老贾,感谢回帖。
% }$ U* R2 w+ h; I% S
( w' f6 q" h4 u, y确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。4 p( {- n* X% i. ~6 J) L
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。# d0 q7 x2 o& u5 j: }
* k6 Z4 k4 Z% B( t' }$ J此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
! `6 J. {/ m7 ?$ l' d& sCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
# a z. E9 I5 f) w1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
4 M6 c' y$ h+ n. C6 B3 L3 N- w$ f7 f/ F, u2 r$ k; x
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2502 a& p+ }& _$ r( `5 ~
9 B0 R7 u# v i
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
) M4 }7 u- M0 R8 m4 Q4 k( h! D F3 m) |' j n9 I6 L
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260% q& B. V% f; ]' ^5 K8 D% {1 \6 w
4 C' K3 K" g6 a9 {8 P, \
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。* S0 s Q2 i; y6 `) O/ d
1 o; l8 m2 a& T3 t因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
+ M. b% x: L! C7 [; _以上这个测试反面印证了rms表没有问题。. q" g; r/ {% f
& w3 {9 u% [; o各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:! R9 j8 I/ u d3 N- c
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数2 ^ a7 `# X' h
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?( s' t; o' }* u' D8 L
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
$ g% ~$ A0 w( N% u8 k4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?5 L9 `8 S+ ]% c U& J& ~
9 n+ ~8 p2 [0 f7 e+ g7 g; J以上疑问,还望老贾何众高手指点。
% [0 i N/ M* V |0 J9 A& @) I0 A# e6 L
谢谢7 C7 A) ]$ w0 p- ~
1 |# s- e, i1 i+ [* }/ [! d* Arichard |
|