 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:6 f7 W$ W W! g! }
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
8 V0 z- O, D' c A$ }reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
, Z) t# |1 } J5 ]有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根( S$ d* c$ k/ e5 B
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。4 S+ k( ]% i z* T* Q
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,/ j# G, S) g; @% J
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable! V' p2 c: d/ e. k) ?
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable) V* o. S; e. ^ V2 k5 V
5、会用radio
0 Q2 ^; D( }8 s6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后, F( w4 F1 e; u: n
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
0 \$ Z- K7 V. _干过几次多注意就都知道了。 _0 `+ a* F+ X3 \
5 o$ @$ d9 B! B! P% o3 H, z0 g[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|