今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。8 ^: s6 i" D) z! F- q
9 e e& P: W8 x; C( A5 I
检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。/ V) Q1 B4 N8 l. l8 d
& G( i8 ~' ^1 F& N8 g) t) T我的观点如下," t" ~2 y1 ]3 ~3 a
8 @# n; h0 I: K& ]. N# {9 \
先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。0 _* q* C& ^2 W' f; S- Z+ |
6 T& L' a( R. ]# q- g" |
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。, e$ e+ t$ M- p) R$ W/ [+ t$ a
' H. i- d z0 z% [
打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。5 m, G9 [* K6 P! z
4 _ M' s) f D: R& p/ K检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI% I: F& O! H+ r# O5 R1 Q
- ~& T8 h" ]/ G" j6 _/ D2 t插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。9 l: ]& g' H. }8 i+ q
# @4 {0 b. T# N j- o
这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。
, m' p- d2 K: Y3 u8 }/ l) o) K6 v: s8 o% W
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。" c) s5 ]1 z8 Y3 N0 J J
7 \, m A- e4 s' B
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
( ?4 [; h8 X; Q$ s! G1 T- R9 r. i
5 ? B8 @8 K5 Y! p/ E1 T
补充内容 (2021-6-13 21:41):1 W$ m I, A, I" y+ x3 \' N. U
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。
; k2 |9 `. ^: {# E$ L7 a$ @/ }" N* x" b5 d
补充内容 (2021-6-13 21:43):
" S* N, k! v0 l. f. d, p" [这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。2 t1 L3 ]" ?- ^ l# Z/ F# U. Q
6 h3 N8 @1 t9 t# i$ G) m0 e补充内容 (2021-6-14 09:35):
% L7 Y7 [: T+ \4 K$ C: I我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|