[技术互助] 技术贴: 没有电了,请求帮助

[复制链接]
鲜花(14) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑 9 u) L1 \( f2 c4 E! ^

" T( L! o( c" @6 Z家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。. j9 P8 g, m" @, u8 g! J6 O

$ T9 b1 ]  c7 V4 w# t地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。! o' l) l. C% q) }# y+ S! q3 @/ s

% H4 `+ q) y% l1 y- Z9 z打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我4 f: Y% S- Z" S8 r
想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
8 u& D5 d" b/ C8 e: T9 r
' _  j5 X) |/ U' j5 Y这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?! p& H& D- B! r/ r
7 d/ s/ v' r2 u% a1 U& q  z' b4 D2 @
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。
# }' z  d4 P* a9 [) U  O6 K! K, }8 M# S  u& m* }* `! j; M
请电工朋友帮忙,给个思路和建议。0 k: V8 O+ r1 @) b

3 I5 f, Q& Q5 C) N先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.
& v7 u# k6 \' s7 nthere is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑 % m' V8 q% o# q' n9 j7 d
check bathroom 's GFCI receptacles first.
  `: B3 G. _: y) r( Xthere is no problem for wires.4 T, s6 y3 y( q4 W# j7 f( i
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
/ ?" x& Q) f' W/ H
: O4 K% t) }  G8 O
Thank you for your advise.8 o& P  R6 |/ l: L1 K
- ^6 h) U  g/ }# r. H# A; Y
GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. " y2 L  |4 f7 O, C9 ~

4 u( [$ j& ^* G' J' M7 ], \/ P: kWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.+ z& w5 J& Q# c
5 {1 U6 N. K0 Q! m
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.- t2 n9 i' ~, c% T3 A' r
/ d5 B. E& B: D5 \
So, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?
, e! k+ ~$ D& C$ P4 e2 [- Q' \/ W2 [' q: J; e. Q  y- d
Kindly advise again. Thank you again.
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?+ h' y" T. Q7 y7 p4 Y$ i
最好你给我打电话吧。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?7 b2 C- U) f. t5 f$ w
确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.
- K6 Q, j; {- y: _; K- v9 B780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
9 r, O' P( l, D( @Mike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16

: h3 V5 N4 @) f* P9 r4 X
: V0 S9 f& D( T9 Q9 R经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!
) F* O. r5 g  M3 P! R
; e2 b( }6 n4 H- E
2 {+ g3 T- A$ ?6 b* N5 `. o$ L# h6 H, W* m
灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!* n" D9 E$ P% \( }  F

9 Y% \% N2 P+ Q1 q3 \6 [必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 6 Z; X8 _4 Z: r, q5 r

% I+ L; o, Q9 s) {; \% t! x% w 7# 贾电工
  K5 _0 Y4 V& o% N2 ^
: K! s2 F1 J' z5 p2 r. T
- n" ?. h. r/ \  `- {$ \4 H- l俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。! _" J( i' ~4 `
- y) D, q$ @9 Z: [7 }+ h, p/ B  o
你的回复,我看不明白。傻了。7 z- ^6 Y' J; q/ W1 V' B
1 I- R# u7 t- R# [) N% W, u
这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。9 ]5 P. J) b! J# s

9 `! p( ]% Z! n# ]# _( i电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。4 U% _/ V& c% N: d
2 d) O4 J; C4 k& `7 R0 X
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
6# 雨夜灯光
5 {+ l8 ~" Q( }# _1 S" Q& N% y9 ?* F: l7 T8 y1 M

8 F; V) M# f; G" O2 |+ TThanks, bro.
( t7 ^8 g! S7 e! Y" @
4 ?! U' y) Q) z# Y) NTrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.6 A& E8 V3 @5 o( @( u: ]
' Q4 i6 j" Q* x1 J5 ?2 `
If I can not fix it, I will give you a call.
% @1 c% ^0 N5 s' q( a5 q9 O( X
' V3 Y2 a1 x4 o% f* X3 TThanks again.
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
5# AASTAR ' ?5 Z5 c% _; ?
5 M' d  h! z, L; s

- }9 l9 P1 B, g6 v$ K# a这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。: I( m  b' d9 t
: _7 p& v2 ?5 h. i0 A! c
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
6 A- S; s# \) _; b" z5 l$ C! E" H' q+ @$ }) d) e, s
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。
( \0 V0 `4 B9 ^* ]' y/ f5 W" G; `6 f9 I5 d* ~. i0 l! w
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)" q, ~% D5 ?" p: D. ]
. F9 A; J* D7 u2 G# m
太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。5 }# \4 b) F+ ?2 e0 k5 H8 @4 U
7 p1 S0 a' c6 |# ?) j1 T# z0 }8 b. a
回到家后,情形是这样地。
0 {" J0 l' C& |- c. L" T4 v. m  Q
, G1 t3 e# y  o8 q, k1 J5 s* [electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。
( p7 A( k: f; g1 E* k5 v9 ]0 D* C& A! C3 X9 m! {4 c
好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。5 p- x- ~5 S) n0 M  x; W
$ k* d! u+ R' L6 v
我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。# D% V$ B& V- a; a* E

