+ Z1 z% O- X