测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。
# L4 @, p+ i% o8 S
4 {! }$ T# m4 C# L    根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。3 q! V. |- S0 ]/ U5 g8 M1 O  q

- U2 R. o  G* K% g    口诀:
7 }; q8 z+ s/ d  k* Q/ Q1 _3 h
# i1 }1 y; Q7 Q8 g    已知配变二次压,测得电流求千瓦。
. t* W" x3 N+ ]3 A
3 I: c9 {. y6 v. m* x) h    电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
6 w: j4 I* j( T2 E0 F7 [. R9 O) r. H! D5 M% |+ V
    电压等级三千伏,一安四点五千瓦。8 m9 o: p% @* ~# S

" [) r. B/ u% x4 L4 |9 K+ {    电压等级六千伏,一安整数九千瓦。
  e* T6 m* r3 p* W8 t/ Y' u, M7 }4 {  Q3 K6 ?( S
    电压等级十千伏,一安一十五千瓦。. i) F5 I5 P( X3 W2 w

6 ~# J$ \* P0 d- H/ U) }6 D) |    电压等级三万五,一安五十五千瓦。
, k0 @* n" ?5 _# R/ k
0 _( K" A* A$ e6 B$ J. _& X, u! Y    说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。# m8 W) t# Q7 i- O4 |( H# q- Q

1 H9 y% i# ^0 V7 U* j& D, S0 Q    当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。