  5.1前期工作
& m( f% E; f% L$ K7 `
: N2 n! Q6 M# W- Y" E& S; W  5.1.1基面处理 . d$ g! l# b8 f6 [9 |. y0 i

+ D/ D( v% W. \  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。
  W0 _9 J9 X- b! c1 |. R0 A1 n, D
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 : ~# z6 V& J& [3 O

6 e  J3 a0 ?% I! N) k$ R/ k. w  5.1.2钢筋防腐 . L- A+ R3 G) b2 D4 Q2 ~

$ a+ C- i2 A# \( \  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。 , D  X# X  `8 N$ g8 u- D

$ L  s* `: R( w% Y' y  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 ' u" Z0 o, F6 i7 a9 K+ n
, F4 V* ?" x0 K5 o) B! d
  5.2配 料
' D: R% {6 a7 f5 H& {4 C' u9 u% i  n0 Y1 n0 x
  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
4 ]% R9 D- u, `3 Y( Z" `+ z' d2 R) ]- E6 G5 p! S
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。
1 l6 R3 h& S- V9 {, ]2 _
& z- }1 U* n6 Z. \1 M1 z( T  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。
; H( x0 A6 s; x8 j3 H- g/ g9 Q) Y0 W) O+ P3 L2 I% N1 P8 h' g# A
  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 $ a. ?5 y: Y- m, l( g& @2 T

* o# u# G! F( V* `9 z" g  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。   ?9 N+ D8 B8 S5 R9 i
4 O6 |$ [; S6 J
  5.3 基面找平: 7 j6 ~# x/ ]6 t+ Z4 x# a

' `( c, [; a. E4 G7 x0 Q$ ?  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。 / m! f' z$ t1 g. S2 u

3 C* `1 P6 |& i  @5 _  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
+ y  _/ j# i& ], F7 j+ J: a
& y7 I% P) F& P, |# ]( g  5.4 塔体外壁防腐过度层
9 k6 z; s- c: P$ Z% y, y$ y
7 Q- L7 |7 V4 W, }( U  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。
( S3 _! U! H+ P& m% O
* i" C2 i) f/ W# @% g  H  5.5 封闭底漆施工 9 K$ U: _$ e! f1 }

0 h" x. X+ b; k5 x  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。 ; N; n6 H; o/ Z1 N+ I; f% y
) ?' g6 k" Z9 Y' A0 U
  5.6防腐涂层施工
0 u7 v. p: i6 O* z; D- j# \) E. I% `3 _8 W
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。 : R; Y3 A% f0 l* U

) ^( Q. G( p: v: d% x. b# W* b  5.7质量检查
) J" A7 q5 O: t& U$ f* r- O6 j, E+ M- A4 F, B4 }7 V
  该工程可执行如下规范和标准:
* n" @2 I( s3 o1 n
2 g1 K  ^+ ^/ P6 C0 U$ R  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 * m8 n# f' y: e0 C

/ C6 P( p/ g9 i7 U) L1 h  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 7 N' m$ }' m, r4 d9 ~& q7 I2 a. ]
7 T; N) W9 T- c" Y) M0 {
  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
# `4 {1 ~( r4 _5 C* {8 b+ N  ]
# n; y: {( i$ F. \1 P; N  X  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。