埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2545|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。# J* D$ w3 v5 T5 |
4 a8 }0 s/ S7 h" G
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
! R4 a- B8 n1 d' [9 D, m" a# Y0 }
' r. i" `8 L- t0 J正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。! L' M, u+ e9 U6 ?/ [
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。8 L. T1 S" f2 Q7 t5 b' F2 t

, d) \2 A+ }" ^. N8 G; H( z( O) z另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155
' z1 h: J' H9 B0 E. @" `% {# @( P8 p  Z4 `4 r1 c' t6 M
亚省华人 冷暖水喉
, c- {: n$ B. F  r6 B' ]Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。) e6 x' [0 o" r# F/ \" N4 V# [
, Q0 R  H8 `6 x- r: s' |) X/ p8 \
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
# R6 }; \5 Y  `% @1 i! X6 B  AEmail: alcomhvac@hotmail.ca! W$ w( }# r* v1 S8 t; p8 V3 Q) r
Contact:  Walker