国内三大双线机房之一,华南最大最早的双线机房,您知道是哪个数据中心吗???

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-6-21 06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
点击查看答案:http://www.cctvidc.com/data_center.asp
# r5 M6 i! f- r( V) `) _$ v6 x深圳田心机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦内,紧邻泥岗路和华南汽车交易广场,“双线合一”服务器托管服务,实现南北用户高速无阻塞直接访问服务器。华南唯一真正意义上的双线路智能路由IDC机房——深圳田心数据中心,解决南北互访瓶颈的首选!智能识别用户IP来源,自动选择最短访问路径!田心数据中心(IDC: Internet Data Center)业务范围覆盖北京、上海、广州、深圳等城市,数据中心机房按目前国内最高标准建设,是全中国最好的商业机房,堪称“五星级的机房”。 选用CISCO全套网络设备(2台主备份Cisco6509高端交换机、2台主备份Cisco7507高端路由器,采用冗余配置,保证网络持续联通。 - e! e" A" J8 {! U- p
* U  K" E  r$ u3 g* m$ m
深圳田心机房 IDC基础设施
2 e, q  I: X2 Q; y' o2 x& N基础环境:
  P& I& U: L3 A: p深圳田心双线机房位于深圳市罗湖区宝岗路裕华大厦9楼,机房面积超过3000平方米;现有450多个机柜可供使用。. n. Y$ o) i5 n8 n6 x; Y
环境保障:机房整体抗地震级别达8级,地板承重达800公斤/平方米中央空调系统保证通风、恒温、恒湿
0 [$ d& X2 E( {9 @机房温度:18-22℃8 g5 w: W0 }% I7 D/ w( @
相对湿度:50-70%
; j8 o& H4 r9 y! w. L: T' L- q
; M; p2 ~) j4 h% O; Q% A/ `电力保障:
# w" W  M9 G! N/ z* V! \! x机房采用法国梅兰日兰UPS不断电源,配置德国军品阳光电池组,放电时间大于60分钟。
0 a$ @! w1 u9 k. _0 p: S7 S二路市路220KV 800KW(深圳供电局笋岗站F25双方向环路) 0 q. b- m  B' x' R: K
UPS供电采用配电柜分路供电,每机柜由两路线路供电,容量为4KVA。/ W1 z7 E5 S# z$ p6 y
机柜配电保护,每路装有梅兰日兰断路保护器一个。
' C5 Z+ x3 \5 h6 P3 Z) G. Y0 C后备电源配有880KVA劳斯来斯柴油发电机组,停电时发电机组自动启动。4 A( ?# t: l& I7 l/ O. a

& ~/ [& [# S, y& s安全保障:
  L& d% [8 i; y* U进入机房采用世界上最先进的掌形机门禁系统,绝对安全可靠;" ]* F, ]6 i$ G+ u# I% D7 _
机房监视采用技术先进的硬盘录像系统;2 g5 |* Z& ~1 O( f& I
专业工程师24小时巡视监控值班保证设备正常运行
+ X6 w, U0 z, b) a
1 V: b8 Z/ s* P/ y1 e0 F强抗灾保障:2 @4 l$ t  P& Z4 M. B* L' b
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统;: l# O/ N# y$ s6 i" v9 ]7 x
机房防火措施采用中央二氧化碳灭火器系统,配备160个二氧化碳储存罐。0 Q  M' C9 K, ^0 ~& f0 R6 D4 `& s
每35-40平米配置有电子烟感应器和温感应器监控
2 K# p+ M7 S$ ?应急照明措施,采用日光灯应急照明配置;
: v5 |1 ^( D: m( M  F' g高、低压线路采用陶瓷防雷系统;
, ]1 }8 H: G. q6 l9 [' D5 vUPS输入端装有隔离变压器和半导体防雷器系统。6 x# Y+ D' ]% N
机房设有通信专用直流接地网接地电阻:≤2Ω。
9 h  u7 D1 G+ t& F+ |5 k每个机柜外壳连接到通信专用接地网。( Z& ~0 M  e$ t  V3 M- Q, V, v! o
! x% b( S3 D7 J# \  e# k
网络保障" `7 U: i5 ]8 m/ J1 Z
目前已与电信、网通、联通、盈通、铁通等各运营商都已互联互通。
) @# @: R3 U! P中国电信24芯光缆,2.5G SDH节点" R  f* o$ k5 k7 v) }
中国网通12芯光缆,622M SDH节点$ u, o! y' }, V
中国联通12芯光缆,2.5G SDH节点
& v" p) w# K' q中国盈通12芯光缆,622M SDH节点+ o/ D: I% G" m) M" m( H& W
中国铁通24芯光缆,2.5G SDH节点+ M" C& S' F  W- P
中国移动基站$ @  A6 l$ M  B
深圳天威视讯12芯光缆
! E* B9 E% ]/ c3 C6 `8 @# i) V广东广播电信系统光缆
- x7 F# p7 k3 k8 h/ ]中国长城宽带12芯光缆(可接中信)
; Z0 a: G2 g, k# N中国电力24芯光缆,622M SDH节点( g+ l2 s' X4 ^. o
广东省内自有微波集群网络; ?1 |6 o+ ?+ P8 t+ o( x
同步卫星接受器
$ O. a& S7 Z; d4 m全国范围内的VSAT经营许可证。  j, `; p& X* i& F2 Z" u8 Q$ C# ]

/ E+ ]; _8 _& h技术支持
4 _* Q2 B! W9 n5 K; T  C$ J专业电力工程师24小时巡视监控保证设备正常运行;
, R+ _9 s$ d& I  N' Z7x24小时配置客户路由器、交换机的服务;' P$ V0 `+ E/ z
7x24小时机器上架服务; 7x24专业技术人员值班;
" I. T$ [3 Y% }7x24小时远程技术支持,网络软件、硬件、接驳技术方面的支持;
# r, q& @: J+ b2 F流量监控服务:提供多路由器流量记录仪( MRTG )的使用报告;( f4 D! ^, g+ z" _% b# e# v
网络设备监控服务:每天 24 小时,每个星期 7 天,动力互联进行不断地监控客户设备,包括ping、cpu、memory、service 等监控服务。  s8 q8 w) S1 C! |! i: [0 i6 g6 p
入侵检测服务:动力互联可按照客户需求,动力互联在核心出口采用入侵检测设备(ACELINK),检测或识别网络不安全因素,并告知客户。
. Z. T1 e  ]( I防火墙服务:动力互联按照客户需求为客户提供防火墙(PIX 520)安全服务;
3 E1 C: j" h. ], ~根据客户需求为客户提供线路负载匀衡服务(电信+网通)环境检测服务 7x24小时机房环境检测服务;- E7 \5 f1 [) I4 d/ i
巡检服务:7x24小时机房巡检服务;$ L+ V3 O, E4 j8 J8 J0 q, A6 e0 R
工作日现场安装和技术支持服务。