老贾,感谢回帖。
+ l" \/ V# }3 W) T6 C2 M1 Q; U3 f4 Z' X
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
5 e7 u5 i! S* q% Z0 ]我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。0 x% c' z' p3 e
* X. p# p3 w5 L7 }- K4 w
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:. m; C$ s6 A9 Y- Z/ X1 J
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
r: ^' p7 n" s& E1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
( L5 L( x" u, y* f$ R$ h I" L- N( A& s" e: v
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2504 H( ^; ~6 O0 d( q: x. j" S
- h/ U3 m D1 u
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ e9 S: D2 |; ?2 M7 q4 x: _7 Q! L5 ~0 O. ?2 Q! B8 X4 B( j5 {) g6 ]
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260+ ?/ J o' u/ v5 {6 m _7 Z
9 _7 c5 R2 G7 k* h, X5 j
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
' Q. ]& K& G" m1 B$ R* S$ D9 A- S5 `8 j3 e' a& s" r
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。& n% U( \& C$ @* p; t" X
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。' n6 R* J" H! `
) Y% S6 i) y- ~% O* G) C
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
( R# }( F; y! n! i7 C1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数7 t+ [6 h: t+ g% s7 G
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?8 Y1 V2 f( R( @/ V3 B! G
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错? v: Q' P9 P# J3 p7 b/ U1 {6 U
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?+ q' g' N( f& J. V6 F; p d
1 F+ `* d( ~& X, k) q3 g3 s
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
7 \6 X9 S: W: ?0 x d
% s0 _5 J6 p3 N0 M谢谢
9 J% T. L1 a% k8 ?* u4 o) R, V2 {# b3 H1 h( B+ d& A
richard |
|