 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项" s9 P. Z8 @% |
水验收测压表
% T7 ]% `$ L4 W) @一、水电验收准备工作6 d8 C' {- Z9 [' c3 C- V o
1、工具: |; d }& `. h" V( Z
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
) g/ v6 r- S5 n0 v1 Q6 | 2、预备
, p% W' g8 d3 ]5 W f (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。& F1 H5 I& [( w/ H
(2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。
% h( i0 w- s7 X8 ~& I水电装修验收流程及注意事项& j1 [: w* c( Y) s
水电装修验收流程. o& y2 e/ P5 L6 Q. q
5 n1 j; V# T; g0 x二、水验收流程. ^( l/ m) ~. v8 ]& M
1、试压: y2 N" d. [0 }3 a ?8 Q. B
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
. r, p5 B) g; @2 H } (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
1 h0 N: l" f! Z. H, d/ W (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
0 X) q" X7 b Y, s' o6 ^7 r2、水卸压
' S8 c5 J9 m6 m1 j2 i. H 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。7 {) ~+ G" B+ w4 M
水电装修验收流程及注意事项
: Q8 f' u/ m4 K2 G水电装修验收注意事项
! G% D; v7 T! p7 O8 p5 R3 P e' N3 q& ^ $ ]4 h, A* C f8 {7 @9 e! Z) W
三、电验收流程/ e; _% l. z2 K" r. j
1、检查5 x; J/ z, }; `# t+ G9 [9 V, z* ?. v
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。# D& E: }) C8 @$ t' W$ U8 }3 ]8 d
2、电气线路开关箱的安全; B% _# y! Q" w% G6 Z: A
电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
" L5 K+ t( d& C& s Q7 j 3、电笔测试插座面板! k$ { h1 W+ U& P$ [5 J: e
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
3 L7 E4 w; t* I; N& C/ f1 y6 T/ W 4、拉阀断电测试
0 U4 O3 ]' Y3 @ 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。+ ~9 k8 n/ \" Z* @' @
5、看电表是否通电
4 R8 f$ X5 K2 S" S" P 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。
8 q! U5 o1 {& V. z! B
, j/ p8 z8 p# m- T/ ^ 推荐阅读:智能电表怎么看度数/ f+ u( x) N- d1 n9 b2 c; _" w* T
6 u& P" K: X0 x% ~" @ |! V水电装修验收流程及注意事项3 Y! \: w$ d) ~0 F7 c% @" J
电验收工具 ^. I! ?7 V1 [# P$ Q4 p
四、水电装修验收注意事项
$ ]- G( g8 P. r: Z& @ 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。
9 P+ O w9 p: c- k 2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
; Q3 x! ^8 D7 L. w( q7 c 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
G3 {6 n- n; d8 ^$ l: b 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。
$ R! V# d# O* {2 r/ |; P 5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|