老贾,感谢回帖。7 I! ]0 z3 M8 a* h
" |6 t% N) ~$ k; ^
确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
; }8 X6 s5 \0 U y6 k# E我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。% Z/ t8 x4 w* f
# W. `' t& r! |6 S1 \3 |2 E8 Y此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:' Y- k* C- B* f7 q: k: e& C
CASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
6 ~7 b+ W7 n3 O6 o1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245" j) H; x1 D9 J/ t. z
5 ]6 Z0 R( n7 ~! ~9 Z. c- l
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
# M$ N# g. p5 d$ q" y
, Z' ?3 O; A8 R7 |) J3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
% u/ ~5 [7 j3 @+ k) h) ~, T( p' J# h6 B. k2 q, ~; S: G' _
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-2606 D7 F6 a5 y: [' L- ~! f
7 Y9 y# C# A/ k可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。- w s4 d1 g, k' F$ e* L) F4 E3 L$ I4 D
, o3 Z, G) ?) W+ D' c1 Z0 R因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。' F3 S4 f# C) s8 s& _
以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
1 N( Q7 S' Z1 P& Q5 B$ A7 t0 v3 g, O/ O( K {
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:7 r1 s; B( g" b. {+ t
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数4 u0 W/ A9 H) B$ F3 `- j% n. Y
2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?$ v+ H- ?7 E; p
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?
* w6 M9 |7 Z* ?7 O4 `. e4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
! r, C$ L+ X6 g2 I: n
# b/ d, N& z! {7 n7 T5 m以上疑问,还望老贾何众高手指点。
1 J I! X* O' E/ r: d& K
- g1 P+ y0 H4 O, I谢谢/ ?5 }( k/ D8 U& `' T3 g+ ] i
* r, c9 N/ e. jrichard |
|