发表于 2016-12-20 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
转贴于 https://edmonton-customized-home-inspection.com/2016/12/20/cold-draft-in-brand-new-house/  q; h0 c" F8 ?3 O8 X
3 g5 P1 H% u2 Z( @4 Z1 o7 h
以前的帖子https://edmonton-customized-home-inspection.com/2016/12/15/what-is-the-insulation-r-value/ 里讲过,房屋的保温水平取决于. O0 h6 ^6 I; p) q" a
保温值(R Valeu) = 建筑材料/结构 + 保温材料 + 施工水平 + 业主的维护 (缺一不可)
) t! _6 A3 z( L2 u* V
" d" D4 n2 B. D7 N新房的材料通常是没有什么问题的,而新房也不涉及业主的维护。但是埃德蒙顿的新房还是会有冷风冷角的出现。问题就在于设计和施工水平。
9 y7 B7 D6 d  u, V% A5 I% @; u9 w! O. l5 s
FromInside-coldcorner.PNG
大型搬家
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:52 | 显示全部楼层
一栋2016年新房,有着类似下图的,通向Deck的门厅。
home-design.jpg
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:55 | 显示全部楼层
可以看出在房子突出的这个角,墙体的空间很小。因为本身需要几根2X6的结构支撑,给安装insulation留下的空间几乎没有。
5 K  N& L( R7 {- Q  G" W7 X3 h2 m在室外零下25度左右,室内靠近房门的地方的温度会低达冰点,零摄氏度。而今天室外零下7度,室内设定温度22度,这个角的温度也低达9度。。。8 J2 {- Z. [; J, v2 ~) H6 B# X/ m
FromInside-Coldcorner-2.PNG
FromOutside-1.PNG
FromOutside-3.PNG
理袁律师事务所
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:57 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
比较理想的解决方案是在门框加注封闭泡沫保温,并且施工水平要足够好。( L2 e/ N3 s$ H
同时加贴门窗密封条,以阻挡冷空气。
concealed-HSS-steel-corner-column-with-spray-foam-insulation-around-next-to-a-cu.jpg
spray-foam-window-insulation.jpg
untitled.png
鲜花(32) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2016-12-20 19:59 | 显示全部楼层
因为本身这个房屋的角没有安装保温层的空间,而左右分别是门和窗。从设计上不能进行任何更改。则只能考虑使用保温等级更好的门,或者在附近加开一个暖气通风口。
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-21 09:51 | 显示全部楼层
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2016-12-21 19:01 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
请问楼主除了会检查以外,会不会做这类的活?
鲜花(150) 鸡蛋(3)
发表于 2016-12-21 22:36 来自手机 | 显示全部楼层
房子漏点风也没事,省得每天开窗通风了
大型搬家
鲜花(76) 鸡蛋(4)
发表于 2016-12-28 22:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1, 这些活都不难,DIY 都可以。
7 T3 }$ n% X+ o- D  b2,我曾经推荐过安装storm door ,冬天保暖气,夏天阻盗贼。可以翻翻以前的帖。