速算10千伏架空线路电压损失。9 c3 W, b! q9 I
" t/ I6 q/ ~ l# Q9 l1 m% {: _
我们可以根据常用公式ΔU10%=PL/24.2A=15ImL/24.2A=0.6ImL/A。式中,ΔU10%为10千伏铝导线架空线路电压损失百分数;P为线路输送的有功功率,千瓦;Im为测得相线的电流,安培;A为线路铝导线截面积,毫米;L为线路输送距离,千米。
' `, m- x5 B0 k0 y4 q2 N* J+ R/ t4 Q. s; \2 l$ K D4 U
得出计算口诀:
4 c: P' t( L1 c
4 o& D5 Q8 D, P C, z 架空铝线十千伏,电压损失百分数, m2 C/ a. E( m" J
. `: t! r9 {3 `- z, H
相流输距积六折,除以导线截面积。$ e+ }* P) v) l0 g- V9 j/ r
! l# R* `" d5 C: Q
说明:10千伏架空输电线路是供电系统中常用的电压等级,一般都采用钢芯铝绞线或铝绞线架设。电气工作者常需估算线路的电压损失,及时分析线路运行状态,通知用户调整负荷以及为检修线路提供可靠数据。
, D7 J* _) U9 u
4 Y3 y9 b" x% r8 T* K 本口诀依据简化公式ΔU10%=PL/24.2A,且将需演算才能得知的线路输送有功功率P换算成随时可以从变电所计量装置上看到的电流表数值的倍数,得出ΔU10%=15ImL/24.2A,15/24.2≈0.6,简便运算为ΔU10%=0.6ImL/A。即“相流输距积六折,除以导线截面积。”简化公式、计算口诀是按照cosφ=0.8,每千米电抗为0.37欧条件下计算的。因此运用口诀计算某条10千伏架空线路时,会有一定误差,但很小,完全能满足日常工作需要。 |
|