老贾,感谢回帖。1 G2 X2 c1 t! W2 E" u. m! D: q
( b" }( n4 H! m/ \) Z0 j确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
7 y, y$ s& Z* A( T0 }& K6 N我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
: H( O# r( |: H6 B$ F# q
2 L: g4 w* _4 i2 ?- n G此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:/ I3 o" G) {: k
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
( E8 \. b. d) ]1 B# o% p8 l1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245; ?0 Q$ g6 t/ {- h3 ^* U
9 D9 G5 Y+ ?" _, |8 x
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-2506 F G6 G* ?0 P& e. _2 y w
4 I, k3 z. |% {/ v3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
# D o4 E! O( m( {, S3 S
, \2 s6 k4 m7 X4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260* X4 s' p2 Y' \
8 d7 A! J2 m: @ g& S% Q& A可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。/ E! R4 U9 M* b; H
5 ?( V/ \ a( @; q6 n
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
/ }6 i5 U& N3 p0 p; @以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
/ @; R' A/ ~3 D/ Y5 k9 [/ d
, b/ G }4 X& J各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:# S& s9 X3 y, l/ ?# a
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
# Z: s* o9 e$ O! A0 Q% E! ]2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
8 N1 w6 d* S' p3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
; e% A. k+ g/ J* y% V4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
$ y: R( |/ Y* k G/ g3 i8 j6 c0 x7 l# s# n! m" Z
以上疑问,还望老贾何众高手指点。$ |1 w ^7 x5 d! d" y
0 N7 Z1 c8 M7 K B5 I3 G+ H谢谢
" u2 Q* k+ z5 ?1 S1 w) \3 B
9 y1 ]" H: @+ l& G4 Vrichard |
|