求助:Sump pit 不停进水

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
地下室 Sump pit 不停进水,估计3至4小时sump pump 会启动一次。大概有一个星期了。之前以为是屋顶雪融化水量太大,但这两天看化的差不多了咋还不停进水呢?地基是否会有影响呢?: B7 p( E; [. u* k1 h

) Q* X# w' c2 f1 S) x0 A我听说sump pump 抽上的水有的是走管道直接排到下水道了,有的排地面。怎么能看出来呢?
- \: f5 I1 Q! [+ V5 o
8 C3 x" h% k: D: A# {1 t0 x请高手指点一二。
& b# X# b: v! Q8 X4 k6 A  g6 H4 H! H9 Y- i, x
多谢!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 07:05 | 显示全部楼层
看看窗户边湿不湿,房周围有没有水洼,雪化得厉害,如果房子比邻居的地势低,免不了
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:13 | 显示全部楼层
Thanks for reply!5 J( e$ V0 T" j. L0 b, D6 q
窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...8 L/ y- i4 c! m5 M2 H; I; N; }0 D
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 09:22 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已经完全淹没在水位线下了,似乎开关有点不好使。轻轻一晃浮球,泵才开始工作。我担心如果水位线上升泵仍然不工作,那地下室不就淹了么!!
鲜花(34) 鸡蛋(5)
发表于 2015-3-31 09:33 | 显示全部楼层
这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只能加强检查
理袁律师事务所
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 09:35 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:130 ~: [3 W# B# G
Thanks for reply!8 N6 h2 G+ W+ j: j9 w1 l
窗户边湿, but 房周围有没有水洼. 房子比邻居的地势低, but not too many...

. U4 d$ g' o7 |窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪和冰都融化了,也许就是这样子吧
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 12:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 jsun 于 2015-3-31 13:25 编辑 4 U: t! B, p7 q; t

1 |0 O! R  o  F7 q一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要是真坏了,赶快和builder联系,很多设备保修3年的。
大型搬家
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:54 | 显示全部楼层
tina108624 发表于 2015-3-31 10:35
  p1 B- X& C5 j6 {- ]( f" ?! K窗户边潮湿你是说地下室的窗户吗?一般外面会有护栏和石头子,你是什么位置潮湿啊~~不过最近天气暖和,雪 ...

& F# s9 ~1 H& K* Eground underneath the rocks.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-3-31 12:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
jsun 发表于 2015-3-31 13:23- o0 W/ i- c( }. q( @) b
一般不会坏,我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。找根绳拉住就好了。楼上的王老五,不,是张老五,泵要 ...
我的球给装偏了,和井壁摩擦,不能崛起。
7 d4 ^0 t+ N/ K% T* g7 h6 ^) p1 l
Why I want to laugh so badly when I see this??? Am I too evil???
鲜花(108) 鸡蛋(15)
发表于 2015-3-31 13:38 | 显示全部楼层
楼主别乱想。这法子只能治水泵。如果年纪大了,功能蜕化,找根绳拴到屋梁上肯定是不行滴。
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2015-3-31 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22) ?4 f9 U! y' H* Z; B$ k$ L
还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
% y& F, {" q5 T* I* U, l8 \
浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表面的雪刚融完,你房子的周边泥土正吃饱一肚子水呢,要彻底干燥到正常状态,还需要时间,请耐心。道路上限制车辆的载重时间是三月一日到六月三十日,这应该对你有参考作用。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:04 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 supertroop 于 2015-4-1 10:08 编辑 ; ~" M) r1 B& i$ t
htjjob 发表于 2015-3-31 16:29
, q5 b2 S5 {/ G) V$ v* @! A浮球的线连着开关,你的开关有接触不良的毛病,需要换开关(如果你能找到配件);否则要整个pump换掉。地表 ...
/ k4 t% W3 Q$ c$ K4 q$ F
5 c8 n/ A% G1 ^, [' W$ T
Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.
* r* j% ?3 {% t5 |# H3 [% H5 ULast night I called a plumber and was told the float switch cannot be fixed, and have to replace the whole pump. I refused and take a look at the float switch, and I found it is pretty easy to remove. I take it to Homedepot and buy a new one. I have put the new one on and it is working great now!
理袁律师事务所
鲜花(25) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 09:12 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
supertroop 发表于 2015-4-1 10:04$ h3 ]( F3 f$ }
Thanks for reply! I should have seen your post earlier and I will save lots of time.* [7 y6 B3 p# {  M7 j4 G1 y
Last night ...

