' z" z# Z6 m; V) Y2 \20A circuit, what size conductor do you use? if you have a 20A circuit in a commercial project, how may plugs and how many lights  you can put together?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-15 21:44 | 显示全部楼层
I come from Toronto IBEW 353. I don’t have Canadian Electrical Code on my desk. Answers just according to my mine. Today came back Edmonton and see your questions. I can give at least 90% correct answer. With code book it will be 100%
" Z" i2 Q: o# ^$ x, r5 g. V7 e/ h
20A circuit, what size conductor do you use?  L* l% c8 ?/ x1 a
Answer: For high rise like condo, commercial and industrial wire shall be #12# ]1 f% I! N6 t) K
For house if you use two wires cable go to the panel you can use #14
3 S+ P4 v8 }* X! F$ r  C, `  m2 k  ?! P: ]2 s& z& M" w" ^7 @
if you have a 20A circuit in a commercial project, how may plugs and how many lights  you can put together?  z1 f( E7 X8 [/ ^
Shall be 14
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-24 09:05 | 显示全部楼层
请教坐沙发的,为什么20ACircuit可以用14号线(15A)?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-4-25 11:20 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 jack_lai 于 2010-4-25 12:21 编辑
7 b0 {; k0 F) D- v
请教坐沙发的,为什么20ACircuit可以用14号线(15A)?: D0 D2 ]8 `4 J) r8 V! z
PowerTiger 发表于 2010-4-24 10:05
  z' F/ Y6 K- k1 ^! \+ p4 V
In my memory , in Canadian Electrical Code, there are tow tables(表格) regarding the #14 wire. One table tells you: when wires go together, like in a EMT, if the number of wire is >3, the one of #14 wire can feed 15 A currency. Another table tells you: if the number of wire is =< 3, the one of #14 wire can hold 20 A currency.  In order to make sure, you can check the tables in the Code book.  Are you an apprentice ?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-1 09:28 | 显示全部楼层
顶起技术贴!
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 12:50 | 显示全部楼层
看见这一老帖子,虽然是个小题目,却满有意思。 题中只说了是20A的商业线路, 没说它处于哪种情况下(线长,是架空导线还是埋地线,处于什么样的环境温度,是单根线还是与其他导线穿在CABLE中或管中,准备用哪一种线。。。),那我们只好逐条分析了:( i) f1 j% H: x6 A, J: F! j
据我的记忆,CODE中没有规定住宅,商业,工业用线有区别,只是在医院(PATIENT CARE AREAS)用线中,规定了用线不能小于NO。12 AWG 铜制(24-104-2),那我们就可以放开手脚了:
  M) r9 U! h7 S2 `+ u- ]  \- {6 S* ]A。题目没说是铜线还是铝线 ,按规定,我们以铜线考虑。
& T2 b+ x# h1 D1 gB。题目没说距离多远, 因此我们不考虑电压降VOLTAGE DROP。
7 T: j* T: T. p7 [: j6 M' lC。题目没说用哪种线, 我们就冒昧以T90来做例子吧?/ I0 m0 z, J5 e) y
D。如果是架空无套导线,它也许悬空在电线杆上,那我们可以先考虑 NO。14 AWG。(这样做, 我有点担心, 因为商业布线一般是考虑电压降的 ,因此习惯上不小于 NO。12 AWG。)见TABLE 1。
% \3 ?' [6 Z! r; }  eE。如果是穿在护套或者管中,我们先考虑NO。12 AWG。见 TABLE 2。
6 R; |" _, `% t3 k- c& w" \F。如果它是和其他导线穿在一个护套或管子里,不管在不在电线杆上面,我们就要根据总数目考虑“更正系数”了(CORRECTION FACTORS),前面所选的电线, 可能要放大了哦。TABLE 5B,TABLE 5C。
  h1 o2 b- p5 X' V# nG。如果环境温度超过了30度,那根据温度有多高,可能线径还得继续放大。TABLE 5A。
7 B4 w9 K$ ]5 I" }) i; p0 YH。如果是布线在CABLE-TRAY中(就是有些朋友喜欢做的“吹”), 根据里面有多少线, 我们也得放大。TABLE-5D。/ L: x( L' r( D4 l  _( B
I。如果此线必须埋地,那更麻烦了, T90用不成了。我们改TWU75吧? NO。12 AWG? MAY BE。
$ y3 v( i* k! @, B& v* EJ。如果此线是给马达供电用的,20A是马达的额定电流。。。到这里,我快晕过去了。20X125%=25A,那用线一定要按照大于25A考虑了。。。。5 U0 S9 B6 U# h) \
吐血如注,说不下去。
" e+ W: Q% g  f约两时辰后,悠悠醒转。 见题中继续问: 接多少插座或者灯具,翻至CODE-8-304,只见:" q/ p) O" t' A. J0 f$ z' s& P6 |
1)说,两线的分支电路,一般不超过12个出电口。7 l/ Y7 A' V2 r$ ^5 p
2)中又说每出电口按不小于1A计。
2 _. T$ |6 T+ J: l5 J' v3)说如果负荷已知,那负荷电流不应超过额定电流的80%,还说12个出电口的数目可超越。
- B8 _+ R7 n. q% J- m& z那么,20A的最大出电口数目应该是20X80%除以 1A=16个, 我们最多能拿到16个插座或灯具。。。。8 k: x1 _; |! r8 Q
homestay 兄啊,你简简单单的一句话,20A, 在下就去追这个问题, 犹如追一只怎么也无法到手的气球....它飘飘忽忽,扶摇直上;俺跋山涉水,历尽艰辛...追至此处, 在下心力憔悴,气绝身亡...
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
2# jack_lai 2 b& X" |/ |1 m1 `# h3 P

# q3 Q, F: o$ ]8 C: }哥们,回答是靠谱的,但是不幸还是不对:一般没有说明要求的,视作铜线,90度,这个题目应该最小使用12#线,一般情况下,商业等级提高一级,用10#是恰当的。每个线路不可超过12个插座或灯。没有理由。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-22 18:16 | 显示全部楼层
这种问题也出来问,白吃。jack—lai你的CODE学的有问题,可能你就是个小学徒吧!商业一帮最小选用12#,breaker选15A。商业很少用14#是因为大于7.5M会有电压降,而20A20A circuit的一般在商业上用于小于20A的负载量多,如果你是个合格的电工,你自己应该会计算。