[复制链接]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-30 18:24 编辑
1 q* C) V$ k( y6 |6 W/ ~- y5 J, ?5 F& x* N) w
俺要在独立屋的顶楼,天花板(不是吊顶)上,装一个吸顶灯. 有兴趣的朋友,请列举安装和布线的注意事项.
2 N5 n; ]5 Y$ B, i& ]注:本人反对"灯亮=合格"的做事原则, 所以, 请附带你做法的理论依据.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:58 编辑 5 A, C4 V7 B1 D* \4 Z5 Y4 r" A% @( E
9 c& \% _  Y, l2 p
you think you are a smart ***,  you want to help, you got to do sth instead of playing* \7 O, I  X2 Y: w
trick.
理袁律师事务所
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-30 21:55 | 显示全部楼层
先谈一下你会怎么装。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-30 22:31 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
我相信华人电工里有真英雄,也相信这个论坛属于挑战者的舞台. 我厌倦了农民之间的互相嫉妒与漫骂,所以....小小题目,抛砖引玉. 如果真的因为大家在过年,没有答案,三天后我会把自己的做法拿来讨论.不过我坚信不会是这个结果.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 16:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:
& p- `+ r: [5 f) A) u4 G1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
0 m- O7 S, O3 z+ ~- y5 c  V2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
5 T7 }# x8 [3 S6 r3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高自己,诋毁别人的作风;杜绝华人电工的农民习气,统一认识,取长补短.3 {9 }0 t" G8 v; T$ G
我想所有的华人电工,能够暂时放弃追求功利的心态,转而认真学习专业技术,将来真正形成了华人的Journeyman/woman队伍,善莫大焉.
3 c( }3 i9 f; b/ v! p诸位意下如何?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 18:54 | 显示全部楼层
这种问题太白吃,要说不会就说(请教),下回换个问法!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 19:51 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2011-1-31 19:56 编辑 & n' C# h4 Y: O- U- g
+ {9 O9 y6 o3 i. l0 E& r5 K3 B
30-400 Wiring of luminaires& r" P. q4 A0 F$ k
All electrical wiring on or within a luminaire shall be
0 i! t; _% ]9 v' k$ C+ @(a) neatly arranged without excess wiring;
7 Q- N5 q: u# u9 j7 }(b) not exposed to mechanical injury; and
9 d8 }3 `" G7 G/ t* T+ x! o* W(c) arranged so that it is not subjected to temperatures above those for which it is rated.. [2 d- r) O: y5 @0 M# \
30-402 Colour coding% P0 u" s  q% A' h
Notwithstanding the requirements of Sections 0, 4, and 10 with regard to the colours used for distinguishing and identifying conductors, a continuous-coloured tracer in the braid of an individual braided conductor shall be permitted for the supply conductors of a luminaire, the colour of the tracer being black, white, and green for the ungrounded, identified, and bonding conductors respectively.6 S$ F8 l8 i5 b$ V$ _5 ^
30-404 Conductor insulation( X# _( {: U* e5 o  P  o4 H
Luminaires shall be wired with conductors at least No. 18 AWG, having insulation suitable for the voltage and temperatures to which the conductors may be subjected.& T9 a6 T( n! d
30-408 Wiring of ceiling outlet boxes
: @1 e% V3 e5 Y7 V* k) Q(1) Branch circuit conductors having insulation suitable for 90 °C shall be used for wiring of ceiling outlet boxes on which a luminaire is mounted, except for boxes in wet locations where Type NMW or NMWU cables are used., T/ N% v5 q; s
(2) For purposes of compliance with this Rule, the ampacity of 90 °C wire shall be limited to the ampacity of 60 °C wire.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-1-31 20:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-1-31 20:35 编辑
/ N& Q- k7 S0 w
8 X7 L0 i" h# K. B/ ~我就说华人里面有高人, yzdzhg 兄扬扬洒洒一大篇.说出了吸顶灯一要害:温度对导线绝缘的影响,并且给出了解决方案.还点出了布线时要注意的方面,针对顶层,给我们深入讨论开了入口.好家伙,厉害!....大家请继续.另外,看得贯兄可能小看这道题了,有机关...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:20 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
机关不就是要考虑重量,防潮。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-31 22:29 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
老任关于毛胖子的话倒是让我真佩服你,是个爷们
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 16:46 | 显示全部楼层
changlu兄新年快乐! 兄台太客气了, 其实changlu兄的电工实战经验,不但对于我,我想对于我们大多华人电工,都是一个很好的学习资源.兄弟说话不周之处, 还望见谅.$ H5 h4 K! P: \$ B
changlu兄真是妙人,四个字点中这吸顶灯一要害:防潮. 不但是机关, 在我私下看来,还是"死穴". 为什么这么说呢? 我觉得这个问题深究起来,是根本无法解决的 (独家看法).