, e+ w) m) F5 {' f, }测电灯那里的电压,没有电压。* g2 I; ~1 w$ q5 S/ p+ N) E
  j9 P. s. k2 a# k5 J; {" l  s
那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。3 U! _  J& f& o* N* o1 }5 N

9 k/ f$ |& k3 Z- z/ K# S1 y这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
' E, R( `  a7 A9 y& G
% j# f! {6 k1 E- y8 W0 S家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。1 s1 ~( u( M' W

0 H" I" H+ e$ x6 D' e3 i1 X谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑 ' ^/ I" b" \& D* h; |
5# AASTAR
: q2 R. L8 [- H% P3 K* K. E' }9 r; g+ [! t. c; i7 Q

+ B, ^4 O1 V1 P7 \& Y1 X这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。. R% K- V7 p9 B. d
/ p, v  s+ x2 y7 u" g/ X
事情经过是这样地。(我当时不在家。)5 V) p2 b2 R  o6 Z% P2 W

  K/ c. _2 J" v# f2 t, Z2 q我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
# n( h; R9 \$ I& N6 n* f/ p: PMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53

# |2 b+ }- G6 S
! t. f/ B6 ^. `( g4 T8 |: B0 P/ Y# h  o. c: T: K5 ]2 l

  b( W0 C5 D% }那两个breaker是arc fault  breaker" t, N2 J5 W/ G* Y$ o$ C& x
很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了. r+ X' F! c! E; l$ q' {5 h
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。) ^1 w- R1 z5 L- H, P
因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
1 C2 q( t2 p3 u3 j3 V一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。
& n9 X" I; P+ N; X7 j先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。
: r% x* q7 S5 _1 O0 \( L5 ~通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
! R% X' \+ y1 p8 b( D: A0 ]! o0 c7 V) G3 l/ h6 F; G0 ^
12# AASTAR
( `' ~7 C) [) \' o' |! x
: ]6 ~0 |4 V' r7 a( A9 U- z5 i2 m+ Q$ _, a8 ?% H3 U5 k$ {
已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。
1 {$ B& ~7 o/ o. {  K# c' h5 Z: R0 N& w& G
我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
: v- ~, E) ~9 [: @" Y8 x
4 C; g9 L& p5 h  p2 {& Y. ~$ P# U/ ?问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。: M- `! ~  j5 k# E9 c3 A( N. @& s3 o
  R# F. R+ ~% a! |9 H
再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
11# 佃工 # e. c) S5 L6 W6 \$ m, X7 f

) R- F5 ?$ _+ P. Y/ R
: U" U8 _3 X$ I" c, n0 b我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.# o" |4 \& U; E
另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑 5 N9 P% {. t; A

. N: N3 |3 @4 L 17# changlu 6 l) i9 }' K( O+ C' a: R1 L/ S6 H

, z& j7 I5 C6 p
2 P) |  g! w" A, f3 k- ^  [2 r8 f我不是电工。但对于电,还是了解一些的。9 I/ a5 u6 [" i. c- J

& l* b+ y* {  E% V我的专业是水工,但我也是个 handy man。% }! X; `+ K0 z1 f8 |

) J$ X- _; \$ g3 M  K1 B谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
! g; m" ~; J0 z/ \! @9 n
" f. k( Y+ a& J4 K6 H1 A7 H- ~我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...1 e" j' ^) u0 S, V  B
changlu 发表于 2010-8-7 08:14
! K+ \3 w" _9 h( e
, U0 h. ~9 Q6 p3 c5 T: ~9 q
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。! L4 l1 O# h2 j+ L- @
/ `. h' N7 j+ l) v3 X& ~3 l; q
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。
5 d6 M% D$ ]. M* z7 |" N
2 X& h1 y; k$ l: P. N- a; {电不是水,切忌,切记!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工
: y1 b. }1 U( l5 N/ J3 b2 J: q$ o* K# N
8 @5 P+ W4 Y( f* W
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工
9 R- w$ X) b8 O/ {' e8 h
$ j  R1 J9 k# p) V% M6 P
' b6 @+ Q# B* S, [/ o  u2 i谢谢移民电工。
' V% U- n6 B7 L+ `  k* F: S' y1 O
* C- s$ G5 Y, G. @- Q( L这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
大型搬家
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