现将有关内容汇总:欢迎追加; P7 T* ]& n$ F0 W' R4 {
c* m. o3 t. Q6 I! x5 S, U, @第一年学徒问题--1-拉电缆要注意什么
8 r" J; s) Q. [4 T0 M8 {0 `5 j* Q" w! q' R1 {# `& t7 T
答:要用劲,会用劲,用巧劲.回答完毕.
1 {& D1 [' Q9 C# b. o# k% J) S) D, e6 I
你那个前腿弓,你那个后腿蹬,心不要慌来手不要松,你那是拉车!拉电缆反过来; z; D; L/ @6 G8 W9 U
, j P p( Y5 X
3 Y. X1 _' { Y1 g' E! w- b x& Q0 e1,拉电缆:拉电缆听起来好像很简单,但我觉得在实际工作中,还是有些问题要处理好3 J" Z5 |- U5 }) Z9 i; l: }% V
首先,安装电缆转盘 (reel) 时, 尤其是较长电缆,两边的支撑要调节,尽量使转盘水平,要不拉一段后转盘容易偏移到一边,需重新调整。
- o5 M# b+ {6 O' w$ t: g) ~ 其次,电缆一头一拉出来,别忘了要有电缆标号,一般我们是用duct tape做标签,将cable schedule 或图纸上的电缆号些上,以供将来QC/QA以及接线时用。大多数人绑标签时,将胶带(duct tape)两边对粘,一边长个两三寸,做个pig tail,以便将来容易打开,缠好后两头再用电工胶带在标签两头缠挠几圈予以加固。
/ Q# \5 d2 T0 K9 W8 ` q/ I7 C; }5 W' K |
要搞清楚图纸上的电缆号以及它们的标志符号,有时它们跟INSTRUMENT的标号或PANEL上端子的标号是不同的。
& p$ X/ Z. b m' u, ?) s: g. j7 W容易搞错。
* T3 B( m9 e0 `
- A3 h( m0 d! B0 h) j这个问题很难答的全面。我补充几点:
F" I& x4 B D* J% N) J/ {1、cable schedule上是有长度的,一般要按这个长度去留。也要看实际距离。两者一般不一样。cable上有米数。要会邦绳头。
7 e2 T/ H7 Y0 c/ U9 _reel guy很重要,写tape很重要,有三个参数,一个cable号,一个to ,一个from,tap内侧都要写清楚,外侧要写cable号,有可能时用white paint marker都写上。我就见过只写的to 没写其他的cable,就费劲了。
$ s7 a; y$ I# x有的reel上面有标明要拉的cable号,一共几根& {: g* Z" c8 Q
要会看cable schedule,drawing。会查tray号。' \0 Q* E% m; b5 R3 }
2、要检查路由tray安装和其它cable的排放r情况,尽量不要交叉。清理杂物,' }* e1 k; E, }9 f0 [7 C0 p
3、每个转弯处要安排人,要整体安排cable的排放位置。小角度的地方一定注意,没人照看往往会拉伤cable7 p' J7 P! @" U" W( [% i- \9 I9 s
4、cable拉动时一定不能用蛮力,要和大家一起用力,费力的时候一定要停下来检查,否则会拉伤cable
1 V- y$ a" Z7 j0 @3 z5、会用radio
* O' S# B2 ~9 C( w# `+ @2 \6 g6、前后位置的人要多沟通,尤其是water fall位置前后1 j0 z/ t3 K% m. N, o/ X
7、ty-wrap时有很多问题,一个工地和一个工地都不一样。很复杂。; G& f( S& z! r, H
干过几次多注意就都知道了。 |
|