furance暖炉风机不能启动,是啥原因?- ]9 S$ A- Y, b& o( H, |" p$ |( J

& y1 f$ S, J; Y* N9 M2 n当室内温度,低于客厅的温控器面板的设定温度2-3°C后,furance暖炉风机不能启动,只是嗡嗡地响。以至于不能点火,也就无法取暖,造成室内很冷。
2 X' \7 q) }0 Z# L( Q4 n- j4 u9 u* c- P
但是我检查温控器面板,正常,出现heat的标致,说明工作正常。; ^1 t4 |! A8 D
检查furance的2个指示灯,也是正常闪烁,没看出什么异常。
1 l# z: j8 {8 ]0 k检查房子墙壁上的2个进气口,也是干净的。* V# A* Y/ r- L( ^; P% ]2 ~

! k! J- X" U6 n' L最后没有办法,重启furance后,恢复工作,但是一般1天多,就停止工作,已经出现3次了。) k; H$ ~0 ]; {0 P5 z. x$ |2 r0 s

% _0 J* r+ S& ~" N7 Z) S换过一个filter,是1200的,难道是密度太高了?之前用的是900的& D: d7 p) }* f; n6 O8 R
  W# ]0 l3 a% s) Y2 B4 h- s
请教各位达人,这是啥原因?2 c2 c$ L# g' |3 g: y. ]$ p6 H  l( z
. h% z! t$ s2 j" a7 S4 q- f8 n8 `6 `
谢谢; W* v# {, u2 P5 k; Z( q" h+ m
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-1-8 10:36 | 显示全部楼层
估计可能和Inducer 有关系,没有回气。
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2015-1-8 15:56 | 显示全部楼层
跟你简单说一下暖气工作原理,从感应到低温,暖气的一个抽气开始工作,抽到里面一个压力开关打开,然后点火,燃烧感应器收到已经点火,鼓风机开始送风。老式的就不同,完全就是机械控制的。看你说的,有可能抽不到压力值,不点火
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-8 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
好贴,学习了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2015-1-8 16:59 来自手机 | 显示全部楼层
請問,點火器,有沒有動作的
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-8 17:00 来自手机 | 显示全部楼层
Sean. 发表于 2015-1-8 15:56
' h; u2 I4 Q: c" {7 c/ o跟你简单说一下暖气工作原理,从感应到低温,暖气的一个抽气开始工作,抽到里面一个压力开关打开,然后点火 ...

; ?  V9 G  z( W  j1 N! n  I4 p) n$ Y6 n那看送风是不是有劲
大型搬家
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-8 17:04 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Sean. 发表于 2015-1-8 15:564 v* ?) ~4 M1 Y9 i( z
跟你简单说一下暖气工作原理,从感应到低温,暖气的一个抽气开始工作,抽到里面一个压力开关打开,然后点火 ...

% t+ C8 J5 @4 N5 {: \. C" e抽到一定压力就已经开始有冷风了吧,吹风后加热
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-8 17:31 来自手机 | 显示全部楼层
再有一个特点是能工作一天,然后故障。这应该是什么问题
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 yxguyxgu 于 2015-1-8 18:51 编辑 ' [6 u" b* Y" T- i4 T

7 j, e4 H! g- o9 q低于设定温度后,不吹风,一点风都没有,也就没有后续的动作了。不点火。
1 D/ Q3 O) ^# p0 B/ z& l( E9 ^, F5 d* G6 Z% I
重启后,马上吹风工作。一切恢复正常。但是不知多久以后,就有重复前面的情况。' w" Q9 j. E8 L+ s( E8 e- F
" a) V& Z: K  \, ]
鲜花(10) 鸡蛋(7)
发表于 2015-1-8 19:57 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
那么冷的天,LZ家里没暖气也没事?
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-8 23:40 | 显示全部楼层
yxguyxgu 发表于 2015-1-8 18:50& V/ o5 g; r3 u, Y2 T
低于设定温度后,不吹风,一点风都没有,也就没有后续的动作了。不点火。
7 G' l9 l0 h" G1 J$ R7 A
5 x5 F+ j; O' Z, s" D重启后,马上吹风工作。一切恢 ...

& A! z+ v9 A" x& V9 Z重新启动,有热风么? 这很关键, 请那个高人去检查吧,冻坏了孩子哦
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-1-9 07:45 | 显示全部楼层
今天在控制面板的液晶屏上显示override,说明什么问题?
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-9 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
是过载么
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-9 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
拆风机 看电机转速是不是不够了,如果这样可以换一个就可以了。故障就查到了
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2015-1-9 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
应该是温控不起作用了
大型搬家
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-9 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
老学徒 发表于 2015-1-9 10:59; J2 _/ V. q# Y7 L, k* e
应该是温控不起作用了
) X1 d2 Q' v* @- S. Y
哦,可以手动启动么,怎么搭线。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-9 18:02 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
早点启动起来,至少保证不能太低温度。人水管容易出问题
大型搬家
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2015-1-10 01:06 | 显示全部楼层
ballard 发表于 2015-1-9 18:01, P  N; ?! E' v! |8 S  ~# o6 R" j: {2 }
哦,可以手动启动么,怎么搭线。
" G) R7 e0 u, F" w. P# [6 m
我觉得是温控器设置错了,设置成override 了。
理袁律师事务所
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-10 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
override到底啥意思
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-10 10:22 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
是不是搬成手动了,怎么没有人说明
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-10 22:07 来自手机 | 显示全部楼层
高手呢
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-11 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
修了吗,给个结论,我们学一下
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2015-1-11 21:45 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
is it fixed up?8 x* J% A6 s# G8 D& C# y

. C- D+ }' u7 [0 ~2 `" t: [# q7 u, Cand i think it is professional job. as gas maybe very imflamable and may explode,
: X: U- D5 q3 U