老贾,感谢回帖。
$ C$ S8 o* r" ]/ `) k
" R) l" i# [/ [+ s2 B* A确实是镇流器,1000w hid 电子镇流器。& s4 W, d- N- D
我也确实怀疑过表的问题,但我们在现场有3块表,都是fluke的中档以上的rms表。而且是接在spliter上的,也就是在4个200amp的panel的前面,这样主要是为了监控整个负载的变化。
6 b2 q! j0 W" {5 u, l( o. p8 z8 C2 x9 c$ n
此外,未来验证表是否受干扰,我关断了240v的镇流器,又单独接了8个镇流器在8个独立的15a空开控制的回路上,然后再观察频率和电压的变化,以下是具体的结果:
, I, R( O5 C- W: P3 i a2 bCASE TWO 120V wiring method - all wire in hot 1:
+ g: K, V6 n6 R- X3 H, _1, 2 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 240-245
# \5 e9 E9 ?& T* @1 M
, ], D1 W$ N x" h" @) u9 [2, 4 ballast Frenquency 66-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 245-250
# l$ V5 y. C9 e) `
" P8 x# m. `: j n9 H7 ?- R3, 6 ballast Frenquency 60-61 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 250-255! k1 H5 ^7 J; Y! L* b+ f
8 o; L' q; X0 D: Y2 O) r8 |
4, 8 ballast Frenquency 60-11 Phase to Neutral Voltage 120v, Phase to Phase Voltage: 255-260
- U, L% d3 s; M: B8 ~
0 K6 \6 U' Y9 q: | `8 I可以看到上述的相间电压有变化,但相中电压稳定?这个时候中线电流大约在2倍的相线电流,因此,可以肯定是2相的负载不平衡导致了这个中线电流升高最后导致相间电压升高。* d$ E5 z" s% q( e1 h3 g6 @
) ^8 i8 s& U4 J" S' m
因此,我又分别把上述的8个镇流器分2组接到2个相线回路里,这个时候,就一切太平了,所有的电压,无所谓相间电压和相中电压都正常,频率也正常。
( j) ^# {8 o" S以上这个测试反面印证了rms表没有问题。
6 {" Q8 G( ^# k+ u0 B$ z: }( o' d/ w2 k; Z- G
各位前辈,目前唯一可以怀疑的有3个地方:
: l! d" H& E! z. g1,就是电子整流器产生的谐波和高频干扰导致rms表读错数
/ l" M. Z2 E( _* i5 k# ~( z- v6 L: [2,各位在用rms表的时候,是否观察到相间电压偏离正常的时候,相中电压正常的情况?
1 R; M; d6 a1 v! o0 E* V3,相间测量时,由于回路是在相线间建立,而相线是不接地的,回路里的干扰没处入地,是否这时,rms表也会出错?2 S% H- v% P$ c( X) T: ?
4,相中测量时,由于中线是接地的,因此,回路里的干扰入地后,rms表就读数正常了?6 v6 e4 u! f& g: c
. I- o0 z- r7 ^2 f以上疑问,还望老贾何众高手指点。/ R! R- W& C) \7 r4 e$ M! R9 p/ N
% `) p a \: L. `0 C+ @3 M& }; Z. ~
谢谢
' d2 X/ P; }4 \! P
7 v" v+ s+ G4 c1 e: N0 O# I$ ^richard |
|