埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 4168|回复: 5

[电工杂谈] 求助

[复制链接]
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-17 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
一间古老房子里的一个电灯关灯后还有48v的电压,请问为什么会这样?谢谢各位!
鲜花(39) 鸡蛋(60)
发表于 2011-11-17 21:21 | 显示全部楼层
问题太笼统!48V,是哪两点之间测得的?
鲜花(28) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2011-11-17 23:18 | 显示全部楼层
就是把灯泡拧开后量的
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-18 15:55 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
检查地线和中线。肯定有一个没连接好,开路。
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-18 16:02 | 显示全部楼层
我以前搞维修,遇到过插座火线中线全接反的情况,后来测量了配电箱,外箱壳体上就带48V电压。肯定接地出了问题。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2011-11-30 14:40 | 显示全部楼层
古老的房子,wiring from 1940s' 两根电线是分开的,没有地线,48V是感应电。7 R! j& u. h0 w4 v1 S
4 _0 V* H1 N' D( Q# g+ S& Y* K
实际上古老的房子经历了几次改造,1960-1970s'升级到接地线,线缆由点铜线到14/2WITH GROUND WIRE铜后来铝然后又铜.
; F! T( P* i' L9 r& x8 P) M但是我所看到的是, 有的房子边缘改了,就是您能看到的部分,象pannel, 洗衣机,烘干机等等. 主体房间仍然用的是分开的两根电线. " ?8 m% H1 e6 @3 E

: V& a9 v. u5 P7 ^' y! i9 I; A保险公司,要求出租用途的房屋100A. 局部升级,是有隐患的,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2024-5-11 01:11 , Processed in 0.215203 second(s), 16 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表