发表于 2010-8-3 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本帖最后由 AASTAR 于 2010-8-6 19:07 编辑
# c6 a5 x/ d: p# x  F  g
5 ], O1 U/ L  d8 R8 c家里二楼主人房的灯,厕所灯和排气扇,jacuzzi,walk-in closet 的灯,另一个厕所的灯和排气扇,另一个睡房的灯,都没电了。
% c. {3 p4 E' i6 p
2 q8 D6 N2 }; ]) \地下室 electric panel 有一个 jacuzzi/ensuite 的 breaker,这个 breaker 没有跳,用万用表测,有 120 伏电压输出,说明 breaker 没有问题。9 X+ A) t( E% P2 q; a
1 a& F' x4 a5 K
打开 walk-in closet 的灯,测火线和零线电压,是零。打开另一个睡房的灯,测电压,也是零。我
( p% N" m; p4 j# ?, g1 e! i* s! c想,是不是线路有问题了?那个地方接触不好,线路断开,致使这些电器不工作。
& Y+ D! f) q) h' \1 d  d; \% [1 w* `# D+ ^: r/ r) u% M% k4 \' _
这下傻了。怎么知道线路在那里断开了呢?好像可以用万用电表测 continuity,可房间里的电线线路那么长,万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?2 Z& X1 D) w9 S/ ^
! I9 L( s0 I. N9 k* [: R; d- h
我想电工们应该有办法查的。隔行如隔山,什么办法我就不知道了。另外,我 trouble shoot 的思路和方法可能也有问题。+ i# o  o2 d- E% i, Y& j. V

4 @( I3 R0 d, r) `$ J' y请电工朋友帮忙,给个思路和建议。/ z) T1 y7 Y) h) u5 q- w
$ ]6 u& z8 e1 w
先谢谢了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-3 20:58 | 显示全部楼层
check bathroom 's GFCI receptacles first.( U" F5 q  y, z7 E
there is no problem for wires.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-4 17:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-4 18:23 编辑
3 x4 j* w/ ?1 N3 u, b0 }. U
check bathroom 's GFCI receptacles first.
2 c# f. g, Z, e& H) v( |8 `there is no problem for wires.0 D( h; j( t' Y8 U; s1 I6 p0 h8 _
AASTAR 发表于 2010-8-3 21:58
% I6 ?1 t' ?* d; |2 B
9 ]( B# U% O8 h3 d+ Q* N
Thank you for your advise.
) V/ N$ d2 K6 u3 ?
3 U( Z! J$ N3 x  F# Z3 ]GFCIs and wall plugs are on a seperate circuit and are working good. 8 F. F8 U. R: |- M: ?9 t* g: T! Z

5 q- x2 I0 g4 N7 @0 C7 T& lWiring rarely goes wrong, I believe. That is why you don't think it is a wiring problem.
0 j+ V6 }7 M7 `" w! D" u, a; ]  c( ?- h3 b8 {5 `5 V
Jacuzzi is also not working.  On the electric pannel,  the breaker marked Jacuzzi/Ensuite is ON and it has a 120 voltage between hot and neutral. I believe the breaker is working. Actually, no breaker breaks off on the pannel. They are all on ON position.6 d) j& |. `7 e$ Y

6 v- ^( }( y5 HSo, it is not the breaker, not the GFCIs or wall plugs. Now, if it was not the wiring, what could be wrong?2 v$ Q% g( L- V* Y
5 }- G7 {: M* H! R
Kindly advise again. Thank you again.
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-4 22:53 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
GFCIs  通常和厕所灯风扇在一个回路里,两个厕所灯风扇都没有电,另我想起这个。既然GFCI好的,你自己想想看最近动过啥?啥时候断的?
4 z. u8 y" ?  G4 M. ~& S最好你给我打电话吧。
大型搬家
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 00:10 | 显示全部楼层
Jacuzzi 通常是一个单独回路,GFCI breaker.  你从哪里量到的电压?
! \( p/ ?! ^: P* V3 M确定ALL BREAKERS是否在正常位置,有时候,BREAKER TRIP了不一定看得出来
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 10:37 | 显示全部楼层
GIVE ME A CALL, I MIGHT TAKE A LOOK IN PERSON FOR FREE IF U R LIVING IN EDMONTON.& a2 j4 J. q6 f4 Q; K" H, S. W) \4 s
780-901-2094
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 19:21 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
万用电表的两个 probes 就几尺长,怎么检查 continuity 呢?
; i, W' }$ R2 E$ H8 zMike_Wan 发表于 2010-8-3 20:16
# h% F# F, y( A& S2 `1 ?
% e: ~3 K  R- c% C
经典!建议工会将此问题作为筛选假电工的必问题!; x( `6 s$ E/ m% ^5 _/ D

