埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 1673|回复: 2

水电验收流程及注意事项

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-15 03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
水电装修验收流程及注意事项) p6 F- q1 I% i1 ^$ \1 A
水验收测压表9 f! z0 _1 m- V
一、水电验收准备工作' R* K: E0 {: a/ @6 c4 f# z- A0 i
  1、工具
0 W6 o; C$ C2 W$ @  \* \+ t  简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
# X9 {+ q3 U( l7 M: M5 x  2、预备! f& G$ c. Y9 }: \5 Q5 {
  (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。3 a, o0 Z5 w  j1 ~
  (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
  t- H  }& c; S/ L* t水电装修验收流程及注意事项
. Q+ U' P' q/ m水电装修验收流程
% O) R3 W; M8 F) V: ^) ]. V& C6 r- U* ]2 X
二、水验收流程' a, |& I& Z2 b* r
1、试压
0 y3 N! s" s' N  (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
& J/ e2 b9 w9 D" F5 }/ k  (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。4 p/ s/ D, T1 P8 r
  (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。1 C5 B% t+ R2 t  n* Z4 T
2、水卸压
4 w" }+ m- b2 i8 g* g4 A; s  确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。
& s8 A' d* w  [# q: G3 L水电装修验收流程及注意事项  
( t; P! J, u. N2 ^水电装修验收注意事项% @+ F# p" ]1 D* ^, G8 ]. F
4 B3 J' b# S. o1 z& C# t, c5 P
三、电验收流程! G) N) G. b4 I0 e
  1、检查
. W# a0 s" P' ^. k; X" ]  检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
* r' @6 n" ^* Q2 |; Y' ^5 y) g  2、电气线路开关箱的安全
3 m8 z9 W9 a" b* H5 [  电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。5 n2 e5 b2 l  X$ q9 C
  3、电笔测试插座面板
! s5 g0 k% n7 W6 `6 Y4 P  用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。* r& `% s$ r2 s# Q
  4、拉阀断电测试
+ M& x# u; O4 v; w! M6 h' m. ~  电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。3 ~1 ?! V4 m3 M9 `
  5、看电表是否通电0 Z: L. M. @2 T0 ?0 b
  电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
0 U% Y3 H* O+ n. h, @% S
% p( w! }# v# I! }  w5 V    推荐阅读:智能电表怎么看度数
. S( b+ k  R& {! o" O7 h. y+ m* W* U) y
水电装修验收流程及注意事项
* l$ Q4 h6 N4 W6 w1 B, [$ h* i% V电验收工具0 q* ^. G8 g% @' r: n3 @) Y5 z
四、水电装修验收注意事项2 ?  c+ {% C7 g! ^6 e
  1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
  y/ f5 }1 F3 L* ^  2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
$ M4 o( W3 W9 l. G  3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。# J' ^3 S# `# |3 }: r$ P2 M9 g
  4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
/ s+ j8 _9 j7 t( c4 t' x7 c  5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。
鲜花(219) 鸡蛋(0)
发表于 2015-11-17 01:27 | 显示全部楼层
鲜花(71) 鸡蛋(1)
发表于 2015-11-20 09:16 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-11-5 16:37 , Processed in 0.169704 second(s), 13 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表