埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 3684|回复: 19

Furnance出问题了,应该找ATCO还是修理furnance的公司?

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
设定温度之后只是呼呼吹风没有火苗,所以也不制热。下面红色和绿色的指示灯同时快速闪动。不知是该找天然气公司来鉴定还是直接找修理公司。请问谁有类似经历或好的建议、?
鲜花(45) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:16 | 显示全部楼层
不知道,帮顶!
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 18:45 | 显示全部楼层
應該是找furnace的公司
0 n+ }: z" C. K; Q! C: ]. b. @atco應該是負責管線
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 19:47 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点一下火就可以了。
鲜花(68) 鸡蛋(4)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
看具体情况才能定什么问题。不过就你所说的极有可能是火焰探头集炭或者被灰遮住了。如果开始的时候是点火的,只是点火后不能持续,一会就灭了,那基本可以肯定是这个问题。这是个很普遍的问题,一般的炉子用了几年如果不清洁,就会出现这个问题。解决的方法就是将探头拆下来,用细砂纸清洁干净,再装上去就行了。这个探头一般位于边上一个火焰喷口的正前方,实在确定不了,查查炉子手册就行。
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:02 | 显示全部楼层
No cost, why do not try to call ATCO Gas first.
鲜花(615) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-15 20:19 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
call ATCO.
鲜花(89) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-16 09:59 | 显示全部楼层
先找atco,小问题他们就能修,而且免费。他们修不了也会大概告诉你是什么问题,再找公司,那个只要上门就要收费。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:30 | 显示全部楼层
多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?
理袁律师事务所
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-16 11:34 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
yuzhenli 发表于 2013-9-15 20:47
- P. Z# {/ i( L5 \8 N' q) t8 u如果天然气没问题的话,可以看一下是否点火有问题,有时候点火的管道被灰尘堵住了,用吹风机吹一下,重新点 ...
2 p) ~4 R5 f( b* n; K! N4 c
今晚试验一下吹风机。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 12:20 | 显示全部楼层
既然是電子點火的爐子,不存在火焰探頭的問題。* V# W4 B7 G! n" i4 x- b

2 ?4 }9 Y- o/ X  U1 T! j补充内容 (2013-9-16 21:26):
: l2 _* f1 o+ l% p& g- n8 M什麽火焰探頭?誰家作的翻譯??
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-16 20:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-16 22:08 编辑 7 f5 c6 s' Q2 M$ \3 Y7 b
青蛙 发表于 2013-9-16 12:30
: D/ [" n6 ~) W1 Q1 c多谢了楼上各位! 看起来问题像是出在火焰探头上。那个英文是什么啊? 会不会是 furnace sensor?

( E: G; R9 F. v( a7 h& W! r+ l3 U& v' a7 p7 A  q
沒有這樣的名稱,英文或者叫pilot light 吧?(buzhidao)?
) z2 }: q! T$ h+ g* V- h/ V0 n( ~  |/ P( C2 t% I
你想要知道最接近的東西,應該是火焰感應器/ frame sensor。8 g; w7 v, `( d6 m- N1 a% U
如果是這個傢伙有問題的話,你應該起碼看到爐子有火,然後不繼的,這樣才要清理碳積。: c* ^/ \/ I- i# W8 `' b
看看這個頻視怎樣清理碳積。
* E. q" T" a' N. i; ?' ohttp://www.youtube.com/watch?v=I86joWL66aE2 U( ^& b! b. {$ d, }7 q: H

  w2 H. N, H$ g找天然氣供應家看看,反正不收錢的,起碼知道原因,問題才能解決。
鲜花(173) 鸡蛋(1)
发表于 2013-9-17 07:39 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
本帖最后由 kingsnake 于 2013-9-17 08:42 编辑 , ?8 C. o' H0 {
+ k' @" k/ t7 Z- T0 U* q- y: ~
如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。6 z* x% R2 |* Q& v5 e) O7 ]+ [( ]

+ X' N  `( A1 R; N. p" O5 ]# S不過,現在的火爐太先進,電子版出錯的機會也多。
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-18 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
kingsnake 发表于 2013-9-17 08:39
! J% x* u+ t8 k: m如果連火也點不起來了,那電子點火器 (elctronic ignitor )可能不工作了,預備 $100吧。
# x6 m& F6 q7 |
, T/ m* w: K" n不過,現在的火 ...
' t3 I  Z9 m' K4 T, r
该试的都试了。就等atco来查了。
9 K# e; M! a/ Z$ e6 G, `# w
鲜花(17) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-19 01:23 来自手机 | 显示全部楼层
How is your hit watertank? If your hot water tank works, gas is fine too.
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:12 | 显示全部楼层
ATCO把问题解决了。据说是那个furnace里面红色的胶皮管子里有水垢。清理了一下就正常了。怀疑跟
) h* C( `- R# P: Y5 r加湿器有关。
理袁律师事务所
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:41 | 显示全部楼层
同言同羽 置业良晨
furnace里有风机差压开关、尾气风扇差压开关、过热保护开关、flame sensor 或 uv detector 等保护装置,其中任何一个出问题,都点不着火,相反电路板出问题的可能性比较小。你说的红色胶皮管可能就是接某个差压开关的。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:44 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(6) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-21 20:45 | 显示全部楼层
flame sensor 或 detector 可以译成火焰探头或火焰探测器。
鲜花(9) 鸡蛋(0)
发表于 2013-9-24 16:03 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
自己点一下火。你能找到video从yourtube或者照instruction手册。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-5-17 04:58 , Processed in 0.226169 second(s), 31 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表