老贾,感谢回帖。/ e# x, u2 J" K3 n( G
1 g9 U) N; }7 [, K# [确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。" O$ J' ~" o0 V. d8 Y$ n2 x. j, m
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。! X0 N( J8 g6 S; c6 ~
$ N. t, v% |' T& p# e
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:! o9 \% Y9 b/ \1 u7 v
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:! ?9 P2 {7 N4 K" e6 Y
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2453 p- M; T* x) e6 A( Q# H9 G
7 c9 p5 J3 S- d9 h( X d# h8 Y
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250/ Y# |' \# r( |1 q8 ^/ O
& T$ t/ W' h4 U Z. R$ f- w
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255* [ g4 N3 B8 L8 D+ ]
+ T9 h5 g& M4 P [4 C5 S- V) \5 r
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
B K) O1 |$ A g9 a, { s8 ]
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。" D0 n/ t2 {" p
: f& {* f7 W3 T' P. A9 q* v
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。0 N! n- ~- O9 Z) Z1 l
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。' g6 } H9 F% H: k: k
) H* V$ y% k) Q5 I3 d+ i: K& z1 f各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
/ b$ @- Y0 g1 [/ O7 U0 D! v1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数$ S0 W1 y8 [+ Z" Q9 Y2 R- h. ^
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?& T- P; N! @) N3 f1 H; Q
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?6 k1 o$ F4 w# m
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
+ j% ~, _. e0 M% Z0 p! A, W+ F% w% ]8 V0 L
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
6 G3 r3 }; B0 c9 q
6 s) V j, A9 A: C/ \0 t谢谢+ }: R" @4 m. J
5 j+ [2 H; n. r% frichard |
|