埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
楼主: 侠客行

油沙 安装电工经验浅谈

[复制链接]
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:26 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 湘沙古人 于 2009-1-3 19:15 发表
$ \8 [* W$ o! h. Q# O) }: Z这里二次控制电源多取自line side pt二次或变压器二次 120v 交流

5 c2 P8 O8 W- S. Qpt是干什么用的你明白吗?先高明白再写,否则会误导人的. "二次控制电源多取自变压器二次 120v 交流",不知道你想说什么,难道还有直接从高压上接线吗?+ ], C( z% e4 Q5 v) y" L

' {& j  f% t0 N[ 本帖最后由 NorthernWolfy 于 2009-1-4 00:28 编辑 ]
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:31 | 显示全部楼层

回复 21楼 的帖子

恕我直言,电缆要不要使用铠装,取决于敷设方式,如桥架,管道或采用其他对电缆有效保护机械损伤的敷设方式,就不必要使用铠装,当然要参照相关的规定,大体如此.如采用直埋或其它可能暴露于机械损伤的场合中,铠装电缆无疑是比较好的选择.这个其实IEC,GB,NEMA,CEC的标准都大体一致.国内低压电缆确实如您所说,铠装的比较少.交联电缆不是胶联电缆.CROSSLINKED POLYETHYLENE(交联聚乙烯电缆),主要使用在6KV及以上的场合.
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 herbal 于 2009-1-3 22:23 发表
2 n! _6 b  i/ L- |! g( ?! ~楼主的这种奉献精神我很钦佩,真的,不要说我在冷嘲热讽,搞的都不敢给你提意见了,但我这个人不说又难受,我想你最好不要总将国内和这里做比较,是不是你离开国内太久了,对国内好像很不了解,比如,楼上你说“交流 ...

* ~3 p9 E: m' T* _: X' w9 G; k说的对.继电器的电压等级是根据不同需要,具体场合确定的,不能说什么等级的用的多,什么等级的用的少.
鲜花(22) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:40 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
原帖由 侠客行 于 2009-1-3 22:34 发表
* \! k) z9 M: W- M2 t真的吗?您真国内用过24v的交流接触器?那个厂家的?我倒想在国内买一批。谢谢帮助!
% t: h8 w. j1 [
你说的没有道理的. 国内经常用的不一定是国内生产的.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 00:50 | 显示全部楼层

回复 20楼 的帖子

交联电缆分交联铠装电缆和交联电缆,以有没有使用护甲为区分,所以在电缆的分类原则上要清晰,我理解一般电缆的分类原则参照导体材料可以分为铜,铝,银,铁...,按照绝缘材料分,裸,橡胶,塑料,油,纸介,按照电压等级,按照....,当然我们一般是几个区分原则一起使用,例如金属铠装6KV交联聚氯乙烯35MM2电缆.
大型搬家
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 00:59 | 显示全部楼层

回复 29楼 的帖子

谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的,这道不关我们电工的事。您说电压等级不光我们电工的是,我不理解,如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,然后现场来了一捆电缆耐压等级为250v,10awg/3c,电缆转盘号与电缆一缆表给定一样,电压等级和您无关,您就给拉上了在说?这种做法我真不知正确与否!对,做为电工,不可以自己改,但我们有提出问题的权力和义务,提出后,只要您是对的,没人敢给您layoff.我就是这么做过来的。
4 d0 E. _/ m/ }; |$ q; f.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

( A/ H; @  h% {8 d" \- g0 c; }4 k; g

8 h% |( q+ @, `0 C7 C
  M' T* k0 c3 L& |  B请各位不要再讨论维修电工的问题, 因为油沙田里主要是建筑电工的问题./ o+ \6 F6 I9 g+ D$ y( \3 a
& s+ t; V+ w$ R3 u
也敬请LZ不要再比较国内的情况, 因为这会跑题. 并且引来不必要的争论.
% j  c3 `; d, u% z1 F( G5 d$ q) S  K* d, p" T
最好LZ 引用实际油沙田工作遇到的问题, 打比方,
+ z! z0 p0 ^% `5 J) K( g( r& L/ B2 A
CABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:08 | 显示全部楼层

