刚订了一个房子,在home inspection的时候发现二楼一个卧室和hallway都有visible truss lift的现象。根据合约,builder应该给我们修。但是他们坚持说已经检查过了,没有问题,不用修。想请教各位大侠:( d  L( k" u/ e8 c5 E: x

) i: v1 b$ q+ c8 m0 \8 [5 x1  这个问题有多严重?如果因为这个问题不要这个房子值不值得?
! a" ?/ D$ V; {2 f! |, a2  我们还想再找一个home inspector检查一下房子,这次想让他上到房梁看看,请问一般inspector会不会这样检查?如果不能,找一个什么样的人能做这样的检查?
$ A  n5 N; z) I5 v8 T( b+ n
4 F( |! O7 D2 [7 \5 ?万分感谢!!!
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-2-27 15:41 | 显示全部楼层
没有人知道么?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-2-27 17:31 | 显示全部楼层
I don't know much of this kind of problem, really hope to see some experts' input here. If nobody knows, suggest LZ better back off.
理袁律师事务所
鲜花(64) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 02:28 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
你的房子可能是没加truss connector .墙和truss之间的固定是很主要的,因为在某种情况下空气会产生负压把整个房顶抬起来。因此虽然在通常情况下屋顶的自重就可以维持屋顶和墙的连接,但通常还是要加truss connector将truss和墙联在一起。Truss connector也可以在很大程度上防止truss uplift的发生。: k6 l( v$ ^& B+ N) G

4 j' ]- k6 E' {- p. H1 s对truss uplift通常的误解是怀疑这是由于房屋沉降引起的,其实不是这样。Truss uplift并不影响房屋的结构,只是形象问题而已。这个现象主要发生在冬天, 夏天裂缝通常就会消失。在冬天truss的上部(三角形的两个顶边) 由于受潮而膨胀,而truss的下部(三角形的底边)由于有ceiling insulation保温防潮而保持不变。这样就造成了truss在底边中部开始隆起,从而使ceiling 和dry wall分开,在ceiling和dry wall的结合处出现裂缝,ceiling本身有时也会产生裂缝。这个现象更容易发生在大跨度的房屋里,因为跨度越大,自然变形(deflection) 也越大。
+ U. c# `% ]4 I# G
5 v% F* l7 H3 l+ ^% T解决方法,不想花钱的话自己可以买腻子(drywall compound/drywall mud)抹上裂缝,不过第二年冬天很可能要再抹,另外有时裂缝太大(例如半英寸) 也抹不上。如果找专业人士的话他们会贴一圈装饰条(moldings)固定在ceiling上,让ceiling和wall在一起动,从而保证裂缝不再出现 (这也只是盖上而已,除非你重上房顶,不然只能是治表不治本)
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-3-3 10:48 | 显示全部楼层
谢谢~~
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:30 | 显示全部楼层
4# 恭喜发财 2 \; K: ^2 t" ?% r( X/ s
  H, N/ f5 \) p1 a( ?% C7 f- A( [
Very detailed explanation; learned something new everyday. As you said, truss connector is an essential component in framing, so why is it optional and still got a pass in city inspection; is there anything in the building codes that say about this?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-3-3 20:56 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 OOPP 于 2010-3-3 21:01 编辑
' K0 K" w' g! [& O4 G6 b5 Q0 ~
这个问题可否这样理解?
# g1 v6 s# s" J6 j8 H6 _; qtruss connector 是“硬联结”
/ G. |+ o$ B+ h* W屋顶边的伸长或收缩产生的位移因为“硬联结”而无处释放2 h- |! t+ q5 u6 }$ {7 a( d" t) g/ }
可能致屋顶拱起漏水。
. c8 Z) ]/ Q, W5 U( V9 t1 r5 _$ |. m1 i( w! {. V9 I1 |/ ]
现在是“软联结”(钉子)使屋内边拱起,容易处理。5 s+ u! t, X6 h% y/ p
4 S3 ^+ s1 {0 ?0 M
有待结构专家解疑!