# y. z! _* f2 l9 k赞一个。。。谢谢分享
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:12 | 显示全部楼层
catty 发表于 2015-3-31 10:33
+ Z4 U6 r- j5 {9 |! p- k! ]8 M这种情况我也碰到过,池子里水很满了还不抽,不知道啥原因,抬一下浮漂才又工作了。地下室进水的很多, 只 ...
' d: \) n. V  v% w2 ~( @: J
Please refer to my post. If your float switch is easy to remove, congratulation you save a lot money - just go to homedepot and buy a replacement float switch. It take less than 20 minutes to replace.
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:14 | 显示全部楼层
This is the one I bought.
4 j+ s9 x1 R/ S, g7 Z3 q* qhttp://www.homedepot.ca/product/ ... itch-10-sump/982919
鲜花(81) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 09:32 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
supertroop 发表于 2015-4-1 10:14. @0 n5 h, g+ p1 C4 R$ |; l
This is the one I bought.
. Y8 o2 E. a" Xhttp://www.homedepot.ca/product/mechanical-float-switch-10-sump/982919

7 @; J' N, Y+ {5 X我也换过新的,坏了的那个大约使用了十年。如楼上的链接,买个新的,和一些管配件,材料,向homedepot的给排水服务员请教,自己换也很简单。
鲜花(311) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-1 12:37 | 显示全部楼层
鲜花(163) 鸡蛋(1)
发表于 2015-4-1 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
对handyman致敬
理袁律师事务所
鲜花(23) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-2 09:15 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:07 来自手机 | 显示全部楼层
我的float switch也不灵了,今天在homedepot 买了一个,准备明天给它换上
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 00:08 来自手机 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
春天化雪的时候真的要经常检查一下sump pit
鲜花(16) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 08:30 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
laowuzhang 发表于 2015-3-31 12:12; ]8 k9 ~* V9 i
我的pump咨去年买房就是坏的,现在也没换,我是有多大意啊
2 X1 r/ z/ o6 P3 I! y5 N
haha,, be careful,the season is coming
鲜花(43) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
mirage99 发表于 2015-4-4 09:306 T% R, c& O9 T7 s1 y. m% ]& ~6 h
haha,, be careful,the season is coming
* H9 Q! U" }$ R/ @
井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2015-4-4 23:12 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
laowuzhang 发表于 2015-4-4 11:35
  G! C& V9 h! i9 _0 \- b# B2 J井里面都是干的,从来没见过水,不过今天还是买了个新的,准备换上
, i3 x  W* s9 G: l5 w" ~
是真的吗?那你房子的渗水系统是不是有问题呀
鲜花(425) 鸡蛋(32)
发表于 2015-4-5 15:39 | 显示全部楼层
supertroop 发表于 2015-3-31 10:22
$ m* w" t/ T' R, ^7 w, S还有个问题让我很头疼。今天早上起来发现水停止进了,估计水位就这么高了。但是,泵没启动!!!明明浮球已 ...
5 }( k  T5 A3 }4 P
所以地下室不装修也可以少操心,即便水泵坏掉水也可以从排水道漏掉。
0 k0 V" J' D! X0 w6 A" \' G你的泵启动频率并不高,我自家这段时间有时不到半小时就要排水一次。左右邻居我看排水也挺厉害的,地势决定了。