这个问题很难答的全面。我补充几点:, q" J3 _. ?7 n5 o: M0 p
1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。, n: `+ p' g1 V' d1 v& g7 k5 X( }5 |
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
1 [* m' p2 i7 Q' f# x$ f- d有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
* X8 r; y1 _& J1 G) ?* j( A要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
) m' Z8 a. Q" }7 _2 Y' T, c% B' e2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,& P, d0 x, H: F/ t: i
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
0 u+ c/ ~: `* ~, _/ b Y. F2 _2 t+ d2 x4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable2 o# E- K% I6 `6 a5 q6 ?7 y2 K/ B
5、会用radio
! b4 l" }3 W) `6 h/ u6 k4 _7 u6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
: S# J: s4 g' ]4 C( R7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。4 A' m8 Y# |6 [/ k* c8 t
干过几次多注意就都知道了。
: M' S3 {8 t2 h
6 s1 F( m2 Q+ c7 g[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|