老贾,感谢回帖。
/ L) n7 L9 |7 r0 f7 A6 \
: J7 p, M. }8 v- Z确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。
- X( D: O( u% W/ \' P) S* N1 _3 ^我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
; H, s1 k8 D, p9 B& O7 Q( p8 E8 d) i9 z+ t% z' z
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
- d. x8 q4 Z, H/ z# ]! ]5 X3 S. WCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:6 @# B" G' l) E/ \+ Y5 y
1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
- U/ K5 f+ a" A* `5 F4 T& B/ n! [8 {
2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250* d' ^( b1 ?: j* C$ S7 E" ^# b
7 i% a' |* [0 Y; _3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255
2 q4 B, v5 o& w% k7 G# O, \$ z& ]% o) ?( K: m3 [9 X: C5 K
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
0 R5 h. k/ `6 S( a+ `& ~
* }" e. J- n7 L" `9 ~可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。
8 I, r7 M9 h$ p
: Z# @& Y- C/ E# l# A因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
" b- e. U3 L. f$ k以上这个测试反面印证了rms表没有问题。9 ^1 f) e7 `: W* w- N3 W% w
8 H# }7 T1 k6 _) X6 N) X各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:2 A, i3 J7 w' b: I8 o
1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
* o: N0 C1 L. s/ y1 S; o% u2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?& N5 F* r) r! J7 j0 w% @+ k4 C
3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?! a- K" x5 \: R( c' e' P |
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?
8 y! h7 a* T4 f7 B% o( c
6 X8 y a& h+ u; q. v. V以上疑问,还望老贾何众高手指点。/ c5 ]- o/ [: s7 c" H
# m4 s% j$ Z" {3 V谢谢+ N1 V+ ~% q0 @/ D" I9 U$ ?. }
6 i* v9 B- X+ i- Erichard |
|