回复 34楼 的帖子

24V接触器应该是指使用24DC,或AC的控制电源吧,我们一般也这么简称,它的使用其实也比较广泛,例如机床类设备就较多的使用这类产品,国内当然大量生产,如果需要可以联系.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 01:11 | 显示全部楼层

回复 34楼 的帖子

您说的对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:16 | 显示全部楼层

回复 36楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
作为电工,必须了解电缆结构,命名原则及基本的使用原则.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 01:23 | 显示全部楼层
国内的品牌非常多,无法一一提供,您可以到阿里巴巴或者其它网站查一下,车床,机床,或者包装线都有用,没有什么特殊,我可以给您提供一个型号,例如HLC-3XQ01CY(3P/25A/24V)交流接触器.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 05:28 | 显示全部楼层
很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:33 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
原帖由 稼穑翁 于 2009-1-4 05:28 发表
$ J8 A7 G+ V' D$ d7 `4 k很想听楼主把这个话题说完,请大家稍安,勿争执,有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
# o! i2 M8 g; t# h- p3 E0 x5 v
你如果会这方面的东西,可以继续看. 如果不懂,会误导你的,而且,这些是实践的东西,看不会的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 00:59 发表 4 A0 o1 W6 B1 m
谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的, ...
. L* q( ~  P4 i/ Y) `! ]
250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 07:48 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 00:59 发表 , o9 P' J! F2 M
谢谢再次回帖,但好像我没说电缆长度限制的标准吧,我不太明白您指的是哪条。所用电缆长度多少,一般设计人员是有给定,但我们现场还得重新核实。同时您所需一捆电缆长度的多少,采购方是可向电缆生产厂提出要求的, ...

& u1 k& C% \4 i3 D. m, x: H1 `如图纸上是指定电缆耐压等级为1000v,10Awg/3c,你没有找到,就告诉你的supervisor没有发现图纸上所给的型号不就解决了吗?为什么把其它的用上哪?你只是对号入座去找,动手干活,没有你说的那么复杂.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 08:09 | 显示全部楼层

回复 27楼 的帖子

昨晚,连夜给国内以前比较熟悉的电器供货商电话帮你询了价,请给我你具体的技术参数,数量,交货方式,随后可以给你公司报价。另外,你要国产品牌还是国产外国品牌,价格差别挺大。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 09:09 | 显示全部楼层

回复 31楼 的帖子

同言同羽 置业良晨
请你讲讲ct的极性和保护的关系吧9 C4 E1 ]+ G1 i1 N# R0 U% n- U, D

3 I7 @- Z$ @. L: }- Y/ ^; x/ g[ 本帖最后由 韩韩 于 2009-1-4 09:11 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:00 | 显示全部楼层
本人已找到24vac的交流接触器,谢谢各位提醒。该类接触器多为家用电器,及机床所使用。
* g) t* M  t- I( P- @' f+ L5 Z& A1 U5 P& P& m
1 、适用范围
0 y, V- R+ I4 l' E; X& D
" Y. C2 U+ t. iHLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器(以下简称接触器),主要适用于50Hz或60Hz、在AC-8b使用类别额定工作电压为277V或600V时额定电流至25A电路中,适用于起动和控制三相交流电动机(压缩机)及其它三相负载。主要用于家用电器行业,特别在空调行业中。可以替代同类国外进口产品和国内传统产品,符合IEC60947·4,UL508及GB14048.4等标准.
+ C9 p2 I( A1 z4 N( d( E
* Y, j5 x9 P# X0 b# {0 Z2 、型号及其含义
7 ]: U" F. p- Y+ j: S
  }7 ^* A, f3 FHL  C  -  3X  Q  01  CY   
. F7 ^: L4 B) E+ y企业特征代号  表示交流接触器 包装方式 Y : 一只一纸盒   - : 整箱装 接触器极数,3X : 表示三极, 线圈控制工作电压  额定工作电流等级 接线方式   4 Y- P2 `+ o; A9 o
0 @) J5 Q% m. V; g  S9 Y* w3 v
二、产品说明及主要技术参数 5 ~$ Z. K2 E( p# @
型号 HLC-3XQ01CY(3P/25A/24VAC)空调接触器 5 n: D6 Y- @3 V
额定工作电流 Ie : 25A
5 o" q5 u9 Z% ~: M) `9 X1 L* f) d额定工作电压 Ue : 240/277,480,600(V)
9 d/ ?, C/ l5 x& J) U1 x额定绝缘电压 Ui : 600(V) 4 i5 d, J9 o0 ^- k: O3 u4 Q1 h
线圈额定工作电压 Us : 24(V) ; g, x! y' _4 W# p; c8 N
机械寿命 100(万次) $ n* }/ K& ?8 x5 a  {8 H2 v
电寿命 10(万次) 8 a& O7 y, |1 z5 n
产品说明 1 、产品描述
; f& s) v( K4 l$ b% H7 ?1 F; _9 r% a$ ]/ u4 V
[ 本帖最后由 侠客行 于 2009-1-4 10:07 编辑 ]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2009-1-4 10:05 | 显示全部楼层
个人的见识确十分有限,本人将不再做经验浅谈,但我会继续将一些于油田工地相关的资料发出。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:27 | 显示全部楼层

