今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
( U, X6 {% P; x& ~, \# j7 m7 a [* V2 b
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
4 L8 ~. k+ ]* }- h6 ^, I4 s
# K$ l, `8 N+ O- I我的观点如下,4 I0 v+ y" s: @7 E( ^% y
6 ]9 M+ O N+ T
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
& ~; n3 ~5 T2 x! u, ~
$ q0 @! v7 Q' F这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
* _; ~7 h# Y" `; O8 ^" f' o) f) N I4 p* N4 ^
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
* t0 l- Z, {& M8 r. q
7 ^. G3 e' K7 S- d检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
9 e! I2 p. L3 z. p" t4 {, b+ T+ o7 ^
% a. p% c: G, x! [插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。( V: N' G) Z3 y7 T) Y
2 q, P! Q, J! M X: }6 O
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。! Q; O- T( w+ d: `8 C7 C
, T7 q* h# k4 P" s+ O就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。. |' F0 s* B3 I; G# y; A
% C+ X9 u+ [+ G- B+ Y) V房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。8 J+ Q2 O5 q7 D' ?
2 l" _" z7 E- m$ }2 ?# E; F3 e
/ X {- j; w1 Z, Z补充内容 (2021-6-13 21:41):
3 z0 Z6 Z0 ~& n- i. P白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
3 q4 d/ ^$ H ?6 O9 B8 p" Q& S$ c9 Y6 E: y Y9 m' D( M+ h9 e/ [
补充内容 (2021-6-13 21:43):
/ Y; e3 H" u+ J/ g: D9 b这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
7 f6 p6 }4 y4 C0 h) ?" s0 d9 k
" r, [) f! ]' B9 ?( A# n$ G补充内容 (2021-6-14 09:35):
0 x# H0 |$ d; n! g: G& B我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|