 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
这个问题很难答的全面。我补充几点:
# q% _) I a8 l' d# Y1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。- x2 j% j) H1 Y! B
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。9 a/ \+ w% J3 n/ j' L
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根4 Q7 o" E) u- E6 E2 e7 \
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。" k1 B+ J u) B$ A1 @+ ?
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,6 B, |8 e* I! u9 O5 Y) i; ]
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable+ R* {! {. X" `* }; ~- D
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
$ P# W( x0 U" F" ~. S! m' l5、会用radio
5 M2 Q a, z |6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后; P, O- n/ S) i, |* H( b& O V8 D
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。" H+ g O/ ~6 [& I1 K! X
干过几次多注意就都知道了。/ e7 L, a& t3 L7 V
5 i; {( W- Q+ P8 w7 t[ 本帖最后由 舍得 于 2009-2-8 01:35 编辑 ] |
|