现将有关内容汇总:欢迎追加8 O6 n. x& ?3 c9 ^ I' ~
' m6 W. m% p. e3 N
第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么- z' n: I9 X) i0 q
5 u3 C# n) E) p0 D& H: @3 z# G
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.: M) f- A1 \2 @+ T
8 p; h2 t9 u% v你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来' U% u( K6 A: F& _
" w# A: ?- \9 o# ?% y; n
7 \; H; o3 o! z+ `5 w! W/ `1 {1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好
* ^0 X) H: g% r( Y* M 首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。6 R5 f, {2 |9 R! W+ Q' g
其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
6 H \& K8 Z. S4 m" j: W
S" h" P5 o! l' S要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
8 A+ j7 H4 Q1 a' v容易搞错。4 e6 @! G- W u8 g
" P: l0 J2 B: F3 g这个问题很难答的全面。我补充几点:
* y; [# E( G+ t9 q1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
! R( C* L6 E- ?4 \' t& ^reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
/ O4 @/ [0 c; N( `: F有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根
2 F0 E4 L: p+ U( k+ p要会看cable schedule,drawing。会查tray号。0 u; X; q$ w6 o! m/ z4 W1 l
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,
. ^# L1 x( B6 a1 B; G% `7 Q* W2 |3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable f W6 @: @- J) P& ~
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable3 G: ^# A5 a B6 p X' d
5、会用radio
; H. h; f& K6 `" F$ I. Z" b6 v. N6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后4 n3 p+ c; Y: E% e5 Z8 ^$ g
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。
: g- T; t Q; a) R干过几次多注意就都知道了。 |
|