埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2751|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。, k) L* ~' d! t
) E' K. f, V. `8 Y* x
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。: j7 E0 n) D6 }/ `+ k# S0 ~" `/ n
3 J; e8 [6 J# B- V$ o% O  c
正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
  I3 D: J$ p" `& y. N如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。
- w! J* h" x2 L3 C  Z  l& D3 ?8 V* h! F- j
另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=1555 l0 E; l* R* |1 n! R/ Q

) I" ]9 _. E& j$ X亚省华人 冷暖水喉
" R- k. V; M! e9 A6 f9 j. R& v$ C" H8 sAlcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。8 P& K5 T2 _; T2 d6 }

) X3 R* u+ i5 ]4 {5 k# k7 iTel:  (780)444-7957, (780)716-7666
* b9 H; F/ d; b: Q3 J, zEmail: alcomhvac@hotmail.ca
$ n$ C) L# i/ R2 {Contact:  Walker