老贾,感谢回帖。" k& U6 G& @3 V9 M, M
D" U) q. x. x0 B) x- [确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。, c: `- k- Z$ i$ o
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
; q0 R0 M+ ~- ?7 D
/ }% J0 C- ^; I: ?9 G6 a# R& \此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:: k2 o, U/ X0 ~! m" w% S: k1 q2 n5 L
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
5 ]3 O+ b: h/ `$ j8 S2 I/ w1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
) G* v% [% K$ s/ g' q) Q6 n! Z2 ~3 n5 x8 b3 X0 @6 b; ^) R
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
7 T$ `6 V- x+ m% m% ^5 v7 Z7 O1 \& D/ l4 o# _. ~
3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
$ m0 u* _- j. f6 ^) X) Q8 n; K$ A9 x1 Q% [: {; T4 J
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
/ b) B3 ?) J6 G5 e2 Z9 D: L3 h; [0 x3 Q n9 i
可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。4 q# R. a2 Q8 [- T* L& ~5 A% J
9 ]( N" F% m c& G% t2 l. o# w因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
( k7 l o0 `8 g) P' @2 h2 m S以上这个测试反面印证了rms表没有问题。& Q W" b) Z: L1 Q
" `# ?; g" p6 c S/ ~各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
. ~& G% H( }+ m2 L ` g. J+ c1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
7 V9 n; @( q5 u, O, Y* E& l% i2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?9 m; r1 e6 E- H* G& ^
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?4 K" ?- g7 Q; C ^& s- h' p
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
- e3 j* h9 f- ^2 O' [+ M/ y
( {0 V$ [! f9 e+ r" B: g8 n* I6 U以上疑问,还望老贾何众高手指点。7 U; U& a9 S$ N8 }% R2 s
9 J' @* t2 P; @# ^) x! H% D' U
谢谢$ i9 O" m* {! k5 b0 s
% ~+ d2 Q$ R+ m/ O, srichard |
|