埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3789|回复: 6

[技术互助] 求助:out side 插座不通电了

[复制链接]
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
7 G/ l) _/ q- k0 R7 M7 s3 N* [( ?
1 p7 s# X( d$ E" z* B检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.% u+ i2 ]  [: q
9 O! v1 w0 d9 |! o4 d6 y: }. d
插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI
! ^1 |3 i  j* z' M2 ]" Z爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35

9 |; @7 J, q* I0 ]不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
/ Z8 a# B. q& J% ]9 r- KAASTAR 发表于 2010-9-4 13:10
( u4 {8 M/ i/ b! h6 Y
刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.3 s0 i$ M/ p) u4 D8 i8 K
长见识了,多谢AASTAR 版主!
7 q2 w$ ^2 T1 \1 Y多谢"爱城一粒沙子"大侠!
1 ]+ B+ S+ g* z是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
* E9 F: `6 u! M( U长见识了,多谢AASTAR 版主!+ D! ^9 Q2 ~  @
多谢"爱城一粒沙子"大侠!6 c0 ~* e1 s$ Y% L: ]; I7 n
是您们让我重新找回了光明!
' ]- Z) m. g4 R, _! Mhz 发表于 2010-9-4 17:57
理袁律师事务所