1 K6 I( H8 o0 }' U9 TWhen open a motor connection  box,
8 @$ ~1 H7 \/ CBeside  three phase wires for the power,
9 E- J" i' @1 i: E9 bWe have another two wires marked as P1 and P23 u6 l" b# H' u6 @5 j
What is that for(P1, P2)?
1 d2 b5 b" r' \% B* b+ hMost of the time, they are not used.
6 R- B' C( Y* Z
* ]# _& C. j  a- \' OThanks!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:12 | 显示全部楼层
1# td456
8 h, L3 E7 @2 I( q9 d
7 C8 M. H3 O) u2 B% }+ r. p
& h4 l$ z* z0 s' F3 m1 g8 r7 `Just for temperature monitoring!9 }) A# F& w, d1 {5 Z- U: T8 w" ^

- g( ~" `( n6 I
5 U6 _. ?$ \/ N, E; G3 S
0 l3 `2 ~+ M0 L! X% G9 R0 e* o1 y
$ z' U' N4 x. S& Q/ F8 }5 \; I  {9 x2 C2 m
2 e- h  Z" l& H' J( B
+ L5 x& X9 Z, j1 X* ?. I  S

& k+ @. e8 `+ K6 n6 a# m8 F. k2 t0 k

1 |5 @# v+ ?) O+ u8 ?" I6 t( l# ~2 M& I: [3 e2 w8 p- J
' B4 D1 C1 V4 X
+ p& e! Y* e! v* U$ ?3 n

. {' `  O" i" U1 r* z" g
3 Z6 j8 k  A4 _) ^$ f* F; I. n" \% b' N4 k

0 v) h3 y8 G. N! ^6 C7 T*****************
7 K8 J' U% B* _Welcome to 华人电气网
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:33 | 显示全部楼层
Good question!
+ G. h/ }" o" ^6 G6 _' Y" E2 z4 v
# }) ~) O4 q% i* ^0 M9 \8 GI think the two leads P1 and P2 are for the thermal switch (mostly normal close), use multimeter to check out.
- X$ S) z$ ]9 d9 Z: M) }
( }( z; k! K$ g1 M; B: RTry the following website for details:8 X/ a6 i0 Z7 ?: K. E
http://www.fine-ny.com/pdfs/Fuji-Electrical-Apps.pdf
理袁律师事务所
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
FOR SPACE HERTER.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 18:48 | 显示全部楼层
FOR SPACE HERTER.
# \9 b8 B$ s/ V! k四处流浪 发表于 2010-2-21 18:43
1 D: ?& [  C2 F9 A
鲜花(4) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 19:01 | 显示全部楼层
moter thermal protection.
# Y/ d3 q8 A/ y5 U+ E碰到过一次电机负载下不工作,就是因为其中一个端子没接好。
大型搬家
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:31 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
很多电机都有过热保护,只是方式不同而已。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 20:33 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
p1,p2 外端接入回路,其内部端有一个用于监测和控制其路由开断的热敏开关,英文叫 Thermal Switch.
鲜花(7) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-21 21:00 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
标明P1,P2的通常是过载保护。 除此之外,根据电机的大小和工作环境还会有其他的保护和控制, 比如齿轮油的压力, 温度, 压差(测齿轮油清洁程度的), 齿轮温度, 数组线圈绕组温度, 外壳温度, 空间加热器等; 如果水下或靠近水源工作的还有轴承进水, 电机进水等保护。如果是VFD控制还要注意地线接入VFD而不是其他接地点。还有,某些VFD上也有P1,P2 接头, 但是此屁非彼屁, VFD上的P1·P2通常是接外接直流电感线圈用的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 00:10 | 显示全部楼层
Motor Heater 的接线端,通常电机在寒冷的地方工作,都会有一个轴承加热的,这样带有P1,P2的,会有另外一根2C #10或#12 的Motro Heater Cable 进入接线盒,仔细看看就知道了.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:53 | 显示全部楼层
Usually, there is already overoad relay in control circuit. (engineers almost always do so). so P1 and P2 not used most of the time.
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-22 20:58 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
更多详情请看:- \% B$ q6 \! m+ O. W

- Q+ G. M+ r  f7 u. |3 Vhttp://www.chinesedianqi.com/dz7 ... &extra=page%3D1
. k  P+ k0 j* }1 k& ^7 K+ j/ c3 u9 i9 T7 T8 W; k4 i

/ b1 l% W  p" \3 x3 I# |/ Z. C. {: [- h
( G8 p+ w( z3 K. y5 L9 j$ r+ V1 ^

. h% K  ?4 M. D
0 v  `+ W7 G8 b5 @' T
! v$ ~- _! j$ E) @. _4 c5 a' }" e: D) E5 \

5 Q; I$ c. o% n9 R) G8 ?# ~  ?* b1 N9 T$ [

, g: R* g5 `1 s  j& H6 ^
7 [% X! h0 Z: W. y& h. e7 ^- y3 |: f  u4 F2 B

7 [% V- j! N+ W
! w* [( b9 ]+ y. S2 }" Y' f, t: x( N- K! c4 Q; ^1 H2 _
*****************( w8 ]3 R" c. ?5 k; x
Welcome to 华人电气网
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-16 13:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-14 15:19 , Processed in 0.281151 second(s), 30 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表