埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 5537|回复: 24

推荐个不错的专修地基,地下室漏水的公司

[复制链接]
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
Everlast foundation repair5 U' D6 D( _9 Y# M* ]# ~
经理是老头,人很好,给的价格合理,而且本身是个工程师,很内行。
: A! m) t' W7 X0 v3 }5 A+ T" |我家地下室漏水,刚刚给修好,从此不再wet
  {2 H0 R1 {: x3 W8 m
* T. r/ X4 R* I' h7 M我们也咨询了另外的公司,没给什么建议,还这不管,那不管,最后说给了很低的价格,和这家的报价居然差不多。所以强烈推荐他家。原来我们以为修个地下室要上万呢,没想到不到8000.而且4天完事。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 13:03 | 显示全部楼层
忘了联系方式le:
+ j6 W7 B( q" ~8 |
9 U0 c" X4 ^; a780-915-5706
8 z" J2 g# ]# V$ l8 M. ?9 n! p* w1 ^( u
service 24hours, 7days a week& ^6 J) Z+ r3 o5 j3 a, \
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 16:28 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 14:03 $ B; O& Z6 ?$ ]' Q2 H4 _$ p+ n7 |1 n
忘了联系方式le:
& h, n3 Z% u: r
! t& {: G# [+ @780-915-5706

  R1 i3 O* \) k( ?, L9 D" l请问你的$8000修了几条裂缝?是从房子里面修,还是外面修?. V4 q" h6 J# V/ T0 @: t
谢谢
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 17:02 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。
* B9 A7 P  |2 E$ U" d9 ^( O是从里面修,外面要贵双倍。
鲜花(12) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 17:06 | 显示全部楼层
你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?! y: h  A& ]+ z
谢谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 18:50 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 18:02
, p4 Z, h. H- n7 j8 K* H  [房子地基很好,没有大的裂缝,只是在墙面上贴了些凹凸不平的材料引导水。: ?/ f  Y+ E' y' B9 H# m1 W) J0 [
是从里面修,外面要贵双倍。
' Y: @: M, H2 J. g5 r  y. x
楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动,然後导流往某处。想了解一下,希望LS不吝赐示。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 19:35 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖SUMP, PUMP 到外面去,不知道有其他办法。
鲜花(70) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 20:12 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-25 20:35 ' S$ ^/ @9 `' @7 K* d
如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...
! R. H2 V* w! G) B! o2 i
沃克同学,正有一事求教:记得以前提过,锅炉频繁启动而且燃烧时间短,不好。可是,我家的温度控制器很敏感,总是不停地让锅炉启动,燃烧一小会儿,就达到温度而停火。您有没有好办法?
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:41 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
HUB 发表于 2012-3-25 18:06
, p2 n5 J( x) o3 m0 Q* y你的地下室有没有装修过? 是全部地下室墙壁,还是漏的地方?
/ m6 u2 T9 P% |# B谢谢

$ n/ L( W; l! o8 B5 p5 a) I2 x地下室没有装修过,这次是半圈怀疑漏水的地方全部墙壁打开,看到有细小的缝,然后贴上带泡泡的塑料膜引导水到地下的管子里,最后管子里的水流到一个井里,由水泵泵到室外。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:42 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 20:35
$ i$ N( D* y" b+ l! e- I如果做FOUNDATION DRAIN, 唯一的办法就是沿FOUNDATION FOOT 铺WEEPING TILES, 窗前做DRAIN WELL, 地下室挖 ...

3 j4 z+ W+ @" H" q0 @2 N/ j3 a' v好像就是这么说
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:47 | 显示全部楼层
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 19:50
2 I  ^& D; U9 o& M楼主可否详述一下漏水之情况,与具体如何导水,水往何处流走,是否问题解决以後,肉眼仍可见水在墙面流动 ...
- ^, g  G' D' \% [
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那种。所以我估计不是大缝隙,要不就见泥巴了。老人说他家100%成功,从没失败过,说再不会漏水了,呵呵,但愿。在他们贴的膜外面,我们还要贴隔热层,所以肉眼不可能看到水。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 21:39 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-25 21:47 1 k1 c- }& C6 N) w7 |4 L
外面下大雨,我家就安全,坏事就坏在象去年那种连绵不断的小雨上,地下室的地面不断会有水渗出,很干净那 ...
$ {5 ~# y+ S! M) Z6 u1 E1 ^
不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽请问管子是新装的吧? 是否装於地面之上薄膜之下? 薄膜是否就是那种装FOUNDATION WALL外代替蜡青的产物,有劳LS再说明,谢谢。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,High Limit 或 Dirty Flame Sensor。

鲜花鸡蛋

Marlin  在2012-3-27 21:07  送朵鲜花  并说:好的,我再试一下!多谢
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-25 22:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
沃克 发表于 2012-3-25 23:12
4 Y" Q+ u- d( R8 N2 c1 n: M) `回答 Marlin 同学: 把温控器设到最高温,如果出现同样short cycling, 说明某一器件坏。可以是 温控器,Hig ...

