 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
5 R4 R% C. M% }3 m水验收测压表, Y; Q2 z4 _& z: J) T' A. P8 t
一、水电验收准备工作- T7 P! p: u7 N- i4 u
1、工具) ?' G( L* y( K. }$ l+ K- Y7 [/ H
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
, d6 g: q p/ o t 2、预备
+ b" k7 P- H6 E6 Z+ \9 p (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
1 I6 {4 H4 Q" W; Q( {/ Y (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
! g" n) w) ]: S2 U+ j1 }3 A' W水电装修验收流程及注意事项! `4 u9 U- A) x. F @+ O4 O
水电装修验收流程0 A' G2 N- h: s, N+ l. H1 N) ?
+ X+ T) H" {4 L
二、水验收流程3 l/ ?! n" d5 |6 y8 l+ K
1、试压
( A9 f/ P* ^2 ~# c! a (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。2 B2 n* X0 Q! d2 Z/ M
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。- o( Z D' C2 k5 K, {# v5 Z4 F$ ]8 j! S
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。) a0 n- b* C. k
2、水卸压3 \2 D2 y% I4 A# c" j& m
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。; x1 U; _$ Z- L Y& J( \
水电装修验收流程及注意事项
7 Z9 m: P {/ u+ D+ _3 @6 O水电装修验收注意事项3 Z3 G" C& {; n) @4 m
: I4 D) G3 p$ W! {) Y) O, @
三、电验收流程
0 R, g9 K Q8 q/ Y/ J 1、检查- a5 R8 I% K5 Z6 k' g
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。2 J% e* V" n7 d
2、电气线路开关箱的安全
3 ]6 ?* i! v3 U, j/ S3 y8 @ 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。% e" x N2 I1 c8 t6 e; `
3、电笔测试插座面板" R6 o k* Q# M7 l
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
+ l) E. `' [2 |- y/ \! Y; | 4、拉阀断电测试3 t& e. \* r7 ^; W: H) N2 S! m4 [
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
4 i) |* f2 e$ @& K# T; I) ~ 5、看电表是否通电
4 ^1 T5 o% _4 ?* w$ R' X 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。+ P' s! |/ [2 E: P- G& C. H l
( U/ c$ Q8 H2 M3 o 推荐阅读:智能电表怎么看度数
( Y' S" r, B" F8 u. H) V8 \5 Z
- o6 @# S1 l( X$ B4 Z水电装修验收流程及注意事项' w. E* F5 T: q; p F1 _7 u; T
电验收工具! q8 e6 P- p; R1 v
四、水电装修验收注意事项. O! T- ?9 s$ O2 V" o
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。 w' F6 A* w( z* y7 I3 m' j9 L
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。7 y2 [- U3 J# s' p }' ^2 ^6 Z' b- G
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
+ C b# [1 K2 q 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
8 s! b: k0 X$ v) _$ Z4 o9 } 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|