老贾,感谢回帖。( I% g# \' m& j, g$ c
' Y4 y6 n- P. N# R o& M6 v
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
2 h4 [) C+ c7 U% V, Q* C; R- G我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
& {: H0 ?+ D, k$ T/ \, @: e7 p1 i3 I% M$ g
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
* q4 i. V$ X7 m9 ^" a& ]CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:' ^: I1 ^, B2 K9 O: [
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
+ C5 }! Q! w1 e2 b' X9 L; x2 `+ ~7 e7 o5 z( P7 r
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
& q) F' }# B( D. r! t8 W% s c" L# ^2 [1 c
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255 K' g0 y. g) D2 E7 E$ C; n6 x
$ b" e- I) `$ `5 T8 ]" q4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
/ g o. J4 F2 g5 f9 D
: J% l1 C3 a8 ~6 P( F可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
; c" c, S1 Z% o) J4 O" G' `3 a. s4 Z8 G$ |
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。3 w8 N0 Y& ^# {0 s+ e0 g
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。! `0 e* k- L# c3 S
' H' |. _8 J) _各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:- @9 n. c) v& u9 w+ B, z
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数0 P: r1 s; ~0 Y% v% Q% a% C
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?: v/ E& \+ D) i- d: Y
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
: J3 x# S3 C; c0 V4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
$ L: q0 A3 R" Q9 C' W- _# {0 q, Q [. H+ n2 P% ~
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
' U* z0 A, f# _2 o3 g9 f5 l6 J8 s2 I8 H5 C) h* z/ B/ P
谢谢0 H- d3 k" g. m/ h& G& E$ w* J6 G
6 s3 ^1 l, d$ e8 Q1 @2 S
richard |
|