请教 high efficiency furnace 出风口结冰的问题

[复制链接]
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-30 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如题,furnace 出风口总是结成巨大的冰块,请问各位高手可有解决的办法。先谢谢了,祝大家新年快乐!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 12:08 | 显示全部楼层
你说的屋外的那个出风口吧?那儿总是结冰挂的,你用手把冰弄掉就是了,我女儿最爱玩儿那个冰条子了,再说它也没什么影响啊。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:22 | 显示全部楼层
不算异常, 但要留意,可造成炉子不工作
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2010-12-31 19:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
及时清理冰柱, 保持排气口通畅
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 15:47 | 显示全部楼层
Furnace 的出风口出现“巨大的”冰块应是不正常的。9 p& H" p$ P$ h% H5 Q/ K

2 O' E2 m' b9 }# @High Efficiency Furnace 在运行过程中会在第二热交换器和通风管中产生很多冷凝水。
5 N% l' D1 U& G9 W+ z6 ^
2 w7 E4 R0 n7 g5 v正确的安装应使通风管向后倾一点,使通风管中冷凝水回流进Furnace, 进而排放入地漏。
; K' d3 j* h9 c; N如果通风管向前倾,则通风管中冷凝水向前流出出风口,遇冷则结冰,长时间后则形成大冰块,部分堵塞通风管会使Furnace中发生不完全燃烧,产生CO,这是 GAS CODE 严格禁止的。1 o& j1 `4 X' m! t$ k

. w  E# ?# p8 u; [0 }: S+ _另外通风管出风口应安装90度向下的弯管,减小堵塞可能性。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2011-1-1 16:05 | 显示全部楼层
http://www.edmontonchina.org/yp-list.php?cateid=12&bid=155; ^+ t( k5 h5 A
- N7 w: \4 b8 o9 {% I" F
亚省华人 冷暖水喉$ C2 z0 E& i% a. T9 X) o
Alcom Plumbing, Heating, Air Conditioning & Refrigeration Ltd。
! g. w+ k0 [+ J0 r8 X8 b8 k$ I  `5 Q2 @+ N+ q( J1 G
Tel:  (780)444-7957, (780)716-7666
0 d- d1 L1 |3 b  [' Q2 {1 uEmail: alcomhvac@hotmail.ca: T' q* D! Q5 }) n* I/ U
Contact:  Walker