老贾,感谢回帖。
6 P, c5 L' Z/ S- e m8 r8 ^8 w' i% i" Y' s$ Q# F. }1 J0 y
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
9 B1 P! P" |% k. n( \% K5 f/ I我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。% W3 H# L8 m0 o. T: o: f1 i5 X* i$ j( a
0 g% \; ^ N7 g此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
9 r/ g+ f/ k- z! D( HCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
, L) x; L _+ W5 l2 i1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2455 w6 @9 n# U7 z v7 `5 r
; l# |5 ^) {7 V9 q7 @( ~2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2509 x V& M) E9 Q0 h5 w+ c
7 f' ~/ w8 _" h( G2 ^ L
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
4 K2 W9 T7 P4 H( v# p
, q; A2 j- t/ C, d4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
9 A' j! t' Q/ x6 Z/ k3 X4 G" w! O! V- F
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。* G6 t1 v5 l, R
9 u! {% c, d3 A" n, A6 [/ d n+ V
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。! V* H6 Q3 l! k2 N5 U+ a3 u
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。* P8 M" h) b' g% k: Q2 w# m2 e6 o
7 F! ~- J: |. `% F各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' _: I8 {9 O2 |$ r0 s0 F2 |; W1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数# M! {, W0 p$ c( f
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?" ~* y' _3 z: t. G+ w+ k, y W* s0 h
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?6 v# _, V1 X# N9 {7 A$ v- ~* ?
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
* x e1 `9 H! u
' n% I4 ~; s8 O& s+ x- D- {以上疑问,还望老贾何众高手指点。
1 v) c& M* a8 H# [3 j7 a4 a( E: r& ]* h5 E/ }
谢谢8 s; M8 w# R' k3 X! N. ]( V