 鲜花( 0)  鸡蛋( 0)
|
测知配电变压器二次侧电流,估算其所载负荷容量。5 g1 N+ Z* ?- q/ I9 S. T
- q0 G5 {8 Y+ A7 \3 M+ v8 P/ g) _ 根据公式P=∫3IUcosφ,我们可以推导出P0.4=0.6I0.4、P3=4.5I3、P6=9I6、P10=15I10、P35=55I35,I0.4、I3、I6、I10、I35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流,P0.4、P3、P6、P10、P35分别对应0.4千伏、3.15千伏、6.3千伏、10.5千伏、36.75千伏配电变压器二次侧实测电流时所载负荷容量,我们可以得出以下口诀。
@# ?# D! L* o2 {: U4 ?1 L, F/ B6 P/ r' V$ \- f0 m& f
口诀:3 h7 T# W7 i( }* K: v( w/ k: P# i
4 {+ l8 r3 Y& v) C
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
/ S r: r; O; _7 d* `" w& ]8 q/ Z6 \
3 L2 }: t& f- P; S 电压等级四百伏,一安零点六千瓦。
; J& E! H( l) _& z
$ g( a1 r, g& X& A; [ 电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
: z6 d/ {% c7 T/ t; X2 U8 x/ h2 K, t- ^7 m
电压等级六千伏,一安整数九千瓦。& N0 s0 c. x% K6 L+ C
# _6 v2 m3 Q6 B$ n! T 电压等级十千伏,一安一十五千瓦。
3 \# o) R; j; i2 }0 j
4 O& h# @, x( d9 O8 y+ ~1 T 电压等级三万五,一安五十五千瓦。
1 m* N' \& |% c) B5 ?: a: g* _7 q) W s, M% ~( W
说明:电工在日常工作中,需要知道电力变压器的运行情况和负荷是多少。负荷电流容易得到,直接看配电装置上设置的电流表,或用相应的钳形电流表测知。可负荷功率不能直接看到和测知。如果用常规公式来计算,既复杂又费时间,在现场运算也很不方便,这就需要靠口诀来求算。
D2 f4 A, h# h$ a+ P" E* R
& O* e, Z, Y; s* f' n# b 当测知配电变压器二次侧(电压等级400伏)负荷电流后,安培数值乘以系数0.6便得到负荷功率。如测知电流为50安培时,50×0.6=30千瓦。电流数值乘以系数法计算很准,与用公式运算几乎没有差别。 |
|