这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果?9 | L! r" A) } q( c qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。- d3 N$ Q8 p: I! s- v/ O5 e 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 / m; J8 b _% U/ l; U" h图纸如此,原因只有设计者知道了。 # k2 t; Y" P4 b# b四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;! J' G" [3 d2 s4 U: m 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。4 v' m' h: Q w& b$ a0 k& e* V 四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 . Y6 s) d+ E/ n+ g" s这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。 & b" O+ V* m- P图纸如此,原因只有设计者知道了。* y- t, ^( `9 [$ c9 y 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... ( D- ?, v7 W/ w. j ^/ Tchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 - P& M& u8 s" I4 r+ E0 y( X求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 & H5 W% V# _* S5 echanglu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 i* W, J' n1 d. ?4 }) \: K2 Q' ], Pchanglu 发表于 2010-5-22 07:07