看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:5 s: z6 ] ^1 Z
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:3 L1 r x+ v2 k/ b; W( I
A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
, F' L+ g: P$ h9 T) f3 I. XB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
/ i0 ~: ^5 g! t+ J* a3 a' @C。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?
: m( D* t4 X) q9 c2 b6 C o% E+ `D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
+ r V& i! \8 }0 u. Z2 X3 s( u% DE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。! R% \3 t" ~- E% c8 g `2 ]7 Y' m
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。$ t$ O5 X0 q4 c6 v
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
?( a9 C& s% S7 jH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。: G! o) h& F* g/ L# j
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。" w1 a8 _1 b, |( w. U
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。* X c) K8 T* P! ]
吐血如注,说不下去。$ c" D1 K5 K0 N; P* k. S* `
约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:
9 k: B- g! A l4 @6 i# Q, e4 K1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。( B- g8 I- u' s4 P1 x5 {
2)中又说每出电口按不小于1A计。
3 ] Y; l% B0 y3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。/ @5 ]2 E8 @0 S# p% w
那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。