埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2616|回复: 7

谁给说说新老房子在INSULATION上有什么区别

[复制链接]
鲜花(46) 鸡蛋(0)
发表于 2013-8-20 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
有没有过来人,在同样面积的新房子和旧房子里住过,冬天差别很大吗,
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2013-8-20 21:18 | 显示全部楼层
我家的房子,冬天上午, 太阳足的时候,自然达到17-18度。 房子07年的。! ?& }) ~) @5 I' y6 ?% L  O

; m$ w+ Q7 S. u' I+ A; {: y) ]- i大家都晒晒 就知道了, 建议别的朋友也说说
鲜花(28) 鸡蛋(0)
发表于 2013-8-21 07:26 | 显示全部楼层
区别很大,60-70 年代的保温不是很好,我的房子没有外墙保温升级的部分和已经升级的部分温差达到5度在在最冷的冬天。
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2013-8-21 09:13 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
ballard 发表于 2013-8-20 22:18 . F( n9 {6 H& p' |- K
我家的房子,冬天上午, 太阳足的时候,自然达到17-18度。 房子07年的。7 w+ S1 R  }3 i& o
/ G2 @- T. q4 a) F1 c1 ?& L1 v. Y
大家都晒晒 就知道了 ...
8 h/ h" t, h' H+ c( ?
; H8 P' E" E! L
我家的房子,冬天上午, 太阳足的时候,自然达到25度。 房子02年的。I did upgrade the ceiliing insulation from R20 to R60 though.$ q2 J9 O0 H, ?. [8 p/ H
8 H( d& N. J2 C3 r  u
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-8-21 09:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 夜明砂 于 2013-8-21 10:29 编辑 6 n4 s6 F5 L3 y: ?) e( p! k# Q
carroll 发表于 2013-8-21 10:13
: X/ k5 d8 \! o+ t6 t0 s6 D' N我家的房子,冬天上午, 太阳足的时候,自然达到25度。 房子02年的。I did upgrade the ceiliing ins ...

0 x2 V  H& a4 n% K! A% X! W8 ~% P, [1 _
夏天太阳足的时候房间温度多少?我觉得好的INSULATION应该让房子受外界的影响小。一般来说墙和屋顶的保温都应该没问题,主要是门窗别漏风。
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2013-8-21 12:35 | 显示全部楼层
那他家 的房子肯定好啊,
5 O8 O  C8 s6 R' _' x  @$ Y9 Y; [4 k4 o: F( P( }% l
冬季能升温 肯定热损失小吧,  夏季肯定就受日照影响小. 夏季屋顶在日照下烫手啊/ z7 n) W/ w/ v' h4 Y: J- [, k

% u+ |' i# g/ V) N3 a; t6 T& ^他家 做了屋顶 肯定好了.9 q! A' j3 [: m4 \* v/ e% }3 Z1 m. s
- }+ ]! m. v' Y" @# c/ X
如果没有效果他不会干升级的, 劳民伤财哈,
' R  V  ?5 e% P% s  k# R
& _6 U- _9 b2 D6 E' L3 U请问 日r20 r60是什么, 厚度还是保温性能?
鲜花(97) 鸡蛋(4)
发表于 2013-8-22 12:25 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
ballard 发表于 2013-8-21 13:35
9 b2 n8 {9 [7 y$ g8 z0 L那他家 的房子肯定好啊, ( k! c, h* L" ]3 U
  v- x3 h, y  j! A0 j3 D/ c
冬季能升温 肯定热损失小吧,  夏季肯定就受日照影响小. 夏季屋顶在日照下烫手啊 ...

% O+ N9 O  N" c, }3 o" N那么 renovation能做什么, 屋顶肯定室容易做, 但是墙壁呢?
/ q. K. o: s! l) A0 j
0 G2 k! |+ Y$ e6 n* r屋顶和墙壁的改进分别对夏季和冬季保温性能 那个贡献大?
% d' J6 s* d! u0 b. p
# g4 Z! j2 X/ j. r投入是多大?
鲜花(39) 鸡蛋(0)
发表于 2013-8-22 13:42 | 显示全部楼层
40% is lost from ceilling. 40% from windows. so 屋顶改进分别对保温性能贡献大. Costed me $2000, because I used the Pink insulation ( usually for walls) at the ceiling. If you use foam that usually for ceilling, then your cost should be only 1/3 of mine. Rent a foam spreader from HomeDepot.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-17 12:25 , Processed in 0.115236 second(s), 19 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表