科普一下Furnace: g, |5 k$ v' A
1.基本构造: Y3 M$ R9 Y" V! D1 ?' X& s
(1)外部:一个金属壳体,与炉子相连的是duct system.' I5 e! p) y5 [. t& l8 q" b
(2)内部:主要有:) K9 d% R' v$ p+ `' P
*heat exchanger---位于burner正上方,用于吸收燃烧所产生的热量,加热supply air,由blower鼓风通过duct system送到各室.
3 s3 L$ R+ y7 q+ |9 @) |
0 a: Z$ n) |" Q9 e% r2 p( H! X*burner:燃烧器,根据炉子的capacity不同,一般配置有三到五中不等,用于燃烧natural gas.; {" J/ k. o) `' y3 s! s
5 u- f( V7 a3 J& k*Blower assembly: 鼓风机,它包括blower housing(装载后几项), fins(旋转产生气流), motor(动力源,交流120V), capacitor(motor启动用途). 高级一点儿的炉子上还安有flow sensor,用于安全保护. 老式一般采用belt drive,即motor通过belt驱动blower.现在多数采用direct drive,即motor直接驱动blower.
: }" x# O. F5 b) @% } E1 I
3 `$ B, V9 A4 G. M*Controls:控制部分.老式的控制部分比较简单,一般包括
5 n% O/ l! c X- m; e0 g% K! l----Fan/Limit Switch(这是一个二合一的控制开关,其中fan switch控制blower在预定温度范围内送风,limit switch是用于温度过高时切断系统以保护不致过热或火灾),它是一个有银色金属外壳的盒子.它工作原理是:一个bi-metal(具有不同温度敏感性金属)在温度变化时产生转动,以达到开/关的作用. 这个开关因采用金属材料制做而成,因此容易被腐蚀从而影响精确性,有时fail造成系统无法工作.& C" \* x( e; J5 _! v
----Gas Valve:用于控制natural gas的电磁阀,十分重要也十分昂贵的控制部件.在它上面集成了main gas valve, pilot valve.前者是开关gas的,后者是控制pilot的.此外,GAS VALVE上还有一个重要部件,就是thermocouple,它是用来探测pilot flame是否存在,如果pilot熄灭,系统将无法启动.0 e, n& @& q4 S& ?: l( e' B6 ] ]
# D0 s1 R8 Q+ P2 b x8 U L' Y+ ]1 n
----Pilot assembly: 包括pilot和thermocouple. Pilot被这里的国人称为"火种",不错,它主要的作用是保持火种的存在,随时准备点燃炉子.Thermocouple是一根铜管带一个探头,这个探头是一个bi-metal(铜镍),在pilot flame加热下能产生15-30毫伏左右的微电压,此电压作用于pilot valve,如果Pilot灭了,这个电压消失,系统停止工作.
, f% p/ c& x% w2 S' } K' ~' c# J+ j" k; L! G8 n% C
----Thermostat:温控器,用户可以把它安装便于调整的位置,但不能放在阳光直射,气流大,过低及有其他热源的位置. 它的基本功能是温度调节和系统开关.随着节能的迫切需要和新技术的发展,thermostat也花样翻新,用户可以根据自家的系统选择不同型式的温控器.6 [: m4 Y. ?. m! J$ B1 p% i; [2 V
# q8 Z& ^' o( P----Furance Switch:喜欢DIY的朋友请注意了,你DIY时一定要先把这个开关OFF,否则有触电危险. 有的系统没有安装这个开关,而是由炉子自带的DOOR SWITCH来代替.如果DIY时不小心,闭合了DOOR SWITCH,那是十分危险的.所以我建议DIYER在这种情况下,先把PANEL里的FURNACE支路切断,然后把DOOR SWITCH后面的插座拔下来,用电工绝缘包布包好,再干活.: C8 W# f" e$ \# G
1 y( p+ K) O& F) x1 O$ o! G以上介绍的控制单元是最简单的了,现在的炉子大多带有module控制单元(一个盒子上有很多插头和接线),它集成了炉子工作程序,通过分布于炉子各部位的sensor来控制炉子工作.这里,随便说一下各种sensor,主要的:
- ]) E( k( R' o9 r! a8 B----pressure sensor:这个sensor是一个直径3英寸的扁圆金属盒,有一根胶管和两根电线连接.它是用来探测venting system是否正常,如果烟道堵了,或venting motor坏了,它就不会闭合控制回路,系统自动停止工作.
4 Z. R1 L6 x) |; p7 o' v) j% F0 }. X+ J _+ l5 E& _
----flame roll-out sensor(2-4个不等): 正常情况下炉子是在负压下工作,即火焰被上升气流"吸"入heat exchanger,但由于外部环境多变,有时上升气流会变成下降气流,这时火焰会"喷"出炉头,烧毁炉子.在这种情况下,Flame r-o sensor自动切断电源,保护系统.6 V8 T4 ` j1 r$ j+ J5 A
8 p, J8 H0 N3 X2 S& b# P---Flame rod: 位于burner附近的一根二寸长的金属杆,用于探测flame是否存在,如果熄灭, flame rod作用于gas valve,系统停止工作.
5 N( ^* @8 u/ |9 m; X5 s, [6 R) j$ o7 B T8 ]0 |
----此外,还有vent limit, flow switch等花样繁多,目的都是安全保护功能 |
|