[技术互助] A Motor question

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 td456 于 2010-2-21 17:29 编辑 9 n& P, n4 h5 Y8 W8 n) i+ W
9 a1 ^- U& Q9 `4 f+ N* r
When open a motor connection  box, / }4 z- l$ o* P9 f, C$ n* F4 l2 q
Beside  three phase wires for the power,
; l, m6 U4 Z2 `- ^% zWe have another two wires marked as P1 and P27 U, t' ?* S3 t. }8 Z" ?  V
What is that for(P1, P2)?  s6 F/ ~" p( M9 C- r5 x
Most of the time, they are not used.8 n1 u: I; V' |( G

5 z' q2 a9 c+ x/ ]Thanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456 : e6 ?( R; J6 j4 ]$ C" F3 y" m
4 t$ w& u$ u) X2 W3 v

* I  t0 X& A7 t% y' |$ c* XJust for temperature monitoring!
/ P0 ]4 @, Y6 L. s! M8 T' C8 r$ @, Z# _

% Z% f9 a- V* o2 k: x/ b/ w  `
) a( k" a. I3 _" g
. o. k8 e5 j2 z) ?3 k% N1 D0 w
" ?. f; v8 Q$ k: s, J. I  U$ ?0 Y3 |6 n! c

0 s' P% v8 y7 J& R" B8 B* _1 N( D7 O7 `7 B

% C2 _4 y8 T; n& Q8 W: l" B* A3 B: i  T" C  h
- K3 p7 U  C  I2 j8 k
5 I) a5 `6 I: z5 K1 I  x5 I
0 B6 K3 J3 z0 F9 i0 N9 v

6 y: J$ f8 Q: J
# i; w' x0 c, l5 e- @; G7 K9 n- Y# k  }9 o/ N* t! u

2 x7 Y6 Z7 B# z5 \- T*****************
$ G) |7 P! e& I: ~' I' L& Z0 l! kWelcome to 华人电气网
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
; Z8 R/ r" P( K9 U
! _$ N( p3 s5 \% g1 MI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
/ e7 L# x) E' `1 p2 k+ |
8 z' ?% P" ?) G* JTry the following website for details:( m0 I  P9 L0 L& ~
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER./ n- Y2 U0 H, ^. n
四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43

7 f' d6 g  j8 T/ Y' o
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.* Y, v& g' x5 z# f
碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:. k( A3 K# w4 J2 S, j* n; S3 K) Z
2 R, A0 A2 t% w: h3 o- k
http://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
% i3 C3 N' r9 C# K; {# Z
' H. d) ~' c" ~( W8 D  f4 v" a! k2 ?  R' i2 x
! u/ l1 A" Q$ e0 |- l- m7 q
, t9 X5 e8 F4 r
. m& u7 {% m& ]: |

/ S/ ?2 e( J+ t- h1 \$ ^* ?+ p" }4 v$ n: y! [9 s

, o, f9 w1 q2 R* g# Q, U8 ?8 Z8 l2 F2 @- A& j
, y7 P1 C  F% G1 J4 K  o- m3 g7 E
4 P! B, {! ^% c6 l6 d2 U& v& I
3 e8 s9 R: A& o. w" t0 |0 E
+ [# I2 b  A  g$ @+ W+ k6 L8 J

2 o3 U& o* v1 [8 W# _
) v5 ]/ p3 ?- Z0 q* A" U( G" s) M' P* d3 f1 ~* e! c
*****************
7 e3 h+ X# z% }/ pWelcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-8-16 03:21 , Processed in 0.200820 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表