 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
水电装修验收流程及注意事项
3 J6 ~5 p/ b# M* `水验收测压表* _' N- K: o8 M, \/ P
一、水电验收准备工作
1 m( w0 Y# \3 V# N; W1 \2 @; s 1、工具4 a* P% P" D2 k( ]+ n4 G$ u0 K
简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、生料带、堵头等。左图是一个30cm见方的简易试压工具,包括千斤顶、压力表、水箱和连接软管。
1 y9 N' N# C6 I5 v; j$ u% p# K) ] 2、预备
6 R4 y" v' f2 n* {; } (1)用软管将所试冷热水管连通形成一个圈,这时的压力为0。
& O6 K7 x, w1 g& s( t8 K (2)将除试压管道最低一个出水口以外的其它出水口用堵头严密封堵,推荐使用坚实耐用的铜堵头等金属堵头。/ L7 s, ?; B* b: u
水电装修验收流程及注意事项4 b1 M" | g8 X) z3 j
水电装修验收流程) A0 N( n0 W, D$ M! ?6 I2 L/ L [
* ^3 }6 L% P5 w2 p二、水验收流程; M+ u' h; j# p( f
1、试压) Q3 ?* h7 ]! N' {
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
9 y3 s+ F" h0 U, a, K9 A$ c9 F, ` (2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。- E8 q$ `0 V# \1 G' f
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。
2 ^6 A3 x7 K& v5 }/ z: z7 X2、水卸压
; O& \2 @- A0 m" T) x/ M5 q 确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。1 K+ {7 U4 M1 Q% v4 R
水电装修验收流程及注意事项 : }/ v& q. X( D) X) I
水电装修验收注意事项
/ @! s; T& t, t4 r6 P2 i6 z H& H O
6 H4 T" ^2 p( G0 a三、电验收流程: T" I/ } ]: u! A
1、检查; P( @% F! K! A5 h3 A# s
检查房子的对讲、紧急呼叫按钮是否正常,入户门铃是否正常,保险插座的安全,电视宽带的插座,包括卫生间、厨房、客厅、卧室等数目和安全性。
; L3 x2 e% W5 ?$ r1 H) Y% c 2、电气线路开关箱的安全
1 h7 }2 Q! c! z 电器线路的安全方便,按规定每套住宅回路数不宜少于5个,开关箱内开关安装牢固,可换动检查,是否有松动现象。开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,装修期间立即纠正。+ N; y$ \0 Y, m6 m, z: ^: x
3、电笔测试插座面板
% {. f. _* r4 U+ X0 ^/ _" O 用电笔测试一下插座面板是否有点,房屋中所有的开关、插座及总电阀是否有问题,拉下总开关箱内的插座开关,指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线良好,插座安全。, k/ m& N z$ [
4、拉阀断电测试
) f/ a. B% d; _( ^9 Q 电闸及电表在户外的,应检查其是否能控制室内的灯具及室内各插座,方法是拉闸后户内是否完全断电;户内有分闸的,也应同样分别检查各个分闸是否完全控制各分支线路。
, I. S* W$ H" U Q) y' A. w 5、看电表是否通电
# O; j* d% P3 t( ^2 s 电表安装目前多为10(40)A单相电度表,运行是否正常。或快或慢都应报修。抄电表的使用数目,因为在建设当中,工人可能使用了您的能源,而这些钱是不该业主出的。& @& v1 G* q) }
. p5 ^8 H( D) B& n0 r l; y 推荐阅读:智能电表怎么看度数
: ~& h: O, k& B' N8 @6 l: z$ H. X+ r" b" r
水电装修验收流程及注意事项/ _0 ?8 T' u1 {% n
电验收工具
9 p9 F$ h2 Z! X+ B! N2 E四、水电装修验收注意事项: ]- x' H5 V2 s4 ]4 d$ p. `
1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,且不得小于0.6MPa,压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间,不是越大越好,加压时间也不是越长越好。4 m G& D w4 V& \- `
2、埋在地坪面层和墙体内的管道,封槽前必需进行水压试验。
4 h( |& O5 J( K0 H% n 3、试压时管道应固定,管道接头需明露,管道各出水口不得连接配水用具。
2 B! d& L0 I& g! f4 S 4、采用热熔连接的管道,水压试验应在管道安装完成24小时后进行。* @, k+ [! E. f0 H9 N, {
5、测试分歧格的其他原因:堵头没有装好、截止阀型总进水阀有质量题目。 |
|