老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
  5.1前期工作 3 K; @7 p6 L# o4 r  H1 Y
2 Y0 {- X1 l& b1 b
  5.1.1基面处理
+ J, S. f4 S& m# M) I" K2 a5 t$ t. @) S3 x  W" ?
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
# c4 T8 o: M8 G. z" O
2 J! W) C+ T. ~0 P' U  I  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ! i/ j: L7 ]+ U8 Y: v0 h4 y8 c7 d& `
% Q. t, m7 i- Z  Y; j5 T2 W
  5.1.2钢筋防腐
& E$ \9 H2 m: T1 H3 t/ z2 L& z, t2 P/ F2 @7 |( T9 P, ^! G8 P  T0 g
  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 6 |9 C" U2 y& t  w6 J( M+ F
5 e+ E9 V- e) Q" A# u- \3 z. D
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 $ d( y6 j1 _" G4 s- R1 O+ D
# b$ h$ R6 q. R! z  U+ X: m
  5.2配 料
  M1 v& m$ W0 f& J/ L6 W- }9 E) I
& R7 n2 E5 N2 @3 B9 o, F! s  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
2 `- v0 k; h5 P2 \+ }& K; c0 p/ x
$ c! G3 n2 J- k4 }. Z' y3 O4 }, j7 [  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 * O! \- A, N/ u

( k' F0 F' ~- Q1 ]: G- [2 w  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
' O3 _% y1 J/ L- t  o& S" M+ e
, F. T! o  x3 D6 g& X% t- X  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 : z/ g' Y) N8 t9 v9 I. {
8 I' C: A: Y6 c
  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
6 ^3 K6 V2 }% \3 r. H) E% t" E. R' O
( a# S% D* N7 R) ^  5.3 基面找平:
( ]' H* c& t) L: p" s0 p
% |7 Y3 B9 p& n! T6 _3 h  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
+ |3 K3 e0 b8 j! d! g/ W$ L; n2 q! [4 [, q
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。 8 R, f+ R& n- x  y1 G
$ {/ e5 l  l% F
  5.4 塔体外壁防腐过度层 1 O2 i/ f2 \! j0 ]4 [8 @, _5 F6 e

0 l' L) T9 g! {  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
3 s% h6 O5 [5 M! N/ C
4 l" d0 u. n( W8 z6 M' p  ~( A# \  5.5 封闭底漆施工
4 {2 Q- I$ n) H
9 K; J7 B/ D5 I4 R  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 0 C. W0 O; Z8 i$ @9 G# D# w  o1 I
0 T5 u" R" j- Q
  5.6防腐涂层施工 + J# E# Z' G3 Z  r6 ?; ~' r6 a* ]
- R; }& Z1 {# B# G# Q5 w3 B) \
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 . s4 R$ k2 E. h" C

- p" f+ R) M% y7 G, R  5.7质量检查
: i3 ?) w0 c. a: V0 \: p+ R
, w/ g1 _2 j( e' ^3 R  该工程可执行如下规范和标准:
+ u: |1 n+ D, K  K8 K: T  r% Q! X% ~) N/ v0 q  O
  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 7 E/ F! Q/ @: c
0 C, N" I6 h( P& I
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范
& {+ K, _# r2 t* {
* R3 y# x7 Q- D) z  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
5 M9 S: q5 `$ s: F* C9 }# h) T4 |
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。 % u% H4 p4 C* b7 T8 Z