现将有关内容汇总:欢迎追加
# o' R! i: e0 W1 _ t7 U- e4 [1 r$ X3 W }/ l5 M4 G/ O4 {
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么* C7 C: a# k$ ]! I: m7 @, v
& Y! E9 f) f: o5 ]
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
( t- ~3 I( B# T' p& u( s9 }9 f# R u1 z) g
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来# N; P! _! K) F: G3 |
" w0 M; @- R( D. b9 R# @* K0 j
* b8 |) x: u1 t7 [$ F% F, @1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好. o# d% e! `3 K5 ~$ \( a' M
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。+ e, I9 q1 Y, K, r
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。6 W# Q& I' [/ o$ E4 }
) p6 G- ^" m" Z8 j, M: K: V
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。$ g4 F- n" N( x
容易搞错。
$ ?' U- r; } t
% w$ b& }2 Q* g R3 Z0 y& z% j! `8 y这个问题很难答的全面。我补充几点:
& h4 s6 B; v% L1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。3 u+ d0 s- {: W: |8 `
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
. v8 \! C0 L& R ^$ \$ P- e有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根& w7 Y5 k0 Z* |# |: F, Z
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。
* y( w8 c: C+ ]+ r1 j; e4 a3 Z. k2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,# }( O7 u: A0 p9 Y8 S- _! r" k
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable
1 _' m) ]" }# V' `- T$ E6 [4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
9 {" e9 w! S. J; b6 \( D/ c& S5、会用radio
9 L, D7 e8 C. Y3 R: C8 S3 h6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后0 _ [) J6 [& o" k7 I
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。! q8 p& w6 ^/ R2 l
干过几次多注意就都知道了。 |
|