: l4 x# a( _" c5 y; B5 Z6 |* o8 k3 v. d1 H) ~. f" @) a0 f

5 Y$ ~+ V9 y$ Z/ \灯要亮,很简单,满足条件就OK!开关不分长短和大小,都要放在合的位,120v交流电不能少,火线经过toggle小开关到灯头,零线跳过toggle奔灯头。您说简单不简单?!
1 N* B$ \3 D! e% E+ I3 [
" b& p( n5 A1 k6 K: d* a4 h必杀绝招:顺藤摸瓜 (带电摸后果不负)
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-5 22:13 编辑 & n) k3 V- v8 x4 _

( z8 @, S( F$ @6 U- m" C8 Z, t 7# 贾电工 - M# P8 x; t, d# c6 |# l% P

6 }7 w; T! A) x" p6 P  N  L
1 }, r$ c5 |0 T& T5 o俺是真正的假电工,所以,有了问题就来问真正的电工。I am a plumber by trade. 如果你有什么水工问题,我也许可以解答。; F- E+ h! l9 g& N8 V8 ^  l

6 N) ]6 @8 @2 G* H! a9 a; b' s% a$ E你的回复,我看不明白。傻了。
4 O( r% H# f% H( \+ Y
% S4 W1 g  S# c6 a这几天,一直在捉摸。我可以把电表的 probes 一个接火线,一个接地线;或者一个接零线,一个接地线,这样就可以查 continuity 了。
$ X4 _6 c0 g( A8 x0 z+ }( q5 Z. B3 m2 r8 t) R& O: w0 {
电工是假的,基本常识还是有的,比如做这个 continuity 一定要关掉总开关,不带电做的。5 a0 H! {0 y0 D+ v* K$ @
! y& v4 Y- `0 G6 M1 v. K
谢谢你的提醒,也谢谢你的回复。
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:14 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
6# 雨夜灯光 4 K' K, }3 Q( K% P# B+ x
& }( ~: ]7 d9 p8 o9 y8 U

- k/ I6 h) G2 L+ G4 n6 F4 e* s: }4 d; }Thanks, bro.
. b' \' |7 j0 B& D  y1 N
. C7 C6 f, O: u! ITrouble shooting is fun. I will try to fix it by myself.
2 Y, B* K3 F, c2 C- H. q  t
7 T2 V+ n0 c! u& ZIf I can not fix it, I will give you a call.
6 z1 t7 d! E( D. l- [4 b  E2 p* Z+ h1 R
Thanks again.
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-5 21:53 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
5# AASTAR
" P; Z3 S& V3 f3 r1 D" @
$ v+ G7 |3 @) j0 d: h+ ?2 p, P! f2 Y2 T
这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。, I0 F7 [" y& T7 L. O& M4 O* S
, @3 Q8 R$ G# b( l5 V
事情经过是这样地。(我当时不在家。)/ R% K; {. z- S  b
& k) C: O0 c0 p9 c$ I: a
我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去,打开灯开关的时候,灯就不亮了。6 h( T2 \# r. F' K: G
0 V. H& i! I1 p+ a! R
(过程省去越干字。在此,谢谢我表弟帮忙。)
7 ^& ?8 n. G( d. r
# b  [2 n! T  `! N+ z' Y太太打电话告诉我。我对太太说,那就等我回家再说吧。4 x; a& g  v5 N& y* [( c
8 D3 H. J9 j/ s
回到家后,情形是这样地。
8 y" B% W# a  M) j7 [  Z. z( z/ m- l4 C$ Z8 H0 y
electric pannel 上有两个 breaker ,这两个和别的 breaker 不一样,多了一个黄色的 test 钮。一个可以打到 ON 上,一个打不到 ON 上。跑到二楼,主人房厕所的 GFCI 上面的小红灯没有亮,说明没有问题;另一个厕所的 GFCI 上面的小红灯亮了。问题就是这个 GFCI 了。把这个 GFCI 拆了下来,然后把线接上。(我一直没有时间去买个新的换上,我只是把线接上了,可能这是问题所在?) 接上线后,breaker 可以打到 ON 上面了,但是那个 test 钮不好用。我想,可能是没有 GFCI,所以不好用。) K) h+ O0 o7 P) g0 J) @

9 `; @( a- m  {! x& ?$ [' ?, |" c好了。所有的 breaker 都在 ON 上面了,那些不工作的电器应该工作了吧?还是没有。. e6 f! C6 Q1 T9 [# j. o

& b" c( D4 z4 a. t8 S: O, ]我想,可能是 breaker 坏了?测 breaker 的电压输出,120 伏,说明 breaker  好用。* k. [& }6 a" s- V3 E/ ~6 w) n

- h" s# u) R7 v0 m+ r( p% p; G# _3 a测电灯那里的电压,没有电压。) X7 }7 w/ h! I8 e8 k- T/ d- B

; M% l# V$ d6 \! k  M那么,问题出在那里?breaker 有电压输出,可是到了电灯那里,就没有电了。' i/ I4 f6 n; N5 J! S! C
. w- |3 O6 ~3 Q- u) S
这让我想到是线路问题。但是,我也知道,线路很少出问题的。
$ |/ p9 _2 t7 b4 z. ~; q0 m7 F8 C5 A& h, e* O9 U
家里最近没有动过线路。动线路是去年,我把烘干机挪到地下室。
1 V3 p$ s4 Q2 c
) m+ L& c, u& x! t7 ?2 L) d谢谢你。码字是挺累的。我下次回家的时候,给你打电话吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-5 22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 佃工 于 2010-8-5 23:24 编辑
! G/ @$ B* F' N) W
5# AASTAR
+ h% h- P/ [1 M7 I
3 g  W) R  Y+ H; I1 _  P
" t/ n: v5 {" ~$ e+ o这倒让我觉得,我要详细说一下情况,我可能误导了大家。$ T/ h: s. `# }$ X$ Z
' P9 L0 N, n- r' r
事情经过是这样地。(我当时不在家。)
8 q4 K# f' \8 Q* a: N0 U
# w+ m& j4 @/ E1 z% i' S3 Q我太太到主人房的 walk-in closet 里面取衣服。第一次进去,打开灯,灯亮;关上灯,出来。再进去 ...
2 ~& M: y3 O8 SMike_Wan 发表于 2010-8-5 22:53
5 G/ j) h" ~0 g0 q$ {

* }! C$ M1 n3 U' f# q2 }" D# X* ~' f

! b1 D, i' X! e* ]% V: s5 w6 u) o3 m那两个breaker是arc fault  breaker
# N$ j8 K' E3 a; K很可能是你拆了 GFCI之后接线接不好,出问题了$ d# s$ P, E3 l1 B) S1 o5 r; O
查查被你拆掉的GFCI,看看那里有没有电压。
$ X6 G; u; p; }( f' E3 g% l因为同一回路是一根火线一路走下去的,GFCI那里没接好,后面的负载就没电了。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 18:06 | 显示全部楼层
问题就是这个 GFCI 了。所以我一开始说你要查GFCI。
& s* _: H' @9 t: r% e2 v一开始是因为某处漏电跳掉。不像短路。: O6 I( P" r3 K( Q2 E( @, Z
先BYPASS一下GFCI,看看可否合闸。如跳,查灯和插座。如不跳,GFCI坏了或接错了。, L: O! J: C" \% J7 B
通常线路是不会有问题的。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:20 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-6 20:23 编辑
0 i' |5 w( m, S2 N; p
0 j9 j! D8 x: c) D9 E8 e% }, G 12# AASTAR
6 |$ b; h; H; L$ S" a5 U1 h8 P4 Y6 z+ y# Z7 ^3 v. }6 ]

# z0 u" \* y4 X/ g- C0 t) ~已经 bypass GFCI 了。我把那个坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线接了回去。这样,那个 art fault breaker 就可以合上了。但是上面的那个 test button 不好用。# [% y, U. }) x$ X  ?3 f# }% l$ E

& H( T' i2 v" B0 i/ ?0 j! w我一直没有时间去买个新的 GFCI 换上。下次回家的时候,换上个新的看看会怎么样。
  |5 k( w9 `% K8 s( ~9 ?/ D- b/ J) l$ J: {
问题还是有。为什么 jacuzzi 那个 breaker 没有跳,jacuzzi 没有电呢?如 11 楼所说,他们用一个回路吗?如果是一个回路,为什么还要用分开的 breaker?为什么不合用一个 breaker 呢?jacuzzi 如果漏电,那是很恐怖的。jacuzzi 有什么漏电保护装置吗?我家的那个 jacuzzi breaker 和别的普通 breaker 没有什么区别。& F( N# X9 B  F# J1 U/ [

, D" m1 s2 P/ }# A再次感谢。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-6 19:27 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
11# 佃工
: k* Y/ `% \# g, P2 ~
$ t2 X: q4 g# p) A* i% t3 ?9 N) d/ y. d
我把坏掉的 GFCI 拆了下来,然后把线盒里面的电线接上,(这是不是 BYPASS THE GFCI?)这样,后面的负荷应该工作吧?可是,还是没有电呀。是不是可以说,所有坏掉的电器,和这个 GFCI 不是一个回路呢?
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-6 20:25 | 显示全部楼层
我试着跟你讨论这个问题一下。虽然我网名叫埃城电工,我人已经不在埃城了。首先你的房子应该不太旧,否则卧室插座不会有AFCI BREAKER控制,AFCI BREAKERS只控制卧室里的所有插座,跟灯无关,独立回路。其次控制厕所GFCI的回路也是单独的,不可能连接灯和风扇。如果GFCI插座下面还有线,下面的线肯定到另外一个厕所的插座上。连接GFCI时可能连线接反了,GFCI里有LINE, LOAD,如果进来的线接到LOAD上,GFCI不能TRIP OFF,等于没用。还有如果AFCI回路里接上了GFCI 插座,AFCI不工作。另外有些BREAKERS TRIP OFF以后,推不上ON,必须先扳回OFF然后再ON. 因此检查回路时,卧室插座查AFCI,厕所插座查GFCI的回路。按摩浴缸的回路是单独的,应该是GFCI控制。厕所灯,风扇跟卧室里的灯应该一个回路。另外墙里的线没问题。检查BOXES.祝你好运。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 06:00 | 显示全部楼层
FOLLOW THE TRUE ELECTRICIAN OF EDMONTON GIVE YOUR STEP, YOU WILL BE SHOOTING YOUR TROUBLE. AFCI OR GFCI POINT ARE WRANG DIRECTION.
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:14 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗?电方面的事情还是小心谨慎,别信口开河。
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 07:54 | 显示全部楼层
jacuzzi应该用GFCI BREAKER.
- A( n4 K. S# \- z1 A另外,谢谢changlu的提醒!
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mike_Wan 于 2010-8-7 21:27 编辑
; N, Z7 |$ Q$ B2 F; A% q! `' _# a0 W; Y  T
17# changlu
; R' R# l. A3 A  G% b1 c* ]7 L
* p; \' \" Y; u
; N, k& v7 i! }8 ?/ s2 {我不是电工。但对于电,还是了解一些的。$ ~6 ?4 T5 Y( ?" P
' h, L, `* w3 h8 t: O* o
我的专业是水工,但我也是个 handy man。9 ?( X% X2 I+ l1 b: j8 z

* U0 G: m! }" N, u# D; w5 f: g' d谢谢你的提醒。我想,对于那些对建筑和工程一点概念也没有的人,还是找专业人士来做比较好。
. _! D+ C# j2 y. `# ~6 I" I* I
5 q- d$ g; ~/ w) W. w& ~我个人愿意做些 trouble shooting 的事情。我也可以从电工兄弟那里学点东西。谢谢电工兄弟们的提点。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2010-8-7 20:24 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
我想对楼上的几位电工表示敬意,但我很奇怪,作为专业人士,为什么要鼓励楼主(假设您不是电工)一个没有多少电工知识的人冒险。还有没有现场检查就在这里给指导,蒙对了也没有人认为您水平高,蒙错了不是贻人口实吗 ...
# ]$ u# D, Y9 y/ h" _. a4 `changlu 发表于 2010-8-7 08:14

% H5 A" _/ H$ e; y1 r5 L* j6 w$ }* \+ ]' v: a
changlu是个负责任的人,有安全意识,作为专业人士,鼓励楼主------一个没有多少电工知识的人冒险,如同让没有驾照的人上路行驶。
) v' Y7 V0 m; [7 U, _% Q3 z3 }/ Y/ E6 z) I) h' t/ Z9 v
这不是技术讨论,希望楼主与有牌电工现场指导,友人可以给你免费指导。7 h. l2 t! @2 W9 P- p/ B4 o2 H

( `( G% D* K) V9 H+ Q9 B! n; z电不是水,切忌,切记!
大型搬家
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:30 | 显示全部楼层
15# 埃城电工 ! G8 Y6 O$ W7 \3 I

, T& T6 O* j" ~+ N) u- d' ]  ^( @  {6 k
谢谢你。同时,也感谢其他电工兄弟的帮助。
鲜花(14) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-8-7 20:43 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
20# 移民电工 * I" Y$ P5 w- `) y; M0 L2 w2 j2 I4 D0 h
1 s3 x/ Q/ c" ^

0 V! H+ Y4 n9 ^" y1 a9 F8 X9 Y谢谢移民电工。' @7 j6 G( i' s8 z6 r) L6 }4 V

+ x! m/ ]" x$ i7 t. A+ V这样吧,把这个帖子删除或者沉底吧。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-18 13:01 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
不是灯泡坏了吗