埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 7645|回复: 15

[网上教室] 请高手解释

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-1 15:44 编辑
7 I+ h2 ?# A& k. s5 p
/ }, l& _7 w* i% {/ f9 l5 F% m见附件,图8-1中, 单相240V的neutral 是true neutral, 而8-1A红圈中L2,L3和N中的N不是真的(图中的解释错了吗?是不是应该为2phase3W)为什么?
1.JPG
81.JPG
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 17:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 NorthernWolfy 于 2011-9-1 18:17 编辑 : e: G- I# x: W9 g; r
9 `; \/ @/ b: {# b
没有错,就是这种叫法. "N"是真的,没有所谓的真假.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-1 18:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjj18 于 2011-9-1 19:26 编辑 : ^; _( R: Z' ^% s! E+ t) `* D( l! ^) ]

. F  p7 J, V+ r" k不明白的是在图中红圈部分,3相四线制中的两相和零线,其零线仍不被看成是真的,而是identified conductor,为什么?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 贾电工 于 2011-9-1 21:42 编辑 & |  C4 \3 Q4 J0 f* u& @1 y

( N% z3 F  d. a0 c/ j- Z俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽差人意,但对像你这样好学上进青年很是欣赏。
$ R1 C1 ~3 h; y# t- \" e三相四线中,如果直接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平衡,也就是说零线总要通过两相火线矢量和反向的电流,在选取该零线线径大小以及管材等时,同火线一视同仁。而在三相四线系统中,如果接三相火线和零线,负荷平衡的话,零线电流是zero.+ a1 K# f' Z3 X7 h
单相三线制的分析同此一样。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:34 | 显示全部楼层
俺不是高手,老贾认为这个题也不要麻烦高手了,俺今天刚送完外卖,收入虽强差人意,但是,对像你这样好学上进青年俺非常欣赏,很愿意同你一起切磋。4 C, T/ ~3 w0 \& n; ?* W8 B
三相四线中,如果接两相火线和零线,无论你怎么接负荷,都不会平 ...
8 T8 ]" X3 D2 j5 I; w' F贾电工 发表于 2011-9-1 21:20
' T: z5 q5 X2 f0 L2 j, W8 D7 o
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:41 | 显示全部楼层
谢谢你的回复。正如你分析的那样,如果零线走的是两相的不平衡电流,那么零线就是true neutral,而不是identified conductor。所以,我怀疑图中(8-1A)我圈出来的地方作者搞错了,并希望得到别人的求证。8 a& n- I! g7 W9 {3 d" F. q
jjj18 发表于 2011-9-1 21:34

1 e1 w" _7 {% p% V# }2 ^. G7 b很不幸,你圈出的地方作者没有错,非常正确,再好好的琢磨琢磨,一定会想通的。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 20:58 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-1 22:50 | 显示全部楼层
A neutral conductor,是中性线,负荷平衡,或者说正常情况下,不过电流,是安全的;An identified conductor,是零线,回路的一部分,过电流,接地不好的时候,有电压,摸上去有触电危险。6 h% j7 V; G  F6 O' m0 P
一尘 发表于 2011-9-1 21:58

& Q0 q; V- ]2 Y; U- O. B7 f! U4 V$ Z4 S' m, _( s. t) W& j
正解!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-2 11:02 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
7# 一尘   r* ?6 p4 p! ]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 17:13 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
等会儿老板叫俺送外卖,忙里偷闲上来给诸位虚拟指导,楼上都是专家学者,俺就班门弄斧,多多包涵:
% R6 T! W' ]0 S
% L, `& r- \0 H; E! H2 y, i“A neutral conductor,是中性线,” 和 “identified conductor,是零线” 犯了基本概念模糊不清的错误,正确的说法应该是:A neutral conductor 是零线(或中性线),A identified conductor 是回路中与neutral conductor相连、具有白色标示的线,它无论负荷如何连接,都有电流通过,而前者当负荷平衡是没有电流流过。 楼主这回懂了吗?如果懂了,请不要吝啬给俺老贾一朵花!
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:00 | 显示全部楼层
看到楼上指出错误,我专门去查了一下code,又去百度搜了一下,相比之下,我的表述实在不清不楚,如果不是搞电的,真会越看越糊涂。) X, Y% ^( q6 t9 Z0 |) |+ l
$ F$ V4 R8 C8 q: ]* T
引用百度的一段文字,“中性线和零线。《电工学》中讲:变压器、发电机的绕组中有一点,此点与外部各接线端间的电压绝对值均相等,这一点就称为中性点;但是当中性点接地时,该点就称为零点;由中性点引出的导线,称为中性线;由零点引出的导线,则称为零线。”; X' Q( Y+ h0 B
1 v% @/ e3 y, c7 b- b$ H+ U
楼主8-1中图一是爱迪生电路,可以有中性线;图二不可以有中性线,白线接地,是零线。
9 X; o6 D9 R' u, f) F! i2 H8-1A图一跟8-1图是一回事,仍然是爱迪生电路;8-1A图二用一个三相四线图的不同接电方式试图说明中线零线的区别。! S2 g: p$ l0 L; Y
% Q7 `# i; M: w( ?
现实应用中,中性不接地时形成三相三线,节省成本;但在进小区时中线仍要接地,为了安全。$ x/ O8 }9 B' j" e. e3 W

- s% k' w* `' Y0 l如果仍然没说清楚,大家自己百度去吧。
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:05 | 显示全部楼层
补充一句,CEC中很多表述不清不楚,同样其他的code也存在这样问题,用作规范去遵守可以,用作学习资料,太高深了,还是找些中文材料打打基础的好。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-9-2 20:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
刚回到家,这么多鲜花,俺很开心啦,谢谢诸位捧场* w! e1 z+ e! F
一尘说的有道理,cec的表述和汉语的翻译总会有偏差,再者,现实工作中,在称呼上,几乎所有电工都不分neutral wire和identified wire,一律叫neutral
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-9-3 15:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
12# 一尘 , o9 g* R. C& g. ~) ~: Z
多谢!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-27 21:19 | 显示全部楼层
我们平常所见到的N,都是IDENTIFIED, 目的就是告诉你这是N。大电流的SEVICE CABLE 则不/ {5 Q8 D! w9 p+ V3 C
要求这样的标识。如何标识CODE 里也有明确规定。我们看到的一些CABLE,只有N,是很明显的2 [; B( L% G) u" }1 ^& S
白色,而其它三相都是黑色,在红,蓝相上只有很细的一道线。) H$ U) o( i: Q& z! f# [! S: m# L: k
另外,右图中,上下都有一个单相3线的BRANCH CIRCUIT,内容和意义是不一样的。上图是我们住家里常
* Y9 J; f. }: B4 c: q; W$ M见的一个单相三线电路,用于DRYER,RANGE等较大功率的电器,因为两条HOT之间是240V电压,
- }8 M, o3 o( F9 A大大减小了线路上的电流,我们可以使用较小规格的线,10AWG,8AWG。 下图的是在3相电里抽出  ?3 c/ q9 R$ ]1 P$ U' O
两相再加上N,这个在工业现场应用,用在一组灯或一组单相插座上,当一相出现故障时,会有部分的
3 k3 v1 C, f- p" L" M( G1 P灯或插座依然工作。两相火线是不能接进同一个电器里的。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-10-30 04:05 | 显示全部楼层
中性线接了地就不叫中性线是零线。