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:15 编辑   P* W0 U: [. z; s" J

& ]( W! H* Z3 Q6 k0 |# x我们照着changlu兄点的入口,走下去看看:1 O, D  W9 ^- h' e# V
我们知道,普通吊灯如果不超过23公斤,可以装在天花的灯线盒上(CODE 30-302-4). 我们楼顶的天花石膏板(假定是石膏板)上面是保温隔热层, 再上面的空气可就与室外对流了. 普通的吊灯灯线盒外,可以包一个塑料WATER-PROOF(就是那个塑料薄膜盒子),用透明胶带把它与隔热层下的塑料薄膜布粘好就可以了.
7 u+ g$ V9 E% {- p6 t7 o可是,吸顶灯(RECESSED LUMINAIRE)的接线盒在哪里?
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:37 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 17:57 编辑
2 X8 {2 \+ k, {8 N" v9 e1 X+ u! D; w! I
CODE 规定: 所有的接线盒必须可接触(12-3014);又说,所有的盒子必须牢固地固定在它的位置上(12-3012-1). 麻烦来了,我们有两个选择:
7 |% d4 A% Y: C7 C! n一是在吸顶灯外, 单独装一接线盒在旁边的天花上;或是再挖一检修孔,把盒子装里面. (不知道别人怎么样,反正我是房东的话,绝对不会容许在我家天花上挖N个检修孔或者加上莫名其妙的接线盒)., E( G% [- L+ E/ [+ Z# Z, H: i
二是拿灯孔当检修孔用,把接线盒装里面. 这也有问题:CODE 规定这个孔必须不小于400平方CM,(CODE-30-910-6)如果是方的,就是20X20CM(一乍见方)! 我要这么大吸顶灯干什么?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 17:54 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
其实我们通行的做法是个折中的,不完美的做法:
& s$ r, [( u3 ~. t9 g& c, L把这吸顶灯看作是一可移动的装置,用BX线与接线盒相连,接线盒不固定. 接线盒往后的NON-METALLIC-SHEATHED CABLE(塑料护套线)留够足够的LOOP(余量),使得松开吸顶灯后,我们可以把接线盒拉出灯孔外. 这么做, 当然不完全符合CODE的"稳当"精神, 而且使得我们这里的 WATER-PROOF无法盖住灯孔. 因为你就算把塑料布包在灯筒外面, INSPECTOR检查完了,也没有办法帮你还原 (除非他和你一样,爬阁楼上去).
( ?) }( H, U+ b# Q2 Z换句话说, changlu兄引出了CODE一个 自相矛盾的地方.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 20:56 | 显示全部楼层
看了半天,你所说的吸顶灯原来是嵌入式灯具,这种灯具没有自带接线盒的吗?上个图看看
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 20:57 | 显示全部楼层
写出防潮这个方面,是抛砖引玉, 一定还有其他方面属于"机关", 请大家继续讨论.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:06 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
再就是隔热
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 21:37 编辑
" x) c6 l7 q- V7 g4 l) j4 }  y" Y; O2 O( b) g! @" Y4 n% u% J
所有的内嵌灯都自带接线盒。- G) |8 I" |6 L5 t
问题的关键是AIR TIGHT,fire hazard,走线和安装的位置。7 M1 v% s2 ]$ W1 q, l7 L6 Q
没有WATER-PROOF这个说法,是AIR TIGHT。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 21:37 | 显示全部楼层
我谈一下我的想法:! C) M$ }8 S$ {; m" `/ t* [! G; ~
1.利用这个论坛讨论一些技术问题, 便于大家相互学习,共同提高.
