这个保护器不理想,假如在接触器和电机之间断某根线,会有什么结果? ) I1 @* p0 R9 |$ {" G) ]qidiqi1 发表于 2010-5-18 09:17
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。" h0 T: h" t a: ]& I 这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。2 b2 a" D! Y- K! v% }/ _ 图纸如此,原因只有设计者知道了。 : Q7 o7 H j' `6 _四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
这个保护器只是保护电机不在缺相的情况下启动而已;* K+ \4 H' v! p% z: k% V 其他的过流、零序、定子温度、振动等保护功能都是齐全的。 9 L o8 j9 B1 T" s( B四处流浪 发表于 2010-5-20 20:09
接触器和电机之间的电缆断了,当然是无法保护的。 * ]1 \/ F' y2 P3 m- _6 U这保护器现在是接在三相熔丝之后,只能感应三相电源和熔丝的状态。! }% s2 _& b* U 图纸如此,原因只有设计者知道了。( x( B4 Q! ~# ]) }- N' F 四处流浪 发表于 2010-5-18 18:57
不是笑谁,这是一个缺相,逆相,不平衡电压保护器,如果说完全保护是不可能,但如果像你所讲的那样的故障难道不会产生逆相和不平衡电压?保护器不会对逆相,不平衡电压有动作?产品还有一个性价比,缺相保护从理论上 ... & z S) j; V7 r, x; {9 D) o- b xchanglu 发表于 2010-5-21 11:12
后面断线能在控制器3个输入端产生逆相和不平衡电压?不知是什么原理?求教。 5 Y( }& ^3 d: b+ A) u求教就不用了,我也没有别的意思。如果是真的想知道原理,可以找本电工原理看看,主要看看三相交流电的电压,电流以及相位的关系。 6 w% r7 b- `" w* e' |changlu 发表于 2010-5-21 21:27
要抬杠,请找别人。 % }8 ^9 N" k2 |changlu 发表于 2010-5-22 07:07