老贾,感谢回帖。
( M: i M$ G, n; ^# |, s# w/ n
9 h& p- L3 I0 D6 W确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
, ~& b% N$ t& h我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。6 N2 o0 e) X& U t& r6 e3 [8 y5 z; C
! W+ f1 u1 ?+ P6 ?: Y. Y0 Y% \
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:$ I* g9 |5 F/ e- b, F
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
9 F6 P4 P# H& R1 D( \& k1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-2453 U; @ o6 L- R1 J c
* I/ ]7 x. p7 L1 |6 _6 y3 y0 _2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250# ]( E3 n8 }, `$ c) ^3 ^. \
* q6 K: O# n2 R/ g( z
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255! l& }3 X8 {6 y, b% H
# Y* F) E' W4 x ^4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
; J) V* n6 K9 Y
, }4 h1 `; ]4 t& i1 J可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
( i* g3 t+ U9 @; K Y/ I
e s0 A. {$ A% Y& @# \因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
0 i# r" ]: G+ U& t以上这个测试反面印证了rms表没有问题。) j+ f' L, e' Z& x- J9 r
( s, k* [4 @* _+ K* l各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
' [# P8 q1 B( `0 q, z) i& H; {1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
$ {! A1 @( C9 N6 S% Z2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
" @, F- x$ N1 v& d# _6 q3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?' w$ f* H5 k" ^# r. `7 N3 Y
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
. S! z, A8 V" D/ a1 \! p# o% c6 f, H
以上疑问,还望老贾何众高手指点。' k4 q, @( g0 }. a9 q7 b2 H; d$ D1 Q L
$ {$ ^. @$ W; m/ Z: I: ?# R谢谢
! B0 t3 w$ F5 U- y7 S
9 s, H7 s$ }1 D- A! e8 T/ `7 C# zrichard |
|