今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。 
% C* [2 j3 D/ _9 p6 G5 f2 b6 A, Q0 K2 i0 Y' c3 F; W; s( u 
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。, }# H% k5 T1 J6 D/ h0 x 
 
+ _* v) t# k- K, v& N; d我的观点如下, 
2 ~9 [2 a5 p8 O& M# O( X3 |% `% A& D. ~ 
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。* w* ]- l9 H5 p, P9 V 
 
; e6 B$ k( H/ |, e这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。 
$ b8 z4 }( [; ^% R: R 
2 `; [& Z( P( U# @% S, l打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。$ T* x9 f5 E! ~* H 
 
0 y( s1 |. h, M# J6 N4 p5 c检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI 
& z" u- v, R' L! ]1 r 
$ m& o& P, b) T6 c) D插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。( A8 m; _7 R% S/ a8 S 
$ C* X* C& t9 H 
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。 
& Y, ^  g! [6 O1 X; h5 L0 {" k7 D1 b  p" j- J 
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。5 V" s  v) U: T+ @. M 
 
# P% X# [5 _7 @: h: {2 x房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。 
& W# F& k! }3 z1 q& H! Y9 u- ?" d* t3 ?9 J6 n 
 
7 G" ?3 A4 q8 R4 r+ g; v补充内容 (2021-6-13 21:41):- X, g. n& {$ t$ ~ 
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。 
- \& s, Y$ q& ^3 }' [- L 
1 |! B& d$ G9 U1 ]( n5 w9 ]' P补充内容 (2021-6-13 21:43):) A) o* o$ x1 T. E. ?1 W 
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。 
1 c+ j9 ~3 |, M* k+ T, ?' @* t5 ]1 b1 k 
补充内容 (2021-6-14 09:35): 
  a/ c% R: X' B+ P我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |   
 
 
 
 |