5.1前期工作
, j0 B4 C3 B) h7 x" U6 F7 }
# M/ j, u: d' N1 K% G" z- {0 B 5.1.1基面处理 : y. @5 N& [! @. h
- G- P) r; g- s5 Q) G 搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
$ {6 B: m6 K6 N/ b- H$ C! Y/ Q5 _- P2 r4 _) f; H: _
质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。
/ w. S; `" i/ @8 J- k6 t, R: j6 i: f& V* U1 l! g) t
5.1.2钢筋防腐
0 E2 `! y F$ _/ M2 [
( O, o2 R X0 a 对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 8 p7 K9 G) r1 Q4 h4 D* l/ d" g) f
* B: ]! ~& I8 T( R 注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 ; G4 b2 N$ p1 W: V$ T1 R' k$ R
! |9 x9 C( R# f9 [2 f0 D 5.2配 料
; f1 y$ u" Z; N D
0 O j0 q& C( Z. Y$ ? 5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐。 7 M8 i3 t9 S( P! v) I
% Z7 P( ~7 R- S. w( o4 t 5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
9 C8 t# w% X/ r
( f( ~3 k( _" j$ e. @ 5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
. @' B4 ~4 _ v5 j& P* v/ X k7 i% s- j8 }
5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。
& B3 B3 Z" K9 l
+ }5 e3 d+ B2 T1 n7 \, `- u' W 5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
# c) ^, w4 d4 |7 S: p# ]5 ^6 }9 Z" p2 c4 V
5.3 基面找平: 9 z6 U, {4 Q) `/ a! p! w
7 m/ K! M$ g" D) p 首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
: [5 P6 X- G- U- [
4 k% ?- m+ E" k" ] Q' x, @8 G# D 对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 ; r1 x0 |* q) Y5 O; F @# I0 [
7 R2 y4 _* a& G( d+ Q) S 5.4 塔体外壁防腐过度层 ' p' `* L# L( w; G$ q
! V) ^ j) Q1 @$ a
在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
" u2 h) K, G* Y- B7 ?! W8 |" I. u& |4 R _4 S3 ?$ C% i
5.5 封闭底漆施工
" D* }4 i& B- ]; N9 m: `7 q) L. V0 w; H% X3 j8 h' d
LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 2 w F0 e; N& H1 q. d; K, c
" R; Q) w; y0 n! p$ S 5.6防腐涂层施工
6 x v3 |1 n# j
. `" R O$ R8 p! o M' w" C L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 2 A q' f; h+ e7 A9 ~- U
0 A8 e h/ ?: h w& a$ E 5.7质量检查 , r" o' E. I m" Z. S
, o. D! g( a [6 g+ q q1 A
该工程可执行如下规范和标准:
* e* S& c3 R( d- e- {$ Z9 q2 k$ ~# b) t$ [
SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范
# S# s/ V2 j& O. U( [+ N& | v) ]7 t/ w9 k: @
GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 1 d6 j5 h5 w! x9 g: l
8 d$ {. A# L. q" ~8 r+ H
GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
5 F$ G1 d2 L: l6 _2 V W3 ?
6 F/ a! b8 X" b8 o 每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 3 @3 x/ I0 ~5 J& p' `$ @