驻足闻香 发表于 2014-2-13 01:06 , p* P4 r4 ?+ m+ l" L; h/ }% e5 a
首先判断一下是Furnace的问题还是Thermostat的问题。把Thermostat短接,如果Furnace正常工作,自己换Thermo ...
3 K- v1 i9 d" J2 E我的是最初的问题是温控不能启动furnace,然后手动强制启动后又遇到了升温时间过长(从14度到16度用了3,4个小时),而到达17度后运转了好久也不能达到我设定的18度而且furnace又停止工作了。根据这些现象我觉得应该furnace和thermoster都应该工作,应该是些不知道的原因引起了limit switch shut down the furnace。
: A/ N: _, O: R+ r第一步:我在网上看了一个打电话求助之前的一个DIY video,按照上面的步骤做了一下自查看有没有漏掉的简单问题。, V$ q6 G- H! O$ f+ r, c
第二步:根据最初的问题在google上面做了 furnace won't start的关键词搜索,我做了flame sensor清洁。但根据我看的视频,我可以判断这个不是我的问题,不过根据建议这个可以做为furnace 年检的一项。
1 l3 _: Q( K6 T7 [第三步:这个我做完后furnace 仍然无法运行到我设置的18度,而且再度在17度时关闭了炉子。这个时候我又在我们论坛上看到另外一个求助帖子提到heat sensor的清洁问题,我又在网上做了搜索找到heat sensor的位置后拿下来做了清洁。在这个时候我又观察到LED flash error code,三长三短按照furance上的code list 是Limit circuit fault。我又看了对照的可能的原因,我只看懂是不是air filter太脏了引起,我就换了个新的filter。今天早问太太我们什么时候清洁的通风系统,她告诉我前年我这才意识到我已经一年半没换air filter了。; R. T9 C6 R! h: l9 {1 m8 Y
* K( j) P" j8 |) ~6 m/ _ Q- \
不管咋样现在我已经能让furnace上升到我想要的温度了,而且在不到30分钟内。也能够停止运行在设定的温度低于室内温度。而且我也查看了LED没再见到flashing 而是静止状态。希望问题解决了,我这几天会密切观察,谢谢各位的提供的信息,也跟大家分享一下自己外行的troubleshooting的经历。 |
|