Furnance出问题了,应该找ATCO还是修理furnance的公司?

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
设定温度之后只是呼呼吹风没有火苗,所以也不制热。下面红色和绿色的指示灯同时快速闪动。不知是该找天然气公司来鉴定还是直接找修理公司。请问谁有类似经历或好的建议、?
理袁律师事务所
鲜花(45) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:16 | 显示全部楼层
不知道,帮顶!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:45 | 显示全部楼层
應該是找furnace的公司
8 K5 P: \. O# Q+ [9 y8 p" Satco應該是負責管線
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点一下火就可以了。
大型搬家
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
看具体情况才能定什么问题。不过就你所说的极有可能是火焰探头集炭或者被灰遮住了。如果开始的时候是点火的,只是点火后不能持续,一会就灭了,那基本可以肯定是这个问题。这是个很普遍的问题,一般的炉子用了几年如果不清洁,就会出现这个问题。解决的方法就是将探头拆下来,用细砂纸清洁干净,再装上去就行了。这个探头一般位于边上一个火焰喷口的正前方,实在确定不了,查查炉子手册就行。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
No cost, why do not try to call ATCO Gas first.
鲜花(615) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
call ATCO.
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-16 09:59 | 显示全部楼层
先找atco,小问题他们就能修,而且免费。他们修不了也会大概告诉你是什么问题,再找公司,那个只要上门就要收费。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:30 | 显示全部楼层
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yuzhenli 发表于 2013-9-15 20:47
" o  y/ n1 g4 {如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点 ...

, `# X9 E$ y) A, v今晚试验一下吹风机。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 12:20 | 显示全部楼层
既然是電子點火的爐子,不存在火焰探頭的問題。
5 Z4 w0 m" b; Z# `1 m$ H! L9 E, F  A2 ]  A) m6 `2 p
补充内容 (2013-9-16 21:26):1 ^1 _" Z) B7 `; H7 e
什麽火焰探頭?誰家作的翻譯??
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-16 22:08 编辑 ) a0 f. v  Z, B& {1 T
青蛙 发表于 2013-9-16 12:30
% W1 |# O" x: y) s/ \- c多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
' ^- y" T, \8 E5 [5 D, C! e

; S5 |- l+ [5 g( T) p沒有這樣的名稱,英文或者叫pilot light 吧?(buzhidao)?
1 E- L& G: F/ K% T
6 Z9 ^2 _- m" H! D7 }, }你想要知道最接近的東西,應該是火焰感應器/ frame sensor。
$ v- F2 d& W! q$ N$ X如果是這個傢伙有問題的話,你應該起碼看到爐子有火,然後不繼的,這樣才要清理碳積。
5 U& W: A( `9 n/ @" P看看這個頻視怎樣清理碳積。
3 v) h" C* C* L3 a0 a- J6 ?http://www.youtube.com/watch?v=I86joWL66aE
* f/ o5 O4 H* w9 p) M& c2 N+ L* d3 F# @: X! a' c5 R) t
找天然氣供應家看看,反正不收錢的,起碼知道原因,問題才能解決。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-17 07:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-17 08:42 编辑
9 C2 J/ s3 s( r0 S& V* M# ], A. e: r% ~, z0 m; Z4 d
如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。7 z7 J; o- [8 E% H+ t
/ @2 J" C' p" I
不過,現在的火爐太先進,電子版出錯的機會也多。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kingsnake 发表于 2013-9-17 08:393 T) i  `' b4 [
如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。; O! q2 w. C8 ?

' U1 m! b* Y. ~# H! y不過,現在的火 ...

. ?$ ~& F0 O" }; j/ C, m: z/ m5 D该试的都试了。就等atco来查了。
6 Q* W4 u6 Z1 s3 q+ k
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-19 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
How is your hit watertank? If your hot water tank works, gas is fine too.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:12 | 显示全部楼层
ATCO把问题解决了。据说是那个furnace里面红色的胶皮管子里有水垢。清理了一下就正常了。怀疑跟+ }0 n' F, W% l& w9 d. J6 o. \2 b
加湿器有关。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:41 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
furnace里有风机差压开关、尾气风扇差压开关、过热保护开关、flame sensor 或 uv detector 等保护装置,其中任何一个出问题,都点不着火,相反电路板出问题的可能性比较小。你说的红色胶皮管可能就是接某个差压开关的。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:44 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:45 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-24 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
自己点一下火。你能找到video从yourtube或者照instruction手册。