老贾,感谢回帖。
6 ]$ f9 d# x! v. @5 a0 s g
8 [/ d! d( _% o3 R确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。$ @$ ]: r, B& y- Z
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
5 P4 U3 W6 o# ~7 z9 H& |* w4 t* N" H
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
+ L: A1 V* x1 i2 O! F* Q: D& d" a& ZCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
; v& R1 }- p# ]1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245& I* [* w9 U! X) Y- S; i
: K. O6 t. B2 \# |
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
/ ]- L* B6 f0 X! f8 C5 y/ K+ v {+ X. f! r1 }! t
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
5 t3 O2 \' `) U" B) x
9 [8 c- B, Z# }1 G8 {! ]! Y4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260+ [1 S% Y( }) ]1 e, v
0 R! z2 q9 S8 i" @# |& d, a
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
" L2 I9 u, v- p$ [ x7 Z4 V
4 {4 o/ o0 g1 ^# W! P, h因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
, U4 J; z& z) a4 t0 T以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
" Z0 y1 i" `# @1 ^. F2 C) `. a$ i/ m, _9 Z, t4 J4 N
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:2 G# _7 Y7 P, h# z
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
$ C ]3 @% f6 ]& E+ s- X% ^" B+ N5 j2 p2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
; v! N1 ^$ z( j: d3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?+ k8 L" E9 j* `% C# |. a5 G% `6 |0 V
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?* s/ m& K% n) _9 I& o1 j5 Z2 J
5 k7 v) S1 _ M! ~* _. V( i
以上疑问,还望老贾何众高手指点。
+ N6 e" _* T# v# }
# y% B' J8 r2 o4 U. r+ b) T7 H谢谢& {! B# M9 C [! D, b
n* h4 `5 J* Q7 x
richard |
|