 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项; R6 u9 _; t' K9 s% ~! E
水验收测压表
8 f, f3 ~4 O3 A; |/ Y3 r% k9 f一、水电验收准备工作7 B3 u8 w" h1 o; t3 e/ k9 v
1、工具
# M6 U( o) Y v/ Y* g p 简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
: [1 }$ @6 j; d- @) J+ N 2、预备
! V' _' R/ y6 Y) K# ]2 g7 G6 ~1 ` (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
: ^, ^$ e# E y; N) g (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。, \: O. i8 C. j" n2 }! a q0 T
水电装修验收流程及注意事项
/ c9 K9 X3 _* e2 O水电装修验收流程
6 n4 K% Q6 o) Z9 R3 |) {: K7 v. q$ J
( m; ]% c1 [& M \ `% V二、水验收流程
! M# f l4 `6 {2 m" V1、试压& J- U0 F- n8 t; [
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。- W% v2 |* @3 ]" f! E, v; h
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
' X* e) R4 N$ u0 I (3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
; X) q4 N! e% J) I4 j+ _2、水卸压! W" V1 x K/ j2 D' p) }: f
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。# d: d$ r8 j8 v' E
水电装修验收流程及注意事项
4 d3 X- G* f0 R6 ]9 y0 m$ k水电装修验收注意事项
5 F& J1 C3 D0 R" p . U) {4 [$ V$ J4 D; U) b! m
三、电验收流程
; ?6 o; G1 f9 S A f- l- u 1、检查& q' y6 @4 R1 A5 L
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。( G6 X& R3 _& J' d9 G
2、电气线路开关箱的安全
% S5 r) Y- p" j$ b9 ?. w+ | 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。
: @) Q9 P5 j! i+ Z# ^! A" y 3、电笔测试插座面板, ~# H0 [) H' v. D* l
用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。
7 `4 o/ K3 k, \0 {4 k5 `$ F 4、拉阀断电测试
6 Y) S& G8 ]& w 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。: h' K% n: G; M) {* O% }9 a
5、看电表是否通电2 g! r/ ~7 n) H4 q( D+ g& N
电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。; Q0 t5 u. ^$ w: n! j" U
$ T8 O- D- }& k4 B9 q0 ~; G2 [0 Z0 l
推荐阅读:智能电表怎么看度数
, t# j1 o X ]3 V6 C9 |0 C
3 Q4 \0 L/ B; S, A水电装修验收流程及注意事项
- t& A* m' i( `* u电验收工具- y' L+ Z P O" T$ {$ Z
四、水电装修验收注意事项
) n) I0 _+ T+ I+ T 1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。 Q1 ]; {! h4 V5 _- A# ]
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
, L1 Q) H' p* g, m 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。9 L/ P& z& Z' s3 p2 L
4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。1 W4 g* c3 W2 u- v% z) _1 N* j/ T
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|