老贾,感谢回帖。
% q6 G& L+ }8 G. a: M8 {% z# ~
0 r$ y& U3 J+ t* _/ Z7 u确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
2 A3 F& V+ j" m( v; {- B我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。+ M7 g4 f2 x) b9 u3 Q3 g
v1 w5 R* {! E# T8 R此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:4 N( v8 q- m& T" K+ @ L
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
9 ~: S; K/ u k$ t3 w6 q1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
" }' F# ~! O! A0 w; p, y; t( J& c% n, e% _/ [
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
! C1 u: K! L+ t! K E* `0 a1 C* P5 F+ j
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
/ w; q& X7 I; @; i/ M! ^ \" T2 ^5 e( i5 |' V
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
: d% s: v1 p! \* o5 H; w- B: p
& D' c% G9 P3 {1 z( ^可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
& z5 e8 F. ]" h7 E) E
% h+ I: a, p: a因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
: T* T" @1 V5 @以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
: Z0 r: a. O) {9 S4 W3 \' l* O- J' K: _8 Y9 y! S0 i C W% R. ~+ O& J
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方: g& h6 G) @; U3 S/ ~
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
! Q: J, Y/ i' m3 O2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
5 O# L# f0 Y6 T0 b7 W( n* W& _3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
5 W4 _* `7 e& t4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了? s& @8 A F( ?/ m" A, L
8 Y! n( g1 _4 a( Z以上疑问,还望老贾何众高手指点。
: v( V/ e( S( K/ S; T; v( w
2 g- g# u* q* u$ {& M7 I# l谢谢
( J; I: i2 n/ W) N2 h
1 G$ x4 v- V! F \richard |
|