+ L4 m2 Q. d# N7 r2.展示一下我们华人电工中的精英力量,通过树立榜样,使大家建立学习电工技术的积极性和自信心.
. @7 b" J8 V/ F# t3.闻道有先后,术业有专攻.抵制抬高 ...7 t. O5 k+ U9 L- Z
任大先生 发表于 2011-1-31 16:37
+ T: s# W- k- ]/ N1 F
8 d. x7 [$ l) u4 S( S$ u
除了农民的这个说法,其他我都同意并支持。
, C* y- _1 B5 U3 [2 k中国的农民是最能够吃苦耐劳的善良的普通大众!
理袁律师事务所
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:16 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-2-2 22:53 编辑 ( U4 H. a( k- R; u2 }
; A$ t! k( K$ P3 C/ t$ C
AIR TIGHT受教,受教! 对不起大家我应该多打一个字:吸顶筒灯.
- v& M  P$ o6 }& }) tfire hazard方面,灯的选型有讲究IC和NON-IC. 如果需要配线,绝缘部分yzdzhg 已经描述了.
' B- \+ N. ?, \. ]# {安全方面呢?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-2-2 22:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 AASTAR 于 2011-2-2 22:31 编辑
: W% j9 W5 F4 e
6 ~6 }5 S7 o* r0 R' P3 Q线,  家用的你基本上没有机会买到90度以下的线。/ z" {3 _- ?, ~. H/ J* u7 j) U
最近的房子都有VENTILATED FAN,都不需要DE-RATING。
5 X# I# g4 y% L! \. |+ R3 l线的绝缘,防潮,都不需要考虑。/ t* Y: Q2 c' {! S9 i" J

7 |$ M4 [+ m: O- ?' N最重要的是要知道有些地方是不能打洞放灯和线的,否者影响结构。
3 _" Q1 j2 u! i6 K9 B& O, B第二是,要买IC RATED lighting FIXTURE or equal products;
' ?8 y, W- p  v/ m5 ^' N6 W第三, 我见过很多火灾就是错误的安装这种灯。你若没有装过,没有把握,最好不要自己装。保险公司不保。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
关于农民一说,鄙人还是想坚持自己的说法,为何呢?因为这个问题太严重了些: 5 S3 ]  F+ x6 ^, h* T
一,三十亩地一头牛,只要有钱拿就行,不思进取了.中国人很多时候都死在安逸上面.& q3 |( P9 X" `9 K/ ^8 }
二,心态狭隘,没有群体合作意识.不光电工,连中国很多科学家也这样.& [2 ^% g5 d# ^( ?
农民这个说法,我想挑动一下所有人的神经:1)我们是工人阶级. 2)我们生活在陌生的土地上, 没有安逸的权力.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-2-2 22:42 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
隔热真是个大问题,不过还是可以解决的.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-3-6 00:38 | 显示全部楼层
装了没有?
鲜花(10) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-3-6 19:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 任大先生 于 2011-3-6 19:25 编辑 8 W% K3 q1 s' j+ W6 }5 [4 `
% a  F( w! F0 v. d% m  O
嘿AASTAR 兄, 其实我写这个帖子就是想引大家多写宝贵文章的, 其实我们厂出的每个CAMP几乎都有筒灯. 我想说:中国的弟兄就是聪明, 几句话就说到关键. 我们厂的洋电工半天还整不明白呢.