 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项6 c0 H& o; _$ F: x( x9 \0 u7 C5 r
水验收测压表
' ~7 r# |/ B& _9 S x; K% A一、水电验收准备工作& w( X$ p5 d. B# N/ W$ H4 p
1、工具% B& R& H2 d$ v$ v
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。" B% p# @, \6 y% d) Z$ T, t; p
2、预备
2 Z4 U5 N( F* P2 ^; f. H1 x0 W (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
. l+ w2 s0 N& [% f (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
+ [+ M# j8 X3 d* L% d水电装修验收流程及注意事项
5 M. N$ K1 f I9 t" l& v水电装修验收流程
; X2 J$ X3 x3 K2 Y3 O- W! N* e' v& I8 N4 w, J; C
二、水验收流程
: T& G a+ s' u+ v: b) m. ?1、试压
# B; ]* E$ ]# n$ V5 G9 B4 O; W8 k( V (1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。, `& c4 H1 s' P1 ~8 ~. n1 _1 p
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。6 z; T) m6 I4 G2 ~; _& F. L
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
0 X! F( Q5 p1 k/ i2、水卸压: D& z" Z, ~/ s5 q" Y% F; u
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。2 |0 C" o" g# [1 A% g: o
水电装修验收流程及注意事项
7 ~; o# d' n( c# v. z1 x水电装修验收注意事项
( ~, {8 c: h4 ^' w4 f" O
" b' c. J1 [' s0 _三、电验收流程# f# C) H+ A5 e% w( Q
1、检查
$ w7 Z* l8 j. B7 \8 D. I 检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。* N8 F4 B I7 x8 R
2、电气线路开关箱的安全! t( K j9 q' W/ N1 e( K
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。6 o# ` v: z9 u1 U* k
3、电笔测试插座面板
+ n' G P+ P% Z- z. v& z1 [ 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。4 E* n, x$ s) q: M6 n- t
4、拉阀断电测试# B- q2 G. ?2 D" R7 s
电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。$ u8 T5 t- F3 y4 w- b( j
5、看电表是否通电/ ~8 u9 A- }0 _/ y
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
& {8 B" v% }& ]5 L) M
+ f8 _! b" o' T8 E. y9 C' W 推荐阅读:智能电表怎么看度数
4 n3 f) C6 V5 T# l: J
; g6 J( K3 G- s; E4 C& l3 q水电装修验收流程及注意事项9 z' t( h w+ `
电验收工具
! o& @& t! a: |! c: M四、水电装修验收注意事项7 X: B9 k, _. d4 y6 n, V N
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。! ]. W2 h( {# P; T& o$ y( g2 Y
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。7 I- e/ g% f1 \: Y
3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
5 a# h+ Y, }' N: Q" m8 ?. Y9 b. W 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。 ^/ u: e# ^& s* T% U
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|