现将有关内容汇总:欢迎追加2 x( R9 ]; ]8 m
1 f6 i7 N4 A6 ?8 l& n0 m
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么( p5 B3 o! L; R* Q: u
% Y1 n: |/ z# }8 v1 b1 j5 s% m* n+ e
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.5 t' J: R+ X! c C, ^3 X
: ~, D; w: f# z) v1 {* w% x7 S. ^
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来
5 k9 g: X+ m. m* y
$ ^; M# p/ b& [, a# R8 i* a6 Y6 ^5 g
* `3 ^% ?0 x* V. v" t& N+ t) h6 I1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好+ B5 ?/ n Q, B8 O$ `2 k9 N2 e3 _
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
* |% j3 N- D1 ]$ C3 T8 O, m1 ^ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。; S6 ~2 X! g2 X. L b) |
6 s. B/ w4 ` L$ Z8 R: A# [
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。/ {7 h% a3 e2 p* |6 O6 `- x6 B
容易搞错。8 v$ Y4 I) \" Z5 J. ?0 u
9 g* `2 ? T! I! k/ t- x
这个问题很难答的全面。我补充几点:
8 G8 X& b' z6 Z: W2 I& N1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。/ Z+ }" M1 [5 `; |
reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。2 R2 s( ~) {8 y# \
有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
" j+ G m2 u+ S5 J' i4 m% X. a要会看cable schedule,drawing。会查tray号。, A' C5 i, b& n4 ~* T
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物," s3 P: v0 j# a+ Q n# v# R% k
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable `+ N1 X6 J. ]: M5 l
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable* M( ^9 E% q" A9 T$ g
5、会用radio
, }* [0 T: B _. o6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后
2 A; U% p2 C$ B7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。