9 S- R8 X# ~/ h. G: q8 Q2 b今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。% D) k, v/ [! }- ]. F
8 h o1 I3 [& s0 D5 V. [$ R" F检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
: s1 g) f# s7 i
$ B% t4 L, J/ u) J7 d我的观点如下,
: g$ U: f5 ~5 V" Z6 q4 i( m; I6 X4 D3 x" C
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。% W: U e/ N" t8 e0 H: T
! g8 W A7 q2 G/ c5 s: L这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。, R# O- G: S5 M4 k3 F
+ A# j- y, W2 M6 m, H# Z# x打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。' ~" a- D/ I* Z
. r/ d: o& R l! A. ?) F" a, A检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
# G6 [( \' T1 `* J, Z5 W
3 @; p4 s1 Q6 ?7 M f插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
/ R* z6 b1 x% ?- V+ f, ^ i+ W" h. h$ d5 Q
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
r: x: x" e3 |0 q6 }5 `$ k
* T1 e# Q/ p% H3 |3 y就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。2 a- `6 ^# z- K) |8 Q
: K8 q! L1 V9 Y3 Q7 K房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。9 g# O1 H+ M+ R7 k
" K$ g- P' `% F: ^( c# o. E
, t6 P* X, s0 U/ }# _补充内容 (2021-6-13 21:41):
W8 q) }7 U, W0 X; d白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
& D5 F# A3 \) e4 m: m/ L, Y
8 C/ V/ A/ c: ?$ B$ O0 S" S补充内容 (2021-6-13 21:43):
0 U. x2 d+ z8 n, Y这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。8 M5 T+ f* A$ I) Y- x
( l, D! g, }) B补充内容 (2021-6-14 09:35):& p0 G% k- M% \
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|