求助:我家需要两个Furnaces吗?

[复制链接]
鲜花(27) 鸡蛋(0)
发表于 2018-4-9 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

3 V+ r! x# X( t大家好,过来咨询一个问题,我们正在选地建新房,我们被告知3000尺以上的房子需要两个Furnaces. 希望大家提提意见,说说pros and cons, 好心懂行的人能回答一下问题就更好了。先谢谢大家了。' \' d: g% @2 g* k  D( q

- b" \% C3 O/ S/ }3 r9 `两个Furnaces 是分别控制不同的楼层吗?5 a/ N5 x; h% I* L4 A1 C
新房将是一个walkout basement. Basement 有很多窗户。
& ]; G- j7 U, F两个Furnaces可以只运行一个吗(例如春秋季节)
0 S- ~  d7 P6 j% c; P# O  K5 N
9 ]6 s3 E- l0 l7 O/ s多谢啦!
8 c/ r3 t  S: }8 S5 q) Q0 P& x- m/ L1 S% a; T4 c
大型搬家
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2018-4-9 20:44 | 显示全部楼层
🐮!!!  3000尺以上,牛!
鲜花(1181) 鸡蛋(48)
发表于 2018-4-9 20:56 | 显示全部楼层
Walkout basement 会略冷。如果整个房子用一个,温控一般在主层,地下室就会过冷。7 Q& F) X" [' L4 N# t2 R

! @: b# t! l; `/ m/ `9 M2 a: k  `所以如果地下室有地暖,一个就够了。否则,最好是主层和二楼用一个furnace,地下室独立用一个。

鲜花鸡蛋

billzhao  在2018-4-21 16:03  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
Dennis_Commando  在2018-4-10 09:07  送朵鲜花  并说:我非常同意你的观点,送朵鲜花鼓励一下
鲜花(137) 鸡蛋(0)
发表于 2018-4-10 09:08 | 显示全部楼层
这种情况显然应该装地暖
大型搬家
鲜花(27) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-4-10 09:08 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-4-9 20:56
' V1 \0 ]1 B4 _1 k% NWalkout basement 会略冷。如果整个房子用一个,温控一般在主层,地下室就会过冷。
% ~. y0 a4 ^4 T$ L  F- D! a3 o+ v
所以如果地下室有地 ...
1 L6 ^! t. o/ H# ^
谢谢指点,我们都不太喜欢地暖,估计得两个furnaces, 冬天两个furnaces 也比较保险。
鲜花(27) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-4-10 19:44 | 显示全部楼层
natson 发表于 2018-4-10 09:08
) [6 O6 q& Q. O" z3 `这种情况显然应该装地暖
2 _1 j& p& m4 G4 A  e1 z
家人都不喜欢地暖,看了很多review, 地下室准备装engineering hardwood.
鲜花(122) 鸡蛋(1)
发表于 2018-4-12 07:04 | 显示全部楼层
小黄 发表于 2018-4-9 20:56
, U$ M2 C" n- E2 O. B  a1 d' k6 @( wWalkout basement 会略冷。如果整个房子用一个,温控一般在主层,地下室就会过冷。
- j+ m* |, m% ~; P) N2 i) T' V' l0 [# @; Z8 J. l
所以如果地下室有地 ...
+ G8 _! Y1 A8 z6 D1 L6 l. N$ y
请教黄教授,只有一个furnace,也没有地暖但已经装修好的walkout basement,想提升basement温度的话有没有最多快好省的reno。好像加装furnace工程会比较大,因为地下室的vent都要重走。地暖的话就是把地毯掀了重铺?
大型搬家
鲜花(122) 鸡蛋(1)
发表于 2018-4-12 07:04 | 显示全部楼层
Dennis_Commando 发表于 2018-4-10 19:448 F# a/ J9 s; V$ M! M6 Q- M3 _
家人都不喜欢地暖,看了很多review, 地下室准备装engineering hardwood.
+ t1 W' W- M1 x& K! q6 Y% T
地暖都有哪些坏处你家人不喜欢?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2018-4-12 07:37 | 显示全部楼层
我家是walkout。冬天地下室要比二楼暖和很多。春秋天地下室比较冷。风阻是一个原因,屋顶的散热是另一个原因
鲜花(27) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-4-12 10:39 | 显示全部楼层
watercress 发表于 2018-4-12 07:04
8 m3 Q  N# G# K, d0 s地暖都有哪些坏处你家人不喜欢?

