今天给人修插座。一个屋三个插座都不好用没有电。4 Q9 c2 r% z7 W2 o k3 x
1 i; k( v& |! ~/ K检查2个多小时,跟房主说修不了,线在墙里面烧断了,或者就是断了。听起来有点像天方夜谭。
6 v9 ], d1 y5 I* ]" _! c. z/ R+ H3 `4 w' h3 c* o9 W
我的观点如下,3 V& O) _/ o0 n3 R5 @( k
6 p* K( |/ J- i- o- z先介绍一下背景,跟这件事也不一定有关系。
2 D$ c& _2 q {: E0 y; j, ~. D) a0 \* M0 t; ?& ]' x
这家12月份装修的地下室。楼上有个睡觉屋就是这三个插座隔壁,装了几个吸顶灯。5 y; o9 }7 ?+ E: N2 q$ m$ B$ @
" a$ W- d* P% N% W2 G" E. T. ]打开配电盘检查,发现一根白色线在端子上松,有烧糊的痕迹。右边有7,8个白色线端子根本没拧紧。一一拧紧。他给他女儿买了1个1500瓦的电加热器。
0 o @1 v! }9 G/ v7 B, N; D" i, D! q* x% q; \& S' ]
检查发现,上面说的这两个屋受同一个断路器控制。但是吸顶灯那个屋插座好用。断路器是AFCI
! \ k6 Q/ ]) F% e: ~! H$ ^9 N a7 Z: J" ?9 Z& ]
插座不好用这个屋用万用表测白色线和地线之间是断开状态。白色线和地线之间测得120v,黑色线和地线之间也是120v,黑白线之间有时0v,一v等等。
3 p# A2 ~4 A# k* W* u. V* R5 a, t
# S! L2 d! Z/ H7 o& o这几个插座据房主介绍,时好时坏有一个月,一个星期前彻底不好用。插座,导线都很好,没有烧糊等异常迹象。( J5 ]! j1 ~' a% Y, |" c
0 k! L4 F, p0 b4 r n# d
就是这样。我就是这样认为的。零线和地线之间不应该开路。
a( x, p2 F, L5 r8 J' h+ ^- o J- P# z3 O" m, W& e+ K
房主问我为什么隔壁屋插座好用,这个屋不好用,你说他们都在一个回路。我说那个屋可能是在这个屋的前面接线,就是说这个屋可能是通过一个wire nut 如果这个东西接线松松的,就可能烧坏。
' ^) k- m" x) K7 ^& X2 u/ V- v8 x3 r4 ~6 y$ z9 {
; ~6 `4 Q6 j3 G6 p9 ~5 m; Q9 f补充内容 (2021-6-13 21:41):( A3 s" f' U2 I+ b
白色线端子为什么没有拧紧。是故意的还是忘记了? 有两根用手能拉动电线。其中就有烧糊的那根。9 H3 K0 b7 d( n: l7 p6 W
) n" r6 l# \# O7 F9 {补充内容 (2021-6-13 21:43):/ N, l; I9 Z: E. V! R% f; H
这个房子不是老旧的房。顶多有十几年。" l! \7 J. V& l, u
' N4 a6 Z/ Q6 g) O* _3 x) E补充内容 (2021-6-14 09:35):' O2 d, R- Z$ ~* Y
我跟房主说把地线当零线你这三个插座可以用。但是不符合code. 他说那就算了吧。 |
|