老贾,感谢回帖。
& ^( R3 b g$ _) d
- ]8 K0 r2 X! J9 z确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
0 D! N6 p$ \' d我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。* [* f, D2 g- `+ l e9 \% H
2 `0 V5 }$ V- |2 P7 K/ l. Y6 x
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果: E- T5 N9 |: J! t0 o8 L
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:, f* G' U' [3 \( a
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
7 t/ j' H, ?7 u6 q. R U d/ q
. L: ], m. s2 s, } M) H2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
1 i, l( V% F' {8 n/ n5 p7 d- l" P
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
! G, z. y1 n9 d- Y2 I# W! A: y, I, d
6 j$ ^! \1 w d% s4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260: U2 o0 ]# H- Z
! U1 Z# @/ R' `" X: I) T" j
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。, n l$ C, Z* v8 l Q. u; s
8 w4 F" ]3 g& |0 T3 ~: {; Y1 I
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。% \, x: y7 y0 `" C# E) a
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。5 V+ Q, K3 {/ k2 u7 p" f9 W; x
% D; q3 D$ Y) f3 D
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
; g0 A, d" @" R; J- d% V. S1 I/ t1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数: p) Q: |5 M- G, S2 d. e* Z
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
$ A1 _+ g1 {* I; _& a3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?( n h. d' j. _
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
5 y l: Y1 i) z8 k
) K7 l5 v7 a4 N' `- u4 S/ ^0 f以上疑问,还望老贾何众高手指点。" _: t1 B7 b9 h" U" @+ A
/ F3 R" H# d% \6 {7 ?: W! u
谢谢
$ k. A! m" I2 H' \3 j
$ R4 T. O2 Y. d4 ?- v3 H0 c9 ?richard |
|