现将有关内容汇总:欢迎追加
" O/ u/ Q2 n7 F- v" I) ?
0 I, t% Q* h+ x, {9 o第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么, Z9 b( g0 y, ^* s$ |. h; H2 ~% ?
' I, ^8 ? X+ `$ e9 p* g( ~6 ?& h
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
# S$ \/ g. |2 D" ~6 }' y/ a. {4 Y+ A& v4 x) y
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
( b6 d+ U! ]& y! f% g" A& g0 j! L/ Z, }6 }, P/ D
/ U& m2 u' f1 v
1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好 Q3 d/ T6 E( X/ |$ |; r% C
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。0 r5 k1 E1 k4 C& K8 }
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。- R2 ?. x( n% v' U& i- B
+ M4 V6 d4 L4 L4 q要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
# e" J2 u% N* T容易搞错。/ k+ Y* {! G' m# P# ]
+ l, d R/ K, ^9 |这个问题很难答的全面。我补充几点:
$ m' ~1 @- {0 y% n' C3 G1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
5 V% v4 k" O! x8 Greel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。' Q6 v0 K8 w, D; |. B! m( z! G' r1 h
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
! v( n) g _ R0 @7 Z$ T: r5 N# s/ y要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
$ v9 s0 `# [. Q3 |. F+ K2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
$ ^2 r! o9 q$ r+ ~6 m3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
+ z, w8 |) o! m! o x I; l4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
* D" G( b9 ^* ^- j; Y5 U5、会用radio; e! f4 [9 [% B% {* W6 e. ^
6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
* W* l, T& s2 x" M7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。 k3 q/ c' f2 K* k( y$ G7 D
干过几次多注意就都知道了。 |
|