 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|

楼主 |
发表于 2021-6-13 20:33
|
显示全部楼层
本帖最后由 快乐的罗嗦 于 2021-6-13 21:01 编辑 # f( M$ w# Q3 y- N+ M6 M) X& Z
+ n: \) Y0 N/ Z# c( Q今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。
% u% b, D$ W; {0 h: y: o7 x% s* |9 {8 d3 _* I/ n
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。( H5 J5 c4 [" _* P% a4 }. `
) M) X. ^( Z6 O6 n) B4 [: V1 |
我的观点如下,
' o) w7 _% Z* }% v; i+ \; f. X. @5 O- L! ^9 J
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。1 q9 _/ I. a2 @* a
0 T9 z: F3 K) ^这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。
* C7 K" E/ v# R' \! e i' p
- S1 W9 n, [8 e. O7 Q打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
* w- u% P& I$ h/ t
" e' A& g* o7 r4 p检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI, H+ }0 P% y: z6 _
4 b- A7 N! ]$ K# q( ?) ^9 y( F
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。+ g! D, I8 H0 h; R; \) R3 C
* G \" _1 e0 H! U
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。9 K/ }4 d/ w, i$ P* C4 K$ i' z
3 x0 ?/ u9 F4 p) x! o$ O5 i; e3 a就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
1 q0 l1 a; M% A, K& Y6 |- {4 {3 V1 o* u! x' e$ ]
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。9 Y1 r1 G, d# x( N+ w1 W
" A% g0 N/ m" V
7 _+ A+ v! U2 o8 {% x1 B
补充内容 (2021-6-13 21:41):
- n a& Q+ T7 O% Z白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。, B' G) K- K% }0 y& h9 K
; p) T6 g5 z6 ?$ r4 v8 `补充内容 (2021-6-13 21:43):
9 b# g4 L/ r2 p: i2 @# _' b+ C这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。
7 j# [+ ?1 X( u0 M+ X, H2 z- C; g% n& D7 W
补充内容 (2021-6-14 09:35):" |. [2 c3 A+ L, z
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|