老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
上次经验浅谈发现该方式不适宜在此多谈,这次我想将我做过的工作列出,请大家一起讨论。这样我也可以多学习,并省些时间。& O. M" U! R" P( `/ D
      
9 }7 S& B$ x" c/ W1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
  B; P# r% C5 `/ }# p4 }5 V         首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
0 i" q. f" q% Y+ V' \/ ~& K        其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。(待续)
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-1-8 11:49 | 显示全部楼层
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。& X" P" J- h! Y; Z) v
容易搞错。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2009-2-8 01:31 | 显示全部楼层
这个问题很难答的全面。我补充几点:
$ S) n; M; \9 {1 k' _+ u1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。1 p  S) a/ W0 C
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
/ Y0 G& V+ x  j, T  r8 F( q, Y2 c有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根1 B# @: H4 B% V6 \4 |" f
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
- Z0 N' |% `- i  B2 M9 \5 i) s- N8 p2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,8 R# Q" `& p; K0 O
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
4 K1 C5 E" e0 ^0 x$ T4 j3 r- ?4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable" S" Y0 Z" ^+ ^$ A7 V
5、会用radio
5 M: ]% X  X& |& p/ M4 \3 u7 y' A6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
- K& k1 x* y' r$ C7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
" K( V) `0 d3 v8 d/ B/ M干过几次多注意就都知道了。0 t4 W7 Z& A! k1 q. j
2 r) J( W6 ^& T5 M4 }0 v
[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ]