罗托克电动执行器常见故障及解决办法 6 g) W6 V' N5 ]* P
部分常见故障及处理
, r0 e+ y# X# X1、 执行器阀杆无输出: % x- D5 I5 U1 F: {$ A
A、 查手动是否可以操作。手自动离合器卡死在手动位置,则电机只会空转。
+ n# k+ O7 F0 N( H0 BB、 检查电机是否转动。 % s$ g8 s/ R4 W& K
C、 手动和电动都不能操作,可以考虑是阀门卡死。
* \5 ?; N2 b+ C# D. W4 f& ?, {D、脱开阀门连接部分,如果阀门没有卡死,检查轴套是否已卡死、滑丝或松脱。
) V: F! M7 K: W+ k( X2、 在全开/全关时不能停留在设定的行程位置,阀杆与阀体发生顶撞。“关/开阀限位LC/LO”参数已经丢失,应重新设定。或将参数“力矩开/关”更改为“限位开/关”。 # R( ~2 V4 v% f0 ~
3、显示阀位与实际阀位不一致。重设限位后,动作几次,又发生漂移,应更换计数器板。
, A: f6 S. I& j1 u4、执行器工作,但没有阀位指示,检查计数器,可能圆形磁钢坏了或计数器板坏了。如果接线端子22/23没有4-20mA电流信号输出,可以考虑更换(伺放+)位返板。
; b8 k& [; L$ q5 f- U* x- y5、远控调节状态下,上下摆动不能定位,可以增大“死区调整参数Fd”;但增大该参数到20以上才不摆动,可更换伺放(+位返)板;如果更换后故障依旧,建议:把电机更换为低速的电机或扩大轴套和阀杆的螺纹螺距。 ; y8 k3 k; c1 b- U- R
6、远控/就地均不动作,或电机单向旋转,不能限位。检查手自动离合器没有卡死,电机没有烧毁:可以检查电机电源接线是否正确或三相电源是否不平衡。 9 n" D9 Z& |3 S9 V4 H) ~
7、 远控/就地均不动作,量电机绕组,过热保护,电磁反馈开路,电机已烧毁。 & t( c! }+ ^' m8 [& w
8、 远控/就地均不动作,用设定器检查,故障显示:“H1力矩开关跳断”;“H6没有电磁反馈”。测试(固态)继电器没有输出。更换继电器控制板或电源板组件。 4 {8 t) ^/ e+ L4 e
9、三相电源一送就跳闸:继电器控制板有问题或电机线圈已烧毁。 # x& T/ J! I- v' f1 w2 k3 {. C
10、 因电源电压高(400V以上),熔断保险丝,更换执行器保险丝后又被熔断。检查,电源板硅整流块正常,电源变压器初级电阻过低,可更换电源板组件或电源变压器。 ) P! \# O7 D9 o* }
11、 背景灯不亮,检查三相电源正常,可能是执行器保险丝已熔断或主板电源线松动未插好。
( s# c7 P. q/ U5 q12、不带负荷时一切正常,带负荷时,开阀正常,关到40%左右就停转,“关闭力矩值”已设为99,用手轮可以关到位。刚安装时可以关到位,用一段时间就不行了,建议换用大一档的执行器。 - U- I( a  }$ D8 v
13、 手动正常,电动不能切换。手自动离合器卡簧在手动方向卡死。可拆卸手轮,释放卡簧,重新装配好。
& |# s- P6 g8 c5 }1 H4 L! X$ }14、执行器远控/就地均不动作,开/关到位指示灯闪烁,检查电池电压过低。执行器在主电源掉电时,已丢失设定的参数。更换电池,重新设置。 # L5 G9 E7 r; y* d2 m3 j4 e
15、 执行器动作正常,但无阀位反馈。量22/23回路仅有1-3mA左右。重新设定,不起作用。更换伺放+位返板;把反馈回路断开,反馈信号正常,属外接电缆故障,更换电缆。
# p! P0 Y/ r0 G: L" u7 I6 d: j16、 执行器动作过程中力矩保护跳断,增大关闭/打开力矩值设定,故障依旧:检查执行器润滑油是否已干,阀门是否卡死。 " F% h. w7 H0 Y* x
17、阀门关不死,重设行程限位。重设后故障依旧,阀门坏了。
1 |6 U" o) N" s9 w4 d& p18、执行器设定及动作正常,就是不能超越某一行程位置。阀门卡涩或减速箱机械限位设反。可用手动检查并重新设定。 / `  n  X: L' D/ x1 {
19、动作过程中,电机振动,时走时停,转速变慢。手自动离合器没有故障,应更换(固态)继电器,再作检查。 : k% c: I$ w- }4 V6 G0 P
20、 执行器手/自动时,显示阀位不变化,反馈也不变化。“限位开/关LO/LC”参数不能被设定。主板已坏,更换主板。 % A, T- K4 k3 T
21、 执行器电源板已坏,更换新的电源板,通电后发现新电源板上的硅整流块很快发热。发现主板有个别元件已烧毁,更换主板。 5 I0 r" U. S3 ?$ }
22、 执行器远控/就地均不动作。不接受设定信号,手动时,能显示阀位。更换主板,继电器控制板;可能是开关坏了,开关内的磁钢破碎或丢失。 6 f& h" t# x9 i) E4 U- r" W/ G  p  l
23、执行器远控正常,一就地控制就“执行器报警”。更换就地控制板。
  U, ]% v" A9 j8 }, g3 d! I8 a! L24、执行器远控不动作,就地可动作。但显示阀位不变。线路插头松动,重新插好后,其它情况正常,还是不能远控。更换伺放(+位返)板。
$ c; x/ ~0 m) f* o8 i* d( p  l25、 就地操作正常,远控不能关。开方向远控时,不论信号大小,执行器一直到全开。重设限位,不起作用,应更换伺放(+位返)板。 5 R, m" S; \2 T5 p8 D/ u  |
26、IQ MK2新品,屏幕上显示“阀门报警”符号,手动报警符号可消除。就地正/反转,继电器立即动作跳闸。拆开电机,更换力矩传感器。
& o! H! K  D/ ~# H* ~9 a/ U; U27、 背景灯不亮或显示杂乱的符号或三个状态指示灯同时亮,更换主板。运行指示灯和开/关到位指示灯,二个指示灯同时亮,限位与阀门旋转方向设置矛盾,重新设定。
' l0 G- Q$ e! W4 Q$ V  g28、一些报警接点不能切换,不能检测远控/就地状态。更换主板或输入输出处理板。 $ X# z2 O9 j9 `- W  |
还有一些故障,主要由安装、设定、操作不当等原因造成。有时是几种故障参杂在一起,需要结合“报警显示”和“H帮助显示”逐一分析检查。