- X+ f" S0 Y6 k3 \+ M) [- A主要是花费,维护和加热速度的原因吧。7 W# E6 ?7 t# m# X- F
我们非常不喜欢tile, 地下室肯定大部分面积将会是laminate or engineered hardwood. 所以光脚在地板上走也不会那么凉。洗手间用地暖有点overkill, 毕竟我们不是买multi million home. 用地暖就没这么重要了。3 P& E7 y5 h- O) S: s0 h
我们看了几个show home的地暖,mechanical room 的plumbing走线有些太复杂了。以后维修价钱肯定不低。$ ?( C0 ~" `* K1 A1 s
再就是我是学science的,不喜欢radiant heating 这个概念。还是热空气加热房间比较快。
0 B3 {$ \6 Z7 W0 W* @+ ^以上只是我们能承受价位内的选择。1.3 M以上的房子大部分都有地暖,有预算的还是选地暖比较好。8 {; E+ h; ^& r9 y% K
, |5 i$ `- b, o' P, s
大型搬家
鲜花(37) 鸡蛋(5)
发表于 2018-4-13 09:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 多洛洛-JE 于 2018-4-13 09:41 编辑   x! q2 R" E; S9 b% ^2 O
Dennis_Commando 发表于 2018-4-12 10:39" p# [( X$ T& \$ `
主要是花费,维护和加热速度的原因吧。) C# _6 m  a$ U
我们非常不喜欢tile, 地下室肯定大部分面积将会是laminate or en ...
' H9 n+ h4 s3 y1 Q
5 ^, e6 W2 G6 [/ U6 e. ]; n. m
任何地板下都可以用地暖,如果加地暖和加second furnance的价钱差别不大建议你用地暖。第一因为地暖冬天真的很舒服,第二日后resale会是一个非常吸引人的点,第三地暖根本不需要什么维护,不容易坏,从经济角度上看,冬天必须运营两个furnance,即使你不用地下室,second furnace也要维持在18度,你冬天的utility cost绝对比地热要高很多。
8 I) R; a5 l! t+ E  e  }# w. q3 V1 c! k0 e7 E) x" H! H8 `
另外如果你家地下室要住人,装second furnace最好地下室和二层卧室用同一个furnace,一层用自己的furnace。如果地下室不住人是活动室的话,可以地下室和一层用同一个furnace控温,二楼用单独的,因为以后你大部分时间可能在二楼bonus room和卧室活动,二楼用单独的furnace控温,一楼和basement的温度大部分时间就可以调低,节省你的utility cost
大型搬家
鲜花(37) 鸡蛋(5)
发表于 2018-4-13 09:35 | 显示全部楼层
d_hjh 发表于 2018-4-12 07:37
$ z0 m1 H5 H' ~5 T9 ?我家是walkout。冬天地下室要比二楼暖和很多。春秋天地下室比较冷。风阻是一个原因,屋顶的散热是另一个原 ...
; z  s. h  C* s
你家walkout basement装修了吗?如果没装修的话地下室热是因为暖气炉散热的关系。
大型搬家
鲜花(27) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-4-13 10:35 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
多洛洛-JE 发表于 2018-4-13 09:32& M7 Z0 ]  `% t+ K
任何地板下都可以用地暖,如果加地暖和加second furnance的价钱差别不大建议你用地暖。第一因为地暖冬 ...
! W2 H8 C+ S- K2 j! u
绝对是行家,谢谢建议。& M6 X& N4 O; x" F% |, h
地下室不住人,地下室做活动室,workshop和spare guest room. 我喜欢你说的那个二楼一个供暖, 一层和地下室同一个供暖的设置。
大型搬家
鲜花(34) 鸡蛋(0)
发表于 2018-4-13 12:12 | 显示全部楼层
Dennis_Commando 发表于 2018-4-13 10:35  [8 c* O: ~+ n( G& g
绝对是行家,谢谢建议。
5 [3 f( ]# |0 C& a" n, f) m地下室不住人,地下室做活动室,workshop和spare guest room. 我喜欢你说的那个 ...

3 u' u( |. g$ Q请查下短消息
鲜花(8) 鸡蛋(0)
发表于 2018-4-13 22:17 | 显示全部楼层
还是两个炉子好。
" q0 H5 D* d3 G" [可以分别设定温度。冬天,即使一个炉子出问题,也不用怕。
鲜花(27) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-4-14 09:51 | 显示全部楼层
qkc 发表于 2018-4-13 22:17! p! O$ ?- M+ h
还是两个炉子好。' m3 E; n! d0 A8 _. k  O
可以分别设定温度。冬天,即使一个炉子出问题,也不用怕。

- \3 ^' P4 T5 c! k8 Q说的对,谢谢建议。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2018-5-29 18:53 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
楼上说的对,还能省暖气费。比如,您在楼上,不经常在地下室,可以把地下室furnace温度设低一点。 另外,以前听一位管道师傅说,两个furnace,等于给房子分工供应暖气,每个furnance也不用work too hard, 会延长furnace的寿命。
大型搬家
鲜花(27) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2018-10-3 07:44 | 显示全部楼层
谢谢大家了, builder给弄的二层一个furnace, 一层和地下室一个furnace.