老贾,感谢回帖。3 c( R1 P1 B2 t; v
( z |3 Z$ o* v0 _
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
. N9 j7 N# o5 J6 F5 s; Z我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
; ` N, x; R5 O6 _' Z- L5 g
( k7 t3 _" K' U, m9 e( |$ X( o) _此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
. \; {- p& Q) {: p5 ?/ BCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
6 a; i6 y# \% n/ [8 o9 ` i1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245) r' X5 d$ M7 l; h; Z
1 B3 x# D& d5 Y" `3 n1 o X8 s& t7 z
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250 g: Z4 c4 H9 V+ W
4 r+ b6 |; v8 X: b* |
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255! n" T4 N2 }# l/ H
) L& E8 d3 l3 E% ?+ c9 D2 f& K* m8 ^8 b4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260' ~# s$ i) q$ P2 C
. |& H b) L( ~* Q. Y4 j可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
+ q: z, u* r3 l( L" Z& E5 i/ |
, W' q3 Y8 l0 ^8 `9 v% Y因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。4 p% Z7 l7 o/ J9 Y. f& _
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
6 g$ u x9 {8 u6 F1 x
# J' ~, j! e V8 n; i: [9 l各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:- n9 q0 F/ E$ Z9 N: H9 t% H: B
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数9 ^' Y- h b1 T" l1 t2 u
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?& H, s! K! K) e3 Z: E2 @
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?) e" L2 k; t6 O: Y' K/ {
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
2 X. M* v6 q6 o8 P- L
; }7 Q+ ]2 m! K以上疑问,还望老贾何众高手指点。8 U$ o E9 h7 U- |- e$ c: {2 u
) f% r% z) q# w/ B2 R
谢谢
: ?! ~9 m; s T8 e, I' ~) S/ |6 O* y8 O8 r6 }; }
richard |
|