回复 26楼 的帖子

老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
buddy,让楼主保持良好的连续性,如果有不同意见另外发个贴子,三人行,必有我师,就是高手之间也有不同意见,听你想要的,国内国外品牌Omron ,AB , siemens,国产德力西,很多都是直流24v,也许24av也有,但我没见过.be nice.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:35 | 显示全部楼层
支持楼主~~
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 10:43 | 显示全部楼层

补充一点

同言同羽 置业良晨
国内老的控制电路大部分是220v ac, 如控制箱上的按钮等,但欧美的安全标准是很高的,与国际接轨吧,特别是控制箱等人需要接触的地方,都是24V电源,安全.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 14:09 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
油沙田电工所遇到的问题, 是电气安装的规范问题, 也就是我们所说的CODE的问题,
; K" P9 I4 Y* h+ E7 z7 l; ^
' F0 C; L# f8 A9 j敬请LZ或各位老大谈谈工作中常碰到的CODE.# j& _2 O' Z  n, ~

. b1 N& I+ f! r. `$ g& L* L  V& ~. [$ Z打比方,- G2 ?+ p6 }$ Q

. L; F& A( U( G1 h( H% A# B8 S- aCABLE TRAY 之间的最少距离是 600 mm, 以便铺设CABLE 等等.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 18:09 | 显示全部楼层

回复 48楼 的帖子

我给你联系好了,你又不要了,也不给个回音.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 20:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
支持楼主开此话题的良好愿望以及所做的努力,很想听楼主把这个话题说完,请楼主继续!7 [$ U4 j; E: U  p1 j7 r
有想发表言论的请另开贴,谢谢各位!
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-4 20:59 | 显示全部楼层
要谈还是举例一些自己干过的例子就好,不要总结的太多,与国内比较的太多。
$ B) f3 z! Z3 J* @4 H那样容易误人子弟就不好了
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-5 18:47 | 显示全部楼层
我也很想听楼主把这个话题说完.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:34 | 显示全部楼层
原帖由 侠客行 于 2009-1-4 01:11 发表
' f4 z, H4 g' a- C! @) y4 t; l! l您说的对,不一定是国内生产,但我指的是他说的国内在使用的24v交流接触器,在国内那家工厂的系统上用过或正在用,我是真想了解了解,因为我在国内确没见过,希望您给个学习的机会!

2 i0 F2 H6 @8 n' y& @* {# @9 R- F0 T8 H8 b  f$ F1 J
% ^$ Y% d4 |/ Y& Z0 {$ a
真不想让你难堪,但---我还是要实话--------首都机械厂-------你知道吗????????
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:36 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
原帖由 hanxishang 于 2009-1-4 07:41 发表 ) T  [8 P' m( m5 \) E3 \

  d) d3 m7 y4 A  M. ~' \4 Z/ f250VAC 10AWG/3C 你指的是控制电缆(包括信号)吧.动力电缆是>600VAC的.
, X1 P' r: o! @9 p
% x* x( K; o" O4 m8 E3 Y# v

. ~9 p4 c  p7 E" T! s0 fthey have different color------easy to tell distingush
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 21:47 | 显示全部楼层
楼上哥们,人家在指出问题,在加拿大你可能找不到250VAC  10AWG 3C的电缆,因为人家也说了,动力电缆一般额定电压不低于600V,OK?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-2 08:55 , Processed in 0.282408 second(s), 34 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表