 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑
$ @8 `5 N) K% F @
5 v! r l5 k$ w* W h8 ~$ v8 D今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。2 v) Y: L" J. @6 }
& n& X8 Z! R& E$ o/ {0 u
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
% d: D7 K) P* d5 G) s' F' M+ K2 t0 ]" `& s
我的观点如下,+ G: E! s' }5 c5 e( A9 j2 @* O, i7 M
6 ~- \. A- [1 y2 i8 J7 b先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。$ |0 e6 f; p! y2 V1 x. W5 q
) V9 H0 ]' |+ U: w+ y+ F" @
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。% C* O( V7 |) {# [2 R
7 S- d0 c! c9 H3 v v6 F: I打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
6 Q. i" h2 r* Y4 L$ ?- N* M! B% s( g1 d. q+ y4 b0 r9 m' m& r
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
3 g0 Y9 R( \0 x) p$ U* Z
" {7 [0 b% I; ]' h; D5 S* B) ?插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
# ?; _2 G4 |4 {: w2 J. P
: v9 J0 j7 t9 ?0 q0 @+ ]这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。, w# Z* q2 w5 U: Q5 ^
5 I, U% }6 h7 `9 C% {, C9 i7 c就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
' f) T- L5 d0 b( Y1 k# H9 |8 p- R: H0 @4 b: E+ M& [9 c
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
+ \& M7 `& v6 Z1 G0 |3 o% S5 b+ I
2 |' S* ~2 Q. z! z1 `. T8 M5 ?/ F0 L1 b. J
补充内容 (2021-6-13 21:41):
2 K9 b3 a9 v* @白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。( |! z% S5 a+ n0 ]5 ]
. s' @0 i6 O+ |$ b7 Y6 Y补充内容 (2021-6-13 21:43):
+ u+ f- p0 [0 a7 J3 P5 g. b这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。5 n' K9 n, I9 V7 c6 a
+ d2 W q. v8 t% |# d% `& L
补充内容 (2021-6-14 09:35):8 p( i5 N+ K5 q% v e" ^% Y9 h
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|