上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。
+ ~" I" b0 e9 q0 u, I       9 Y0 r+ u$ d& {' X1 }; M% Z4 B
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好" x; v5 D% o8 ?8 J6 ?2 j
         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。7 ^5 c) r5 s% v4 s& _  i
        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。, T$ a2 ~2 J$ [( L# K
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:: i/ [7 i7 f) O) @" u9 V5 K2 |) P
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
6 i* r: |1 F; ~  N: _5 ]3 Z( Ureel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
, ?, ^7 q6 N3 @: |4 C* z有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根0 Z8 ]% s% j. T& {
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
% e1 T- b+ Y4 L7 m) {% c  w2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,  r+ O6 A, ?! u
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
$ ~1 E2 Y+ H1 M4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable, T, a* i* N; H  `/ Z+ u* z% u, e: `
5、会用radio
- {" s* T5 }8 Y) O3 P5 e6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后' j! [$ l' U5 e$ f
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
% t4 Y2 W, P$ p+ `$ e- q: M" e干过几次多注意就都知道了。
' d) u( X# R, i  C
# q+ H- n4 @2 [" N[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]