发表于 2011-10-31 22:38
|
显示全部楼层
老贾,感谢回帖。
4 u) x+ G3 A0 @( U. F6 h
1 ~7 F! j# I& e$ ]- W7 U8 F' O确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。/ H$ y: ~, N# b" l& h, r) S5 S
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
# m: F2 D4 a2 x+ i$ K0 Y5 O4 _& {9 _0 B" K- b$ X$ n6 K
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:0 ?$ A7 [% h# o! W
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:4 a. p) f) ~5 y t! d# T9 Z
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
1 v# p X% `1 v5 Q
D% a) E! M# s/ @4 @+ }2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
# `6 I, d% {" L# A% r6 t) B$ |5 E7 U: x
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-2556 t9 A4 H6 a, R
/ K0 m6 L9 e" y# a! Y: P4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260! `, Z3 X2 l* V/ V
5 u$ f, v" J1 C7 l( q- ~+ l% I8 U可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
& v, d6 d T- t8 E0 p
, ?% z) o5 h+ T- Z. o% Q/ j8 Y因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
\2 h. T6 D% L+ s7 W( g3 g( ~以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
6 _, ~5 Q! l& x# h: B6 s, y, F" y
: A; d( ^, g& P: K各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
; f, @1 U: o+ H( u/ [! K9 |" i" h& x1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
( g8 x2 J5 W* M8 T9 l) Y" k2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
, B }* o2 _1 [' A$ p3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
% }$ Y( }* W! E. ]) g4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?' f& k' _8 c. l S$ Q
; S5 R j, e) p; f
以上疑问,还望老贾何众高手指点。! O3 o5 Y! q- q v6 o$ _! ~
7 j% Q& w, }( S x
谢谢
- ^% f! C6 y$ r) e( H! _1 k+ i9 U. t" _/ [
richard |
|