# r. W1 ^/ `3 i4 D. i也请教沃克先生,我有一小型FURNACE,调温器无数字指示温度数,只有MIN至MAX AND BETWEEN,我是以温度计配合调校,例如将KNOB设於MIN与MAX中间三点钟位置,温度计显示20 C时,就自动停火,但近年需将温控器之KNOB不断往MIN处旋设,FURNACE才会於20 C时停火,今年更需旋至贴近MIN处才可,请问可知原因,(已换了新的THERMAL COUPLE)
理袁律师事务所
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 06:37 | 显示全部楼层
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 18:37 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 07:37 & c; i) X4 Q+ m& ], }* _
打开调温器盖,看看中心处有无校正螺丝。(Calibration screw)

# [5 I% K4 }8 \4 L调温器KNOB是装设於FURNACE顶,看不出如何向上掀起,KNOB之旋转轴是垂直向下,从前方移走FURNACE之COVER,反而看到整个转轴部件,就是完全看不懂那个是calibration screw,怕是已超出个人能力范围之事,不过还是十分多谢你的解答。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:12 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 20:49 | 显示全部楼层
沃克 发表于 2012-3-26 21:12
1 ~/ X; v  _0 \7 v' T$ ]+ |温控器是 HVAC 行业的易耗品,其本身也不值钱,为什么不换温控器而是换其Thermocouple?

  [/ k' u+ [( E' v' ]' l& `之前是因为PILOT LIGHT息灭不能STAY ON,得人指点後方知是THERMAL COUPLE 需要更换。当时以为调温问题亦源於THERMAL COUPLE之老化。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 22:17 | 显示全部楼层
可能有一些概念混淆。# m/ m3 _, D2 {3 v

2 |9 P0 J- }5 g. Y7 U2 {0 f& `. k对于Furnace,从未听说有温控器放在Furnace上的,温控器应放在被Furnace控制的区域内, Furnace的温控器测温的部份分为三类:Bimetal, Thermister 和内含Freon的Sensing Bulb, 很少用Thermal Couple 的。Thermal Couple 如果在Standing Pilot 上,它所产生的Milli Voltage (DC)是反馈给煤气阀的,Hold住煤气阀内Dual Swich的上游的那个Switch。% y, F6 b5 H1 R5 _
$ w* A. @) q3 r+ R+ I. ~; y7 V
感觉你说的Furnace是小的Boiler,如果你家是水暖的。如果你家不是水暖的,那么就是Water Heater。 它们都有一Combination Valve, 内含煤气阀, 水温控制器,High Limit , ECO等, 都有一Thermal Couple, 如果是Standing Pilot点火机制。如果调温不准,一般是因为探测部分结垢太多而不准。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-26 23:22 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
对,FURNACE一字,可能令人有点混淆,或者应该说是SPACE HEATER,就像FIREPLACE一样;也听说过会是探测部件结垢太多引致,难就难在此方面知识太贫乏,找不著探测部件在何处。
鲜花(2) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 17:24 | 显示全部楼层
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas Pipe Line,不建议没有经验的人做。  Q) Y: p+ ^& A% _" L/ e- w
0 I) h, O! Q- h) J7 M
另外,如果温控器结垢严重,一个合理的推论是内部其它部分亦结垢严重, 也许应该是时候换Space Heater了。2 n5 g! G8 U- {1 R
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-27 18:28 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
沃克 发表于 2012-3-27 18:24 6 S! \' C6 h/ m" p
温控器的探头是两片Bimetal, 柠成天津麻花状,一端焊死,放于Heater内部。如要检测,需要Disconnect Gas P ...

; \, b- A2 ~- f0 `Thanks very much for your info.
鲜花(6) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2012-3-29 16:49 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
ceramistpalace 发表于 2012-3-25 22:39
: y6 I6 Y; q+ Y7 D5 U不是很明白,你说水从地面下渗上来,为何薄膜会贴上墙去,还有,你说水由薄膜导经管子引入SUMP PIT,那麽 ...
# C7 b; h9 L  s
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多小洞,这样水就进到管子里,然后流到水井里。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:42 | 显示全部楼层
平安福 发表于 2012-3-29 17:49
% U: C' Q1 s9 S# _9 k墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

' |9 j9 n# {1 }6 _& A3 U( o3 c  A好像有点儿明白了,谢谢。
鲜花(53) 鸡蛋(0)
发表于 2012-3-29 18:43 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
平安福 发表于 2012-3-29 17:49 2 D6 o$ X$ B# d; h- V( `
墙面上的水会流到地面上,渗出来。从外面是看不到的。贴的膜像塑料的,我也不懂。管子埋在地面下,有很多 ...

3 L+ m% G/ H4 S% W8 r+ H3 F9 n; Z; x好像有点儿明白了,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册