年前还插过圣诞灯,但今天发现不通电了.
5 M  D) q+ f6 Q) l" H% A2 Q; V% x1 t0 l+ ~, A$ D. l2 c( Y
检查过保险丝,没跳.室内其他供电全部正常.$ E! S8 h8 [3 O- ?6 K6 S
# G7 F; y, o. _4 L* \, M$ x$ Q: C$ q
插座内的耒线也没电.
鲜花(30) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-3 21:35 | 显示全部楼层
check GFCI
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 09:54 | 显示全部楼层
check GFCI) o3 |+ {3 }& }3 V
爱城一粒沙子 发表于 2010-9-3 22:35
) A. v$ @+ j4 ~, k  _2 D4 K) |; L
不懂什么是GFCI?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 12:10 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:42 | 显示全部楼层
就是我昨天和您说的漏电保护开关。
4 U) R4 M4 ~) z1 h' L) D6 @AASTAR 发表于 2010-9-4 13:10
( s# }; w" w. B1 G% N
刚检查过,果然是漏电保护开关跳开了.现已恢复正常.
鲜花(1033) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2010-9-4 16:57 | 显示全部楼层
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.
2 x& N5 `1 {; x9 B7 _长见识了,多谢AASTAR 版主!
6 N. h9 {% _1 p0 f& {" A多谢"爱城一粒沙子"大侠!2 n# a: i9 l* v. l
是您们让我重新找回了光明!
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2010-9-4 19:55 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
根本不曾想过,屋后的插座不单带漏电保护,并且还同屋前的插座串联一起保护.( s. ~$ G. g5 b- P) H1 h3 T
长见识了,多谢AASTAR 版主!$ k* `% [% w: s% \7 S* i! }% u7 h$ |
多谢"爱城一粒沙子"大侠!
$ p3 c: }6 n& ^. @, d) o1 F- r是您们让我重新找回了光明!
. S5 K2 d2 j! t' ]: qhz 发表于 2010-9-4 17:57