本帖最后由 Carseller 于 2014-9-27 15:34 编辑 ; H8 G9 N. Q$ @: ^: M1 }$ h6 E$ S( G x5 n1 w% S
你和那个电工约定的是整个house电系统升级还是要他帮你安装100A的配电箱?如果是全屋升级,那你就被他骗了。* h9 E4 o. O* h. V0 I; u, Z
另外你的户外线到100A配电箱之间这段进线升级了吗?如果没有,你的新配电箱还是只能用60A的空开保护,我觉得那个电工没有给你换100A的空开没有错。- G. I/ r5 _, b/ A$ o. w2 g
至于60A空开跳闸,是因为你的用电回路数量不够,需要rewiring 增加新回路和更换100A空开。前提是你要确认户外进线相应升级。 ' c# h, K v) r" `5 h8 ]& x4 U2 V8 n