我有一些电工资料(中国部分)。可联系我或顶我的贴子。陆续发出。 o* h; [/ x* a3 L
电气常识:
: S. B3 O0 l" ? M8 [6 e/ L低压供电规定电压:单相220V,三相380V+ V+ ]- R2 b9 Q9 K I* u" i; Q( O- a, T
导线的色别按顺序依次为:黄(A),绿( B),红(C),保护接地为黄绿相间
7 u4 C- \* q/ @" X照明开关安装:同一场所标高一致,应上合,下分,灵活,接触可靠,一般为1.3m
0 a7 A: c% r! c) \: y电缆敷设:不准超过三个弯,直角弯不准超过二个& y* h! j7 m/ ] ^7 g; E* X) |
直接启动电动机:7KW及以上的电机,应装设磁力启动器;40KW及以上的电机,应装设电流表! }4 |6 Y/ Y: l9 H0 f. o. c' W2 t
高、低设备划分:设备对地电压,在250伏以上为高压;设备对地电压,在250伏以下为低压) u* A O. g% i7 y* [+ p9 A& R$ x
保证工作人员安全的两个措施:组织措施,技术措施
# ?, a" d9 x/ Y9 d5 M2 d+ E停电顺序:先拉开关,后拉负荷侧刀闸,再拉电源侧刀闸,送电与停电顺序相反
, k2 \6 W* }/ t& w插座安装接线:二孔:右为相线,左为零线;三孔四孔:接地、接零均在上侧
: }, ^* a+ x9 C交流电机带负载运行:(1),冷态时可连续启两次;(2),热态时启动一次/ g- q8 v3 x* ` B
中性点直接接地的电网中所有设备:宜作接零保护;中性点不直接接地的电网中所有设备:宜作接地保护
! x/ S% d6 g- t; \& q9 e# ~6 r h并联电容器补偿方式:个别补偿,分散补偿,集中补偿5 I, h" L0 L2 A, v
杆塔按在线路中用途可分为:直线杆,耐张杆,转角杆,终端杆,分支杆,跨越杆
/ p7 U' J6 e' Z- F' p+ `- d+ q触电类型:直接触电,间接触电,感应电压电击,雷电电击,残系电有电击,静电电击9 v p5 @( e5 _! k) k5 y% y2 L
绝缘子类型:针式,蝶式,悬式,瓷横拦式
0 ~) s) {5 p4 q3 ^常用塑料单体绝缘铜导线在空气中长期满载下载流量: 1(m㎡)—20A 2(m㎡)—29A 2.5(m㎡)—34A 4(m㎡)—45A 6(m㎡)—57A 10(m㎡)—57A
- W/ W5 M1 }4 D5 x常用绝缘工具耐压等级:绝缘手套 8KV,靴子 15KV,绝缘杆 44KV,10KV验电笔 30KV- }. \2 b4 [7 c H, B
安全电压:36V" J- s7 P# L7 }! [" T$ d3 m. a
压气站接点电阻:小于10欧姆$ n i" ?. }8 w
保证工作人员安全的技术措施为:(1),停电,(2),验电,放电,(3),装设接地线,(4),安装遮拦和悬挂标志牌 |
|