老贾,感谢回帖。
$ Z/ A& ]& o& u
% J ?% p4 p9 P/ V7 ?, X* @确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。! e \* e L1 D( y
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。2 m/ k: e; u% A3 G/ d
+ @% m7 J: m. M ~/ T此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:4 y* z3 g+ ~$ @/ A/ C
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
+ }" z; E: K; |# j+ S( M1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245. _* m% S2 x- p4 a, s2 G# k
8 Z f, ~3 L9 F& \2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
9 F# k$ k6 j$ n- ?9 E7 w8 C% I6 `8 q) D+ v
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2554 p8 X5 \) L8 c# m2 i" D# a8 E
. h0 s+ L' M' E6 c
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
# D; d4 v3 g0 W9 I# v- |
4 @) z$ t. n3 R% T$ V可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。* w f0 u: z7 d& o( n# e# k
9 E1 r7 }5 `- R) [4 y, w( f因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。# J) e; S- D1 V& L, U
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
2 I5 m/ L' L D. _# y
' C. l4 `$ B* m5 ^6 |各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:5 [4 m( u, S/ u1 d( U
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数+ t. E( H0 `, P. M' }
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
, B: v. }3 B! y+ |. b! \: c5 N2 h3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
2 T }7 M( x6 J! S z8 D4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?: o) W4 P' ^- @5 L
) M2 H* k/ W( n
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
a$ ~/ ^% Q6 g: a4 r) A' x1 z# U; ?& y& V6 o' Y3 U
谢谢+ g6 `3 j5 A/ |1 |$ y7 j. t% ?
$ z0 j6 ^, w- t6 _
richard |
|