看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:% N/ Y% x, Y5 A g1 @
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
. ?# m6 i4 v# E! x! p# B, \+ _A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。9 T9 P( j; ]( R0 y
B。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
9 H$ y+ k( P; ? Y1 c: z) RC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?6 Y5 }4 k; q; u" \
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。; |$ x4 e8 p# U+ S
E。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。$ n0 A# W R0 @% v7 k
F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。 i1 l3 R% N2 N3 h( `
G。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。9 ]- }% } C4 ^8 v1 A% G% f( t* F
H。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。, }! K* R5 b( j+ T3 i/ A1 v7 ~
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。5 s+ Q: V# q9 j1 N' e; T
J。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。* \3 ]5 [# A% F3 R; `, U' e
吐血如注,说不下去。
- J1 {7 E; k2 ^+ u# y; D约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:/ O: C2 J* k5 _
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。
* ~" W( |( L& u6 Q7 U9 p6 B2)中又说每出电口按不小于1A计。. {# v$ V! l' I r4 L
3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
# W( S% y% @+ A) W8 X r1 X* d( ?) {那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。