  5.1前期工作
: {5 l2 T1 Y/ c* I" P$ \3 L" d0 X9 q5 X* [9 G9 Z4 Y4 N
  5.1.1基面处理 ! s: i+ b* t9 y0 D5 j+ b
+ m0 V. t( w" q3 `  a  p0 ~
  搭设脚手,安装吊船,经安全检查后用电动角磨机打磨混凝土表面,除去表面疏松层;凿去胀裂或松动的混凝土,断裂缝及渗漏处凿成“V”型坡口;用高压水枪喷射冲洗或钢丝刷清理干净,要求露出水泥本色。 $ K) c9 ~+ x2 G1 E: j
! o7 b1 l% Z1 M: F
  质量要求为:冲洗后混凝土表面应洁净、牢固密实无松动,局部混凝土凸面磨平,方能进入下一工序。 ' w) ]4 x& \/ g- J  N" A: G
+ u. m& J* A6 N' [
  5.1.2钢筋防腐 ( T8 \- K. \' d" C' g+ y

! x& P6 |' @; o  对冷却塔裸露钢筋进行除锈达到国标St3级,涂刷LOB-2D环氧底漆二道(用量0.25kg/㎡)。
* D# Q& F2 U0 h; Y/ U0 K. e+ u! F! P5 E2 f7 W5 }# \
  注:若钢筋直径腐蚀到30℅以上,就必须进行焊接加固处理。 8 D6 l) Z! E% Z1 D( C9 V, V+ |
( `. w3 r9 v. L) y8 D2 S
  5.2配 料 # P1 Q) |" z2 k8 Q

$ I# i& F( C) |! l, q/ G  5.2.1防水胶浆配制 TN-922泰能强力胶、4.25# 普通硅酸盐水泥按1 :1.2 的比例配制,搅拌均匀静置5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆,烟囱防腐 烟囱防腐
" |, Q- V4 T/ z2 v( @* {) L' f, A! v
  5.2.2聚合物砂胶浆 TN-922泰能强力胶4.25# 普通硅酸盐水泥、细砂按1 :1.5 :1 配的比例配制,搅拌均匀静置 5-10min,使胶与水泥充分反应,再搅拌成有光泽的糊状胶浆。 * {4 f# u$ S, m1 z2 W- |# J7 U. p

# `5 P& A0 x7 @4 w! J5 j- p" E  5.2.3 L0B-3S混凝土专用耐酸防水涂料、L0B-2Y 聚氨酯防腐面漆配制 A、B组分按标签说明配制。 , o. L7 H# c# i7 p

- Z+ i5 |! [/ i. o+ {  5.2.4配料工具 25L配料桶两个,50KG台秤一台,电动搅拌器一台。 3 X- }2 f6 a2 L- W

" h( F+ K% |9 a9 Y% I( Q# L  5.2.5 配制方法 设专职配料员严格按说明书进行。
( @: ~7 c1 Y4 i' s' e) v1 C4 a- D7 U; v$ s) w
  5.3 基面找平: 6 |: b, w" u4 |6 v. r5 H' I
9 i4 Z  [) c- v+ y( @% m6 k6 T5 Y
  首先对塔体外壁较大的凹坑、孔洞、裂缝用特种喷枪喷扫一遍聚合物砂胶浆做界面剂,干燥后(约2小时);用刮刀刮涂聚合物砂胶浆进行局部找平。
+ @' P. O/ s! |/ C6 Z. ^5 x/ S6 [6 U, L, j1 @
  对断裂缝及渗漏处必须粘贴网格无碱玻璃纤维布,并要求高出周围壁厚度不小于10mm,搭接面不小于100mm,干燥时间为24h。
2 l: f5 {7 e  d+ O- [2 @' X1 D
( p% x- Z- _& h/ O% u  5.4 塔体外壁防腐过度层
) m; K* y& X2 [, G
" i+ _; h# j1 y  B- a  在保证基面清洁的前提下,用特种喷枪喷涂或刷涂2-3遍防水胶浆(不允许漏涂,不允许露砂),涂层间隔1-2h。 / P6 f. L; b- o
  ~- z4 x" x: K6 P
  5.5 封闭底漆施工
+ I9 E& z' F  `9 f: W* H
' ^! N' D, m0 M6 k) A2 G* g' @  LOB-3S混凝土专用耐酸防水涂料为双组份,烟囱防腐 烟囱防腐,在使用前将甲乙组份混合后搅拌均匀后即可使用,要求涂刷完成涂膜干燥(2-3h)后,混凝土表面密实,有可见漆层。
* w, z5 H5 C+ |. i, d, j) c0 q1 @0 r; H7 i& Q6 n
  5.6防腐涂层施工 0 B! k. m3 q6 g, p( K4 ]. X
, s3 _, \" }# R' b4 s, ]
  L0B-2Y航空标志防腐面漆(脂肪族聚氨酯面漆)为双组份,在使用前按规定比例将A、B组份混合搅拌均匀后,可采用刷涂、辊涂或喷涂方式施工两道,涂层间隔1-2h。
2 S6 Y& o' E' F! i, D' x
9 B: z, \- \5 q% N( @  5.7质量检查 & n# H4 {. F$ \4 l! J; x1 L
+ L  M: g; @) Y
  该工程可执行如下规范和标准: 9 f  N8 J9 _# C$ ?* {

- Q' f! s3 T' U; X1 Z( r  |  SDJ68-1987电力建设施工及验收技术规范 8 b# h5 g5 U' `
1 T1 \5 h  d5 K3 H
  GB50212-2002 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 1 o6 Y2 w5 D, j! B7 a" f+ y

" g0 I5 {$ M! Y  GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准
* u$ C0 N% `3 Q! s* D' G/ R+ C" p0 z  S5 z' {" c2 n+ V4 L
  每道涂层均要做好检验记录, 发现漏涂等缺陷及时修补,最后一道涂层检验后由检验员报请业主做检验验收,并填写验收报告。
1 b$ a! U" Q, Y& [. S: O! ~% |9 m, @