埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2576|回复: 5

请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。% X. `/ z, o: g8 _0 p6 |$ l' {
" k6 W5 [1 P" |0 M2 @" V# n7 P! Y
High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。6 k7 K6 I! X- c# C- \

5 D/ ]3 D& h& I4 P. J正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。8 [% ]  r- h* I4 {
如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。+ T/ `  S5 U* p) y

8 C5 z+ ]4 z! Y& H: P另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155) f% `% O- @, ?! ^: q/ [
0 Z/ i3 c9 `' N
亚省华人 冷暖水喉0 s* ?8 w4 g$ G5 F
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
8 I2 H! E  S5 f2 _, l. C* x' V. \4 {1 ?2 ?/ g5 l
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
3 ]" x# P9 R) l9 s% [+ B  }Email: alcomhvac@hotmail.ca2 y  f, @7 u8 w: H& C* y
Contact:  Walker